Kirjoittaja Aihe: F1245 ja F1145 firmware päivitys  (Luettu 272729 kertaa)

Poissa jukka52

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #400 : 06.07.19 - klo:12:47 »
nibe on työtilassa missä on n 20 astetta
vai tarkoititko niben omaa peltistä koppia

menolämpötila 50 tuntuu aika korkealta lattialämmitykseen ulkona 10 tulolämpötila 40
F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 913
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #401 : 06.07.19 - klo:14:11 »
nibe on työtilassa missä on n 20 astetta
vai tarkoititko niben omaa peltistä koppia

menolämpötila 50 tuntuu aika korkealta lattialämmitykseen ulkona 10 tulolämpötila 40

Yleensä ympäristölämpötilaa tarkoitin. 20 on ok.

Joku muu lattialämmityksestä ymmärtävä varmaan kommentoi tuota +50 ast....?!

Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #402 : 06.07.19 - klo:19:56 »
Ettei olisi käyttöveden lämmitys kyseessä? Tai sitten asetuksista valittu patterilämmitys ja käyränä joku hillitön superlämmitysversio.. Jos ei muuta niin varmaan kannattaa kuvata joka ruutu asetuksista, luoda uusi keskustelu ja liittää ne kuvat sinne niin olisi helpompi ihmetellä.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa jukka52

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #403 : 07.07.19 - klo:09:32 »
alla pari kopiota menolämpötilasta jossa melko isoja heittoja
ja toinen kopio info viestistä
kuukauden historiikkia en ole saanut
3.7 laitoin uuden firmiksen nibeen
onko uusi firmis muuttanut jotain nibessä ??

MENOLÄMPÖTILA
2019-07-07 08.12.40   39   7
2019-07-07 08.14.08   39   7
2019-07-07 08.14.09   46   2
2019-07-07 08.16.00   50   2
2019-07-07 08.42.01   50   2
2019-07-07 08.43.45   47   2
2019-07-07 08.44.02   44   7
2019-07-07 08.44.41   36   5
2019-07-07 08.45.17   32   
2019-07-07 08.46.28   28   6
2019-07-07 09.13.37   27   6

INFOVIESTI
7.7.2019 8.26.14   invertteri rajoittunut lämp. vuoksi
7.7.2019 7.25.28   invertteri rajoittunut lämp. vuoksi
7.7.2019 6.42.10   invertteri rajoittunut lämp. vuoksi
7.7.2019 6.26.14   invertteri rajoittunut lämp. vuoksi
7.7.2019 5.42.44   invertteri rajoittunut lämp. vuoksi
F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #404 : 07.07.19 - klo:10:46 »
Liian korkeita lattialämmityksen menoveden lämpötiloiksi, varsinkin, kun on mitattu heinäkuussa.
Onko lattia oikeasti myöskin liian lämmin? Tuskin.
Tuollaiset lattialämmityksen lämpötilat voisivat olla mahdollisia -20 .. -30 C pakkasilla kun on laitettu lattialämmitysputkitus lautalattian alle.
Taitaa olla vaihtoventtiiliin kautta lattiapiiriin karannutta lämpimän käyttöveden lämmitysvettä.

Poissa jukka52

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #405 : 07.07.19 - klo:12:35 »
MENOLÄMPÖTILA
2019-07-07 08.16.00   50   2
2019-07-07 09.13.37   27   6

yllä vertailu tunnin aikana
onko se mahdollista että noin iso lämpötila ero voi syntyä tunnissa

onko nibessä asetusta lattia/ patteri  LÄMPÖKÄYRÄLLÄ
lattian lämpötila on 20

ps en onnistunut liittämään kuvaa viestiin- onko minulla jokin ruksi laittamatta ?
F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 375
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #406 : 07.07.19 - klo:13:28 »
Onko siellä venttiilit auki niin säiliössä kuin lattiatukeissa?
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa jukka52

