Kirjoittaja Aihe: KeruuP/KeruuM lämpötilaerot  (Luettu 5641 kertaa)

Poissa mark0

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
KeruuP/KeruuM lämpötilaerot
« : 03.11.07 - klo:12:53 »
Miksiköhän nibe 1210-8,5kW lämpöjohdon lämpötilat olivat seuraavat keruuM:0C, KeruuP: +12C.! KeruuM-arvo on käsittääkseni kutakuinkin normaali ja laskee hiukan pumpun ollessa käynnissä, mutta KeruuP-lämpötila ei juurikaan muutu kävi kone tai ei.  
 
Kädellä tunnustelemalla KeruuP-puoli on selvästi kylmempi kuin KeruuM-puoli, joten voisiko vika  olla lämpötila-anturissa. Onko kenelläkään kokemusta lämpötila-anturi-ongemista?
 
Laite on ollut käytössä reilun vuoden ja sähkökulutus on ollut viimeisen kuukauden normaali.

Aikaisemmin lämpötilaerot ovat olleet 2-6C asteen välillä ja KeruuM on ollut korkeampi kuin KeruuP.


Poissa djoh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 45
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: KeruuP/KeruuM lämpötilaerot
« Vastaus #1 : 04.11.07 - klo:22:21 »
Sulla on todennäköisesti anturi rikki. Mulla on sama pumppu ja otettu käyttöön tämän vuoden alkupuolella. Mulla molemmat sekä tulo että menopuolen anturit alkoivat näyttämään +18 tai suurempia lukemia. Tilasin takuuseen huollon ja ne vaihdettiin. Jos sulla ei oo enää takuuta niin ne on helppo vaihtaa itsekin, vähän joutuu viiltelemään eristettä. Anturi vaihdetaan katkaisemalla johto (jonka päässä anturi on) ja kytkemällä esim. sokeripalalla uusi. Anturit on heikkovirtaa eli ei tarvitse edes sähkömiestä tohon hommaan.

Poissa mark0

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: KeruuP/KeruuM lämpötilaerot
« Vastaus #2 : 06.11.07 - klo:17:52 »
Takuu oli vielä voimassa ja tilasin Haadolta anturit, jotka tulivatkin sitten postissa seuraavana päivänä.

Viilsin eristeen auki, katkaisin lämpötila-anturin johdot ja liittimillä uusi paikalleen ja jälleen lämpötila näyttää oikeaa arvoa.
  :)


Poissa Juipe

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: KeruuP/KeruuM lämpötilaerot
« Vastaus #3 : 02.01.20 - klo:06:28 »
Fighter 1217, vm.08. KeruuP puolen messinkimutteri halkesi tuossa joulunpyhinä (5v kesti taas) ja se korjattiin 30.12. Liitoksen lisäksi uusittiin noin metrin verran putkea siihen asti jossa putket sukeltaa maan sisään. Vanhassa mutterissa oli eriste päällä. Uuteen ei oltu laitettu vaan eristys lopetettu juuri ennen mutteria. Sama asentaja kuin viimeksi. No se ei ollut se tärkein asia  :) Eli:

Aloin ihmetellä KeruuM ja KeruuP arvoja kun niissä ei ollut mitään järkeä:

KeruuM 4 C
KeruuP 22 C (-8)

Aloin sitten muistella että en nähnyt uudessa putkessa valkoista lämpöanturin johtoa paikallaan. Pelti auki ja siinähän se roikkui iloisesti vapaana. Anturi putkieristeen alle ja näin näytöltä että KeruuP alkoi laskea -> ajatus että asia kunnossa.

Nyt olen pari kertaa vilkaissut noita arvoja ja ei ne ole vieläkään järkeviä:

KeruuM 7 C (miten korkeaksi tämä voi yleensä nousta, taitaa olla tuo korkein arvo mitä olen nähnyt. Maapiiri savimaassa).
KeruuP 11 C (-8). Eihän paluupuoli voi olla korkeampi kuin meno??

Anturi viallinen? Onko tuon asentamisessa mitään ihmeellistä jos/kun pitää hankkia uusi? Tuo arvo 22c "vapaana roikkuen" on sekin vähän liikaa, mlp on autotallissa jossa sisälämpötila noin 10 astetta eikä siinä mlp:n sisällä nyt sen lämpimämpää ole kuin huoneilmassa.

