No niin, nyt on 10.5/203 tulilla. Normiputkari veti putket jakotukeille ja kalvopaisunta-astian. Sähkäri kävi vetämässä piuhat.
Tee-Se-Itse osuudeksi sitten jäi näyttää kavereille k-ohjeesta oikeat sivut, kertoa huomioitavat asiat, maa- ja lattiapiirienilmaus ja käyttöönotto.
Keruupiirinputket kastelukannulla lientä täyteen (2+1, vesi+etanoli92%=30 litraa), putket kiinni koneeseen. Ilmausputkien kytkeminen, 400W uppopumppu sankoon ja tunti käyttöä, vaikka kirkastui aika pian.
Käyttövesipiiriin vedet, lämmityspiireihin vedet ja pannuun vesi. Pannun täyttäminen oli ensin vähän hidasta, mutta ilmausventtiilin poistaminen nopeutti hommaa.
Varmistus, että kompuran kytkimen punainen painike on alhaalla. Pääkytkin päälle (laitoin myös vastukset päälle), paikat lämpenemään.
Lisäksi vielä maapiirin kiertopumpulla vähän aikaa, jolloin piti pariin otteeseen lisätä paisuntasäiliöön (päässä ole venttiili lähtee käsin pois) lientä.
Lattiapiirien ilmaus (jakotukit kellarissa):
-Syöttöventtiilistä vettä lämmityspiireihin ja paine kalvopaisunta-astian mittarista 1bariin
-Hanallisen (ylemmän) jakotukin pään liittimeen poistoletkun pätkä kiinni ja tukin päästä ilmausruuvia parikierrosta auki.
-Jakotukkiparin molemmat pääsulut auki ja hanallisesta tukista 1. lämmityspiirin hana auki. Samaten avataan vastaavaa 'termarin tulppaa', jolloin vesi lähteen kiertämään ko. putkessa.
Kalvopaisunta-astian mittarin laskiessa päästetään reilusti kerrallaan vettä järjestelmään. Vaikutti että ilma lähti paremmin liikkeelle 'purskeina'. Kun poistoletkun liittimen tienoilta ei enää kuulunut ilman pörinää, jakotukin 1.piirin hanakiinni ja ko. termarin tulppa kiinni. Sama sitten muille piireille ja tukeille.
Sitten avasin lämmityspiirien kaikki ventiilit ja kytkin kieropumpun johdot - sai jo hieman lämmintä lattioihin ja jätin yöksi muhimaan.
Aamulla sitten ihmettelin maapiirin pihinää, kun kiertopumpun käynnisti&pysäytti. Paisuntasäiliön alapään liitos vuoti, kevyt kiristys. Jännitys tiivistyy hilittömien varotusten saattelemana, että kompura voi hajota.
Kompuran mustakytkin pohjaan kiertopumput käynnistyvät - voiko kompura olla niin hiljainen, että peittyy muiden äänten alle - tuskinpa.
Uusi yritys päävirrat poikki, kompuran mustakytkin pohjassa, virrat päälle. Ei tule 'Kompura hälytystä', mutta sama lopputulos - olisiko käynnitymisessä viivettä, tai maapiirissä vielä ilmaa. Jätin härvelin vähäksi aikaa päälle.
Kun kolmaskaan kerta ei totta sanonut, soitto LÄ:n helppariin. Kuten tavallista vastaus tulee heti ja empimättä: Ovatko vaiheet oikein? -Pitäisi olla sähkäri oli tarkastanut. Palaako vaihevahdissa kaksi valoa, kytkin rivistössä ylimpänä? -Ei palanut, kuin yksi vihreä, pitäisi palaa kaksi valoa - siispä vaiheet ristissä.
Päätaulusta lämpöpumpulta virrat pois, kytkentäpaneelin suojus pois, vaihdetaan syöttöjohdon L1 ja L2 karvat kytkentärimalta keskenään. Kannet kiinni, virrat päälle ja ...
Kompura hörähtää käyntiin
paluuputken metalliosia vetää jäihin, joten taitaa peräti toimiakin
Nyt vielä pitäisi sisäistää mitä vaikutuksia milläkin säädöillä on ja missä järjestyksessä niitä kannattaisi lähteä ruuvailemaan ??