Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: F1245 ja F1145 firmware päivitys  (Luettu 273373 kertaa)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 213
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #280 : 09.01.16 - klo:16:33 »

Mittausjakson pituus 3,618 vrk

Kompressorilla käynnistyksiä 49 kpl
Käyntiaika 1,01h keskimäärin
Lepoaika 44,48 h keskimäärin

Onkohan lepoajassa pilkkuvirhe ?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa sjs

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 103
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #281 : 10.01.16 - klo:11:31 »
Mittausjakson pituus 3,618 vrk

Kompressorilla käynnistyksiä 49 kpl
Käyntiaika 1,01h keskimäärin
Lepoaika 44,48 h keskimäärin


On siinä pilkkuvirhe , 44,48 pitää olla minuutteina eikä tunteina.

Poissa ouzone

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 45
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #282 : 14.01.16 - klo:18:04 »
onko ollut hyötyä päivittää tuo 5539r uuteen 7113r3?? pumppuna f1245. voipi olla tyhmä kysymys mutta kysyin jo:D

Poissa eikkav

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 26
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #283 : 14.01.16 - klo:20:10 »
Mikähän versio Nibe pivot ohjelmasta pitääa olla jotta se lukee 1145 dataa versiolla 7113r3 ja toimiiko ohjelma openoffice tai libreoffice ohjelmilla? Vanhaa versiota Openoffice osasi.
Nibe F1145-12 VBP 200 UKV 200 kaivo 198m vanha talo n. 200 m2

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 213
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #284 : 15.01.16 - klo:07:02 »
onko ollut hyötyä päivittää tuo 5539r uuteen 7113r3?? pumppuna f1245. voipi olla tyhmä kysymys mutta kysyin jo:D

Varsinaisia muutoksia ei ole kai lainkaan, .... siis hienosäätöä.
Ei ole ollut haittaakaan.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 213
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #285 : 15.01.16 - klo:07:05 »
Mikähän versio Nibe pivot ohjelmasta pitääa olla jotta se lukee 1145 dataa versiolla 7113r3 ja toimiiko ohjelma openoffice tai libreoffice ohjelmilla? Vanhaa versiota Openoffice osasi.

Suosittelen Timo Karhun lokintutkijaa
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5932.0
... oiva peli
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa juntti

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 146
  • Nibe F1245 6kW
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #286 : 17.01.16 - klo:23:16 »
Tulipa käytyä teknisessä tilassa vilkaisemassa mitä pumpulle kuuluu. No, päällä oli hälytys alhaisesta lähtevän keruun lämpötilasta (-5c). Kompressori oli pois päältä hälyn takia ja taloa lämmiteltiin 5kW vastusteholla. Vilkaisin hälylogia ja niitä näkyi kaksi, eka 11. päivä ja sitten toinen 12.päivä. Vilkaisin myös asetukset. Automaattinen palautus keruun hälytykselle oli päällä. Samoin oli hälytysvalinnoista valittuna että käyttöveden lämmitys poistetaan hälytyksen sattuessa. Lisälämmön infon aikakertoimesta päättelin että vastuksilla on varmaan lämmitelty tyystin jo varmaan tuosta ekasta hälystälähtien.

Noh, sammutin pumpun ja käynnistin sen uudelleen. Kaikki toimi täysin normaalisti, käyntijakson alkupuolella tulo plussalla ja käyntijakson lopulla menevä -3.5c ja tulo -0.5c, täysin normaalit lukemat. Tollasta ne on aina kovilla pakkasilla olleet eivätkä tuosta ole laskeneet. Huonionarvoista noissa hälytyksissä oli, ensimmäisessä kun meno oli mennyt hälyrajaan (-5c) niin tulo oli -0.5c. Toisessa hälyssä tulo oli tuolla hetkellä +0.5c ja häly oli tullut vain 3min lämmmityssykslin alkamisesta. Selvästihän noi kielisi siitä että jostain kumman keruu neste ei olisi kiertänyt kunnolla.

Mutasihti on puhdas ja nytkin neste kiertää kunnolla, kolmen asteen dt syntyy 78% keruupumpun teholla. Ilmaa en usko järjestelmässä olevan, ei kupli paisarissa tai lorise mikään. Paisarin pinta pysynyt vakiona. Sellaisen huomion myös teon että jostain syystä keruupiirin pumpun nopeus ei ollut automaatilla, vaikka sen 100% varmasti olen sille laittanut, vaan se oli 70% tehoasetuksella.

