Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 13,7 kW (= lämmitysteho), pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Raji” SEINÄJOKI (Etelä-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 47 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Talon alakerta 1952: -Patterilämmitys, 21°C, 154 m2, 385 m3 58,1 W/m2 8,94 kW 20 805 kWh
- Talon yläkerta 1952: -Patterilämmitys, 21°C, 74 m2, 184 m3 55,5 W/m2 4,08 kW 9 853 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 57 W/m2 13,02 kW 30 658 kWh
• Kiinteistö, 228 m2, 569 m3 3,5 COP 12,72 kW 30 658 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,192 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Yhteensä 3,5 SCOP 13,8 kW 35 058 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 565 kWh 0,62 kW 33 493 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 33 493 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 13,70 kW 33 493 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 228 m2 147 kWh/m2 3,5 SCOP 13,7 kW 33 493 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 13,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 13,7 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 °C
- Maasta kerätään ( 3,5 COP) 9,8 kW 23 795 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 9 698 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 9 698 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan vähintään 255 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 30 m maaporausta. Poraussyvyys 255 m
- Kaivon aktiivisyvyys 251 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 255 m. Putkea kaivossa yhteensä 510 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 12 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,68 l/s = 40,8 l/min = 2448 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,68 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 532 litraa 154 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,68 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 672 litraa 84 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,68 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 830 litraa 52 kPa = 0,52 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, vähintään 607 m = 3 x 200 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 688 ltr 23 kPa = 0,23 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.