Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: F1245 - kiertovesipumpun nopeus + asteminuutit  (Luettu 12571 kertaa)

Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 224
  • Kiinnostunut maalämmöstä
F1245 - kiertovesipumpun nopeus + asteminuutit
« : 27.10.10 - klo:18:49 »
Valikossa 5.1.11 yritän säätää kiertovesipumpun nopeuksia oikeiksi:

Elikkäs siellä on kohdat: käyttövesi, lämmitys, allas ja säästö.
Tuon käyttöveden (meno/paluu 8-10 astetta) ja lämmityksen 5-10 astetta) sain säädettyä ok:ksi. Mutta mikä on tuo säästö? Ja miten ihmeessä se säädetään? Nyt minulla näyttää se oletuksena 70%...

ps. säädin nuo kaksi kohtaa kompuran 5 min pyörimisen jälkeen...
« Viimeksi muokattu: 03.11.10 - klo:17:37 kirjoittanut jacka »
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

Poissa hoohöö

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 463
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: F1245 - kiertovesipumpun nopeus?
« Vastaus #1 : 27.10.10 - klo:20:51 »
en itsekkään kajonnut siihen "säästö" asetukseen mutta se lienee kiertovesipumpun teho silloin kun ei kompura käy, eli kun ei lämmitetä, muuta en keksi, ehkä joku tietää?

Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 224
  • Kiinnostunut maalämmöstä
Re: F1245 - kiertovesipumpun nopeus?
« Vastaus #2 : 27.10.10 - klo:21:27 »
Joo kyllähän säästö-asetus olisi myös kiva säätää kohdilleen, kunhan joku vaan kertoo että kuinka? =0

Mulla tuli asetukset kohdilleen seuraavasti:
- käyttövesi 37%
- lämmitys 27%
« Viimeksi muokattu: 28.10.10 - klo:07:13 kirjoittanut jacka »
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

Poissa hoohöö

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 463
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: F1245 - kiertovesipumpun nopeus?
« Vastaus #3 : 28.10.10 - klo:13:56 »
kyllä se mulla antaa sitä "säästö" asetusta muuttaa siinä missä muitakin, siirtää vaan se "kursorin" siihen säästö kohtaan, aktivoi valinnan ja kiekosta pyörittelee.
Mulla on kiertovesipumppu 100% ja keruupumppu 90%, keruun ero on USB login perusteella tarkasteltuna ollut aika tarkkaan 5 astetta, himpun alle. Pitääpä varsin kokeilla muuttuuko laisinkaan jos nostan keruupumpun tehon 95%:iin

Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 224
  • Kiinnostunut maalämmöstä
Re: F1245 - kiertovesipumpun nopeus?
« Vastaus #4 : 28.10.10 - klo:14:58 »
Joo siis kyllähän mäkin saan sitä säästö-asetusta muutettu kuvailemallasi tavalla, mutta kun en tiedä mikä olisi oikea arvo, kun ei tiedä mitä lukemia pitää seurata =)

Voisiko joku ystävällisesti neuvoa?
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

Poissa hoohöö

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 463
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: F1245 - kiertovesipumpun nopeus?
« Vastaus #5 : 28.10.10 - klo:19:05 »
Moro,

Säästö moodissa ideana lienee vain se että vesi kiertää lattiassa sen verran että vesi pysyy tasa-lämpöisenä, eli säästö asetus voisi sikäli olla maksimissaan sama kuin lämmitys asetus tai pienempi, mutta kuitenkin sen verran iso että vesi kiertää.
kiertovesipumpun sähkönkulutus vaikuttaa olevan jokseenkin pieni vaikka olisi 100% tehot käytössä, tehon voi säätää suunnilleen 10-70 watin välillä ja toki esim. 20w on yli 50% pienempi kuin esim. 50w, ero on vuositasolla satoja kilowattitunteja.

Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 224
  • Kiinnostunut maalämmöstä
Re: F1245 - kiertovesipumpun nopeus?
« Vastaus #6 : 03.11.10 - klo:16:48 »
Lisää säätöä...

Elikkäs nyt pumppu pyörinyt kaksi viikkoa. Käynnistyksiä 296 kpl, käyttötunteja 102 h ja käyttövesi 7 h (ulkolämpötila ollut tänä aikana pääasiassa 0 ja +10 välillä). Eikös vaikuta aika tiheältä käynniltä (joo tiedän että pumppu hiukan iso, kun mitoitettu tulevaisuutta varten yläkerran lämmitykseen myös)? Mulla on asteminuuttiasetukset alkuperäisinä (-60), joten voiko sen suosista laittaa ainakin tuonne -120? Ja mitä muita asetuksia kannattais rukata, ettei se pumppu rokkaa vähän väliä... Ja onkos muuten sähkönkulutukseen kuinka paljon vaikutusta, kun pumppu on käynyt noin tiheään? Ja mikä ois normitilanne paljonko pumppu käy tällaisellä ilmalla?

Ja eikö vaikuta hieman korkealta kulutukselta, kun nyt 130 m2 talossa on mennyt kaikkineen (Vattenfallin verkkoseurannan kautta katsottuna) 2 kW/per h (siis suunnilleen sama määrä kuin sähkövastuksella varaajan kanssa ennen pumppua). Yksin asun ja päällä on tv, pari lamppua, läppäri ja suihkussa käyn kerran päivässä (ei siis törsäilyä) =D
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 617
  • Vanha pieru!
Re: F1245 - kiertovesipumpun nopeus?
« Vastaus #7 : 04.11.10 - klo:09:13 »
Lainaus
Lisää säätöä...