Sitä en tiedä mistä nämä ongelmat voisivat olla johtuneet, mutta softavikakin tuntuu mahdolliselta koska:

A) RMU 40 laitteen näytöllä ei ole näkynyt mitään hälytystä vaikka olisi pitänyt
B) Automaattinen hälystä toipuminen ei selvästikkään ole toiminut kuten pitäisi.
C) Hälytyksen sattuessa olisi käyttöveden lämmittäminen pitänyt poistaa. Sitä on kuitenkin lämmitetty.
D) Pumppu on hukannut keruupumpun automaattisen nopeusasetuksen

Jotain bugiahan tossa softassa on noista em asioista johtuen, sekään nyt ei ihan utopistinen ajatus ole että pumppu olisi jotain sekoillut nimenomaan keruupumpun nopeuden käytössä. Pitänee ehkä laittaa Nibelle mailia asiasta. Käytössä uusin firmware.
Energialuokka B (ET159) 148m2 / 167m2, 393m3 lämmintä. Nibe F1245 6kW + 400m maapiiriä savessa. Enervent Pingvin ECO.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #287 : 18.01.16 - klo:09:14 »
Joskus vika voi olla lämpötilaa lukevassa anturissa.
Anturi on yleensä koteloitu jollain massalla tiivistäen.
Massa ympäröi anturiin menevää liitosjohtoakin.
Liitosjohdon ympärille voi muodostua pieni rako, josta pääsee kosteutta anturiin.
Anturin vastuselementti ei siedä kosteutta ja se saattaa alkaa antamaan virheellistä arvoa.
Anturi on alttiina kosteudelle ja suurille lämpötilavaihteluille; sen ympäristöolosuhteet ovat hankalat.

Tässäkin voi olla yksi syy hälyihin.
Monet muutkin syyt ovat toki mahdollisia.

Poissa juntti

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 146
  • Nibe F1245 6kW
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #288 : 18.01.16 - klo:09:52 »
Moi. Joo, toki myös anturivika voi aiheuttaa hälyn, mutta silti nuo kohdat A,B,C ja D eivät ole toimineet niinkuin pitäisi.
Energialuokka B (ET159) 148m2 / 167m2, 393m3 lämmintä. Nibe F1245 6kW + 400m maapiiriä savessa. Enervent Pingvin ECO.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 213
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #289 : 18.01.16 - klo:10:38 »
Moi. Joo, toki myös anturivika voi aiheuttaa hälyn, mutta silti nuo kohdat A,B,C ja D eivät ole toimineet niinkuin pitäisi.

Jos sinulla on lokia tapahtuma-ajalta "todisteeksi", niin laita ihmeessä kysymys Nibelle tai/ja asentaneelle firmalle.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa juntti

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 146
  • Nibe F1245 6kW
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #290 : 18.01.16 - klo:11:11 »
Jos sinulla on lokia tapahtuma-ajalta "todisteeksi", niin laita ihmeessä kysymys Nibelle tai/ja asentaneelle firmalle.

Ei ole valitettavasti logia, eikä sillä voisi kaikkea "todistaakkaan" vaikka olisikin. B ja C siitä kyllä näkyisi. A ja D tuskin. Noh, nyt on logitus käynnissä josko sattuisi tapahtumaan uudelleen.

Mitenköhän tuosta keruun hälystä ylipäätään yritetään toipua? Varmaan "jollain" intervallilla pitäisi koneen startata kompura ja seurata keruun lämpötiloja. Nyt se ei ainakaan hälylogin mukaan ole toiminut, koska uutta hälyä ei 12.päivän jälkeen ollut tullut ja häly oli aktiivinen ja kompuran käyttö kiellettynä sen takia.
Energialuokka B (ET159) 148m2 / 167m2, 393m3 lämmintä. Nibe F1245 6kW + 400m maapiiriä savessa. Enervent Pingvin ECO.

Poissa juntti

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 146
  • Nibe F1245 6kW
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #291 : 18.01.16 - klo:11:35 »
Tulipa mieleen tarkastaa huoltovalikon muutoslogi mistä näkyisi tuo keruupumpun nopeudensäädön asetuksen historia. Ja kyllä, login mukaan se on ollut valittuna (idt:44912 val:1) automaatilla joulukuulta saakka. Tuota seuraava muutos sille näkyy vasta eiliseltä jolloin laitoin sen uudestaan päälle (idt:44912 val:1). Eli pumppu on tuon ihan itse hukannut. Jos sen laittaa manuaalille, sen arvo muutoslogissa on idt:44912 val:0.

Melkonen pettymys muuten tuon RMU 40:n toiminta. Siihen ei voi näköjään todellakaan luottaa että se infoaisi käyttäjää hälytyksestä. Nyt lämmiteltiin torppaa viikko vastuksilla aivan turhaan. Nibellä olisi vähän fiksattavaa näiden softissa...
Energialuokka B (ET159) 148m2 / 167m2, 393m3 lämmintä. Nibe F1245 6kW + 400m maapiiriä savessa. Enervent Pingvin ECO.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 213
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #292 : 18.01.16 - klo:12:20 »
Ei ole valitettavasti logia, eikä sillä voisi kaikkea "todistaakkaan" vaikka olisikin......

Mitenköhän tuosta keruun hälystä ylipäätään yritetään toipua? Varmaan "jollain" intervallilla pitäisi koneen startata kompura ja seurata keruun lämpötiloja. Nyt se ei ainakaan hälylogin mukaan ole toiminut, koska uutta hälyä ei 12.päivän jälkeen ollut tullut ja häly oli aktiivinen ja kompuran käyttö kiellettynä sen takia.