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #407 : 07.07.19 - klo:13:40 »
aamulla laitoin lattialämmityksen termarit täysille ei tapahtunut mitään suurempaa
menen palauttamaan nyt vanhan firmiksen
F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #408 : 07.07.19 - klo:13:56 »
Tsekkaa onko lämpötila-anturit kunnolla paikoillaan ja oikeissa paikoissa. Nimimerkillä käyttöveden lämmityksen anturi roikku ekat 2 viikkoa koneen takana eli mittasi huoneilmaa ja käytös oli sen mukaista..
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa jukka52

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #409 : 07.07.19 - klo:15:28 »
vaihdoin takaisin alkuperäisen firmiksen ei auttanut
lask. menolämpötila S1   27.6°C
menolämpötila BT2   53.3°C
paluulämpötila EB100-EP14-BT3   46.3°C
ylläolevista arvoista ei ne ainakaan laskettuja arvoja seuraa
vaihtoventtili alkaa epäilyttämään, kuten aikaisemmin mainittiin viestissä
huomenna tiedän enemmän
kiitokset tästä opastuksesta
F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #410 : 07.07.19 - klo:21:02 »
Tekeekö pumppu käyttövettä kun noita yli 50 asteen menolämpötiloja olet nähnyt?
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #411 : 07.07.19 - klo:21:33 »
Lokitus kannattaa laittaa päälle 1 min välillä.
Ja hyvän mittainen ( esim.  vrk) loki tänne, niin pähkitään porukalla.
Yleensä hetkellistä arvoista ei juuri mitään voi päätellä.

Edit typo
« Viimeksi muokattu: 08.07.19 - klo:17:47 kirjoittanut maalämmittää »
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa jukka52

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #412 : 08.07.19 - klo:20:18 »
Tilap. ylikuum. invertteri
Hälytysnumero: 442
Raportoitiin: 8.7.2019 19.36.34
Hävisi: 8.7.2019 19.37.08
Kompressorin pysäytys, jonka syynä invertterin ylikuumeneminen. Tuote yrittää pian käynnistyä uudelleen
ylläoleva info tänään

tänään huolsimme putkistoa-oli oli melko paljon suotimissa ylimääräistä tavaraa-emme osanneet sanoä-mitä
katsotaan aamulla millainen käppyrä tulee
F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi

Poissa jukka52

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #413 : 09.07.19 - klo:09:03 »
tässä viimeisin käppyrä
onko hyvä ajatus jos resetoin niben ts tehdasasetukset ja laitan sitten oman käppyrän
F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 913
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #414 : 09.07.19 - klo:09:12 »
tässä viimeisin käppyrä
onko hyvä ajatus jos resetoin niben ts tehdasasetukset ja laitan sitten oman käppyrän


Laita nyt USB tikku koneeseen, ja logitus päälle siihen 1 minuutin välein vuorokaudeksi.
Sitten tänne koko logi, ei yksittäisiä kuvia.

Silloin alkaa jotain selvitäkkin.


Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa jukka52

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #415 : 09.07.19 - klo:11:12 »
lämpöpumppu kuvakkeessa etusivulla on LISÄENERGIA ESTO kuvake

4.2 auto
4.9.5 aktivointi ei valittu

laitoin uuden firmiksen 9.7 klo 10.50
loggaus käynnissä

lisäenergian esto-ohjaako ulkolämpötila sitä ?
F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #416 : 09.07.19 - klo:13:21 »
lämpöpumppu kuvakkeessa etusivulla on LISÄENERGIA ESTO kuvake

lisäenergian esto-ohjaako ulkolämpötila sitä ?

