Dhp-h8 pienpress. Ongelma
« : 09.11.23 - klo:17:24 »
Terve.

Uuden asunnon myötä olen maalämmön kanssa aika uusi käyttäjä. Ongelmia heti alkuun. Eli häiriö "pien press. Lauennut". Täällä päin kun ei ole maalämpö korjaajaa lähellä, niin piti tyytyä paikallisiin lvi ukkoihin. Alkuun kerrottiin että ongelma korjaantuu järjestelmän ilmaamisella tai lopulta pressostaatin vaihdolla. Tänään suoritettiin se ilmaaminen sillä aikaa kun olin töissä. Kotiin tullessa maalämmön täyttö "pullo" oli vaihtunut painesäiliöön. Kiva tietenkin että siinä painemittari. Nyt tosin ei kuulema enää katsota siitä nestemäärää vaan seurataan vain painetta. Itse häiriö ei tällä poistunut vaan paheni. Ennen sen sai kuitattua päävirrat ottamalla pois. Nyt se ei edes kuittaannu niin.

Mitäs te olette mieltä miten tässä kannattaa edetä? Onko tuossa painesäiliön asennuksessa joku mennyt pieleen vai kannattaako lähteä se pressostaattia vaihtamaan vielä? Vai kutsuuko ammattilaisen ja maksaa 500e pelkistä kilsoista tänne?

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Dhp-h8 pienpress. Ongelma
« Vastaus #1 : 09.11.23 - klo:20:22 »
Syynä on todennäköisesti liian pieni virtaus keruupiirissä
- Tarkasta ja tarvittaessa puhdista keruupiirin roskasihti.
- Varmista että keruupumppu käy ja että se on suurimmalla teholla

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Sakuuuu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Dhp-h8 pienpress. Ongelma
« Vastaus #2 : 09.11.23 - klo:21:21 »
Syynä on todennäköisesti liian pieni virtaus keruupiirissä
- Tarkasta ja tarvittaessa puhdista keruupiirin roskasihti.
- Varmista että keruupumppu käy ja että se on suurimmalla teholla

ATS

Kiitos vastauksesta.Tuo roskasihti pitäisi olla helppo tarkastaa. Maalämpö asennettu 2014 niin eikai suljetussa piirissä siihen sihtiin pitäisi enää mitään kerääntyä? Keruupumppu pyörii mutta miten varmistan että se on täysille asetettu? Maaviileä asennettu myös maalämmön yhteydessä, niin tuo lvi mies sanoi että keruupuolen paine pitäisi olla muutaman baarin kun viilennyspumppu toisessa kerroksessa taloa ja maalämpöyksikkö pohja kerroksessa eli paljon siellä pitäisi/saisi olla painetta? Pien press. hälytys tulee vain jos liian vähän painetta? Ja tuo painesäiliö joka asennettu kuulostaa kyllä tyhjältä vaikka painetta on. Sanoivat että nestettä on tarpeeksi jos painemittari näyttää painetta.

Poissa Sakuuuu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Dhp-h8 pienpress. Ongelma
« Vastaus #3 : 10.11.23 - klo:05:46 »
Nyt siellä siis on 0.5 tai 0.4 bar tuon uuden mittarin mukaan. Pääsin niihin "lisäasetuksiin", mutta en löytänyt tuolle keruupumpulle siihen viittaavaa asetusta että olisi täysillä.

Poissa Sakuuuu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Dhp-h8 pienpress. Ongelma
« Vastaus #4 : 16.11.23 - klo:19:39 »
Yleensä ei päivitetä mitään kun tulee kuntoon. Mutta siis rupesi toimimaan kun sai vähän painetta keruu puolelle ja painesäiliö hyvä lisäys niin saa toisen kerroksen maaviileän toimimaan paremmin. Joutu vaan käyttää virtoja pidemmän aikaa pois että sai häiriön veks.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Dhp-h8 pienpress. Ongelma
« Vastaus #5 : 18.11.23 - klo:13:26 »
Lainaus
Pien press. hälytys tulee vain jos liian vähän painetta? Ja tuo painesäiliö joka asennettu kuulostaa kyllä tyhjältä vaikka painetta on.

Yleensä pressostaattihälytykset tulee kylmäaineen liian suuresta tai pienestä paineesta.

Pienpainehälytys voi tulla tilanteessa jossa keruuliuoksen virtaus on heikentynyt jolloin höyrystimen lämpötila ja paine laskevat kun puutteellinen keruuliuoksen virtaus ei tuo riittävästi lämpötehoa höyrystimeen. ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998