Eipä 2 neljästä huonokaan ole, nollaan verrattuna  ;)  .. ja lokilla pitää olla hyvä todistusvoima Niben suuntaan

Käsittääksen juuri noin pitäisi elpymisen toimia.


Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #293 : 18.01.16 - klo:13:08 »
Tulipa käytyä teknisessä tilassa vilkaisemassa mitä pumpulle kuuluu. No, päällä oli hälytys alhaisesta lähtevän keruun lämpötilasta (-5c). Kompressori oli pois päältä hälyn takia ja taloa lämmiteltiin 5kW vastusteholla. Vilkaisin hälylogia ja niitä näkyi kaksi, eka 11. päivä ja sitten toinen 12.päivä. Vilkaisin myös asetukset. Automaattinen palautus keruun hälytykselle oli päällä. Samoin oli hälytysvalinnoista valittuna että käyttöveden lämmitys poistetaan hälytyksen sattuessa. Lisälämmön infon aikakertoimesta päättelin että vastuksilla on varmaan lämmitelty tyystin jo varmaan tuosta ekasta hälystälähtien.

Onkos tuota kompuran sammutusrajaa -5C muutettu? Normaali asetus taitaa olla -8 ja asentajan luvalla sitä saa muuttaa suuntaan tai toiseen, -12 taitaa olla alin. Se on samalla alin jolla nibe pitäisi vielä jotenkin toimia.

Luulisin että -5C sammumisen jälkeen kone on pois päältä sen minimi ajan 20 minuuttia (mikä on valittu asetuksista) ja pitäisi yrittää sitten uudelleen. Ehkä oli jo asteminuutit niin paljon pakkasella että kone rupesi lämmittämään vastuksilla että ei tupa jäädy?
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa juntti

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 146
  • Nibe F1245 6kW
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #294 : 18.01.16 - klo:13:25 »
Onkos tuota kompuran sammutusrajaa -5C muutettu? Normaali asetus taitaa olla -8 ja asentajan luvalla sitä saa muuttaa suuntaan tai toiseen, -12 taitaa olla alin. Se on samalla alin jolla nibe pitäisi vielä jotenkin toimia.

Luulisin että -5C sammumisen jälkeen kone on pois päältä sen minimi ajan 20 minuuttia (mikä on valittu asetuksista) ja pitäisi yrittää sitten uudelleen. Ehkä oli jo asteminuutit niin paljon pakkasella että kone rupesi lämmittämään vastuksilla että ei tupa jäädy?

Joo, olen tuon itse muistaakseni laittanut viiteen asteeseen. Ihan sen vuoksi, että jos se sinne joskus menisi, niin olisi ehkä syytä saada hälytys ja tarkastella tilannetta onko jotain ongelmaa vai ei. Missä tuo palautuksen minimiaika määritellään? Vaikka asteminuutit olisi menneet kuinka pakkaselle tahansa, niin silti pitäisi käyttää myös kompuraa lämmityksessä jos palautusyritys olisi onnistuneesti tehty. Nythän sitä ei olla tehty, koska kompura on ollut stopissa ja mökki lämmennyt vastusten voimalla viikon verran vaikka keruussa ei ole mitään ongelmaa (ainakaan enään, jos ikinä todellisuudessa ollutkaan mitään ongelmaa)
Energialuokka B (ET159) 148m2 / 167m2, 393m3 lämmintä. Nibe F1245 6kW + 400m maapiiriä savessa. Enervent Pingvin ECO.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 213
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #295 : 18.01.16 - klo:13:37 »
Koneen (SW) mielestä keruussa häiriötä, siksi  antoi hälytyksen. Perussyy voi olla laitevika.

Hyvä kuitenkin, että on vastukset koneessa !
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa juntti

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 146
  • Nibe F1245 6kW
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #296 : 18.01.16 - klo:13:42 »
No joo, se on hyvä että sentään vastuksia on osattu käyttää vaikka muuten onkin softan toiminta mennyt perseelleen. A,C ja D ovat kiistattomasti menneet pieleen. B asiasta olisi ollut kivaa nähdä logi miten tuota palautusta on mahdollisesti yritelty, koska ja kuinka monta kertaa. Ei sitä ainakaan pitkään aikaan ole yritetty ollenkaan, koska koneen uudelleenkäynnistyksen jälkeen ei ollut mitään ongelmaa eikä keruun meno lähelläkään hälytysrajaa.
Energialuokka B (ET159) 148m2 / 167m2, 393m3 lämmintä. Nibe F1245 6kW + 400m maapiiriä savessa. Enervent Pingvin ECO.

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #297 : 18.01.16 - klo:13:56 »
Joo, olen tuon itse muistaakseni laittanut viiteen asteeseen. Ihan sen vuoksi, että jos se sinne joskus menisi, niin olisi ehkä syytä saada hälytys ja tarkastella tilannetta onko jotain ongelmaa vai ei. Missä tuo palautuksen minimiaika määritellään? Vaikka asteminuutit olisi menneet kuinka pakkaselle tahansa, niin silti pitäisi käyttää myös kompuraa lämmityksessä jos palautusyritys olisi onnistuneesti tehty. Nythän sitä ei olla tehty, koska kompura on ollut stopissa ja mökki lämmennyt vastusten voimalla viikon verran vaikka keruussa ei ole mitään ongelmaa (ainakaan enään, jos ikinä todellisuudessa ollutkaan mitään ongelmaa)
Joku buki tuossa selvästi on ollut. Koska kiertovesipumpun säätökään ei ole tallentunut. Ehkä ei ole tallentunut tuo häiriöilmoituksen automaattikuittauskaan?
Jollain toisella oli sama juttu että automaattinen kiertovesipumppu ei toiminut, vaikka se oli laitettukin päälle. Ehkä ohjelmistopäivityksen takia pugi? Asetus ei talletu vaikka rasti olisi laitettukin päälle.

Ilmeisesti automaattinen kiertovesipumppu olisi pyörinyt liian hiljaa ja olisi siksi mennyt häiriörajalle -5C? Itse en ole ainakaan koskaan nähnyt että anturi olisi näyttänyt väärin.
Siihen palautukselle ei ole varmaan erikseen mitään aikaa? Voi olla se sama valikko josta määrätään minimi lepoaika kompressorille, pienin minkä saa laitettua on 20 minuuttia. Sen saa myös suuremmalle, mutta ei taida kannattaa laittaa.
Ei kai ole muuta selitystä että häiriö jäi päälle ja kompressori ei siksi lähtenyt uudelleen lämmittämään?

Tuossa seurailin 200 metrin kaivoa kompuran sammumisen jälkeen. Kaivon lukemat +2/-2. Ensin ei kuulunut tai tapahtunut mitään. Muutaman minuutin päästä kaivo rupesi "pyörimään" itsekeen. Pientä suhinaa kuului putkista, en vaan tiedä kumpaan suuntaan pyöri. Lukemat meni +2/0, +2/1, 2/2, eli epäilen että jotenkin se liuos olisi pyörinyt ja koneen kohdalle putkiin olisi tullut +2. Pumppu oli tietysti pois päältä, mutta ilmeisesti -2C liuos olisi raskainta ja se menisi kaivon pohjalle?
Maapiirissä ei taida tapahtua tuollaista, mutta 20 minuutissa ne anturit lämpeää jo huoneenlämmön takia aika isoihin lukemiin.
Ehkä automaattinen kiertovesipumppukin hakee vähän sitä oikeaa nopeutta? Sen perusteella olisi varmempi jos olisi kiinteä 78% nopeus, mutta pitäisi tuo automaattikin kyllä toimia.

Saakohan koneeseen tehtyä resetin ohjelmistopäivityksen jälkeen? Eli kaikki perus asetukset menisi päälle, tuo voisi poistaa osan bukeista.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 213
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #298 : 18.01.16 - klo:14:05 »
No joo, se on hyvä että sentään vastuksia on osattu käyttää vaikka muuten onkin softan toiminta mennyt perseelleen. A,C ja D ovat kiistattomasti menneet pieleen. B asiasta olisi ollut kivaa nähdä logi miten tuota palautusta on mahdollisesti yritelty, koska ja kuinka monta kertaa. Ei sitä ainakaan pitkään aikaan ole yritetty ollenkaan, koska koneen uudelleenkäynnistyksen jälkeen ei ollut mitään ongelmaa eikä keruun meno lähelläkään hälytysrajaa.

Jatkuva loggaus kannattaa !

Tai otetaanpas asia toisinpäin, mikä olisi syy miksi loki ei ole hyvä olla koko ajan päällä ?
10€ tikulle mahtuu 10 vuoden lokit, ei paha !

Siitä keruurajan muutoksesta...
Luotan että Nibe on miettinyt suojausrajan oikeaan paikkaan ja vielä jonkinlaisella marginaalilla.
Siksi en muuttaisi.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa juntti

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 146
  • Nibe F1245 6kW
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #299 : 18.01.16 - klo:14:26 »
Joku buki tuossa selvästi on ollut. Koska kiertovesipumpun säätökään ei ole tallentunut. Ehkä ei ole tallentunut tuo häiriöilmoituksen automaattikuittauskaan?
Jollain toisella oli sama juttu että automaattinen kiertovesipumppu ei toiminut, vaikka se oli laitettukin päälle. Ehkä ohjelmistopäivityksen takia pugi? Asetus ei talletu vaikka rasti olisi laitettukin päälle.

No tämä tietysti voisi olla vaihtoehto että molemmat valinnat olisivat  jääneet "käyttämättä" jos jollain muulla käynyt samanlaista. Tosin sen nopeuden manuaaliasetuksenkin default arvo on 70% joka kyllä on ihan hyvä vauhti millä ei menon todennäköisesti noin alas pitäisi mennä.  En nyt muista onko tuo automaattikuittaus defaultisti päällä vai ei.