Juu ohjaa. Eli kun on tarpeeksi lämmintä ulkona, niin estetään lisäsähkön käyttö.
Täällä taitaa tuo raja olla 0C nurkilla.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #417 : 10.07.19 - klo:06:44 »

Taustatietoja:
Onko käyttöveden kierto?
Onko lämmityksessä puskurivaraaja?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa jukka52

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #418 : 10.07.19 - klo:08:51 »
käyttöveden kierto on ja se kiertää koko ajan
ts nibe ei ohjaa sitä

puskurivaraajaa ei ole
F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #419 : 10.07.19 - klo:10:52 »
Käyttöveden kierto kuluttaa energiaa.
Ei pumppaus juurikaan, vaan lämpöhäviöt.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa jukka52

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #420 : 10.07.19 - klo:12:47 »
siinä viimeisen vrk logit
F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #421 : 10.07.19 - klo:14:11 »
Näyttää kone tekevän lähes koko ajan käyttövettä pienimmällä taajuudella.

Kone käyttää myös vastuksia käyttöveden lämmittämiseen silloin tällöin.
Ilmeisesti invertterin kuumenemisen yhteydessä.
EI OLE TALOUDELLISTA.

Olisiko syytä tilata huolto paikalle katsomaan sitä invertteriä?

Lämpöpumppu on pois pelistä (= pahimmillaan suorasähkölämmitin)  1,5h aina kun invertteri liikakuumenee.
Ei ole hyvä talvea ajatellen, kun tässäkin vajaan vrk:n lokissa oli 6h "pois-pelistä-aikaa" (> 25%).

Mitkä on KV start ja stop lämpötilat?
Ylärajan voisi pudottaa kokeeksi vaikka 47C ja katsoa jaksaako invertteri sillä koko ajan.

Voi olla, että kuumavesiputkistosi vuotaa lämpöä n. 20% koneen tehosta.
Jos on pitkiä linjoja tai vähän eristystä.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #422 : 10.07.19 - klo:14:12 »
Aika hartaasti lämmittelee käyttövettä  ::) Missä kohtaa käyttöveden lämpötila-anturi on kiinni? Vai vuotaako sulla lämmintä vettä ulos jostakin..
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa jukka52

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #423 : 10.07.19 - klo:19:55 »
laitoin kv smart control ja lämpötilat 40-47
varaajan anturi on alhaalla ylhäällä ei ole
menojohdon lämpötila oli 60 laitoin 40

ei mitään vuotoja eristyksiin luotan
F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #424 : 10.07.19 - klo:21:40 »
laitoin kv smart control ja lämpötilat 40-47
varaajan anturi on alhaalla ylhäällä ei ole
menojohdon lämpötila oli 60 laitoin 40

ei mitään vuotoja eristyksiin luotan
Mielellään yksi muutos kerrallaan ja sitten seurantaa esim. vrk vaikutuksista.

Smart controllin ottaisin nyt pois sekoittamista tilannekuvan luomista.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #425 : 10.07.19 - klo:23:07 »
Tsekkaa ohjeesta mihin kohtaa varaajaa anturi pitäisi laittaa. Veikkaan, että mieluummin keskelle kuin alaosaan. Tarkista tuo ensin.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa jukka52

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #426 : 11.07.19 - klo:06:57 »
otan pois smart controllin
katson anturin paikan ja laitan sen keskelle vai laitanko varaajan ylälaitaan myös anturin

historiikki ei ole muuttunut yön aikana
F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #427 : 11.07.19 - klo:07:32 »
otan pois smart controllin
katson anturin paikan ja laitan sen keskelle vai laitanko varaajan ylälaitaan myös anturin

historiikki ei ole muuttunut yön aikana

Yritä löytää varaajan asennusohje, sieltä varmaan löytyy oikea korkeus anturille. Omassani se on 750 mm anturitaskun yläpäästä mitattuna, eli aika lailla keskellä varaajaa. Tuo yksi anturi hoitaa lämpimän käyttöveden lämmityksen ohjauksen, mutta jos haluaa niin voi siihen toisen anturin kytkeä yläosaankin (kuten itselläni on). Mutta se keskellä oleva anturi siis pitää olla se ohjaava anturi, tuo yläosan anturi on vain "nice to know" eli ei ohjaa mitään.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #428 : 11.07.19 - klo:07:39 »
otan pois smart controllin
katson anturin paikan ja laitan sen keskelle vai laitanko varaajan ylälaitaan myös anturin

historiikki ei ole muuttunut yön aikana

BT6 pitää olla noin keskellä, jotta se ohjaa käyttöveden lämmitystä oikein.

