Kirjoittaja Aihe: Wzs 101H lämminvesiongelma  (Luettu 1535 kertaa)

Poissa Minttufelicia

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Wzs 101H lämminvesiongelma
« : 29.09.22 - klo:14:37 »
Hei. Yritin ajastaa pörssisähkön mukaan käyttöveden lämmityksen. Laitteessa pitäisi olla 186l varaaja sisällä. Yöajastus oli 00-07 ja sitten illalla uudestaan 16-20. Hystereesi oli 2. Vedelle tavoite 55. Päivällä veden lämpötila oli laitteen mukaan 30-35c. Ilman että vettä juuri käytettiin. Klo 22 veden lämpötila oli 33c ja laite sanoi, että veden lämmitys oli loppunut 18.15. Yksi nuori meni suihkuun 22.15 ja veden lämpötila oli 22.30 18c. Miksi laite ei lämmitä klo 20 asti? Miksi veden lämpötila laskee niin nopeasti? Vesikiertoinen patterilämmitys ja kolmikerroksinen talo. Suihkut ylimmässä ja alimmassa kerroksessa.

Poissa repomies

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 598
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Wzs 101H lämminvesiongelma
« Vastaus #1 : 29.09.22 - klo:16:02 »
Hei. Yritin ajastaa pörssisähkön mukaan käyttöveden lämmityksen. Laitteessa pitäisi olla 186l varaaja sisällä. Yöajastus oli 00-07 ja sitten illalla uudestaan 16-20. Hystereesi oli 2. Vedelle tavoite 55. Päivällä veden lämpötila oli laitteen mukaan 30-35c. Ilman että vettä juuri käytettiin. Klo 22 veden lämpötila oli 33c ja laite sanoi, että veden lämmitys oli loppunut 18.15. Yksi nuori meni suihkuun 22.15 ja veden lämpötila oli 22.30 18c. Miksi laite ei lämmitä klo 20 asti? Miksi veden lämpötila laskee niin nopeasti? Vesikiertoinen patterilämmitys ja kolmikerroksinen talo. Suihkut ylimmässä ja alimmassa kerroksessa.

Käyttöveden ajastukset ovat kieltoaikoja, ts. estoja. Se mitä olet ajastanut, on estänyt käyttöveden teon noina tunteina. Lämmityksen ajastukset toimivat erilailla. RTFM, jne.

Jos haluat selvittää käyttöveden lämpötilan laskua ja epäilet että lämpöä karkaa johonkin, niin ota lämpötila ylös juuri ennen nukkumaan menoa ja herää ensimmäisenä katsomaan mikä on käyttöveden lämpötila aamulla. Yöksi ajasta käyttöveden teon esto. Käännä varmuudeksi talon vesijohto illalla kiinni siltä varalta, että joku perheenjäsen terrorisoisi mittaustasi. Voidaan sitten vertailla. Vaihtoehtoisesti kytke kone paikallisverkkoon (RJ45 Luxtronikissa) ja asenna kännykkään Alpha Control appi. Ota screenshot yön yli alpha controllin lämpötilakuvaajasta ja jaa tänne.

Käyttöveden teon hystereesiksi 2 astetta kuulostaa epäuskottavan pieneltä.
AIT PWZSV9 suoraan lattiaan, KA 198m2 vm 2004 1-taso OKT Pirkkala, 230m kaivo

Poissa Minttufelicia

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Wzs 101H lämminvesiongelma
« Vastaus #2 : 29.09.22 - klo:16:17 »
Tuo kieltoaika oli tiedossa, joten nuo mainitsemani oli ne ajat jolloin laitteella oli lupa lämmittää käyttövettä.

Poissa repomies

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 598
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Wzs 101H lämminvesiongelma
« Vastaus #3 : 29.09.22 - klo:16:41 »
Siinä tapauksessa kuulostaa hieman erikoiselta. Tarkastaisin laitoksen oman kellon, että on oikeassa ajassa. Sitten tarkastaisin asetuksista prioriteettijärjestyksen, että käyttövesi on ykkösenä.
AIT PWZSV9 suoraan lattiaan, KA 198m2 vm 2004 1-taso OKT Pirkkala, 230m kaivo

Poissa Minttufelicia

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Wzs 101H lämminvesiongelma
« Vastaus #4 : 29.09.22 - klo:16:49 »
Kello oikeassa. 1. Lämminvesi 2. Lämmitys 3. Uima-allas (ei ole olemassa). Eihän varaajan 180l lämmintä vettä voi kadota ison talon vesiputkiin? Esim joku pesee yläkerrassa kädet ja putki sinne asti lämpimänä? Tai varaaja ei pidä lämmintä vettä?

