Kirjoittaja Aihe: G2 16Kw ensikokemukset  (Luettu 8967 kertaa)

Poissa 258m2

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 158
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
G2 16Kw ensikokemukset
« : 02.10.11 - klo:11:04 »
G2 16Kw on nyt pyörinyt toukokuun lopulta. Neljän kuukauden kulutus (oma mittari) on kesäkaudella kesä-syyskuu ollut maltilliset 1000Kw. Ulkomittari jouduttiin kalibroimaan, kun se näytti sitkeästi noin 3 astetta väärin. Sähkön kokonaiskulut on myös pudonnut öljyaikaan verrattuna. Oiskohan ne ylimääräiset jatkuvasti pyörineet kiertovesipumput olleet sähkörohmuja;) Mulla ei ole patterikierrossa erillistä varajaa tai hullunkiertoa. Patterit eivät ole toistaiseksi napsuneet lainkaan. Nyt kiinnostaa nuo kylmät kelit ja kulutukset silloin. Pumpussa ja kaivoissa pitäis olla sen verran mariginaalia, jottei mennä sähkölämmityksen puolelle.
Puutalo pattereilla vm. 1952 258m2 ja  2 x 170m lämpökaivoa. Thermia G2 16Kw.

Poissa 258m2

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 158
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: G2 16Kw ensikokemukset
« Vastaus #1 : 09.11.11 - klo:20:21 »
No niin. Ulkomittarin kalibroin takaisin, kun ilmat kylmenivät. Mittari siis näytti lämpimillä keleillä 3 astetta väärin, mutta ilmojen kylmettyä on näyttänyt oikein (ilman kalibrointia). Jännä ilmiö.
Toinen varsinainen kysymys on tuo lämpökäyrän säätö. Meillä on siis vanha patteritalo, jossa alunperin pääasissa kaksilevyiset patterit. Muutama yksilevyinen patteri vaihdettiin uuteen C22 malliin nyt syksyllä. Sisälämpötila oli meillä OK noin 21 astetta, kun ulkona oli 5-6 astetta. Nyt kun on pudonnut -1-0 paikkeille, sisälämmöt nousi yhden asteen. Käyrän olen pudottanut nyt 33 asteeseen, jotta ei ihan liian kuuma tulisi. Se pumpun "sisälämpö"-asetus, eli suuntaisiirto on ollut koko ajan 20 astetta. Tuntuu, että tuo pattereiden vaihto tehosti lämmönjakoa aika reilusti. Millaisella käyrällä patteritaloa yleensä ajetaan?  
Puutalo pattereilla vm. 1952 258m2 ja  2 x 170m lämpökaivoa. Thermia G2 16Kw.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Re: G2 16Kw ensikokemukset
« Vastaus #2 : 10.11.11 - klo:08:09 »
Oikein olet ymmärtänyt eli käyrä oli hieman liian korkea. Seurailet vielä kun tulee kovemmat pakkaset ja sellainen keli että ollaan esim -10 paikkeilla koko vuorokausi. Se kertoo taas paljon. Kerran kun tuon laittaa/saa kohdalleen niin ei tarvi kuin sihtejä putsailla vuoden aikana. Patteritalossa käyrä on välillä 30-38. Jos on vaihdettu kokonaan uudet matalalämpöpatterit niin tuo 30 on riittänyt siihen.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa commo73

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 365
Re: G2 16Kw ensikokemukset
« Vastaus #3 : 11.11.11 - klo:14:05 »
Lainaus
No niin. Ulkomittarin kalibroin takaisin, kun ilmat kylmenivät. Mittari siis näytti lämpimillä keleillä 3 astetta väärin, mutta ilmojen kylmettyä on näyttänyt oikein (ilman kalibrointia). Jännä ilmiö.
Toinen varsinainen kysymys on tuo lämpökäyrän säätö. Meillä on siis vanha patteritalo, jossa alunperin pääasissa kaksilevyiset patterit. Muutama yksilevyinen patteri vaihdettiin uuteen C22 malliin nyt syksyllä. Sisälämpötila oli meillä OK noin 21C astetta, kun ulkona oli 5-6 astetta. Nyt kun on pudonnut -1-0 paikkeille, sisälämmöt nousi yhden asteen. Käyrän olen pudottanut nyt 33 asteeseen, jotta ei ihan liian kuuma tulisi. Se pumpun "sisälämpö"-asetus, eli suuntaisiirto on ollut koko ajan 20 astetta. Tuntuu, että tuo pattereiden vaihto tehosti lämmönjakoa aika reilusti. Millaisella käyrällä patteritaloa yleensä ajetaan?  
Käyräsi on oikealla hehtaarilla, minulla ex. vanhassa -77 patterit, ~240m2, talossa käytin käyrää 33 ja huone asetus oli 21 , 0C korjaus +1 eli kun ulkona 0C niin menopyynti 33c + 3C +1C -> 37C .
« Viimeksi muokattu: 11.11.11 - klo:14:06 kirjoittanut commo73 »
Lämmitettävä 240m2

Poissa 258m2

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 158
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: G2 16Kw ensikokemukset
« Vastaus #4 : 11.11.11 - klo:16:32 »
Kiitos vastauksista. Ollaan siis oikealla suunnalla :D Nostin käyrää yhdellä asteella eli nyt 34. Näyttää tuo lämmön tasaantuminen kestävän 1-2 vuorokautta ennenkuin ennen kuin muutoksen vaikutus näkyy kunnolla. Odotellaan nyt sitten pakkasia, että näkis onko käyrän jyrkkyys oikea.
« Viimeksi muokattu: 11.11.11 - klo:16:32 kirjoittanut kortep »
Puutalo pattereilla vm. 1952 258m2 ja  2 x 170m lämpökaivoa. Thermia G2 16Kw.