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: KeruuP/KeruuM lämpötilaerot
« Vastaus #4 : 02.01.20 - klo:09:30 »
Jos sen anturin upottaa jääveteen, niin sen näyttämästä 0:ssa saa vähän osviittaa. Nuo putkien pinnasta tehdyt mittaukset aina hiukka haastavia. Ainakin jollain nippusiteellä tms. kiinni siihen putkeen ja eriste päälle. Vai onko siellä jotkut taskut niissä putkissa? (87 kuvassa)

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 584
Vs: KeruuP/KeruuM lämpötilaerot
« Vastaus #5 : 02.01.20 - klo:12:20 »
Lainaus
Anturi viallinen? Onko tuon asentamisessa mitään ihmeellistä jos/kun pitää hankkia uusi? Tuo arvo 22c "vapaana roikkuen" on sekin vähän liikaa, mlp on autotallissa jossa sisälämpötila noin 10 astetta eikä siinä mlp:n sisällä nyt sen lämpimämpää ole kuin huoneilmassa.

Varmaan viallinen anturi.
Ei sen asentamisessa muuta kuin uusi anturi suht tiukasti putken kylkeen,jotain piitahnaa tms lämmönjohtavuuden parantamiseksi  ja lämpöeriste päälle.
Jos anturin johto on hankalasti niin voi katkaista sopivasta kohdasta ja vaihtaa uuden anturin johdon päähän,siinä on kaksi johdinta eikä napaisuudella ole väliä.
Esim Abikon puristusjatkot joissa on liimasukka käy hyvin johtoliitokseen

Joku tuollainen anturi varmaan sopiva
https://lp-varaosaksi.fi/Laempoetila-anturi
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Juipe

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: KeruuP/KeruuM lämpötilaerot
« Vastaus #6 : 12.01.20 - klo:14:41 »
lp-varaosaksi -firmasta tuli uusi anturi ja piitahnaa. Putkieristettä piti vähän halkaista että anturin sai hyvään paikkaan. Eristeliitos takaisin kiinni ja kireälle, päälle ilmastointiteippiä ja vielä varmuudeksi nippusiteitä  ::)

Nyt toimii kuten pitääkin, KeruuP näyttää 0 tai 1 tällä hetkellä.

Se liitin oli vähän hankalassa paikassa mutta onnistui vaihtaa, ei tarvinnut katkaista johtoa.

Onko tuolla KeruuP -arvolla muuten koneen toimintaan jotain funktiota vai onko enemmän "good to know" -tieto? Ei ole tietoa kauanko tuo on ollut rikki. Hyvin on toiminut eikä ole sähkönkulutuksessakaan mitään poikkeavaa.

Poissa Juipe

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: KeruuP/KeruuM lämpötilaerot
« Vastaus #7 : 12.10.22 - klo:20:36 »
KeruuM alkoi näyttää 33 astetta, ihan niin kuumaa ei taida maasta tulla  ::) Eli nyt meni pari vuotta P-puolen jälkeen M-puolen anturi rikki.

Tuo maasta tulevan nesteen anturi on todella hankalassa paikassa koneen sisällä, lähellä taaempaa pumppua. Lisäksi sivulevyä en saa pois kun putket on vedetty eri rei'istä mitä tehdasreiät.

Kysymys kuuluukin, miten iso virhe olisi laittaa uusi anturi n.40cm päähän nykyisestä paikasta koneen ulkopuolelle, putken päälle? Siinäkin on putkieriste jonka päällä vielä ilmastointiteippi.

Poissa Juipe

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: KeruuP/KeruuM lämpötilaerot
« Vastaus #8 : 02.11.22 - klo:08:44 »
Kysymys kuuluukin, miten iso virhe olisi laittaa uusi anturi n.40cm päähän nykyisestä paikasta koneen ulkopuolelle, putken päälle? Siinäkin on putkieriste jonka päällä vielä ilmastointiteippi.

Itse itselleni vastaten, laitoin anturin koneen ulkopuolelle (putkieristeen alle) ja hienosti toimii, alkoi näyttää maasta tulevan liuoksen lämpötilaksi +7.

Sitten ihmettelin että molemmat arvot näytti +7 astetta koneen käydessä, ei helvata.

Otin auki myös maahan palaavan liuoksen anturin, putsasin ja laitoin piitahnaa uuden kerroksen anturin alle. Nyt alkoi näyttää +4 astetta eli haluttu 3 asteen lämpötilaero.

Ihmetyttää miksi noille antureille ei ole valmista "putkea" johon ne voisi työntää tahnan kera, nyt pitää laittaa pyöreän pinnan päälle pyöreä anturi nippusiteellä kiinni, ei hyvä ratkaisu.

Ja kone toimii ihan samalla tavalla oli nuo arvot mitä tahansa. Mikä virka niillä on vai onko mitään?

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: KeruuP/KeruuM lämpötilaerot
« Vastaus #9 : 02.11.22 - klo:09:47 »
.... Ja kone toimii ihan samalla tavalla oli nuo arvot mitä tahansa. Mikä virka niillä on vai onko mitään?

Olisiko tuon ikäisessä laitteessa anturien päätehtävä valvoa ettei kaivolle mene liian kylmää (kaivon jäätyminen) ja lisäksi auttaa käyttäjää / asentajaa säätämään keruupumput oikealle hehtaarille.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.