Laskin nyt vuorostaan käyttöveden COP arvon pumpulleni. Tulos oli rapiat 3. Tuona aikana oli suihku käyttössä kyllä.
Ottotehot lämmmitysveden teolle oli 1,91kW ja käyttövesi 2,25kW (sisältää kiertopumput). Noiden ja kompressorin käyntiaikojen perusteella laskettu kokonaiskulutus vastasi lähes tasan sitä mitä mittariin oli tarkastusjaksolle kertynyt kilowattitunteja.
Tarkastin tuota lämmityksen COP lukemaa (kiertopumppujen tehon osalta) hiukan alaspäin ~4,2 - 4,3. Kiertopumpuille ottotehoksi laskin 133W, liekkö kuinka kaukana..
Tuntuu herättävän keskustelua nämä COP laskelmat. Laitanpas vielä tähän miten noihin tuloksiin pääsin.
Tuloksena siis "syyskaivon" COP, odotettavissa COP:n laskua kun kaivo kylmyy kevättä kohden mentäessä.Keruupumpun virtaus (arvio). Eli katsoin niben logeista ajan siihen hetkeen että keruuneste on kiertänyt koko putkiston (tämän voi katsoa siitä, että huonelämmössä lämmennyt neste palaa takaisin lämpöpumpulle, tai sitten siitä että milloin kaivonpohjalta tuleva keruunesteen lämpötila nousee). Virtaukseksi sain 0,41 l/s. Lk-pumppu on 78% teholla asetuksissa ja keruupiirissä painetta 50 kPa.
Keruunesteen ominaislämpökapasiteetiksi arvioin 3,8kJ/kgK. Tuon katsoin Seppaantin kuvaajasta kun arvioin oman litkun väkevyydeksi n. 21% (nestetilavuus n 445l, johon pantiin alunperin 17% naturetti, ja lisättiin 60% naturettia).
Ottotehoksi lämmitysvettä tehtäessä kellotin pulsseja parinminuutin ajalta yhteensä 51kpl ( 800 impulssia / kWH mittarista) => 1,91kW.
Keruupiirin meno ja paluun lämpötilojen erotus oli keskimäärin 4,2K.
Näistä laskin, että keruupiiristä otettu teho: 4,2K * 3,8kJ/kgK * 0,412 l/s * 0,95kg/l = 6,25kW
Lk-pumppu ja lj-pumppu arvioitu teho 133W.
COP = (6,25kW + 1,91kW - 0,133kW) / 1,91kW = 4,2
Suurin epävarmuus on tuo keruupiirin virtausmäärä.