Poissa 258m2

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 158
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: G2 16Kw ensikokemukset
« Vastaus #5 : 11.11.11 - klo:19:40 »
Tuota jäin vielä miettimään, että kuinka ilmanvaihto vaikuttaa kokonaisuuteen. Mulla on ilmanvaihdossa lämmön talteenoton lisäksi jälkilämmityspatteri vedellä, joka siis lämmittää sisääntulevan ilman patteriverkoston vedellä. Ilman virtaus jälkilämmityspatterin läpi on melko suuri eli patteri luovuttaa lämpöä kohtalaisesti.  
« Viimeksi muokattu: 11.11.11 - klo:21:36 kirjoittanut kortep »
Puutalo pattereilla vm. 1952 258m2 ja  2 x 170m lämpökaivoa. Thermia G2 16Kw.

Poissa FrankT

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: G2 16Kw ensikokemukset
« Vastaus #6 : 20.11.11 - klo:09:00 »
Minulla on sama laitteisto ja talo n. 300m2 ja 800m3 lämmintä tilaa. Kone on pyörinyt tehdassäädöillä muuten,mutta olen muuttanut huone arvoa 23 asteeseen,kun talon toinen pää oli kylmä. Nyt kone on hyrkyttänyt viimeisen 5 viikkoa n. 40% ajasta ja viime yönä kun oli kylmempää niin lähes kokoajan. Miten tätä pitäisi säätää,että kävisi järkevämmin.Lämpökäyrää kai nostaa ja huonearvoa laskea ?

Poissa saimaanranta

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 272
  • Thermia 8kw, 155m kaivo,145 neliötä lattialämmitys
Re: G2 16Kw ensikokemukset
« Vastaus #7 : 20.11.11 - klo:10:15 »
258M2 kirjoitti No niin. Ulkomittarin kalibroin takaisin, kun ilmat kylmenivät. Mittari siis näytti lämpimillä keleillä 3 astetta väärin, mutta ilmojen kylmettyä on näyttänyt oikein (ilman kalibrointia). Jännä ilmiö.
Meillä taas heitto toisinpäin. Nollakelillä ja plussaasteilla näytti ok, mutta nyt kun oli ulkona -8c, näytti vain -3c. Aika paljon on heittoa. Antura sökö?

Poissa Thermia12kW

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
  • Thermia Dip 12kW - 1x200m - 260m2 (70-luvulta)
Re: G2 16Kw ensikokemukset
« Vastaus #8 : 21.11.11 - klo:09:58 »
Lainaus
Minulla on sama laitteisto ja talo n. 300m2 ja 800m3 lämmintä tilaa. Kone on pyörinyt tehdassäädöillä muuten,mutta olen muuttanut huone arvoa 23 asteeseen,kun talon toinen pää oli kylmä. Nyt kone on hyrkyttänyt viimeisen 5 viikkoa n. 40% ajasta ja viime yönä kun oli kylmempää niin lähes kokoajan. Miten tätä pitäisi säätää,että kävisi järkevämmin.Lämpökäyrää kai nostaa ja huonearvoa laskea ?

Jeps, huonearvoksi 20 ja sitten säädät lämpökäyrää.

Omaan 70-luvun tiilitaloon jouduin viime talveen vaihtamaan Purmon matalalämpöpattereihin (-2000€ :( ) kun edellisenä talvena sisäilman lämpötila vaihteli 16 ja 23 välillä enkä läytänyt sopivat asetukset. Talossa oli aikaisemmin öljylämmitys ja vanhat patterit ei pystynyt luovuttamaan lämpöä tarpeeksi nopeasti, LP:n paluu oli sen takia liian korkea ja pumppu kävi lisäsähköllä koko kylmän kauden. :(
Heti kun vaihdoin jo yhden patterin huomattiin että ilma oli paljon lämpimämpi siinä huoneessa. Pumppu ei viime talvena tarvinnut lisäsähköä kuin muutama tunti. :)
MLP vuodesta 2008 - Huollot: 1kpl (kv-pumppu vaihdettu 2015)
Thermia Diplomat 12kW + 200m kaivo
+ 500L energiavaraaja kierukalla +6kW sähkö
+ Jämä Miniter yhdistelmäkattila (puu+öljy)
+ valmius aurinkokeräimille

Poissa FrankT

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: G2 16Kw ensikokemukset
« Vastaus #9 : 21.11.11 - klo:14:34 »
Miten minusta tuntuu,että pumppu ei kierrätä vettä ollenkaan lämmityksen jälkeen ? Meno- ja paluulämpötilat on samat. Pikku hiljaa sitten laskevat, kunnes taas tarvitsee lämmittää. Lämmityksen aikana sitten menovesi on paljon korkeampi kuin tulovesi. Ei tuosta kuulu mitään ääntäkään, että vesi kiertäisi, kun ei lämmitä ?

