Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Virtausnopeus ei riitä  (Luettu 39731 kertaa)

Poissa ego

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 302
  • Lapin ammattiopisto - taitajien tekijä
Re: Virtausnopeus ei riitä
« Vastaus #40 : 07.01.12 - klo:15:31 »
Samalla varaanilla onnistuu myös vaihtuva lauhdutus kytkentä, jopa niin ettei 25-80 pumppua tarvita. Jämän omaa pumppua voi ajaa eri kierrosnopeudella suoraan automatiikasta käsin.
Uskoakseni riittää myös tav. lattialämpöön.
Toisaalla palstalla on pohdittu tulistuksenpoisto lämmönsiirrintä vaihtoventtiilikoneeseen.
Tästä voisi rakentua tulevaisuuden MLP ;)
Pp
VILPIN JA MLP TEKIJÄ

Poissa S3

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 103
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Virtausnopeus ei riitä
« Vastaus #41 : 08.01.12 - klo:16:26 »
En ole testannut Jämän omaa pumppua jatkuvalla käytöllä. Se toimii tällä hetkellä silloin, kun lämpöpumppu lataa Akvatermiä.

 Se on kuitenkin selvä, etten saa erillisestä Grunfosista tarpeeksi virtausta kuin 2-asennolla (155w). Tuo taajuusmuuttaja (?) kv-pumppu on Jämässä maks 75-wattinen, mikäli oikein muistan.

« Viimeksi muokattu: 08.01.12 - klo:16:27 kirjoittanut S3 »

Poissa Kerppa77

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Virtausnopeus ei riitä
« Vastaus #42 : 23.03.17 - klo:13:23 »
Hei,

Itselläni on UPS 25-40 180 -malli, mutta en löytänyt siitä teknisiä tietoja tai tuottokäyrää.
Tämän oman mallini kävi paikallinen putkari asentamassa öljylämmityksen kylkeen v.2010.

Merkittävämpänä erona on teho, joka 3-nopeudella ottaa 80w vs. se standardi 45w
Muut merkit IP42 ja 2 uF vs. IP44 ja 1,5 uF.

Olen ollut Grundfosiin yhteydessä, mutta ei ole heiltäkään vielä löytynyt dataa mun mallista.
Kovin olisin kiinnostunut nostokorkeudesta kun tässä on taloa lämmitelty 1-nopeudella jo useamman vuoden kellarista on vintille jaksanut kuitenkin pattereita lämmittää. Perusmallin nostorkorkeus ei taida käppyröiden valossa juuri 4m ylittää ja sitä ylemmäs tämä peli kyllä soittaa.


Pumpun kyljessä lukee pienellä 98.2783 ... ilmeisesti joku perus UPS 25-40 on steroids.  :)


1956 RMT, Karjaa, kerrosala 3x90m2 = 270m2, lämmintä tilaa 180m2, asuinkerrokset peruskorjattu ja lisäeristetty, kellaria ei lämmitetty

Poissa Kerppa77

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Virtausnopeus ei riitä
« Vastaus #43 : 23.03.17 - klo:13:43 »
Niin... nostokorkeuteen vaikuttaa tietysti verkoston painekin  :D

Eli se että vintin patteri lämpeää ei ole ihme, mutta että kierrättää mielestäni hyvin sielläkin.
1956 RMT, Karjaa, kerrosala 3x90m2 = 270m2, lämmintä tilaa 180m2, asuinkerrokset peruskorjattu ja lisäeristetty, kellaria ei lämmitetty

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Virtausnopeus ei riitä
« Vastaus #44 : 23.03.17 - klo:15:16 »
Lainaus
Kovin olisin kiinnostunut nostokorkeudesta kun tässä on taloa lämmitelty 1-nopeudella jo useamman vuoden kellarista on vintille jaksanut kuitenkin pattereita lämmittää. Perusmallin nostorkorkeus ei taida käppyröiden valossa juuri 4m ylittää ja sitä ylemmäs tämä peli kyllä soittaa.

Tuollaisessa piirissä ei oikeastaan nostokorkeutta tarvita kiertopumpulta koska paluuputki on korkeussuunnassa suht samanpituinen kuin menoputki eli ne kompensoi toisensa nostokorkeuden osalta.

Painetta piirissä kuitenkin on oltava vähintään 0,1bar/m korkeussuunnassa,muuten ylimmissä pattereissa on alipaine ja sinne kertyy helposti ilmaa ja kierto ei toimi
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Virtausnopeus ei riitä
« Vastaus #45 : 23.03.17 - klo:15:33 »
Lainaus
ilmeisesti joku perus UPS 25-40 on steroids
Tyyppimerkinnän "40" tarkoittaa, että pumpun nostokorkeus on nollavirtauksella n. 4 metriä.
Suljetussa kiertopiirissä fyysisellä korkeudella ei ole merkitystä. Pumpun tulee voittaa ainoastaan putkiston virtausvastus.
Paineella ei ole merkitystä pumpun pumppauskykyyn.

Jos pumpataan alhaalla olevasta avoimesta astiasta ylempänä olevaan avoimeen astiaan, niin silloin pumpun on voitettava tätä astioiden välistä korkeuseroa vastaava hydrostaattinen paine ja lisäksi vielä putkiston virtausvastus.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Kerppa77

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Virtausnopeus ei riitä
« Vastaus #46 : 23.03.17 - klo:17:30 »
Juu... lähinnä tuota omaa kiertopumppua myhäilen. Josko jollain vastaava tai muuten sattuu löytämään speksit.

1956 RMT, Karjaa, kerrosala 3x90m2 = 270m2, lämmintä tilaa 180m2, asuinkerrokset peruskorjattu ja lisäeristetty, kellaria ei lämmitetty

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Virtausnopeus ei riitä
« Vastaus #47 : 23.03.17 - klo:18:00 »
Juu... lähinnä tuota omaa kiertopumppua myhäilen. Josko jollain vastaava tai muuten sattuu löytämään speksit.

Luulen että ero tuossa on se että siinä on hiukan suurempi siipi pumpussa kuin tuossa normaalissa 4m nostokorkeudella olevassa. Tällöin pumppu saa hiukan suuremman tilavuusvirran aikaiseksi mutta ei niinkään painetta.

Tarpeeksi lähellä ->
https://product-selection.grundfos.com/product-detail.product-detail.html?from_suid=149028478963806539594363817243&pumpsystemid=200046871&qcid=151153562

Vinkkinä, a-energialuokan kiertovesipumppu maksaisi itsensä takaisin muutamassa vuodessa... ainakin jos tuo pumppu oli 1-vaiheinen pumppu..
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Kerppa77

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Virtausnopeus ei riitä
« Vastaus #48 : 23.03.17 - klo:22:29 »
Fraatti, laittamasi linkki on jo lähellä. Ajaa varmasti tuottokäyriensä puolesta asiansa. Kiitos.

Tämä on myös 3-nopeuksinen pumppu: 220V, ~1, 50hz, 2uF

1: 30w ; 0,17A ; 750 RPM
2: 55w ; 0,28A ; 1200 RPM
3: 80w ; 0,38A ; 1850 RPM

Ja mallina siis Grundfos UPS 25-40 180 No. (stanssattuna D040) ja pienellä rungossa koodi 98.2783.

Saksan Ebaysta löysin kuvan vastaavasta, muualla ei vastaan tullut.


1956 RMT, Karjaa, kerrosala 3x90m2 = 270m2, lämmintä tilaa 180m2, asuinkerrokset peruskorjattu ja lisäeristetty, kellaria ei lämmitetty