Funtsin, että mitä toi 723 -virhe tarkoittaisi, täältä
https://www.alpha-innotec.cz/wp-content/uploads/2019/03/controller2-1.pdf...päättelen
722 | Tempdiff HW | Temperature spread in the heating mode is negative (=erroneous) | Check function and location of the flow and return sensor. |
723 | Tempdiff SW | Temperature spread in the domestic hot water mode is negative (=erroneous) | Check function and location of the flow and return sensor. |
...että pumpulla on olemassa sama "Temperature spread" -virhe sekä käyttöveden tuotolle, että huoneiston lämmitykselle. Oletan, että samasta virheestä on kyse, sillä erotuksella, että ohjain antaa eri virhekoodinumeron, riippuen kumman lämmitysmuodon aikana virhe tapahtui.
- Koska tuo virhetila on molemmille lämmitysmuodoille, sulkisin pois "käyttövesisäiliön lämpötilaanturin" ( patteri/lattialämmityksen vesikierrossahan ei ole mitään anturia pattereissa tai lattiassa )
- Ne anturit mitkä molemmissa lämmitysmuodoissa ovat käytössä, ovat:
1) Lämmitetyn veden ( eg. pattereille menee 35C ja palaa 28C vettä, tai käyttöveden tuoton aikana pumpulta menee vaikkapa 55C ja palaa 50C lämpöistä vettä)
-- Lämpötila Meno
-- Lämpötila Paluu
2) Kaivosta tulevan liemen ja pumpulta takaisin kaivoon lähtevän liemen lämpötila
Linkittämästäni PDF:ssä käytetyistä termeistä ( "return sensor" ) eri asiayhteyksissä, mulle syntyy vaikutelma, että tässä tapauksessa kyse olisi 2) Kaivosta tulevan/lähtevän liemen lämpötilan eroista, eli ohjain kohtaisi sille oudon tilanteen, että kaivosta (pellosta?) tulee (anturien kertoman perusteella) pumpulle viileämpää lientä kuin pumpulta lähtee - joka olisi päinvastainen tilanne kuin pumppu odottaa.
Kai tuollainen tilanne voisi teoriassa olla mahdollinen, käyttövesijakson alussa, esimerkiksi jos kaivo on kaukana rakennuksesta ... ja putkista tulisi alkuun helteen lämmittämää lientä, ja nopeasti lämpötila laskisi kun tulisi kaivosta jäähtynyttä lientä. Mutta AIT -pumppu kierrättää kaivosta tulevaa lientä alkuun, ennen lämmityksen (käyttövesi tai patteri/lattialämmitys) aloitusta joitain minuutteja voimakkaalla kierrolla, että ei pitäisi edellämainittu tilanne olla mahdollinen.
Itse toimisin tilanteessa:
1) Tökkäisin Luxtronic -seinäohjaimeen USB-tikun -> [ Työkalu kuvake ] -> [ Tiedon keruu ] -> [ Kuittaus ok - kysymykseen Aseta USB-muisti ja kuittaa... ]
2) Katsoisin .dta -tiedostosta miltä lämpötilakäppyrät näyttää. ( vaatii opendta -ohjelman, sen asennus voi olla lievästi haasteellinen )
- tai vaihtoehtoisesti jos ilkeät, niin sen .dta -tiedoston voisi heittää liitetiedostona tänne foorumille, niin yhdessä ihmetellään
- usb-tikulta löytyy jotain tän tyylisiä tiedostoja, ja muistaakseni se olisi
isoin tiedosto noista mikä kiinnostaa - tässä esimerkissä tuo ylin "211227_0742.dta"
-rwxrwxrwx 1 root 0 220.1K Dec 27 2021 211227_0742.dta
-rwxrwxrwx 1 root 0 152 Dec 27 2021 211227_0742.dti
-rwxrwxrwx 1 root 0 368 Dec 27 2021 211227_0742.err
-rwxrwxrwx 1 root 0 46.4K Dec 27 2021 211227_0742_SekLog_1.dta
-rwxrwxrwx 1 root 0 46.4K Dec 27 2021 211227_0742_SekLog_2.dta
-rwxrwxrwx 1 root 0 3.0K Dec 27 2021 211227_0742_Text.csv
-rwxrwxrwx 1 root 0 2.7K Dec 27 2021 211227_0742_Text_D.csv
Olettaisin asentaja kanssa aloittaisi selvityksen katsomalla lokitiedostoja.