Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: IVT C7 korkea pressostaatti  (Luettu 353 kertaa)

Poissa leppalam

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
IVT C7 korkea pressostaatti
« : 18.03.24 - klo:21:20 »
Ivt C7 ilmoittaa korkeasta pressostaatista. Punosletkut vaihdettu viime vuonna ja pumput tuntuisivat toimivan. Tekee lämmintä käyttövettä, mutta lämmityksessä tuo pressostaatti tuntuu tulevan toistuvasti.

Avasin jakotukkeja niin että varmasti olisi vapaa virtaus, ja lämmintä sieltä tuntui tulevan kun sitä nyt ajoin.

No, määpä katson vielä lämpötilat ja koitan saada kuvan tähän liitteeksi.
Mun videoni ei ilmeisesti mahdu tähän


Poissa leppalam

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT C7 korkea pressostaatti
« Vastaus #1 : 18.03.24 - klo:21:59 »
GT1 käynn 26.6 nyk 27.1
GT2 -2.7
GT3 köyn 43.8 nyk 40.8 (ajastuksesta johtuen ei käynyt silloin)
GT6 30.2
GT8 27.8
GT9 27.5
GT10 5.3
GT11 6.7

Sellainen tuli mieleen, että jotain pumppua voisi laittaa pienemmälle tai isommalle virtaukselle. Mutta mitään havaintoa tai perustetta ei ole.

Pumppu menee ”pressostaatti korkea” tilaan tietty ennenkuin saavuttaa tavoitelämpötilansa. En haluaisi että pumppu käynnistyy liian usein. Voiko se olla siitä kiinni, että ”delta” on liian suuri ja pumppu ei jostain syystä siitä tykkää?

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: IVT C7 korkea pressostaatti
« Vastaus #2 : 19.03.24 - klo:11:59 »
"Suomenna" nuo mittaustunnukset niin olisi helpompi tutkia niitä.
Kävikö kone kun otit yllä olevat mittausarvot?
Ota vielä uudet arvot käyntijakson loppupuolella

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa leppalam

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT C7 korkea pressostaatti
« Vastaus #3 : 19.03.24 - klo:13:40 »
Paluu LJ GT1 käynn 26.6 nyk 27.1
Ulkolämpötila GT2 -2.7
lämmin käyttövesi GT3 köyn 43.8 nyk 40.8 (ajastuksesta johtuen ei käynyt silloin)
Kompressori GT6 30.2
Lämpöjohto ulos GT8 27.8
Lämpöjohto paluu GT9 27.5
Lämmönkeruu paluu GT10 5.3
Lämmönkeruu  meno GT11 6.7

Tämä on otettu silloin, kun kone odottelee lämmityksen käynnistystä, eli ei ole kompura päällä.

Poissa leppalam

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT C7 korkea pressostaatti
« Vastaus #4 : 19.03.24 - klo:23:34 »
Tänään illalla tuli virheilmoitus ”korkea paluu”, jonka pitäisi itsestään korjaantua. Anyway, jouduin ruuvaamaan kiertovesipumppua piirun pienemmälle, jotta tätä ei tapahtuisi. Mutta lattiat eivät vaan meinaa lämmetä, vaikka hanat ovat jakotukista täysin auki.

Alkaa vaikuttaa siltä että Rego 600 tarvii uudet konkat. (Jos tällä nyt sitten olisi vaikutusta). Mitään järjellistä syytä siihen en keksi, miksei se lämmitä kunnolla

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: IVT C7 korkea pressostaatti
« Vastaus #5 : 20.03.24 - klo:07:47 »
Tämä on otettu silloin, kun kone odottelee lämmityksen käynnistystä, eli ei ole kompura päällä.
Arvot pitäisi aina lukea silloin, kun maalämpökone on käynnissä ja on käynyt siihen mennessä vähintään noin 20 minuuttia.
Miksi noin pitkä käyntiaika tarvitaan. No ainakin siitä syystä, että keruupiirissä pitää tapahtua nesteboluksen yksi täysi kiertokerta.
Yleensä yhden kierroksen aika on noin 10 - 15 minuuttia.
Kun odotellaan ennen lukemien ottamista tuo 20 minuuttia, on varmistettu, että yksi maanesteen kierros on silloin todella tapahtunut.
Kompressorin ollessa pysähtyneenä saadaan lukemia, joilla ei ole mitään merkitystä.

Poissa leppalam

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT C7 korkea pressostaatti
« Vastaus #6 : 20.03.24 - klo:07:50 »
Ookoo. Pumppu ei vaan käy noin kauaa. Vaihdoin nyt vaihtoventtiilin, vaikka vanha näytti jotenkin vielä liikkuvan. Pian tuokin sitten selviää, jos oli just tuosta kiinni.
Vika lienee nyt lämmönjakelussa, tavalla tai toisella

Poissa leppalam

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT C7 korkea pressostaatti (ratkaistu)
« Vastaus #7 : 20.03.24 - klo:17:14 »
Tiedoksi vaan, että ongelmana oli vaihtoventtiili. Ei ollut ihan täysin kuollut, joten en arvannut että siinä olisi vika. No mutta nyt alkaa pallit pikkuhiljaa sulaa. Kaipa se tästä.