Toisen anturin (BT7) voi laittaa varaajan yläosaan. Se mittaa putkistoon lähtevän veden lämpötilaa.
Se ei ole toiminnan kannalta välttämätön. Aloittajan KV-kierto sekoittaa varaajassa olevaa vettä.

historiikki ...
Voit silti laittaa syntyneen lokin tänne tarkasteltavaksi.
... KV rajojen muutos (vanha 46 -> 50  //  uusi 40 -> 47) pitäisi kyllä näkyä käyrissä ja lokissa.

Tuleeko edelleen invertterin lämpöhälyytyksiä?

edit ... jäsen Lappanen oli kirjoitellut samoja asioita   ... jääköön nämäkin vaikka uskon vahvistukseksi  ;)

EDIT2 : Suosittelen huollon kutsumista.
Invertterin pitäisi pystyä käyttämään kompressoria minimikierroksilla "maailman tappiin asti" ja sen kykenemättömyys siihen ei ole säätöasia vaan vika.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa jukka52

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #429 : 11.07.19 - klo:09:23 »
11.7.2019 8.25.03   invertteri rajoittunut lämp. vuoksi
11.7.2019 7.24.50   invertteri rajoittunut lämp. vuoksi
11.7.2019 6.24.54   invertteri rajoittunut lämp. vuoksi
11.7.2019 5.40.45   invertteri rajoittunut lämp. vuoksi
11.7.2019 5.24.48   invertteri rajoittunut lämp. vuoksi
11.7.2019 4.24.36   invertteri rajoittunut lämp. vuoksi
11.7.2019 3.40.19   invertteri rajoittunut lämp. vuoksi
11.7.2019 3.25.23   invertteri rajoittunut lämp. vuoksi

varaaja on nibe vpb-300 r ja sillä on tehtaalla asennettu paikka anturille
ja yhdellä anturilla mennään ja infoa tulee kuten yllä olevasta tekstistä näkyy

minulla on loggaus päällä koko ajan
F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #430 : 11.07.19 - klo:09:44 »
Ilmeisesti anturitasku on mitoitettu niin, että työnnät vain anturin (BT6) niin syvälle kuin menee.

Paikka "UA2" löytyy tästä sivulta 14: https://www.nibe.fi/nibedocuments/25714/431310-4.pdf

Olikohan sulla se anturi nyt tuossa alimassa "UA3" taskussa?
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #431 : 11.07.19 - klo:09:53 »
11.7.2019 8.25.03   invertteri rajoittunut lämp. vuoksi
11.7.2019 7.24.50   invertteri rajoittunut lämp. vuoksi
11.7.2019 6.24.54   invertteri rajoittunut lämp. vuoksi
11.7.2019 5.40.45   invertteri rajoittunut lämp. vuoksi
11.7.2019 5.24.48   invertteri rajoittunut lämp. vuoksi
11.7.2019 4.24.36   invertteri rajoittunut lämp. vuoksi
11.7.2019 3.40.19   invertteri rajoittunut lämp. vuoksi
11.7.2019 3.25.23   invertteri rajoittunut lämp. vuoksi

varaaja on nibe vpb-300 r ja sillä on tehtaalla asennettu paikka anturille
ja yhdellä anturilla mennään ja infoa tulee kuten yllä olevasta tekstistä näkyy

minulla on loggaus päällä koko ajan

Klikkaa yhtä hälytystä jolloin siitä aukeaa lisätietoja. Pitäisi näkyä hälytysnumero/vikakoodi jolla saa selville mistä hälytys voisi johtua ja miten siitä pääsee eroon.