Poissa repomies

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 598
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Wzs 101H lämminvesiongelma
« Vastaus #5 : 29.09.22 - klo:17:05 »
Lämpö voi kadota, jos talossa on käyttöveden kierto. Myös silloin, jos vaihtoventtiili on rikki ja vuotaa osan virtauksesta läpi käyttövettä lämmittävän kierukan kun kone kuvittelee lämmittävänsä pattereita, käyttövesi voi jäähtyä. Ei nyt salamana, mutta kuitenkin. Asia selviää kyllä aiemmin kirjoittamallani menetelmällä yöaikaisella mittauksella, kunhan käyttöveden teko on yöksi estetty. Alpha Control appilla näkee kuvaajasta, että pumppu ei sitten myöskään tee uutta käyttövettä.

Tämä ei kuitenkaan selitä millään tapaa, miksi kone ei ole lähtenyt tekemään käyttövettä vaikka lämpötila on ollut kovin alhainen. Prioriteettijärjestyksen pitäisi antaa etusija lämpimän veden teolle aina, ja koneen pitäisi liipaista hystereesinsä mukaan uusi käyttövesisykli, ellei jotain estoaikoja ole päällä.
AIT PWZSV9 suoraan lattiaan, KA 198m2 vm 2004 1-taso OKT Pirkkala, 230m kaivo

Poissa repomies

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 598
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Wzs 101H lämminvesiongelma
« Vastaus #6 : 29.09.22 - klo:17:19 »
Ajastuksia voi myös tehdä päiväkohtaisesti jokaiselle viikonpäivälle. Ehkä käytössä on ollut väärä päivä, jossa on ollut väärät estoajat. Kannattanee käyttää ensin viikkoajastusta, joka on sama jokaiselle päivälle, sen kanssa virheen mahdollisuus on pienempi.
AIT PWZSV9 suoraan lattiaan, KA 198m2 vm 2004 1-taso OKT Pirkkala, 230m kaivo

Poissa Minttufelicia

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Wzs 101H lämminvesiongelma
« Vastaus #7 : 05.10.22 - klo:22:53 »
Hei. Viikkoajastus ollut käytössä. Ajastus toimii nyt paremmin, kun on asettanut lyhyemmät ajat lämmitykselle niin ainakin lämmittää silloin. Käyttövesi jäähtyy edelleen "liian" nopeaa ja toinen havainto on se, että aina kun käyttövettä lämpenee niin pattereille menevä vesi lämpenee lähes samaan. Eli jos käyttövesi nousee 50c niin pattereille menevä ja palaava vesi nousee yli 40-50, joskus kuumemmaksi kuin käyttövesi  vaikka pyynti pattereiden paluuvedelle olisi alle 20c.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Wzs 101H lämminvesiongelma
« Vastaus #8 : 06.10.22 - klo:10:26 »
Hei. Viikkoajastus ollut käytössä. Ajastus toimii nyt paremmin, kun on asettanut lyhyemmät ajat lämmitykselle niin ainakin lämmittää silloin. Käyttövesi jäähtyy edelleen "liian" nopeaa ja toinen havainto on se, että aina kun käyttövettä lämpenee niin pattereille menevä vesi lämpenee lähes samaan. Eli jos käyttövesi nousee 50c niin pattereille menevä ja palaava vesi nousee yli 40-50, joskus kuumemmaksi kuin käyttövesi  vaikka pyynti pattereiden paluuvedelle olisi alle 20c.
"repomies"
Lainaus
Lämpö voi kadota, jos talossa on käyttöveden kierto. Myös silloin, jos vaihtoventtiili on rikki ja vuotaa osan virtauksesta läpi käyttövettä lämmittävän kierukan kun kone kuvittelee lämmittävänsä pattereita, käyttövesi voi jäähtyä. Ei nyt salamana, mutta kuitenkin. Asia selviää kyllä aiemmin kirjoittamallani menetelmällä yöaikaisella mittauksella, kunhan käyttöveden teko on yöksi estetty. Alpha Control appilla näkee kuvaajasta, että pumppu ei sitten myöskään tee uutta käyttövettä.

Tuossa @repomies kertoi jo todenäköisimmän syyn käyttöveden katoamiselle

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh