Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Maapiiriin perustuvan lämmitysjärjestelmän uusiminen??  (Luettu 1102 kertaa)

Poissa jasunen

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Täysin ummikkona näissä asioissa kyselen mielipiteitä, jotta voi lähteä haarukoimaan vaihtoehtoja.

Uudellamaalla Vihdissä 2004 rakennettu OKT 150m2 kahdessa kerroksessa (100m2 + 50m2) vesikiertoinen lattialämmitys alakerrassa, YK vain patterit ja ILP.
Maapiiriin perustuva lämmönkeräyspiiri, pituus n. 160m savimaassa n. 1.2-1.5m syvyydessä.
Lämmitys + käyttövesi tuottaa IVT 495 Twin joka aika vaatimaton hyötysuhteeltaan ja kun vuodelta 2004 niin alkaa olla käyttöikänsä lopussa.
Kokonaissähkönkulutus (sis kaiken sähkön, mutta käyttösähköä menee arviolta keskimääräistä vähemmän) 18000-22000kWh vuodessa talven kylmyydestä riippuen.
Tyypillinen tammikuu 2700-3000kWh. Heinäkuu 600-700Kwh.

Järjestelmän uusinta edessä ja suurin mietintä kannattaako tuolla maapiirillä edes jatkaa?
Kaivoa ei pohjavesialueelle saa, joten vaihtoehtona VILP, mutta onko se yhtään parempi?

Mitään dokumentteja ei talon mukana tullut tuosta mitoituksesta tms.

Pystyykö maapiirin lämmöntuoton jotenkin laskemaan tai mittaamaan jotta voi verrata VILP:iin?
« Viimeksi muokattu: 11.08.22 - klo:16:07 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Maapiiriin perustuvan lämmitysjärjestelmän uusiminen??
« Vastaus #1 : 11.08.22 - klo:16:17 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 6 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”jasunen”   VIHTI      (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 44 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -27 °C
- Talon alakerta 2004: Lattialämmitys, 21°C, 100 m2, 255 m3          31 W/m2   3,10 kW   9 179 kWh
- Talon yläkerta 2004: Patterilämmitys, 21°C, 50 m2, 110 m3          29,5 W/m2   1,48 kW   3 694 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         31 W/m2   4,58 kW   12 873 kWh

• Kiinteistö,  150 m2,  365 m3          4,0 COP   4,19 kW   12 873 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,18 m3 / 50 °C   2,9 COP   0,96 kW   4 000 kWh
- Yhteensä         3,6 SCOP   5,2 kW   16 873 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus         -2 000 kWh   0,61 kW   14 873 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   14 873 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,00 kW   14 873 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               0 kWh
 Yhteensä   150 m2   99 kWh/m2   3,6 SCOP   6,0 kW   14 873 kWh

• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho               5,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )      6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -36 °C
- Maasta kerätään          ( 3,6 COP)   4,5 kW   10 790 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               4 083 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      4 083 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 769 kWh

• Tarvitaan vähintään 129 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 7 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.      Poraussyvyys   129 m
- Kaivon aktiivisyvyys 122 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 129 m.         Putkea kaivossa yhteensä      258 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,2 kPa)         2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,37 l/s = 22,2 l/min = 1332 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,37 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 287 litraa      23 kPa = 0,23 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 244 m = 1 x 250 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 240 litraa         30 kPa = 0,3 bar
...
Laskentaohjelman mukaan maasta saataisiin 135 metrin keruupiirillä noin 6500 kWh/vuosi.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa jasunen

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maapiiriin perustuvan lämmitysjärjestelmän uusiminen??
« Vastaus #2 : 12.08.22 - klo:10:02 »
Kiitos mielenkiintoisesta laskelmasta!

Ts. voisi arvioida että nykyisella vaakakeruupiirillä saisi noin 65% (~6500kWh) siitä lämmöstä mitä laskelman ehdottamalla optimilla kaivolla (~10790kWh)?
Loppu sitten suoralla sähköllä, joten jos järjestelmä toimisi optimaalisesti pitäisi kyllä päästä pienempään sähkönkulutukseen kuin nykyisin.

Mitenköhän tuo sitten vertautuisi VILP:iin? Onkohan siitä kellään mitään käytännön kokemusta?