Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #360 : 13.04.17 - klo:11:44 »
Uusi versio: https://www.nibeuplink.com/Software/Download/Software/NIBE/F1245/c267c8d8-81ca-46bb-90e5-7aabe88a1281
Vaatii nibeuplink.com -tunnukset.

Version: 7968R2
Release date: 10.4.2017


Added
· ”Åland” is added in the country selection menu
· ERS: Possible to choose bypass function without BT50 and blocked heat
· Soft output (AUX) now also shows status in the service info 3.1,it used to only show function
· SMS40 now also sends SMS when a filter alarm occurs
· It is now possible to choose the amount of pulses/kWh or energy/puls for external energy meter in
menu 5.3.
· AXC40: Possible to regulate step control addition with 0-10V signal
· Improved function for the accessory EMK.

Changes
· It is now possible to choose fuse size up to 400A.
· Smaller adjustments of menues and menu texts.
· Improved automatic resetting of the alarm "low KB" with HPAC accessory

Kiitos paljon informatiosta. Voisitko joku vielä oikein selkosuomella (rautalangasta vääntämällä) kertoa että mitä kaikkea tuo uusin päivitys pitää sisällään?
Ja siis mitkä ovat olleet ne ongelmat edellisessä päivityksessä...
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

Poissa zeniitti

  • ♪♫♪♪♫
  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 508
  • Nibe 1245 8kW / 160m / Vallox 150Effect SE MLV
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #361 : 13.04.17 - klo:12:10 »
Mulla ehnkilökohtaisesti on ainakin jäänyt kaksi viimeistä päivitystä asentamatta. Ehkäpä tämän laitan sisään. Eikä välttämättä korjata jos ei ole rikki -menttaliteetti toimii tässäkin. Jos pumppu toimii nätisti, niin voihan sen antaa olla. Eräs suuri päivitys aikanaan oli kiertopumppujen automatiikka, se päivitys kannatti jokaisen puskea koneeseen.

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #362 : 13.04.17 - klo:12:28 »
Kiitos paljon informatiosta. Voisitko joku vielä oikein selkosuomella (rautalangasta vääntämällä) kertoa että mitä kaikkea tuo uusin päivitys pitää sisällään?
Ja siis mitkä ovat olleet ne ongelmat edellisessä päivityksessä...
No tuossa on ainakin lisäyksiä. Sitten kolme muutosta. Ehkä alimmainen olisi kaikkein tärkein?
Eli parannettu automaattinen resetointi? En ymmärrä sitten tuota loppua?

"· Improved automatic resetting of the alarm "low KB" with HPAC accessory"
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa zeniitti

  • ♪♫♪♪♫
  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 508
  • Nibe 1245 8kW / 160m / Vallox 150Effect SE MLV
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #363 : 13.04.17 - klo:13:15 »
No tuossa on ainakin lisäyksiä. Sitten kolme muutosta. Ehkä alimmainen olisi kaikkein tärkein?
Eli parannettu automaattinen resetointi? En ymmärrä sitten tuota loppua?

"· Improved automatic resetting of the alarm "low KB" with HPAC accessory"
Jos tulee ko. virhe, kun käytössä on HPAC (joku viilennys), niin sitten sen resetistä palautumista on paranneltu.

Poissa Bruno

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 82
    • Brunon kotisivu
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #364 : 13.04.17 - klo:17:03 »
Olisiko hyvää arvausta, mitä tällä ulkoisen sähkömittarin kytkennällä saisi aikaan (datan kerays Niben logiin vai jotain muuta)?

Ohjeessa (liitekuva) sanotaan, että kytkentä onnistuu vain uusimpiin korttiversioihin. Pitääkö ottaa MLP:stä kuoret auki, jotta näkee korttiversion vai olisiko jokin helpompi tapa korttiversion selvittämiseen?
Nibe F1245 - 8 kW - 150 m - 240 m2 - Pirkanmaa

Poissa noble

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 324
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #365 : 14.04.17 - klo:10:40 »
Jos valikossa 5.2.4 ei ole energiamittausta niin tukea ei ole?
Nibe 1245-8 / 180m kaivo

Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 224
  • Kiinnostunut maalämmöstä
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #366 : 14.04.17 - klo:11:11 »
Jos valikossa 5.2.4 ei ole energiamittausta niin tukea ei ole?

