Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Diplomat Inverter M: Legionella-kuumennus ei toimi  (Luettu 1858 kertaa)

Poissa Sitiper

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumi
Terve!

Huomasin viime viikolla, että Legionella-kuumennus on tapahtunut viimeksi elokuussa 2022. Tuossakin on joku epäjohdonmukaisuus, koska kuumennusväliksi oli tuolloin asetettu 30 vuorokautta; Oli nimittäin yrittänyt uudestaan vuorokauden kuluttua.

Hälytystä tuosta epäonnistuneesta kuumennuksesta ei ole tullut.

Muutin pari päivää sitten kuumennusväliksi 1 vuorokauden mutta kuumennusta ei vieläkään ole tapahtunut.

Olisiko jollakin vinkkejä miten tuo saadaan toimimaan?

Liitteenä valokuvat asetuksista.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Diplomat Inverter M: Legionella-kuumennus ei toimi
« Vastaus #1 : 19.01.23 - klo:16:40 »
Onko tämä oikein?
Pitäisikö siinä olla vaikkapa 60 minuuttia?

Poissa Sitiper

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Diplomat Inverter M: Legionella-kuumennus ei toimi
« Vastaus #2 : 20.01.23 - klo:09:53 »
Tehdasastus-täppää painamalla tulee tuo 0 minuuttia enkä ole tuohon asetukseen koskenut. Muutin nyt tuon ehdottamaksesi 60 minuutiksi ja seuraan tilannetta.

Ps. Eipä olisi ensimmäinen kerta, kun Thermian tehdasasetukset johtaisivat virhetoimintaan...

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Diplomat Inverter M: Legionella-kuumennus ei toimi
« Vastaus #3 : 26.01.23 - klo:10:57 »
Tehdasastus-täppää painamalla tulee tuo 0 minuuttia enkä ole tuohon asetukseen koskenut. Muutin nyt tuon ehdottamaksesi 60 minuutiksi ja seuraan tilannetta.

Ps. Eipä olisi ensimmäinen kerta, kun Thermian tehdasasetukset johtaisivat virhetoimintaan...
Laita 28 päivää ja 60 minuuttia. Tuo pitää muuttaa laitetta asentaessa.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Sitiper

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Diplomat Inverter M: Legionella-kuumennus ei toimi
« Vastaus #4 : 26.01.23 - klo:15:36 »
Asennusvaiheessa asetettiin kuumennusväliksi 30 vuorokautta. Tehdasasetuksen mukaan kuumennusaika menee nollaksi ja sellainen se on ollut aiemmin, kun on toiminut.

Kun huomasin, että edellinen kuumennus on tehty viimeksi elokuussa 2022, muutin kuumennusväliksi 1 vuorokauden, jotta näen vaikutuksen nopeammin: -> Ei vaikutusta.

Seuraavaksi aktivoin sisäisen uppolämmittimen, joka ei aiemmin ollut aktiivinen sekä laitoin kuumennusajaksi 60 minuuttia -> Kuumennus aktivoitui seuraavan yönä mutta uppolämmittimen ylikuumennussuoja laukesi.

Muutin sitten kuumennusajaksi 10 minuuttia -> Kuumennus aktivoitui seuraavana iltana mutta uppolämmittimen ylikuumennussuoja laukesi tällöinkin.

Pitääkö tuon uppolämmittimen olla päällä aina? Sillä saa legionella-kuumennuksen toimimaan mutta lämpörele laukeaa.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Diplomat Inverter M: Legionella-kuumennus ei toimi
« Vastaus #5 : 27.01.23 - klo:09:11 »
sisäinen uppolämmitin päälle 60min tarkoittaa että vastus on päällä 60 minuuttia ja silloin kiertovesi ehtii lämmetä yli 80 asteeseen. Ei siis noin.
Laita tuo aika vain 60min ja käyttötila automaatti niin pitäisi tehdä huippukuumennus. Voit kokeilla ensin sillä 1d.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Sitiper

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Diplomat Inverter M: Legionella-kuumennus ei toimi
« Vastaus #6 : 30.01.23 - klo:14:40 »
Hei!

Sain Legionella-kuumennuksen toimimaan, kun laitoin sisäisen uppolämmittimen päälle mutta siitä aiheutuu uusi vika eli uppolämmittimen lämpösuoja laukeaa joka kerta, kun Legionella-kuumennus tehdään. Tämä on toistunut useita kertoja.

Löytyiskö tähän vinkkejä?

Pari kuvaa liitteenä.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Diplomat Inverter M: Legionella-kuumennus ei toimi
« Vastaus #7 : 31.01.23 - klo:08:26 »
Lue tuo edellinen vastaus. Ei kannata leikkiä sen vastuksen kanssa ettei tule vahinkoa.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Sitiper

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Diplomat Inverter M: Legionella-kuumennus ei toimi
« Vastaus #8 : 31.01.23 - klo:13:02 »
Hei!