Ilmeisesti automaattinen kiertovesipumppu olisi pyörinyt liian hiljaa ja olisi siksi mennyt häiriörajalle -5C?

No siltähän nuo hälyt tuntuisivat, koska toisessa tulo ollut jopa +0,5c kun meno mennyt hälyrajaan. Nopeammalla nopeudellahan tuollaista ei olisi tapahtunut. Mukava olisi tietää millä nopeudella pumppua on tuona ajanhetkenä pyöritetty.

Siitä keruurajan muutoksesta...
Luotan että Nibe on miettinyt suojausrajan oikeaan paikkaan ja vielä jonkinlaisella marginaalilla.
Siksi en muuttaisi.

Minä luotan enemmän omaan järkeeni. Niben softa kun ei näköjään mitään ihan timanttista laatua ole. Jos keruun lämmöt vajoaa poikkeuksellisen alas kuten nyt syystä X, niin minä ainakin haluan siitä hälytyksen ja tarkastaa tilanteen miksi näin on tapahtunut. Default hälytys -8c keruun menolle on liian paljon, mieluummin haluan tietää ongelmasta aikaisemmin.

Mutta joo, selvää on että softassa on bugia ainakin A,C ja D osalta. Todennäköisesti myös B osalta.  Toivottavasti tapahtuma uusiutuisi niin voisi tarkastella paremmin tuota B kohdan toimintaa mitä ihmettä pumppu tekee vai tekeekö mitään.
Energialuokka B (ET159) 148m2 / 167m2, 393m3 lämmintä. Nibe F1245 6kW + 400m maapiiriä savessa. Enervent Pingvin ECO.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 213
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #300 : 18.01.16 - klo:14:42 »
Minä luotan enemmän omaan järkeeni. Niben softa kun ei näköjään mitään ihan timanttista laatua ole. Jos keruun lämmöt vajoaa poikkeuksellisen alas kuten nyt syystä X, niin minä ainakin haluan siitä hälytyksen ja tarkastaa tilanteen miksi näin on tapahtunut. Default hälytys -8c keruun menolle on liian paljon, mieluummin haluan tietää ongelmasta aikaisemmin.

Mutta joo, selvää on että softassa on bugia ainakin A,C ja D osalta. Todennäköisesti myös B osalta.  Toivottavasti tapahtuma uusiutuisi niin voisi tarkastella paremmin tuota B kohdan toimintaa mitä ihmettä pumppu tekee vai tekeekö mitään.

Ihmisen tekeleitähän nuo, siksi täynnä virheitä ;)

Niin, nyt sait tietää aiemmin ..  mitä teet ?
Varmat tapaukset kannattaa ilman muuta raportoida Nibelle, niin tietävät korjata viat pois.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #301 : 18.01.16 - klo:14:48 »
Totta että ei tuonne -8 tasolle oikein millään konstilla pääse. Jos kaivo on oikein lyhyt niin ehkä. 400 metrin maapiiri on niin pitkä että ei onnistu.
Täällä on kolme nopeutta liuospumpussa ja ei millään pääse -8 vaikka olisi pienimmällä nopeudella.
Mutta koska tuossa 1245 pumpussa pienin nopeus on 1%, niin ehkä sillä pääsisi 5.5C lämpötilaeroon ja kone sen johdosta menisi tillin tallin. Nuo lämpötila-anturit on aika hitaita reagoimaan ja jos nibe olisi ollut hukassa sopivan nopeuden suhteen, niin olisi pyörittänyt alkuun 1% nopeudella? Kone nostaa varmaan saman tien nopeutta kun lämpötilaero kasvaa liian suureksi, mutta noihin antureihin se muutos ei ehdi vaikuttaa riittävän nopeasti.

Esim jos kone lämmittää kuumaa käyttövettä ja pumput pyörii hiljaa. Lämmitys menee stoppiin. Seuraava lämmitys alkaisi hitailla kierroksilla ja -5C raja ylittyisi.

Lainaus
Vilkaisin hälylogia ja niitä näkyi kaksi, eka 11. päivä ja sitten toinen 12.päivä.
Tuon mukaan hälytyksen automaattinen kuittaus olisi toiminut ensimmäisellä kerralla, mutta toisella kerralla kuittaus ei toiminut.