Tuolta löytyy vikakoodeja: https://www.nibe.eu/download/18.58e7764b16737f7f1f582/1542891275145/alarm_code_overzicht.pdf
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa jukka52

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #432 : 11.07.19 - klo:10:17 »
invertteri rajoittunut lämp. vuoksi

Hälytysnumero: 482
Raportoitiin: 11.7.2019 9.25.13
Hävisi: 11.7.2019 9.42.19
Invertterivika ilmennyt. Katkaise virransyöttö, tarkasta pää- ja ryhmävarokkeet ja käynnistä tuote uudelleen. Jos hälytys uusiutuu, valitse varakäyttö ja ota yhteyttä asentajaan.

tuollainen sieltä tulee

anturin kaapelista
jos anturin kaapeli kulkee aivan putken kyljessä mikä lämpiää ja kylmenee  antaako väärää infoa
F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #433 : 11.07.19 - klo:11:52 »
No eipä löydy tuollaista vikakoodia listoista.. Onko niissä kaikissa sama koodi?

Kaapelista;
Ei käsittääkseni haittaa anturin toimintaa tuollainen asennus.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 913
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #434 : 11.07.19 - klo:12:04 »
Ilmeisesti anturitasku on mitoitettu niin, että työnnät vain anturin (BT6) niin syvälle kuin menee.

Paikka "UA2" löytyy tästä sivulta 14: https://www.nibe.fi/nibedocuments/25714/431310-4.pdf

Olikohan sulla se anturi nyt tuossa alimassa "UA3" taskussa?

Onko anturi UA2 taskussa ?
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #435 : 11.07.19 - klo:13:32 »
invertteri rajoittunut lämp. vuoksi

Hälytysnumero: 482
Raportoitiin: 11.7.2019 9.25.13
Hävisi: 11.7.2019 9.42.19
Invertterivika ilmennyt.

1. Katkaise virransyöttö, tarkasta pää- ja ryhmävarokkeet ja käynnistä tuote uudelleen.
2. Jos hälytys uusiutuu, valitse varakäyttö ja ota yhteyttä asentajaan.


tuollainen sieltä tulee

anturin kaapelista
jos anturin kaapeli kulkee aivan putken kyljessä mikä lämpiää ja kylmenee  antaako väärää infoa

Harvinaisen selvät ohjeet tilanteeseen.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa jukka52

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #436 : 11.07.19 - klo:19:05 »
kaikissa sama koodi
anturin paikka on n 50 cm lattiasta
tänään ilmattiin vielä putket
jos hälyjä vielä tulee niin kyllä se invertteriin viittaa
huomenna ollaan viisaampia
F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi

Poissa GTP

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 108
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #437 : 13.09.19 - klo:15:25 »
Tervehdys,

En tiedä tuliko oikean aiheen alle, joten tarvittaessa voisiko moderointi puuttua asiaan ja siirtää oikeaan paikkaan.

Veli perheineen harkitsee talon ostoa (2krs. puutalo, asuinpinta-ala 170 neliötä ja molemmat kerrokset lattialämmityksellä. Rakennusvuosi siis 2010) jossa lämmitysmuotoja on maalämpö Niben F1245 pumpulla (mielestäni mitään puskurisäiliötä ei ole), joten konsultoisin foorumilaisia miltä teidän silmään, etenkin Nibe käyttäjien silmään, ao. tiedot näyttävät?

Itsellä siis Lämpöässä VS8, joten en osaa ”varmaksi” sanoa, mutta omasta mielestäni käynnistysten määrä on kuitenkin aika yläkanttiin, eli n.4000kpl vuodessa?

Oma pumppuni ei laske käynnistyksiä, mutta neljässä vuodessa käyntiaikalaskuriin on kertynyt n.4500h ja keskimääräinen käyntijakso on n.35min, josta laskemalla saadaan 7700kpl.
Tuosta kokonaiskäyttöajasta kun laskee  keskimääräisen käyntiajan, niin saadaan n.24 minuuttia, jos käyttövesi vähennetään, niin saadaan n.19 minuuttia. Meneekö tämä pätkäkäynnin puolelle?

