Kirjoittaja Aihe: thermia villa vuodelta -99  (Luettu 7503 kertaa)

Poissa morgan

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
thermia villa vuodelta -99
« : 07.10.10 - klo:21:59 »
tuli hankittua talo, jossa on ko pumppu. Vehje näyttää toimivan ihan hyvin, mutta kiusallinen vika tai ominaisuus siinä on. Sähkökatkon jälkeen huonelämpötilan asetus palautuu aina 30 asteeseen. Jos sitä ei älyä käydä säätämässä, niin kohta on lämmin..

Luulisi että noissa on joku muisti asetuksille? Tsekkasin piirikortin eikä mitään muistiparistoa tms. näkynyt.

Meillä kun noita lyhyitä katkoja on usein, niin tuo on vähän ongelma.

Onko muilla moista muinaisjäännettä käytössä ja miten teillä toimii?

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Re: thermia villa vuodelta -99
« Vastaus #1 : 09.10.10 - klo:21:52 »
Kysy suoraan Thermialta sähköpostilla tai Ruotsin pumppufoorumilta jos ruotti taipuu.
Ite en villasta tiedä, mutta uudessa ei ainakaan ole patteria. Ohjaushan on tuossa näytön yhteydessä olevassa piirilevyssä.
Saattaa muuten olla konkalla hoidettu tuo varmennus ja sulla varmaan konkka kuivahtanut. Helppo nakki mitata ja korjata.
Uus kortti maksaa alle 200€.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa morgan

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: thermia villa vuodelta -99
« Vastaus #2 : 10.10.10 - klo:12:28 »
kysyin thermialta, ja uusi kortti noin 400€.
ei näyttäisi olevan muistikondensaattoria, tai ainakin se on pieni arvoltaan. Suurin konkka on 220uf, joka piirilevyltä löytyy.Liekö tuohon aikaan jo ollut muistipiirejä, jotka pitää arvot ilman virtaa? Tosin vika on erikoinen, sillä muut arvot pysyvät muistissa, vain lämpötila-asetus häviää.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 586
Re: thermia villa vuodelta -99
« Vastaus #3 : 10.10.10 - klo:13:10 »
Lainaus
Tosin vika on erikoinen, sillä muut arvot pysyvät muistissa, vain lämpötila-asetus häviää.
Oliskos siinä mahdollista esim tallettaa asetukset kun muuttaa lämpötilaa.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa kkuukkeli

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 265
  • Thermia Diplomat TWS 10, 175m, 139+38 m2
Re: thermia villa vuodelta -99
« Vastaus #4 : 10.10.10 - klo:13:44 »
Lainaus
Liekö tuohon aikaan jo ollut muistipiirejä, jotka pitää arvot ilman virtaa? Tosin vika on erikoinen, sillä muut arvot pysyvät muistissa, vain lämpötila-asetus häviää.

Tokihan tuohon aikaan on jo ollut käytössä tallentavia muisteja esim nvram. Luulisi ettei asetusten tallennus olisi pelkän konkan varassa. Maahantuojan tuon tallennustavan olettaisi tietävän tai ainakin pystyvän kysymään tehtaalta.

Poissa morgan

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: thermia villa vuodelta -99
« Vastaus #5 : 10.10.10 - klo:18:14 »
Lainaus
Lainaus
Tosin vika on erikoinen, sillä muut arvot pysyvät muistissa, vain lämpötila-asetus häviää.
Oliskos siinä mahdollista esim tallettaa asetukset kun muuttaa lämpötilaa.

asetukset pitäisi tallentua, kun siirtyy seuraavaan valikkoon, ja muut asetukset näin tekeekin.

Laitoin sähköpostia ko. osan alihankkijalle, thermialla ei ollut kytkentäkaavaa tms. Antoivat vain alihankkijan tiedot.

Saas nähdä vastaavatko.

Poissa morgan

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: thermia villa vuodelta -99
« Vastaus #6 : 15.10.10 - klo:17:31 »
Vika on nyt korjattu. Soitin piirilevyn alihankkijalle ruotsissa, ja lähettivät ilman korvausta uuden muistichipin, jonka juottelin paikoilleen.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Re: thermia villa vuodelta -99
« Vastaus #7 : 25.03.11 - klo:20:35 »
Tässä illalla soitteli yks Villan omistaja joka ei ollut kymmeneen vuoteen koskeutkaan pumppuun eli putsannut sihtejä yms. ja nyt sitten keruupuoli alkoi tiltata. Aika varmoja vehkeitä kai nämä sitten on..  ;D
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Hese

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 160
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: thermia villa vuodelta -99
« Vastaus #8 : 28.03.11 - klo:12:53 »
Lainaus
Tässä illalla soitteli yks Villan omistaja joka ei ollut kymmeneen vuoteen koskeutkaan pumppuun eli putsannut sihtejä yms. ja nyt sitten keruupuoli alkoi tiltata. Aika varmoja vehkeitä kai nämä sitten on..  ;D

Minkähänlaisilla säädöillä kyseiset pumput ovat - tehdasasetuksilla...?
Meinaan, jonkin verran on puhetta pätkäkäynneistä ja sen vaikutuksesta kompressorin ikään - länsinaapurissa Thermian Villat käyneet pätkäkäyntiä iät ajat!  :)

Poissa morgan

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: thermia villa vuodelta -99
« Vastaus #9 : 10.04.11 - klo:16:55 »
Osaakos kukaan kertoa, miksi pumppuun ei tule vastustunteja ollenkaan, vaikka pumppu on auto-asennossa ja huippukuumennus on asetettu 62 asteeseen 2 viikon välein?

Käsitykseni mukaan pelkällä kompressorilla ei saada vettä noin kuumaksi??

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Re: thermia villa vuodelta -99
« Vastaus #10 : 10.04.11 - klo:19:16 »
Lainaus
Osaakos kukaan kertoa, miksi pumppuun ei tule vastustunteja ollenkaan, vaikka pumppu on auto-asennossa ja huippukuumennus on asetettu 62 asteeseen 2 viikon välein?

Käsitykseni mukaan pelkällä kompressorilla ei saada vettä noin kuumaksi??
Kyllä siihen pitäisi alkaa kertyä lisälämpö 2:n tunteja. Saattaa mennä useampi kuumennus ennen kuin vastus on ollut yhteensä tunnin päällä.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *