Voisikohan diplomat optimum pumppuun + (puskurivaraaja) laittaa ulkoisen kiertovesipumpun, niin saisi laitettua kovempaa kiertoa, jotta lämpiäsi patterit normaalilla veden lämpötilalla. Olisiko tämä se "hullun kierto"?
Kyllä ulkoisen kiertopumpun voi lisätä ja se pitäisi asentaa varaajan ja patterien väliseen putkeen.
Sähköisesti se voi olla omalla syötöllä jossa on sopiva virtakytkin että saa kesäajaksi pois käytöstä jos Thermiasta ei helposti löydy ulkoisen kiertopumpun sähköliitäntää.
Lämmityskaudellahan ulkoinen kiertopumppu saa pyöriä jatkuvasti.
Kun jaskalla on puskurivaraaja lämpöpumpun ja patteriverkon välissä niin tutkippa millainen puskurivaraajan putkikytkentä on.
Jos siinä on kaksi putkea niin silloin pitäisi nytkin toimia ongelmitta
Jos puskivaraaja on 3 tai 4-putkiliitännällä niin ei se oikein kunnolla voi toimia pelkästään sisäisellä kiertopumpulla,silloin osa sisäisen kiertopumpun virtauksesta "oikaisee" varaajan läpi takaisin lämpöpumpulle ja heikentää patteriverkon virtausta.
3 ja 4-putkikytkennällä oleviin varaajiin tarvii ulkoisen kiertopumpun varaajan ja patteriverkon väliin että virtaukset kiertää oikein.
Tuolla "hullunkierto" sanalla yleensä tarkoitetaan sellaista puskurivaraajan putkikytkentää (3-4putkinen) että lämmitysverkon paluuvedestä osa kiertää varaajan läpi suoraan menoveteen.
Tällä pyritään pienentämään menoveden lämpötilavaihteluita joita tulee kompressorin käynti ja taukojaksojen lämpötilavaihteluista aiheutuvaa napsumista.
Erityisesti 3-putkikytkennällä on ulkoisen kiertopumpun virtaus oltava suurempi kuin sisäisen ettei virtaus oikaisen varaajan läpi paluuputkeen ohi patteriverkon.
Saman asian voi hoitaa myös siten että varaajan alaputkeen laitetaan yksisuuntaventtiili joka päästää virtauksen paluuputkesta varaajaan mutta estää virtauksen varaajasta paluuputkeen