Mulla ei ainakaan näy ko valikossa energiamittaus-valintaa...
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

Poissa jusv

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 233
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #367 : 27.05.17 - klo:17:22 »
Moro,

Onko 7968R2 release toiminut ok? Onko eroja edelliseen? Mulla on kone vielä 7113R5 releasessä ja pohdin josko vaikka päivittäisin...

Jussi
--- F1145 10kW + 200m + VPB 500 + ECS40 ---

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #368 : 28.05.17 - klo:21:38 »
Moro,

Onko 7968R2 release toiminut ok? Onko eroja edelliseen? Mulla on kone vielä 7113R5 releasessä ja pohdin josko vaikka päivittäisin...

Jussi
Toistaiseksi ei löydöksiä, mutta vasta 24h ollut toki.
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa Kofeiini

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #369 : 23.09.17 - klo:16:54 »
Uusi versio julkaistu

Versio: 8224
Julkaisupäivä: 19.9.2017

Added
• Supports the accessory EME20
• ”Activate economy” can now be selected on the AUX-in (Menu 5.4)
• ”Smart control” can now be selected in menu 2.2
• Smart Price Adaption is now supported if country selection Norway
• Electric price region ”AWAT1” can be selected in menu 4.1.6 (Smart Price Adaption)

Changes
• Improved control of Smart homefunction
• MODBUS40: It is now possible to read 32-bites register as two separete 16-bites register and the two following 16-bites at the same time
• AXC40: It is now possible to control the ground water pump with 0-10Vsignal
• Max flow temperature can now be set up to 80 °C if external flow temperature sensor BT25 is connected
• Smaller adjustements of menus and menu texts.
Nibe F1245-8R 8538R2   +   Nibe 200 l UKV   +   RMU 40 + SMS 40   +   170 m lämpökaivo
1978 okt   119 m2   +   46 m2. 2 hlö

Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 224
  • Kiinnostunut maalämmöstä
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #370 : 30.09.17 - klo:08:20 »
Just äsken tyrkkäsin tuon uusimman (sw:8224) softan sisään...
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #371 : 06.02.18 - klo:21:09 »
v8224r1 (laitoin viikonloppuna) muuttaa Modbus rekisterien käyttäytymistä tai lukemista niin että saan arvoja kuten -441996.9 huonelämmölle jne.. Tämä on ikävää jos ja kun loggaus tapahtuu Talologgerilla kuten minulla.
Onko jollain kikkavitosta tähän tai tietääkö joku missä edellinen firmis olisi niin palautan takaisin että saan loggauksen pelaamaan jälleen. Ei jaksaisi tunkata..
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #372 : 06.02.18 - klo:21:45 »

Resetting previous software version

Your system will always keep two firmware versions installed at once; the current and the previous versions. If something goes wrong with a firmware update you may switch back to your old firmware again. Please read the guide below for instructions.

    Set your system in standby mode.

    Push the OK button while booting your system.

    When you see the green light (takes about 10 seconds), release the OK button. The previous version has now been activated

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa noble

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 324
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #373 : 07.02.18 - klo:05:11 »
v8224r1 (laitoin viikonloppuna) muuttaa Modbus rekisterien käyttäytymistä tai lukemista niin että saan arvoja kuten -441996.9 huonelämmölle jne.. Tämä on ikävää jos ja kun loggaus tapahtuu Talologgerilla kuten minulla.
Onko jollain kikkavitosta tähän tai tietääkö joku missä edellinen firmis olisi niin palautan takaisin että saan loggauksen pelaamaan jälleen. Ei jaksaisi tunkata..
Uusi ohjelmisto tosiaan lähettää joidenkin erikseen kysyttyjen rekisterien yhteyssä kahden rekisterien arvot. Ilmeisesti mukana on seuraavan rekisterin bitit myös, jos seuraavakin rekisteri on 16-bittinen. Ongelma ei esiinny 20rekisterin logset joukkiossa.

