Omakotitalo (-57), peruskunnostettu 2010
kellari+2 asuinkerrosta.
Ulkomitat 12×7m. Asuinpinta-ala n. 140.
Patterilämmitys
Kellari 200cm, asuinkerrokset 245cm ( yläkerta sivuilta matalampi)
Hirsirunko 175mm, n. 75mm ekovilla,tuulensuoja
Ikkunat 3-kerros lämpölasit
Kellari n. 30 m2 lämpöisenä ( lämpöeristetty )
Öljylämmitys.kulutus 2500l/v. Varaava takka. 3 kuutiota talven aikana.
Yläpohja 17cm SPU levytetty

Kiitoksia etukäteen..
« Viimeksi muokattu: 12.05.22 - klo:09:11 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö Vaasa
« Vastaus #1 : 12.05.22 - klo:09:12 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8,0 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Peedro”   VAASA   (Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 44 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -27 °C
- Kellari 1957: Patterilämmitys, 21°C, 30 m2, 60 m3       28,7 W/m2   0,86 kW   3 068 kWh
- Keskikerros 1957: Patterilämmitys, 22°C, 72 m2, 176 m3    54,7 W/m2   3,94 kW   10 783 kWh
- Talon yläkerta 1957: Patterilämmitys, 22°C, 68 m2, 136 m3    38,5 W/m2   2,62 kW   6 896 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         44 W/m2   7,41 kW   20 746 kWh

• Kiinteistö,  170 m2,  372 m3          4,0 COP   7,08 kW   20 746 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,183 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,01 kW   4 200 kWh
- Yhteensä         3,8 SCOP   8,1 kW   24 946 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 560 kWh   0,51 kW   23 386 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   23 386 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,00 kW   23 385 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   170 m2   138 kWh/m2   3,8 SCOP   8,0 kW   23 386 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      8,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -26 °C
- Maasta kerätään          ( 3,8 COP)   6,0 kW   17 179 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      6 207 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 207 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!    0 kWh

Tarvitaan vähintään 190 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 10 m maaporausta.   Poraussyvyys   190 m
- Kaivon aktiivisyvyys 185 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 190 m.   Putkea kaivossa yhteensä   380 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,2 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,47 l/s = 28,2 l/min = 1692 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,47 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,1 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 406 litraa      50 kPa = 0,5 bar
- kostea savi, 407 m = 2 x 200 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 418 litraa         16 kPa = 0,16 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Peedro

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö Vaasa
« Vastaus #2 : 12.05.22 - klo:23:26 »
Kiitoksia. Saanut nyt pari tarjousta.
Nibe S1255 1,5-6 (8)KW
Viessmann Vitocal 333-G Inverter 1,7-8,6 kW
Reikä molemmissa 190m.


Poissa Peedro

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö Vaasa
« Vastaus #3 : 17.05.22 - klo:20:43 »
Tarjoukset nyt pöydässä. Ylläolevien lisäksi thermian invertteripumppua tarjottiin koossa 3-12 kw ( 1,5-7kw edustajan mukaan siinä rajoilla ).
Niben paketti tuntuu tällä hetkellä itselle parhaalta.  Mitoitus vähän mietityttää. Mutta pitäisi sen kaiketi riittää..

Poissa realii

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 371
Vs: Mitoituspyyntö Vaasa
« Vastaus #4 : 17.05.22 - klo:20:48 »
Mielummin 10 metriä syvempi kaivo kuin lyhyempi. Neuvottele tarjoukseen sisältyväksi 200 metrin kaivo. Se 10 metriä enempää ei paljoa maksa. :)
Thermia Atlas 3-12 + 100l puskuri 4-putkias. 230m kaivo (224m) + TurboCollector 45mm.
2-kerros rinnetalo rv. 89-90, huoneistoala 252m2 (795m3). 1-lehtiset alkup. patterit 121m2 + lattialämmitys 131m2.