Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Thermia TWS 8kW lämpöpumpun huoneanturi  (Luettu 8603 kertaa)

Poissa KoMa

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Thermia TWS 8kW lämpöpumpun huoneanturi
« : 24.11.10 - klo:15:01 »
Hei,  Olisko kellään tietoa tästä Thermian TWS:n huoneanturi (NTC- vastus) nimellisresistanssista?

Se alkuperäinen Thermian huoneanturi boxi pitää sisällään LCD näytön ja ilmeisesti erillisen ulkoanturinkin.
Boxissa NTC- sisäanturin virheen kompensointi kytkentä.

 Tuo näyttö on jo hifistelyä kun vain tuo NTC vastus riittäisi, kunhan on riittävän tarkka ja tiedetään nimellisresistanssi jolle lämpöpumpun tulo on viritetty.

 En tiedä mitä tuo Thermian huoneanturi maksaa mutta veikkaan jotain 150-200€ väliin joten houkuttelisi ajatus asentaa pelkkä simppelin NTC tuonne sisätiloihin ulkoanturin tyyliin.  
Thermia Diplomat TWS 8kW, 160m kaivo+ KAIR Comfort 130 & vesipatteri & maaviileäpatteri

Poissa mtalo

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 280
Re: Thermia TWS 8kW lämpöpumpun huoneanturi
« Vastaus #1 : 24.11.10 - klo:15:38 »
Jostakin oon saanut haravaan, että olis 22k NTC. Voin olla väärässä. Nimellisarvo ilmoitetaan yleensä 25 asteen lämpötilassa. Joissakin on NTC:n lisäksi kiinteitä hienosäätövastuksia. Kokeilemalla tietysti selviää.
Nibe 1140-12kW + Haato VLP500R + Ilto 440 Econo

Poissa morgan

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Thermia TWS 8kW lämpöpumpun huoneanturi
« Vastaus #2 : 29.11.10 - klo:20:19 »
Tuossa villan ohjekirjasta poimitut huoneanturin vastusarvot eri lämpötiloissa. Tiedä sitten, onko uudemmissa erilaiset..
Tossa on ensin lämpötilat ja sitten alapuolella vastusarvot ko. lämpötiloissa.
HUONE

C
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
kohm
6,00
5,49
5,05
4,65
4,27
3,94
3,63
3,35
3,09
2,86
2,64
2,45
2,27
2,11
1,96
1,82
1,69
1,57
1,47
1,37

Poissa nvg

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 182
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Thermia TWS 8kW lämpöpumpun huoneanturi
« Vastaus #3 : 08.12.10 - klo:19:15 »
Minä tein huoneanturin asemesta seuraavanlaisen viritelmän: normaali keskellä taloa sijaitseva huonetermostaatti (sama jolla ohjaan kesällä viilennystä) ohjaa tws:n sisällä olevaan din-kiskoon asennettua avautuvaa apurelettä, jonka kanssa sarjassa on 10kohm vastus EVU -liitäntään tws:ssä (lämmönalennus). Toiminta:

- kun huonelämpö yli termostaatin asetuksen, katkeaa termostaatilta tuleva ohjaus sulkien releen kärjet ja 10k kytkeytyy EVU -liitäntään, jolloin pumpun tavoitelämpötila menee alemmaksi (minulla 23-3=20 astetta). Voisi olla varmaan alempikin.

- kun huonelämpö alle termostaatin asetuksen, avautuvat releen kärjet, ja pumpun tavoitelämpötila on normaali näytöllä asetettu, minulla siis 23.

Alennuksen suuruus asteina muutetaan lämpökäyrä -valikosta alhaalta, minulla 3.

Toimii tosi hyvin. Lisäksi käyttämässäni devi 535 termostaatissa on aikaohjausmahdollisuus, ts. eri kellonaikoina saa eri lämpötila-asetuksen.

Mahdollistaa kätevästi takan, puuhellan tai kuumepotilaiden hyödyntämisen talon lämmityksessä, ei jauha pumppu turhaan jos lämpöä tulee muualta.

Ideaa saa vapaasti kopioida, mutta muistakaa teettää sähköasennukset ammattilaisella, jolla luvat.

nvg
TWS 12 ja 600m pintaletkua.
Tupakointi on kalliimpaa kuin talon lämmittäminen maalämmöllä. Mieti sitä.

Poissa ulkku

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Thermia TWS 8kW lämpöpumpun huoneanturi
« Vastaus #4 : 18.02.11 - klo:09:43 »
Kysyin juuri huoneanturin hintaa niin myyjä sanoi että edullinen on, piuhojen veto anturille maksaa enemmän. Anturin hinnaksi sanoi tämän jälkeen noin 200EUR.  ::)
Eli ei tule meille tehdasanturia, tarvii vaan selvittää jostain tuon NTC:n nimellis resistanssi ja beeta.
« Viimeksi muokattu: 18.02.11 - klo:09:43 kirjoittanut ulkku »
Thermia Diplomat 8TWS + 160m + warmia

Poissa Jarno M.

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 33
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Thermia TWS 8kW lämpöpumpun huoneanturi
« Vastaus #5 : 19.02.11 - klo:12:37 »
Asentajajamppa epäili tuossa käydessää vaihtamassa lisäpiirin lämpötilan-anturia, että sisäanturin sisällä olisi sama vastus kuin ulkoanturissa.

http://www.thermia.fi/docroot/dokumentbank/AsennusohjeTWS.pdf

sivulla 16 on vastusarvoja.

Tuo anturi putken pintaan on merkitty '22K 200250'

-jarno