Olen aiheesta kerännyt tietoa olammille ja olammi on lisäänyt sen korjauslistalle.
Nibe 1245-8 / 180m kaivo

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #374 : 07.02.18 - klo:09:05 »
Uusi ohjelmisto tosiaan lähettää joidenkin erikseen kysyttyjen rekisterien yhteyssä kahden rekisterien arvot. Ilmeisesti mukana on seuraavan rekisterin bitit myös, jos seuraavakin rekisteri on 16-bittinen. Ongelma ei esiinny 20rekisterin logset joukkiossa.

Olen aiheesta kerännyt tietoa olammille ja olammi on lisäänyt sen korjauslistalle.

OK, kiitti. Ei auta kuin odotella!
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #375 : 07.02.18 - klo:09:06 »
Resetting previous software version

Your system will always keep two firmware versions installed at once; the current and the previous versions. If something goes wrong with a firmware update you may switch back to your old firmware again. Please read the guide below for instructions.

    Set your system in standby mode.

    Push the OK button while booting your system.

    When you see the green light (takes about 10 seconds), release the OK button. The previous version has now been activated
Kiitti. En ehtinyt vielä tehdä mutta täytyy tänään palauttaa. Toi onkin hyvä ja helppo keino palata!

[edit] olipas kätevä, Tosiaan virrat pois ja käyntiin OKta painellen ja 10sek ja vanha firmishän se sieltä tuli!
« Viimeksi muokattu: 07.02.18 - klo:17:32 kirjoittanut Timo Karhu »
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa Teme68

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #376 : 14.02.18 - klo:18:51 »
Uusi versio julkaistu

Versio: 8224
Julkaisupäivä: 19.9.2017
Tiedostokoko tuplaantunut versiosta 5539:stä  1,8Mt tässä 8224 3,9  Mt . Ilmeisesti siis aika paljon uutta.

Poissa Talonomistaja

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #377 : 19.02.18 - klo:19:19 »
Onkos uudemmissa softissa keruupiirinpumpun jatkuvan kierron nopeuden säätöön mahdollisuutta odotustilassa? Nyt pyörii jotain 72% nopeudella muistaakseni. Mitähän se virtaa haukkaa jos sitä pyörittää ydintalven jatkuvana?
Jämä Star RST 6kW, Jäspi 100 Buffer ja "ylivuotava" kaivo 120m. Talo 130/147m2 2005 Varsinais-Suomessa, lattialämmitys ja Ilto440 jälkilämmitys vesipatterilla.

Poissa Ville H

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 43
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #378 : 20.02.18 - klo:18:06 »
Onkos uudemmissa softissa keruupiirinpumpun jatkuvan kierron nopeuden säätöön mahdollisuutta odotustilassa? Nyt pyörii jotain 72% nopeudella muistaakseni. Mitähän se virtaa haukkaa jos sitä pyörittää ydintalven jatkuvana?

Pystyy säätämään odotustilassa, oman keruupumpun laitoin pyörimään odotustilassa 5% nopeudella ja muuten automaattisella nopeudella

Poissa Teme68

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #379 : 25.02.18 - klo:13:52 »
Pystyy säätämään odotustilassa, oman keruupumpun laitoin pyörimään odotustilassa 5% nopeudella ja muuten automaattisella nopeudella
Miksiköhän tehdasasetus on noin kova,  jos 5% olis riittävä?

Lähetetty minun D5803 laitteesta Tapatalkilla


Poissa Talonomistaja

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #380 : 25.02.18 - klo:20:42 »
Latasin uuden softan koneeseen ja nyt tosiaan saa säädettyä, laitoin 30% nopeudelle nyt alkuun. Pitää hetki tunnustella ja hakea sopivaa säätöä.
Jämä Star RST 6kW, Jäspi 100 Buffer ja "ylivuotava" kaivo 120m. Talo 130/147m2 2005 Varsinais-Suomessa, lattialämmitys ja Ilto440 jälkilämmitys vesipatterilla.

Poissa zeniitti

  • ♪♫♪♪♫
  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 508
  • Nibe 1245 8kW / 160m / Vallox 150Effect SE MLV
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #381 : 05.03.18 - klo:12:05 »
Pystyy säätämään odotustilassa, oman keruupumpun laitoin pyörimään odotustilassa 5% nopeudella ja muuten automaattisella nopeudella
Mistä tämä asetus löytyikään?