Poissa Thermia12kW

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
  • Thermia Dip 12kW - 1x200m - 260m2 (70-luvulta)
Re: G2 16Kw ensikokemukset
« Vastaus #10 : 21.11.11 - klo:16:05 »
Optimum pumpuissa kiertovesipumppu menee minimiin kun kompura ei käy, sillä ne saa pikkasen matalampi sähkönkulutus ja näin pikkasen parempi COP.
MLP vuodesta 2008 - Huollot: 1kpl (kv-pumppu vaihdettu 2015)
Thermia Diplomat 12kW + 200m kaivo
+ 500L energiavaraaja kierukalla +6kW sähkö
+ Jämä Miniter yhdistelmäkattila (puu+öljy)
+ valmius aurinkokeräimille

Poissa 258m2

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 158
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: G2 16Kw ensikokemukset
« Vastaus #11 : 22.11.11 - klo:09:41 »
Aika hiljainen on se kiertopumpun ääni. Meillä näytti olevan 30% tehoilla lämmityksen välillä.
« Viimeksi muokattu: 22.11.11 - klo:10:55 kirjoittanut kortep »
Puutalo pattereilla vm. 1952 258m2 ja  2 x 170m lämpökaivoa. Thermia G2 16Kw.

Poissa 258m2

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 158
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: G2 16Kw ensikokemukset
« Vastaus #12 : 01.12.11 - klo:17:35 »
Lokakuun kulutus oli noin 700Kw ja marraskuussa 1100Kw. Marraskuussa joutu patterijärjestelmää tyhjentämään, kun huomasin tihkuvan vuotokohdan putkiliitoksessa patterin alaosassa ja siihen piti laittaa tiivistenauhaa. Tällä alueella Pohjois-Savossa nuo kaivot eivät ole mitään geysireitä, joten jännätään kaivon lämpötiloja kun oikeat pakkaset tulevat. Aika nopeasti tuo kaivon lämpötila muuttuu sään mukaan. Kylmällä jaksolla kävi +2 asteessa. mutta nyt nousi takaisin +3 asteeseen. Muutos tapahtui vuorokaudessa, eli taitaa siellä kaivossakin jotain elämää olla. Lämpimän käyttöveden tuottoon olen ollut erittäin tyytyväinen. Ei ole vielä tullut tilannetta, että ois ollu kylmää vettä. Lisäksi tällä pumpulla käyttövesikuumennus tapahtuu tosi nopeasti. Sisälämpö on pysynyt tasaisena, mulla on mittari seuraamassa tilannetta. Aikaisemmassa viestissä pohdin tuota ilmanvaihdon merkitystä, mutta näyttäisi, että eri tehoilla ei ole suurtakaan merkitystä, kun on lämmön talteenotto ja jälkilämmityspatteri (vesi) käytössä. Toistaiseksi tuo erikoisesti toiminut ulkoantura on ainoa ongelma, täytyy ehkä vaihdattaa takuuseen. Semmoista olen myös miettinyt, miten tällaisen vanhan sahanpurueristeisen talon lämpöhäviöt muuttuvat ulkolämpötilan mukaan.  Nyt on mielestäni kulutus ollut maltillinen verrattuna keskimääräistä suurempiin neliöihin. Toivottavasti lämmön hukkaus ei lisäänny mitenkään exponentiaalisesti pakkasten kovetessa.
Puutalo pattereilla vm. 1952 258m2 ja  2 x 170m lämpökaivoa. Thermia G2 16Kw.

Poissa 258m2

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 158
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: G2 16Kw ensikokemukset
« Vastaus #13 : 04.02.12 - klo:17:19 »
No niin. Nyt on pakkasta aamulla -33 ja päivä ylin -26. Lähti sitten sukeltamaan, joten kylmä yö tulossa. Pumpun mitoitus on sattunut jonnekin -30 kohdalle. Eilen nostin integraalin oli -990, nyt -600. Vastuksia ei ole käytetty -990 asetuksilla, mutta ajattelin, että voisivathan nuo tarvittaessa auttaa pumppua. Kylmä yö meni kyllä ilman. Aamulla oli integraali -800, mutta pienestä lämpötilaerosta menon ja pyynnin välillä (alle 3 astetta) johtuen vastukset ei menneet päälle. Pumpulle tulo -1 ja maahan -4. Pitkä kylmä jakso on ollut. Ehkä tämä huomisen jälkeen loppuu. Korkein menoveden lämpötila on ollut +51 astetta.
« Viimeksi muokattu: 04.02.12 - klo:17:31 kirjoittanut kortep »
Puutalo pattereilla vm. 1952 258m2 ja  2 x 170m lämpökaivoa. Thermia G2 16Kw.