LATTIALÄMMITYS
« : 17.11.04 - klo:08:21 »
Osaako kukaan vastata siihen, että kuinka korkeaksi voi asettaa pumpulta asuintilojen lattialämmityspiirin menoveden kun asuintiloissa on aitopuuparketti ?
Tällä hetkellä (nostin juuri aamulla kaikkia asteella kun pirtissa oli viileää) menovesi on ulkolämpötilan ollessa -+0 = 25 C ja ulkolämpötilan ollessa - 20 C = 30
Vastaavat kosteantilojen lämpötilat ovat 30 ja 35.

tepaa

  • Vieras
Re: LATTIALÄMMITYS
« Vastaus #1 : 18.11.04 - klo:14:46 »
Meillä seuraavat arvot Karelin Koivuparketilla

-20  L1=35C  L2=38C
+0   L1=29C  L2=31C
+20 L1=21C  L2=22C
 
L2=khh,ph,sauna
L1=loput talosta (parkettia)
 

Poissa V9

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Lämpöässä V9 + kaivo 169 m, 10/2003 ->
Re: LATTIALÄMMITYS
« Vastaus #2 : 03.02.05 - klo:20:35 »
Täällä kanadanvahtera parkettia

-20  L1=30C  L2=31C  
+0   L1=28C  L2=29C  
+20 L1=20C  L2=20C L2min = 25C

L1 asuitilat, L2 khh, ph, s

Toisaalta kv-pumpun nopeusasento vaikuttaa miten lämpöä jakaantuu joka paikkaan? + että minkä kokoinen on pumppu!

Itsellä pysyy piirien meno/paluuvesien ero 2-3 asteessa, vaikka pumput on asennossa 1, pumput molemmissa piireissä malli Grundfos  UPS 25-60

Parketin pintalämpö on noussut pakkasilla n 24 asteeseen eikä näin ollen, valmistajan oliko se nyt 26C ole tullut vastaan.

Poissa enkero

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: LATTIALÄMMITYS
« Vastaus #3 : 22.10.06 - klo:10:01 »
Onko kellään havaintoa siitä, pitäisikö lattiakierron olla hidas vai nopea? Oman mutuilun perusteella turbulenttisella virtauksella saisi lämmönsiirtymisen tehokkaammaksi, mutta oman MLP:n asentaja väitti toista, ja selitti nopeamman virtauksen "vain sotkevan varaajan vettä turhaan".

Se on tietty sit ihan oma lukunsa, saako noilla kiertovesipumpuilla aikaiseksi turbulenttista virtausta. Tuskinpa.

Poissa Kuumaa_kalliosta

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 630
Re: LATTIALÄMMITYS
« Vastaus #4 : 23.10.06 - klo:09:57 »
Eiköhän nopea kierto ole parempi: kiertoveden lämpötilaero on pienempi, kun se ei putoa kierron aikana niin paljon. Veden keskilämpö on kierrossa suurempi.

Jos maalämpöpumpun asentaja oli toista mieltä, niin vähän kummeksun. Mitäköhän pumppumerkkiä hän on asentanut?

Raid

  • Vieras
Re: LATTIALÄMMITYS
« Vastaus #5 : 23.10.06 - klo:12:24 »
meikäläisellä oli 3 asennossa aikaisemmin LL-pumpun kierto. pudotin kakkoselle jolloin mutu tuntumalla pumpun pätkäkäynti väheni, eli tuli pitempiä sessioita koska lämpö vapautui paremmin lattiiaan ja tuli kylmenpänä pumpulle. oilsko tossa mitään järkeä? ???  :P  ???

Poissa Kuumaa_kalliosta

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 630
Re: LATTIALÄMMITYS
« Vastaus #6 : 24.10.06 - klo:19:54 »
Lainaus
meikäläisellä oli 3 asennossa aikaisemmin LL-pumpun kierto. pudotin kakkoselle jolloin mutu tuntumalla pumpun pätkäkäynti väheni, eli tuli pitempiä sessioita koska lämpö vapautui paremmin lattiiaan ja tuli kylmenpänä pumpulle. oilsko tossa mitään järkeä?
Mitä enemmän kiertoveden putoaa lattiakierrossa, sitä enemmän sitä joudutaan maalämpöpumpussa lämmittämään. Energiankulutuksen kannalla parasta ovat pienet lämpötilaerot sekä keruu- että lämmityspiireissä.

Poissa enkero

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: LATTIALÄMMITYS
« Vastaus #7 : 24.10.06 - klo:20:42 »
Lainaus
Jos maalämpöpumpun asentaja oli toista mieltä, niin vähän kummeksun. Mitäköhän pumppumerkkiä hän on asentanut?

Kylmähuolto Hurrin "omavalmiste", varaajana 1m^3 Jäspi.

Poissa KimmoK

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 976
  • Hartiapankista pesee ja linkoaa.
Re: LATTIALÄMMITYS
« Vastaus #8 : 13.11.06 - klo:14:58 »
juup, munkin mielestä on hieman kaksjakonen juttu tuo L1 pumpun oikea nopeus.

Jos kierron aikana vesi kerkiää jäähtyä enemmän:
+ maalämpöpumpulle tai sen varaajan alaosaan palaava vesi on viileänpää jolloin tuntuis että se ottaa paremmin/tehokkaammin lämpöä lauhduttimesta.
- menovesi pitää olla hieman lämpöisempää jotta lämpö yleensäkin riittää
- lattioiden lämpö voi olla epätasaisempi (herkkävarpaiset ehkä valittaa??)
+ lattiat on ikkunoiden alta lämpöisenpiä kuin sisempänä huoneessa (ikkunoiden "kylmän hohka" vähenee)
+ kun kv pumppu on pienemmällä se kuluttaa vähemmän suorasähköä
- sakkaa kertynee putkiin enemmän kun kierto on hitaampaa

hmmm...  
Tapauskohtaisesti pitää säätää ... totuus selvinnee usemman talven keskiarvona.
- KimmoK --Hartiapankkiraksaaja pohjolasta.
Ylikiiminki: 700m3 & 230m2 & LÄ T8 & 11-14Mwh/vuosi
2013 lähtien + 30m2 puolilämmintä varastotilaa suorasähköl

Poissa Mosse_new

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 60
  • IVT 7,5kW ruuvi + 400m maaputkea savessa
Re: LATTIALÄMMITYS
« Vastaus #9 : 14.11.06 - klo:13:06 »
Virtauksen vähentäminen kasvattaa lämmönsiirrossa viivettä. Pätkäkäyntiä viive vähentää. Lämpöpumpun hyötysuhdetta viive huonontaa - tuskin kuitenkaan paljon ja kv pumppu lieventää sitäkin.
Itsellä on pumput periaatteessa niin suurella kuin suinkin - kompromissin tekee tuo pätkäkäyntisyys. No se ei ole iso ongelma 1,5m3 varaajalla ollut koskaan.