Jakaantuuko menovesi tasan näihin 1/2" putkiin, ellei niin arvio missä suhteessa.
Ei ihan tasan,toinen linja on 260l/h ja toinen 280l/h.Mitattu siten että toinen linja suljettu ja luettu toisen lukema.
Tuossa suuremman virtauksen linjassa lisätty puhallinkonvektori jossa kenno on 12mm kupariputkea (ulkomitta)
Onko sinulla näistä 1/2" j 1" putkista mitattuja sisähalkaisija-arvoja (mm)
1" putken sisämitta on tasan 26mm,1/2" putken sisämitta on 12,2mm.
Millä välillä vaihtelee meno ja paluuveden lämpötilat?
Menoveden maksimilämpötila on 43,4C ja minimi 36,8C .Keskiarvo 40,5C
Paluuveden maksimilämpötila on35,4C ja minimi 31,2C.Keskiarvo 33,4C
Pollucomin virtuaalianturi patteriverkon dt= max 8,6C , min 4,8C
ja keskiarvo 7,1C
Mikä voisi lisätä virtausvastusta?
Huomasin just että tuulikaapin oven päällä olevan puhallinkonvektorin ilmavirtaus yltää keittiön ja olohuoneen patteritermostaatteihin.Pikaisella mittauksella termostaatin anturin kohdalla lämpötila nousee 0,2-0,4 astetta kun puhallinkonvektori käy.
Puhallinkonvektorilla on n 2 minuutin käyntisyklit.
Eli on mahdollista että nuo 2 patteritermostaattia reagoi hiukan puhallinkonvektorin ilmavirtaukseen ja ehkä kuristaa virtausta noiden patterien osalta.
edit 2: Ei ollut puhallinkonvektorilla virtauksiin vaikutusta,oli 2h pois päältä eikä virtaus noussut yhtään
edit:Voiko entisen kiertopumpun tyyppimerkinnästä UPS 15-35X20 lukea virtausarvoja tai mikä olisi vastaavan kiertovesipumpun tyyppi?
Pyörimisnopeus tuossa vanhassa ainakin on hitaampi