Poissa Tibe

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #382 : 05.03.18 - klo:18:54 »
Mistä tämä asetus löytyikään?

Löytyy huoltovalikosta 5.1.9

Keruupumpun tila pitää olla kohdassa 5.1.8 jatkuvassa- moodissa.

Poissa zeniitti

  • ♪♫♪♪♫
  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 508
  • Nibe 1245 8kW / 160m / Vallox 150Effect SE MLV
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #383 : 06.03.18 - klo:10:13 »
Ok, pitää tänään tarkastaa. Nimittäin juuri muutama päivä sitten muutin sen auto-asetukselle. Muutan siis takaisin jatkuvaksi ja sitten säädän nopeudet :)

Poissa Kofeiini

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #384 : 21.03.18 - klo:19:55 »
Uusi versio julkaistu

Versio: 8538R2

Lainaus
Added

- Now supports 4 units of the accessory ERS
- Value from external energy meter connected to slave, is now showing in master
- Country selection Australia and New Zeeland added
- Stove guard function added for ERS
- Improved integration with Smart Price Adaption toward NIBE Uplink API
- Now supports 4 units of the accessory HTS
- It is now possible to choose night cooling, separately for each FLM in menu 5.3.1
- External adjustment cooling can now be set in menu 1.9.2


Changes

- Selected brine shunt control could earlier be deactivated at a restart of the heat pump, this is now corrected.
- Time zone Istanbul is now corrected and is always delayed with 3h compared to UTC
- Improved control of ground water pump
- AXC40: Now possible to control shunt control addition with 0-10V signal
- Solves a problem that made the choice ”intermittent” not showing in menu 5.1.10 if heat pump was selected as slave.
- EME10 is now regulated on power instead of current. New setting in menu 4.1.10 which indicates if EME10 is on single or three phase.
- Solved a problem with displayed measured flow with the accessory EMK in Uplink. Previously measured value could be lost at low flows.
- Removed a term for country selection Belgium: Max internal addition was 1kW.
- EME20 now supports up to 12 inverters
- Min supply for the accessory HPAC can now be set down to -5, earlier +5 grader in menu 1.9.3.2.
- Load monitor: Solved a problem with the alarm 182 could indicate when a new internal electric step were going to step in.
- Updates of texts and translations
- Improved control of the accessory HPAC at operation mode active cooling and run priority is hot water or pool.
- Solves a problem that could make the product to restart if the activated vacation period was longer than 127 days.
- Improved control of accessory ERS
- Improved control of heat (GP1) and brine pump (GP2)
Nibe F1245-8R 8538R2   +   Nibe 200 l UKV   +   RMU 40 + SMS 40   +   170 m lämpökaivo
1978 okt   119 m2   +   46 m2. 2 hlö

Poissa Pehri

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #385 : 13.08.18 - klo:20:54 »
Onko kenelläkään F1245 käyttövesivalikosta hävinny valikko 2.2, jossa oli säästö, normaali ja luksus-vaihtoehdot käyttöveden tekemiselle? Itselläni ei näy ja äsken käytin virrat pois pumpusta ja virrat takaisin niin 2.2 valikko ilmestyi englanninkielisenä ja siellä oli lisäksi "smart control" ja nuo kolme aiemmin mainitsemaani. Kerkesin valita smart controlin ja sen jälkeen valikko hävisi taas ja sitä ei siellä ole. Smart control-asetus kuitenkin ilmeisesti on voimassa koska Nibe Uplinkissä näyttää että vedenteko menee sen asetuksen mukaan. Olisi kiva saada tuo valikko takaisin näkyviin...

Poissa JPussi

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #386 : 30.12.18 - klo:17:48 »
Onko kenelläkään F1245 käyttövesivalikosta hävinny valikko 2.2, jossa oli säästö, normaali ja luksus-vaihtoehdot käyttöveden tekemiselle? Itselläni ei näy ja äsken käytin virrat pois pumpusta ja virrat takaisin niin 2.2 valikko ilmestyi englanninkielisenä ja siellä oli lisäksi "smart control" ja nuo kolme aiemmin mainitsemaani. Kerkesin valita smart controlin ja sen jälkeen valikko hävisi taas ja sitä ei siellä ole. Smart control-asetus kuitenkin ilmeisesti on voimassa koska Nibe Uplinkissä näyttää että vedenteko menee sen asetuksen mukaan. Olisi kiva saada tuo valikko takaisin näkyviin...

