Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Karhula OKT + AT  (Luettu 594 kertaa)

Poissa lämpösä

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö Karhula OKT + AT
« : 05.07.22 - klo:20:29 »
- Sijainti Karhula
- kokonaiskulutus ollut viime vuosina 26000-29000kwh + varaavassa takassa 3-6m3 koivu/sekapuuta

- Talo ~100v vanha, rakennusmateriaalina kaikkea hirrestä puurunkoon, purusta villaan, alakerran lämpimät neliöt  n. 125m2, 1,5 kerrosta, alakerta korkeus 2,45m, yläkerta n. 60m2 lämmintä tilaa, harjakatto, huonekorkeus keskellä 2m, reunat matalammat kylmät ullakot harjan suuntaisesti sivuilla, ulkoseinien yhteispituus ehkä 55m, talvella lämpötila ollut ~19astetta nyt tavoitteena 21astetta, ei rinnetalo, ei lämmintä kellaria, alapohja täytetty rossipohja, styroksi 50-100mm, betonilaatta, puru 250-300mm, lastulevy+pintalattia. Yläpohja: osassa villa 200mm, osassa puru 250mm. Seinät: 150mm villa, 100mm puru, osassa hirsi, kok. paksuus keskimäärin 350-400mm.
ikkunat uusittu 20v sisällä 1+2 lasiset (msea).

- Autotalli: 15v vanha neliöt 120m2  huonekorkeus:3,35m talvella lämpötila ollut ~10astetta tavoite ~15 astetta, vesikierto olemassa, alapohja: styroksi 100mm jonka päällä betonilaatta 100mm. Ulkoseinän kok paksuus 230mm, seinissä puhallusvilla 175mm. Yläpohjassa puhallusvillaa ~200mm
 
- asuintalossa suora sähkölämmitys, tarkoitus muuttaa vesikiertoiseksi lattialämmitykseksi PH ja S lukuunottamatta, joissa sähkölämmitys lattiassa.
- autotallissa vesi-ilmalämpöpumppu ja vesikierto lattiassa, joka tarkoitus vaihtaa myös maalämmölle. Autotalli erillinen rakennus, jonka etäisyys asuinrakennuksesta ~22m kanaalilla, autotallissa ei käyttövettä, mlpumppu tarkoitus sijoittaa asuintalon tekniseen tilaan
- Ilmanvaihto: Painovoimainen molemmissa.

Edit: taloudessa 2 henkilöä, vedenkulutus ~90m3/vuosi, keruupiiri kallioon.

Saattaa olla sekava, mutta päivitellään jos tarvetta. ::)
« Viimeksi muokattu: 06.07.22 - klo:12:41 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö Karhula OKT + AT
« Vastaus #1 : 06.07.22 - klo:12:41 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo + autotalli  ”lämpösä”   KOTKA   (Kymenlaakso)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 34 °C  -  menovesi lämpötila max 40 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -27 °C
- Talon alakerta 1922: Lattialämmitys, 21°C, 125 m2, 306 m3       59,8 W/m2   7,47 kW   18 215 kWh
- Talon yläkerta 1922: Lattialämmitys, 21°C, 60 m2, 108 m3       44,5 W/m2   2,67 kW   6 190 kWh
- Autotalli 2007: Lattialämmitys, 15°C, 120 m2, 402 m3          43,2 W/m2   5,18 kW   9 125 kWh
- Lämpökanaali Uponor_Twin2x32/175, pituus 15m, dT=4K         6,2 kPa   0,18 kW   1 577 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         51 W/m2   15,51 kW   35 107 kWh

• Kiinteistö,  305 m2,  816 m3          5,2 COP   15,12 kW   35 107 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,108 m3 / 50 °C   2,9 COP   0,58 kW   2 400 kWh
- Yhteensä         4,9 SCOP   15,7 kW   37 507 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 640 kWh   1,11 kW   34 867 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   34 867 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            15,70 kW   34 867 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   305 m2   114 kWh/m2   4,9 SCOP   15,7 kW   34 867 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         15,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   15,7 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -27 °C
- Maasta kerätään          ( 4,9 COP)   12,7 kW   27 753 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         7 114 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   7 114 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!    0 kWh

Tarvitaan vähintään 260 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 6 m maaporausta.   Poraussyvyys   260 m
- Kaivon aktiivisyvyys 256 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 260 m.   Putkea kaivossa yhteensä   520 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,5 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
 
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,88 l/s = 52,8 l/min = 3168 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,88 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 558 litraa      234 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,88 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 701 litraa      134 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,88 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 862 litraa      82 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,88 l/s virtaus PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,5 K. Liitäntä mukana. Volyymi 884 litraa      78 kPa = Ok
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 623 m = 3 x 210 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 731 litraa         22 kPa = 0,22 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.