Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 6 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”jasunen” VIHTI (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Talon alakerta 2004: Lattialämmitys, 21°C, 100 m2, 255 m3 31 W/m2 3,10 kW 9 179 kWh
- Talon yläkerta 2004: Patterilämmitys, 21°C, 50 m2, 110 m3 29,5 W/m2 1,48 kW 3 694 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 31 W/m2 4,58 kW 12 873 kWh
• Kiinteistö, 150 m2, 365 m3 4,0 COP 4,19 kW 12 873 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,18 m3 / 50 °C 2,9 COP 0,96 kW 4 000 kWh
- Yhteensä 3,6 SCOP 5,2 kW 16 873 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 000 kWh 0,61 kW 14 873 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 14 873 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,00 kW 14 873 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 150 m2 99 kWh/m2 3,6 SCOP 6,0 kW 14 873 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 5,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -36 °C
- Maasta kerätään ( 3,6 COP) 4,5 kW 10 790 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 083 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 083 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 769 kWh
• Tarvitaan vähintään 129 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 7 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 129 m
- Kaivon aktiivisyvyys 122 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 129 m. Putkea kaivossa yhteensä 258 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,2 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,37 l/s = 22,2 l/min = 1332 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,37 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 287 litraa 23 kPa = 0,23 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 244 m = 1 x 250 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 240 litraa 30 kPa = 0,3 bar
...
Laskentaohjelman mukaan maasta saataisiin 135 metrin keruupiirillä noin 6500 kWh/vuosi.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.