Juuri huomasin itselläni saman F1145:ssä (8538R2), Smart Price Adaptationin ohjeteksteistä löytyi vastaus, eli jos käyttöveden Smart Price Adaptation on käytössä, 2.2 valikko ei näytetä.

Poissa Pehri

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #387 : 18.05.19 - klo:08:30 »
Päivitin tänään uusimpaan ohjelmistoversioon pumpun (F1245) ja ajattelin foorumilaisilta tiedustella kenellä maakylmän kautta jäähdytys käytössä, että mikähän lämmönkeruupumpun kierrosnopeus antaa parhaimman tehon (kylmin neste kaivosta IV-kojeen kennolle )? Äkkiseltään 100% tuntuisi olevan paras että tuo mahdollisimman syvältä kylmää nestettä IV-kojeen kennolle ja vie lämmenneenä sen takaisin, mutta sen mitä yrittänyt KVG:stä tutkia, niin asia ei olisi ihan niin yksinkertaista eli optimi voi olla jotain muuta kun täysi teho.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #388 : 18.05.19 - klo:19:35 »
Eikös se niin mene, että mitä hitaampi kierto sitä enemmän siitä IV:n kennosta lähtevästä lämmöstä ehtii siirtyä kaivoon ja sitä kylmempää tulee takaisin. Varmaan se vakio tyhjäkäyntikierto 30% käy hyvin tuohon.

Käyristähän sen helposti näkee kun hellepäivinä ajattaa keruupumppua eri nopeuksilla ja samalla tarkkailee miten keruun meno ja tulo käyttäytyy.

Itsellä ei siis tuollaista jäähdytystä vielä, mutta tulee olemaan sitten kun rakennusvaihe valmis.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa jukka52

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #389 : 04.07.19 - klo:20:33 »
hei
tänään sain niben ensimmäistä kertaa nettin ja eka kerta foruumissa
alkuvaikeuksia yhteysmerkkijonon kanssa sehän nollaantuu 1 tunnin jälkeen onko asetusta millä se olisi kauemmin käytössä
uuden firmiksen asennus pyyhkiikö se pois ja aseteltuja asetuksia
näillä kysymyksillä aloitetaan
F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 913
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #390 : 05.07.19 - klo:07:18 »
hei
tänään sain niben ensimmäistä kertaa nettin ja eka kerta foruumissa
alkuvaikeuksia yhteysmerkkijonon kanssa sehän nollaantuu 1 tunnin jälkeen onko asetusta millä se olisi kauemmin käytössä
uuden firmiksen asennus pyyhkiikö se pois ja aseteltuja asetuksia
näillä kysymyksillä aloitetaan

Yhteysmerkkijono tarvitaan vain ekalla kerralla, kun kone yhdistetään. Ei se mihinkään "pyyhkiydy" ?

Yleensä asetukset ei muutu, kun softaa päivitetään.
Asiasta on kerrottu jokaisen uuden softan mukana tulevassa tekstifileessä, joka kannattaa aina lukea.
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #391 : 05.07.19 - klo:10:39 »
Firmiksen päivityksen jälkeen pitää uudestaan hakea tuo yhteysmerkkijono ja yhdistää kone, muuten sitä ei tarvi kuin kerran.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa jukka52

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #392 : 05.07.19 - klo:17:05 »
nyt lähti pelittämään
yritin väärästä napista sisään
tässä sen huomaa kahdesta napista heti väärä nappi
mutta mennääs asiaan
nyt haluaisin tietää miten minun kaivot pelittää
mikä on hyötysuhde
sanokaa pari arvoa mistä lähden liikenteeseen

5.7.2019 19.37.38   Tilap. ylikuum. invertteri
5.7.2019 16.15.19   Tilap. ylikuum. invertteri
5.7.2019 13.25.47   Tilap. ylikuum. invertteri
5.7.2019 7.39.23   Tilap. ylikuum. invertteri
5.7.2019 2.09.17   Tilap. ylikuum. invertteri
4.7.2019 19.21.42   Tilap. ylikuum. invertteri
kävin juuri nibellä niin tällaista hälyä pukkaa

kiitos
F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 768
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #393 : 05.07.19 - klo:20:55 »
Firmiksen päivityksen jälkeen pitää uudestaan hakea tuo yhteysmerkkijono ja yhdistää kone, muuten sitä ei tarvi kuin kerran.