Koska kompura kävi toisen vian aikana vain 3 minuuttia, niin saattaa olla että automaattinen kuittaus meni pois päältä? 3 minuuttia on niin lyhyt aika että ehkä on ohjelmoitu joku toiminto että sähkövastukset menee päälle?
Jos haluaa tarkistaa, niin sähköyhtiön tai sähkön siirtoyhtiön tuntikohtaisesta kulutuksesta näkyy milloin 5kW vastukset kytkeytyi. Veikkaisin että kytkeytyi 12. päivä toisen hälyn aikaan.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa juntti

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 146
  • Nibe F1245 6kW
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #302 : 18.01.16 - klo:16:05 »
Koska kompura kävi toisen vian aikana vain 3 minuuttia, niin saattaa olla että automaattinen kuittaus meni pois päältä? 3 minuuttia on niin lyhyt aika että ehkä on ohjelmoitu joku toiminto että sähkövastukset menee päälle?
Jos haluaa tarkistaa, niin sähköyhtiön tai sähkön siirtoyhtiön tuntikohtaisesta kulutuksesta näkyy milloin 5kW vastukset kytkeytyi. Veikkaisin että kytkeytyi 12. päivä toisen hälyn aikaan.

Hyvä veikkaus mutta väärä :) Vastuksia näyttää olevan käytelty jo tuon ekan hälyn jälkeen 12.päivä aamuyöllä. Eka häly oli tullut 11. päivä klo 22:00 ja se toinen muistaakseni 12.päivä 22:15. Paha sanoa että olisko häly poistunut tuossa 12.päivä aamulla, ehkä tullut sitten illalla takaisin ja sit sen jälkeen onkin sitten vastukset huutaneet punaisena viikon verran. Voi olla että yksi onnistunut palautusyritys on tehty, tai sitten ei. Huom 16.päivän tieto ei ole mitattua vaan sen voi unohtaa, todellisuus on jotain muuta. Pidemmälle Fortum Valpas ei vielä näytä.

Hyvin on sähköä palanut kun 13.päivä poltettu jo 125kWh vaikka pakkasta vain -11c. Normaalikulutukset on edellisellä viikolla pyörinyt siinä 30kWh - 60kWh alueella kun pakkasta ollut max -27c.

Maalämpö hyvä, sähkövastus kallis  :D
Energialuokka B (ET159) 148m2 / 167m2, 393m3 lämmintä. Nibe F1245 6kW + 400m maapiiriä savessa. Enervent Pingvin ECO.

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #303 : 18.01.16 - klo:16:31 »
Huom 16.päivän tieto ei ole mitattua vaan sen voi unohtaa, todellisuus on jotain muuta. Pidemmälle Fortum Valpas ei vielä näytä.

Hyvin on sähköä palanut kun 13.päivä poltettu jo 125kWh vaikka pakkasta vain -11c. Normaalikulutukset on edellisellä viikolla pyörinyt siinä 30kWh - 60kWh alueella kun pakkasta ollut max -27c.
Eikös fortum näytä jo koko 16. päivänkin? 17 ja 18 päivät ei vielä näy ollenkaan. Jos pitää paikkaansa, niin ehkä 16. päivä olisi vastukset olleet jostain syystä pois päältä.

Kulutus on tosiaan pompannut rajuksi kun vastukset on menneet päälle.

edit: Justiin tarkistin niin täällä oli jo laitettu eilinen päivä näkyviin myös.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa juntti

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 146
  • Nibe F1245 6kW
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #304 : 19.01.16 - klo:23:18 »
Esim jos kone lämmittää kuumaa käyttövettä ja pumput pyörii hiljaa. Lämmitys menee stoppiin. Seuraava lämmitys alkaisi hitailla kierroksilla ja -5C raja ylittyisi.

Bingo! Satuin poikkeamaan pumppua morjestamassa täydelliseen aikaan. Käyttövesisykli oli juuri loppumaisillaan, tulo -0.6c ja meno -3.5c ja keruupumppua automatiikka pyöritti 25% nopeudella. No niinhän siinä tosiaan kävi, että koska asteminuutit oli yli lämmityksen käynnistysrajan, niin alettiin heti perään lämmittämään torppaa tuolla samalla 25% nopeudella. Tietysti meno romahti alaspäin kun automatiikka reagoi aivan liian hitaasti siihen, että nyt pitäisi keruupumppuun laittaa lisää jengaa. Taisi prosentti kerrallaan hitaasti alkaa nostaa kierroksia. Meno romahti -5.5c asti ennenkuin yhtäkkiä automaagi vetäisikin keruun suoraan 100% nopeudelle jolloin meno nousi -3.0 asteeseen. Tästä se hiljalleen sitten tiputteli sitä taas alaspäin.

Eli summa summarum, automatiikan toivottoman hidas reagointi em tilanteessa on ollut syynä hälyyn. Keruussa ei ole ollut mitään ongelmaa. Manuaalisella nopeudensäädöllä ei tämmöistä olisi tapahtunut. Ehkäpä tässäkin Nibe voisi hieman parantaa softaa. Käyttövesisyklin jälkeen voisi kierroksia heti nostaa reippaasti ja alkaa sieltä sitten tiputtelemaan alaspäin jos optimoida halutaan, ei näinpäin.

Tää nyt hieman vesittää keruun hälytyksen käyttökelpoisuutta. Nyt se on pakko pistää korkeaksi tyhmän automatiikan takia. Oliskohan vanhoissa softaversioissa automatiikka ollut erilainen, koska aina minulla ollut nopeudensäätö automaatilla siitä saakka kun sen mahdollistava softa tuli, eikä ongelmaa ole ollut.