Pahoitteluni mutta en ymmärrä mitä teen väärin: Saako tuo sisäinen uppokuumennin olla päällä vai ei?

Legionella-kuumennus ei toimi, jos sisäinen uppokuumennin on pois päältä, ja kun sen laittaa päälle laukeaa lämpörele.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Diplomat Inverter M: Legionella-kuumennus ei toimi
« Vastaus #9 : 31.01.23 - klo:13:40 »
Sisäinen uppokuumennin päällä. Portaat varmaan 3.
Väli 28d, aika 60min ja lämpötila 60.
Käyttötila AUTO.

Jos noilla asetuksilla ajaa niin kuumaksi että termari laukeaa, ota yhteyttä asennusfirmaan. Siellä on silloin jotain häikkää...
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Sitiper

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Diplomat Inverter M: Legionella-kuumennus ei toimi
« Vastaus #10 : 31.01.23 - klo:14:26 »
Hei!

Muutoin samat asetukset mutta portaat 3, enkä ole tuohon koskenut. Käyttötila AUTO on ollut aina päällä.

Asennusfirma ei ymmärrä tästä senkään vertaa kuin minä, minkä vuoksi olen yrittänyt saada maahantuojalta ohjeistusta, huonolla menestyksellä.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Diplomat Inverter M: Legionella-kuumennus ei toimi
« Vastaus #11 : 02.02.23 - klo:09:11 »
Hei!

Muutoin samat asetukset mutta portaat 3, enkä ole tuohon koskenut. Käyttötila AUTO on ollut aina päällä.

Asennusfirma ei ymmärrä tästä senkään vertaa kuin minä, minkä vuoksi olen yrittänyt saada maahantuojalta ohjeistusta, huonolla menestyksellä.
Näyttääkö kaikki käyttövesi-anturit oikein? Yleensä vetää yläanturin sinne 70 nurkille kun lämpötilana on tuo 60.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Sitiper

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Diplomat Inverter M: Legionella-kuumennus ei toimi
« Vastaus #12 : 21.04.23 - klo:14:28 »
Hei!

Tarina jatkuu eli laite on nyt ilmeisesti saatu toimimaan muutoin paitsi alkuperäinen ongelma eli legionellakuumennus on vielä testivaiheessa.

Maahantuoja oli kertonut jälleenmyyjälle, että uudemmassa ohjelmistossa (12.-jotain), jonka asensin on sisäisen kiertovesipumpun ohjaus kääntynyt väärinpäin, jolloin moottori pyöri miniminopeudella vaikka ohjauspiuhan kautta tuli käsky nostaa kierroksia. kuulostaa kyllä uskomattomalta! Tämä ilmeisesti aiheutti lämpösuojan laukeamisen, kun sain aiemmin legionellakuumennuksen toimimaan. Toinen ongelma, joka tästä aiheutui ole se, että kompura kävi n. 1,5 tuntia ja lepäsi puoli tuntia. Mikäli kiertovesipumpun ohjauspiuhan irrotti moottorin kyljestä, alkoi moottori käydä täysillä ja kompura kävi tuntikausia normaalisti, ja legionellakuumennuskin toimi pari kertaa.

Maahantuoja ohjeisti sitten asentamaan vanhempia ohjelmaversioita laitteeseen. Nehän pitää asentaa yksi kerrallaan alaspäin. Vanhin versio, jonka onnistuin asentamaan oli 9.1.5 mutta se ei poistanut  kiertovesipumpun ohjausongelmaa vaikka ohjaus on aiemmin toiminut ko. versiolla oikein. Tässä vaiheessa kierovesipumppu oli siis käynyt pari viikkoa täysillä, koska ohjauskaapeli oli irrotettuna.

Vihdoin jälleenmyyjä sai maahantuojalta "uuden" yhteyshenkilön kautta ohjeistuksen, että verkossa saatavilla oleva 13.0.10-versio korjaa kaikki ongelmat. Asennettuani ko. version alkoi kiertovesipumpun ohjaus toimimaan oikein, ja pätkäkäynti loppui.

Nyt odottelen vielä, josko alkuperäinen ongelma eli legionellakuumennus toimisi.

Sellainen pikkuseikka vielä, että vanhempia ohjelmaversioita asennettaessa ohjeistettiin käyttämään laite L-moodissa ja palauttamaan se sitten takaisin M-moodiin. Tämä aiheutti kompuran käyttötuntilaskurin nollautumisen eli syksyllä 2019 asennetun laitteiston laskuri näyttää tällä hetkellä 209 tuntia. Todellinen käyttötuntimäärä on 13751 tuntia.

Poissa Sitiper

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Diplomat Inverter M: Legionella-kuumennus ei toimi
« Vastaus #13 : 22.04.23 - klo:18:04 »
Heureka! Ihme on tapahtunut; Thermian legionellakuumennus toimii! Eihän tuossa mennyt kuin neljännesvuosi, kun saatiin homma kuntoon! Jos joku kysyy kannattaako Thermian laitteita ostaa, niin kysykää minulta.