Mielestäni omassani ei tuota tarvinnut tehdä. Eikä silloinkaan kun palasin takaisin vanhalle versiolle.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #394 : 05.07.19 - klo:23:07 »
Firmiksen päivityksen jälkeen pitää uudestaan hakea tuo yhteysmerkkijono ja yhdistää kone, muuten sitä ei tarvi kuin kerran.

Ei ainakaan Nibessä tarvitse hakea päivityksen yhteydessä.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #395 : 05.07.19 - klo:23:16 »
nyt haluaisin tietää miten minun kaivot pelittää
mikä on hyötysuhde
sanokaa pari arvoa mistä lähden liikenteeseen

5.7.2019 19.37.38   Tilap. ylikuum. invertteri
5.7.2019 16.15.19   Tilap. ylikuum. invertteri
5.7.2019 13.25.47   Tilap. ylikuum. invertteri
5.7.2019 7.39.23   Tilap. ylikuum. invertteri
5.7.2019 2.09.17   Tilap. ylikuum. invertteri
4.7.2019 19.21.42   Tilap. ylikuum. invertteri
kävin juuri nibellä niin tällaista hälyä pukkaa

Kesä on huono aika tutkia kuinka pumppu toimii. Kannattaa odotella syksyä ja laittaa USB tikku koneeseen jo valmiiksi keräämään dataa, 1 min syklillä.

Klikkaa tuota virheriviä Uplinkissä niin näet mahdollisia syitä vialle.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #396 : 06.07.19 - klo:07:07 »
Ei ainakaan Nibessä tarvitse hakea päivityksen yhteydessä.

Jaha, Jämä sitten eroaa ilmeisesti tuolta osin Nibestä vaikka sama vehje pitäisi olla. Jos ei sitten kyseessä ole vain mun koneessa oleva ominaisuus  ::)
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Gobi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 358
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #397 : 06.07.19 - klo:08:17 »
Jaha, Jämä sitten eroaa ilmeisesti tuolta osin Nibestä vaikka sama vehje pitäisi olla. Jos ei sitten kyseessä ole vain mun koneessa oleva ominaisuus  ::)

Jämä Star Inverter täällä ja merkkijonoon en ole koskenut asennuksen jälkeen, päivitetty 3 tai 4 kertaa. Merkkijonon ei pitäisi hävitä koneesta.
225m2 lämmintä + 75m2 varalla, patterilämmitys, Jämä Star RST Inverter 16 (Nibe F1255) + Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 300m 50x3mm Turbocollector

Poissa jukka52

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #398 : 06.07.19 - klo:08:45 »
Tilap. ylikuum. invertteri

Hälytysnumero: 442
Raportoitiin: 6.7.2019 2.10.26
Hävisi: 6.7.2019 2.11.00
Kompressorin pysäytys, jonka syynä invertterin ylikuumeneminen. Tuote yrittää pian käynnistyä uudelleen.

yllä viimeisin häly
joku lämpötila asetushan minulla on väärin ?
F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 913
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #399 : 06.07.19 - klo:11:50 »
Tilap. ylikuum. invertteri

Hälytysnumero: 442
Raportoitiin: 6.7.2019 2.10.26
Hävisi: 6.7.2019 2.11.00
Kompressorin pysäytys, jonka syynä invertterin ylikuumeneminen. Tuote yrittää pian käynnistyä uudelleen.

yllä viimeisin häly
joku lämpötila asetushan minulla on väärin ?

Millaisessa ympäristön lämpötilassa kone on?
Onko yli +30 ast. kopin lämpötila?

Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3