Elikkäs nyt pumppu pyörinyt kaksi viikkoa. Käynnistyksiä 296 kpl, käyttötunteja 102 h ja käyttövesi 7 h (ulkolämpötila ollut tänä aikana pääasiassa 0 ja +10 välillä). Eikös vaikuta aika tiheältä käynniltä (joo tiedän että pumppu hiukan iso, kun mitoitettu tulevaisuutta varten yläkerran lämmitykseen myös)? Mulla on asteminuuttiasetukset alkuperäisinä (-60), joten voiko sen suosista laittaa ainakin tuonne -120? Ja mitä muita asetuksia kannattais rukata, ettei se pumppu rokkaa vähän väliä... Ja onkos muuten sähkönkulutukseen kuinka paljon vaikutusta, kun pumppu on käynyt noin tiheään? Ja mikä ois normitilanne paljonko pumppu käy tällaisellä ilmalla?
Pumppu näyttää käyvän kuitenkin kerrallaan nyt noin 20 minuuttia, joka ei ole ihan paha ollenkaan.
Sähkön kulutus laskee tietysti ihan hiukan, jos käynnistymiskertoja saa vähenemään. Kun pumppu käynnistyy, kuluu siltä aluksi 1-3 minuuttia paineiden nostoon, jolloin lämmöntuottoa ei vielä ole.
Pumpun voitelu on myöskin puutteellinen käynnin alussa, kun öljyt ovat valuneet pumpun pohjalle.
Kestää se pumppu kuitenkin todennäköisesti varsin pitkään tuollakin menolla.
Käynnistysten määrä harvenee toki, jos nostat asteminuuttiarvoa.

- Pumppu käy näillä keleillä siis noin 7,3 tuntia / vuorokausi. Astepäiväluvun perusteella laskien pumppu tulee käymään ilman taukoa vasta noin -30 C asteessa, joka kertoo ihan hyvästä mitoituksesta täystehoiselle pumpulle.
Siis vasta yli kolmenkymmenen asteen pakkasilla talo alkaa viilenemään ilman jotain lisälämmitystä. Sellainen tilanne tulee varsin harvoin vastaan Etelä-Pohjanmaalla!

Kunnolla mitoitettu lämmityslaite antaa kummasti mielenrauhaa omistajalleen. Ei ole pelkoa palelemisesta!
Tervetuloa maalämmittäjien kasvavaan joukkoon!

Poissa pete

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 203
  • Ekowell ECT300 08/2003 alkaen
Re: F1245 - kiertovesipumpun nopeus + asteminuutit
« Vastaus #8 : 04.11.10 - klo:11:50 »
Väittäisin, että pumpun paineiden nostoon menee paremminkin muutaman
sekunnin eikä väittämääsi 1-3 minuuttia. Se, että lämpötilaa mittaavat
anturit stabiloituvat näyttämään lämpötilat oikein toki kestää minuutteja,
mutta lämmöntuotanto pumpusta alkaa kyllä jo muutamassa sekunnissa
käynnistyksestä. Jos pumpussa on nestelasi, voi helposti seurata, kuinka
nopeasti se täyttyy nesteestä käynnistyksen jälkeen. Kun nestelasi on
täynnä nestemäistä kylmäainetta, on paineetkin jo kunnossa ja samalla
lämmitysteho lähellä täyttä myös.

Poissa santeri1

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 150
  • 9800kw kaikki sähkö
Re: F1245 - kiertovesipumpun nopeus + asteminuutit
« Vastaus #9 : 04.11.10 - klo:12:37 »
Voit huoletta nostaa asteminuutteja -120(jopa enemmänkin), mikäli lämpötiloissa alkaa olemaan huojuntaa, niin asteita voi laskea esim. -100. Omassa pumpussa asteet on -120 ja sv muistaakseni 5-600 luokkaa. Vastusta ei ole vielä näiden vuosien aikana tarvittu.

-Santeri-

Nibe Fighter 1215-7, 400 m keruuputkisto savimaassa, asennus 2004,  1 1/2 puutalo (2004) 160 neliötä lattialämmityksellä. Asukkaita 2+2

Poissa petrimar

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 30
  • Nibe 1240-10.
Re: F1245 - kiertovesipumpun nopeus + asteminuutit
« Vastaus #10 : 04.11.10 - klo:14:55 »
Asteminuutteja voi lisätä reilusti, jos sisälämpötila pysyy iholla aistittuna vakiona. Itse laitoin viikolla 43 meidän pumppuumme asteminuuteiksi -250. Hyvin pelaa ja lepotauko-/käyntiajat pitenivät. Aikaisemmin asetukset oli -180.

Lämmityksen hienosäätöä laskin myös, mutta laattapinnalla oleva keittiön lattia alkoi jalkapohjassa tuntumaan viileältä. Nostin hienosäätöä yhden pykälän ja nyt lattiassa on sopiva mukavuuslämpötila. Itse huonelämpötila saisi olla vaikka 1 asteen tai 1.5 astetta alempi, mutta tosiaan lattian pinta muuttui "epämukavan" viileäksi.
« Viimeksi muokattu: 04.11.10 - klo:14:56 kirjoittanut petrimar »
Uudisrakennusprojekti Napapiirin korkeudelle vuonna 2008 ja lämmitys hoituu Nibe 1240-10:lla. Pintakeruuputkistoa asennettu yht. 800m. Kompura käynnistyi 10.11.2008