Ps. 16.päivä talo oli hörpännyt huikeat 150kWh energiaa kun vastukset punaisena lämmitelty. Luojan kiitos maalämpö on keksitty. Voimaa ja jaksamista suorasähköllä lämmittäjille  ;D
Energialuokka B (ET159) 148m2 / 167m2, 393m3 lämmintä. Nibe F1245 6kW + 400m maapiiriä savessa. Enervent Pingvin ECO.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 213
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #305 : 20.01.16 - klo:08:17 »
Bingo! Satuin poikkeamaan pumppua morjestamassa täydelliseen aikaan. Käyttövesisykli oli juuri loppumaisillaan, tulo -0.6c ja meno -3.5c ja keruupumppua automatiikka pyöritti 25% nopeudella. No niinhän siinä tosiaan kävi, että koska asteminuutit oli yli lämmityksen käynnistysrajan, niin alettiin heti perään lämmittämään torppaa tuolla samalla 25% nopeudella. Tietysti meno romahti alaspäin kun automatiikka reagoi aivan liian hitaasti siihen, että nyt pitäisi keruupumppuun laittaa lisää jengaa. Taisi prosentti kerrallaan hitaasti alkaa nostaa kierroksia. Meno romahti -5.5c asti ennenkuin yhtäkkiä automaagi vetäisikin keruun suoraan 100% nopeudelle jolloin meno nousi -3.0 asteeseen. Tästä se hiljalleen sitten tiputteli sitä taas alaspäin.

Eli summa summarum, automatiikan toivottoman hidas reagointi em tilanteessa on ollut syynä hälyyn. Keruussa ei ole ollut mitään ongelmaa. Manuaalisella nopeudensäädöllä ei tämmöistä olisi tapahtunut. Ehkäpä tässäkin Nibe voisi hieman parantaa softaa. Käyttövesisyklin jälkeen voisi kierroksia heti nostaa reippaasti ja alkaa sieltä sitten tiputtelemaan alaspäin jos optimoida halutaan, ei näinpäin.

Tää nyt hieman vesittää keruun hälytyksen käyttökelpoisuutta. Nyt se on pakko pistää korkeaksi tyhmän automatiikan takia. Oliskohan vanhoissa softaversioissa automatiikka ollut erilainen, koska aina minulla ollut nopeudensäätö automaatilla siitä saakka kun sen mahdollistava softa tuli, eikä ongelmaa ole ollut.

Ps. 16.päivä talo oli hörpännyt huikeat 150kWh energiaa kun vastukset punaisena lämmitelty. Luojan kiitos maalämpö on keksitty. Voimaa ja jaksamista suorasähköllä lämmittäjille  ;D



Hyvä päättely jm82 ! Rispect !

Eikös hälytys kuitenkin ole ihan käyttökelpoinen, mutta ei kuvaamasi (ennakkohälytys)tarkoitukseen.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa JiiTee

  • Maalämpönoviisi
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 92
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #306 : 20.01.16 - klo:10:05 »
Taisi ongelma jo ratketa mutta mietinpähän silti ääneen; voiko joissain tilanteissa olla mahdollista että esim. kaivolta tuleva vaakaveto olisi niin pinnassa / eristetty huonosti että kylmä ulkoilma jäähdyttää lämmitysjaksojen välissä seisovaa liuosta niin paljon jo ennakkoon siltä matkalta että kone sanoo "ei kiitos"?
Nibe F1145 6kw + Nibe VPB300
Porakaivo 120m
121m2+27m2 AT / 610m3
lattialämmitys

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 213
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #307 : 20.01.16 - klo:11:56 »
Taisi ongelma jo ratketa mutta mietinpähän silti ääneen; voiko joissain tilanteissa olla mahdollista että esim. kaivolta tuleva vaakaveto olisi niin pinnassa / eristetty huonosti että kylmä ulkoilma jäähdyttää lämmitysjaksojen välissä seisovaa liuosta niin paljon jo ennakkoon siltä matkalta että kone sanoo "ei kiitos"?

Tuokin on mahdollista pitkän huilin jälkeen.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa sjs

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 103
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #308 : 11.03.16 - klo:12:34 »
Uusi ohjelmapäivitys 7113 R4 saatavilla.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 213
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #309 : 12.03.16 - klo:06:36 »
Version: 7113R4
Release date: 2016-02-03


Changes
• Improved smart home functionality
• Improved control of circulation pump in FLM
• Now supports brine-pump Grundfos UPMXL
• Other minor bug fixes and improvements

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa MökkiUkki

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 26
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #310 : 12.03.16 - klo:16:42 »
Mistä näkee, mikä ohjelmistoversio on asennettuna?
Selailin F1245:n valikoita ja käyttöohjekirjoja. En löytänyt.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 213
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #311 : 12.03.16 - klo:18:28 »
Muistaakseni Info - vailikon loppupuolella tuo ilmoitetaan.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa MökkiUkki

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 26
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #312 : 12.03.16 - klo:21:39 »
Muistaakseni Info - vailikon loppupuolella tuo ilmoitetaan.

