Kirjoittaja Aihe: Toimiiko lisävastus ja kompura yhtäaikaa?  (Luettu 7522 kertaa)

Poissa IsoVaraaja3m

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 45
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Toimiiko lisävastus ja kompura yhtäaikaa?
« : 28.10.12 - klo:15:37 »
MLP on Vaillant geoTHERM 101/2.
Viime talvena energiaintegraatio laski minimiin eli -740 asteminuuttiin lämmityspiirin osalta, ja lisävastuksen (6kW) tehoa olisi tarvittu. Lisävastuksen voi säätää toimimaan ensinnäkin erikseen vedenlämmityksessä ja lämmityspiirissä, ja vaihtoehtoja on "ei käytössä", lisävastus ja kompura (ZH) ja pelkkä lisävastus.
Tapahtuipa seuraavaa: jos lisävastuksen käytön salli yhtäaikaa kompuran kanssa vedenlämmitykseen, MLP käytti tuolloin pelkkää lisävastusta veden lämmittämiseen (eikä maapiiriä siis lainkaan). Lämmityspiirissä lisävastus ei käynnistynyt yksin eikä myöskään yhtäaikaa kompuran kanssa silloinkaan kun MLP ei saavuttanut lattiapiirin ohjelämpötilaa.

Ennenkuin soittelen tekniseen tukeen, kysynpä tätä kautta olisko kokemuksia onko vika koneessa vai käyttäjässä?

Poissa maagikko

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Toimiiko lisävastus ja kompura yhtäaikaa?
« Vastaus #1 : 14.12.12 - klo:21:24 »
Terve!

 Kyllä meillä ainakin lisävastus on käyttöveden lämmityksessä mukana. Ekaksi kompura puskee varaajan lämpötilan 53C jonkaj älkeen lisävastus lämmittää toivottuun lämpötilaan.

Itse olen ihmetellyt miksi laite päästää varaajan minimilämpötilan laskemaan huomattavasti alemmaksi kuin se on säädetty ennenkuin se vaihtaa lämmityspiiriltä lämpimän veden lämmitykseen. Ongelma tässä on se kun mukelot lutraa suihkussa niin joutuu joskus hetken venailee että pääsee aikuiset pesulle.
Muutosta ilmassa.

Poissa IsoVaraaja3m

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 45
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Toimiiko lisävastus ja kompura yhtäaikaa?
« Vastaus #2 : 16.12.12 - klo:11:23 »
Lämmityspuolella lisävastus näyttää nyt toimivan, tosin sen käynnistyminen ei tapahdu aina asetetussa energiaintegraatiokohdassa (-740astemin). Hiljattain lämpöpuolen vaje oli -946astemin, eikä lisävastus ollut päällä. Ilmeisesti jos lämpövajeen lasku on hidasta, niin se ei heti ota vastusta käyttöön.