”Nyrkkisääntönä” muistaakseni oli, että kompressori kestää 100000 käynnistystä, mutta jos mennään pätkäkäynnin puolelle, niin voiko tuon unohtaa?

Eikös ohjelmisto ole kuitenkin niin vanha, että käyttöveden tekoa ei optimoida, miten tämä vaikuttaa, eikö tämä juuri lisää käynnistyksiä kun käyttövesi tehdään ”erikseen”?

Pyysin veljeä kysymään pumpun mallin, käynnistykset ja kokonaiskäyntiajan. Pyysin myös vastuskäytön, mutta tuota tietoa ei ole toimitettu ja pyytää vielä tuota. Logitusta ei ole harrastettu, joten en ala tuota pyytämään, ja tuskin siitä on lämmityskauden ulkopuolella hyötyäkään, mutta mitä muuta kannattaisi vielä kysyä (Mikäli tulee mieleen, niin kommentoisitteko myös valikon mistä tieto löytyy)?

Keruumuotona on pihaan kaivettu 400m vaakapiiri. Kaivuusyvyydestä ei ole tietoa, mutta kokemuksesta tiedän, että maaperä on vanhaa viljelyspeltoa ja varmasti saveakin löytyy.  Mielestäni keruupiiri on riittävä?

Samoin mielestäni pumpun teho, ehkä jopa hieman liiankin tehokas, ja tämä selittäisi käynnistysten määrää?

Huoltotiedot 3.1 valikossa seuraavat tiedot
Product: F1245-8 R
Serialnumber: en viitsi tähän laittaa, mutta selviäisikö sarjanumerolla jotain oleellista jostain?
Config changed: ei
Display version: 1052
Build date: May 10 2010
Build time: 10:42:29
Base version: 12
Input version: 18

Kompressoritiedot 3.2 valikossa seuraavat tiedot
Käynnistysten lukumäärä: 38941
Kokonaiskäyttöaika: 15378
- josta käyttövettä 3160

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #438 : 13.09.19 - klo:19:36 »
Mikäli tuo talo on suunnilleen samalla paikkakunnalla, jossa itsekin asut, on maalämpökone todellakin vähän ylitehoinen; 6 kW lämmitystehoinen olisi luultavasti riittänyt.
Maakeruupiiri on riittävä.
Keruupiiri on luultavasti putkitettu PEM 40x3.7 x 400 metriä.
Keruun painehäviö nousee tuolla F1245-8 koneella ja yllä olevalla putkituksella vähän liian suureksi.
Siksi keruun dT lienee noin 4 K, kun sen pitäisi olla lähempänä 3.0 K.

Poissa GTP

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 108
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #439 : 13.09.19 - klo:21:46 »
Talon etäisyys linnuntietä alle 2km meiltä.

Sain kuvakaappauksen suunnitelmista. Tontin koko 1200m^2 (30x40) jossa n.60m^2 autotallirakennus ja tuo talo. Kuvassa  1 piiri, pituutta 390m. Ainakin paperilla tuo on saatu mahtumaan (kiemurtelee kyllä aivan tontin reunoja myöden), lienee realistista?

Meno/paluu putkissa viiteviivat jossa teksti PELM 40/10. Googlettamalla putkityyppiä, niin tuollaista käytettäisiin myös maalämmön keruuputkenä "Muoviputki siniraita PEM 40/10 500m kylmävesiputkeksi tai maalämmön keruuputkeksi" (https://www.taloon.com/muoviputki-siniraita-pelm-40-10-500m/LVIN-1812044/dp). Voiko todellakin olla mahdollista, eli seinämävahvuus 10mm -> sisähalkaisija on vaivaiset 20mm, että tuollaista käytetään keruupiireissä?

Mikäli näin, eli tässä kohteessa todella menty suunnitelmien mukaan, niin painehäviö luonnollisesti kasvaa entisestään vai meneekö jo aivan mahdottomaksi?