No sieltähän se löytyy. Esiintyy vaan aika ovelalla valenimellä. "Display version".
Nyt on meillä päivitetty versioon 7113R4.

Poissa jala72

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 73
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #313 : 30.03.16 - klo:12:27 »
Meinasin kysellä onko isojakin eroja vanhaan versioon, oli ilmestynyt aihetta sivuava lanka: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6892.0 Ajattelin varulta linkittää tähän että ei jää tätä lankaa seuraavilta huomiotta.
Nibe 1245-10 + 220m kaivo

Poissa sjs

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 103
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #314 : 30.03.16 - klo:17:02 »
Asensin ohjelman tammikuun  alussa 2016  ja on pelannut hyvin. v. 2015 vuoden alun ohjelma ei toiminut niin kuin olisi pitänyt , kone sammui aina kun tappo bakteereja. Minulla on 12 kW scroll. Ilmeisesti tätäkin asentamaani ohjelmaa on paranneltu tämän. Tämänkuun alussa oli tullut ainakin 8kW koneelle päivitetty versio.

Poissa rayb

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 114
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #315 : 15.09.16 - klo:18:14 »
Uusin ohjelmaversio 7113R5 on ollut 02.09.2016 lähtien ladattavissa Niben sivuilta.
Muutoksia brine-puolella ja bugeja korjattu.
Nibe 1245 10 kw +2 kpl UKV 100 l sarjassa(asen.v.2011)
Ok-talo -1972 , 1-taso 160 m2 , isot 2-lasi ikkunat
Radiaattorit 16 kpl 2-putki, +Sabiana Mistral MI-IR1 kallioporaus 193 m akt.185m
(öljylämm. 3500-4000 l /v

Poissa zeniitti

  • ♪♫♪♪♫
  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 516
  • Nibe 1245 8kW / 160m / Vallox 150Effect SE MLV
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #316 : 16.09.16 - klo:08:29 »
Hyvä homma. Tarttee ottaa testiin. Täällä ei toisiksi uusimmalla firmiksellä jostain syystä vaihtunut kesäaika talviaikaan.

Poissa Trally

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 135
  • Nibe F1245 6kW/ 140m /Enervent Pingvin eco EDE
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #317 : 30.10.16 - klo:09:48 »
Uusi päivitys julkaistu. Ei ole isompia kuin uuden näyttöyksikön support lisätty.

F1245
Software
Version: 7113R6
Publication date: 30/09/2016

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 213
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #318 : 05.11.16 - klo:11:59 »
Uusi versio julkaistu.
Version: 7740R2
Release date:  11/3/2016
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa k113635

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #319 : 05.11.16 - klo:12:09 »
USB tikulle kirjoitettavien lokitustiedostojan syntaksi näyttäis muuttuneen siten että kenttien modbus ID:t ovat mukana kenttien nimissä. Samoin oletuksena mukana olevat kentät sisältävät nyt kiertovesipumppujen nopeudet, ainakin
tuossa alemmassa ToniFIN83:n lähettämässä 7740R2 esimerkissä. Aiheuttanee hieman yhteensopivuushaasteita lokintutkijoiden kanssa. Lisäsin omaan experimental versiooni tuen uudelle syntaksille. http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=7166.0

Koodia: [Valitse]
7113R4:
Date Time version R-version BT1 BT2 EB100-EP14-BT3 BT6 BT7 EB100-EP14-BT10 EB100-EP14-BT11 EB100-EP14-BT12 EB100-EP14-BT14 EB100-EP14-BT17 BT50 Tot.Int.Add Alarm number Calc. Supply Degree Minutes BT1 Average Relays PCA-Base Prio
2016-09-27 12:49:43 7113 4

7740R2
Date Time version(43001) R-version(44331) BT1(40004) BT2(40008) EB100-EP14-BT3(40012) BT6(40014) BT7(40013) EB100-EP14-BT10(40015) EB100-EP14-BT11(40016) EB100-EP14-BT12(40017) EB100-EP14-BT14(40018) EB100-EP14-BT17(40022) BT50(40033) Tot.Int.Add(43084) Alarm number(45001) Calc. Supply(43009) Degree Minutes(43005) BT1-Average(40067) Relays PCA-Base(43514) GP1-speed EP14(43437) GP2-speed EP14(43439) Prio(43086)
2016-11-04 09:52:12 7740 2 -29 256 253 422 432 30 30 251 297 224 219 0 0 316 -64 -30 2 70 0 10
Tampere, 1-taso, puutalo, -97, netto 119m2/300m3(22C) + AT/VAR netto 32m2/90m3(15C), brutto 169m2/460m3 ,lattialämmitys
08/15- Nibe F1255-6, Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 190m, Toshiba Arctic 35 ILP, Vallox 121 SE