Kirjoittaja Aihe: Puskurivaraaja napsumiseen  (Luettu 1174 kertaa)

Poissa Teijo81

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Puskurivaraaja napsumiseen
« : 02.03.23 - klo:22:00 »
Terve moro.

Thermia Legend 10 hurahti käyntiin öljylämmityksen tilalle n. kuukausi sitten ja sen jälkeen alkoi niin järkyttävä napsuminen että tekee hetkittäin mieli viritellä kaulakiikkua kattoon.

Tarvitaan siis puskurivaraaja puhtaasti menoveden lämmön tasaamiseen että saadaan putket hiljaisiksi. Lueskeltuani aiheesta en nyt oikein saanut kiinni että minkä kokoista ja millä asennuksella tuo kannattaisi hoitaa joten neuvoja kaivataan. Koska yhdeltäkään toimittajalta en saanut tarjousta työstä tekee asennuksen tuttu LVI asentaja mutta hänellä ei ole kokemusta maalämpöpumpuista, vaikka onkin 40 vuoden aikana asentanut varaajan jos toisenkin  ;D

Talo on 215m2 ja öljyä kulunut 3500l, helmikuun kulutus Thermialla oli pyöreät 1000kw.

Kiitokset!

Poissa Tipi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 437
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Puskurivaraaja napsumiseen
« Vastaus #1 : 02.03.23 - klo:22:49 »
Puskurivaraajan tarkoitus on estää patterien napsumista ja kasvattaa lämmitysverkoston vesitilavuutta. Suurempi vesitilavuus pidentää käyntijaksoja, ja tämä lisää kompressorin käyttöikää.

Todennäköisesti 100L puskurivaraaja poistaa tuon patterien napsumisen. Kesäaikaan saattaa tulla tilanne, jossa lämmitetään pelkkää kylpyhuoneen lattiaa ja kone alkaa käymään pätkäkäyntiä. Tällaisessa tilanteessa 100L varaaja ei vielä hirveästi auta.

Jos ja kun olet päättänyt puskurivaraajan lisätä, niin voisi järkeillä että isompi on parempi. Mikäli tilaa on, joku 200-300L säiliö voisi olla järkevä valinta.

Puskurivaraajan kytkennästä sen verran, että säiliön voi kytkeä pelkäksi vesitilavuuden lisääjäksi. Tälläisessa kytkennässä patterikierto katkeaa käyttövesijakson ajaksi. Toinen tapa on kytkeä lisäsäiliö 4-putkikytkennällä, jolloin patterikierto on päällä myös kv-jaksolla. Kytkentätavan valinta johtuu tarpeesta. Esimerkiksi vesikiertoinen ilmanvaihtokoneen patteri vaatii jatkuvan kierron. Kytkentäohjeita löytyy varmasti pumpun asennusohjeesta.

Poissa Teijo81

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Puskurivaraaja napsumiseen
« Vastaus #2 : 08.03.23 - klo:06:27 »
Kiitokset vastuksesta. Päädyttiin 200l varaajaan, kytkennässä meno ja paluu varaajan läpi, varaajan jälkeen vesikiertopumppu ja lisäksi sekoitusventtiili tasoittamaan menovettä vielä lisää jotta päästään mahdollisimman tasaiseen lämpötilaan  8) eiköhän napsumiset lopu!

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Puskurivaraaja napsumiseen
« Vastaus #3 : 08.03.23 - klo:09:39 »
Paras lopputulos kun min 200L varaaja kytketään neliputkisena. 100L kaksputkisena toimii myös ja 200L tottakai. Yks vikakohta vähemmän kun eli ole ulkoista kiertopumppua, mutta silloin ei kestä käyttää termareita pattereissa.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Teijo81

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Puskurivaraaja napsumiseen
« Vastaus #4 : 19.03.23 - klo:15:05 »
Noh, neliputkilytkennällä lopulta mentiin ja Wilo kierrättää vettä patteriverkossa. Napsuminen vähentyi merkittävästi, mutta edelleen napsuu. Tässä meinaa lähteä järki. Kaikenlaista on ehditty kokeilla mutta mikään ei tunnu tehoavan.

Pumpussa pudotin integraalin -150 ja toiminut oikein mainiosti sen osalta. -5 pakkasilla oli yksi n. 40min lämmitysjakso 1.5h käyrällä. Patterit napsuu myös kun kompura ei ole päällä, käytännössä melkein jatkuvasti. On testattu muuttaa kiertonopeutta ja painetta, ei mitään muutosta.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Puskurivaraaja napsumiseen
« Vastaus #5 : 19.03.23 - klo:15:31 »
Harvemmin itse patterit napsuu vaan napsuminen tapahtuu putkistoissa mutta ääni kuuluu patterista.
Minkälainen on putkisto
- Yksi- vai kaksiputkijärjestelmä?
- Rautaputket?
- Asennettu näkyviin vai piiloon?
- Mitenkä kannakoitu?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Teijo81

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Puskurivaraaja napsumiseen
« Vastaus #6 : 23.03.23 - klo:14:04 »
Joo siis nimenomaan putket napsuu ei patterit, kirjoitin väärin :) Osan sain nyt pois työhuoneesta missä napsuminen on pahinta (koska tottakai juuri siellä) kun huomasin että kohdistamalla patterin tulo- ja menoputkiin vääntöä loppuu kaikki äänet kun kompura ei ole päällä, eli nyt napsuu vain lämmitysvaiheen aikana. Aikaisemmin siis napsui myös välissä, vaikka lämpötila saattoi pudota paluuputkessa vain asteen 10min sisään. Laitoin seinän ja putkien väliin tennispallot nyt pikakorjauksena  :D

Kaksiputkijärjestelmä löytyy. Talo vuosimallia -76, putket rautaputkia. Menevät lattiavalun sisällä. Kiinnikkeitä ei näkyvissä.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Puskurivaraaja napsumiseen
« Vastaus #7 : 23.03.23 - klo:14:34 »
Meillä oli alkuun patterien napsumisilmiötä aina kun ulkolämpötila muuttui ja patteriverkon menoveden lämpötila myös muuttui.
Vikakohta oli liian nafti patteriputkien läpivientireikä väliseinässä,väljensin reikää reilusti ja laitoin patteriputkien ympärille jotain kumimaton paloja.
Eli pitkän rautaputken lämpötilamuutos pidentää tai lyhentää putkea pituussuunnassa ja ääni tuli tiukahkosta seinäläpiviennistä kun patterien putket siihen hankasi kun liikkuivat. ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Teijo81

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Puskurivaraaja napsumiseen
« Vastaus #8 : 23.03.23 - klo:22:11 »
Itse epäilen myös noita läpivientejä, kun pingotin tuon putken muuttui napsumisääni melko lailla napakammaksi, luulisin että on juuri tuossa ongelma. Makuuhuoneessa yläkerrassa myös napsuu jonkun verran, mutta alakerran puolella ei kuulu mitään joten siellä lienee sama juttu.