Kirjoittaja Aihe: Kytkentäero ja aikakerroin  (Luettu 8592 kertaa)

Poissa Dino

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Kytkentäero ja aikakerroin
« : 12.08.12 - klo:15:51 »
Näin jo hyvissä ajoin ennen varsinaista lämmityskautta jäin miettimään kytkentäeron asetuksia.
Omassa IVT Greenline HE E9 pumpussa on seuraavat asetukset (huoltovalikosta):
Piiri 1. Lämmitys
Kytkentäero, lämpökäyrä VP1
suurin 16k
pienin 4,0k
Aikakerroin 20
Sitten "info" valikosta lämpöpumppu 1
T1 suorakäynnistysraja 26.5 (näitä ei pääse suoraan vaihtamaan)
T1 suorakäynnistysraja 31.5
Ilmeisesti nämä käynnistysrajat vaihtuvat lämpötilan mukaan seuraillen jotenkin tuota käyrää.
Mitä nuo kytkentäeron asetukset (16k ja 4k) tarkoittavat, entä tuo aikakerroin?
Miten tietää onko nuo asetukset kohdillaan vai ei?
Tiedoksi, jotta meillä tuossa paketissa tuli myös n. 180L puskurivaraaja lattialämmitykselle, tarviiko sitä sitten huomioida asetusten suhteen vai ei, sitä en tiedä.

Eli tällaisia peruskysymyksiä uuden pumpun omistajalta.
(lattialämmitystalo ja lämpökäyrän olen säätänyt 29/35 - lämmitystarvetta näin kesä/syksyaikaan todella vähän, kierrot auki vain pesuhuoneessa + muutamassa muussa laattalattiassa):

Poissa Dino

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Kytkentäero ja aikakerroin
« Vastaus #1 : 25.10.12 - klo:15:40 »
Palaisin tähän, jotta osaisikos joku kertoilla mitä nämä asetukset tarkoittavat ja mistä tietää onko tarvetta noita säädellä? Meillä pumppu näillä 0 keleillä käynnistyy n. 20 - 25 kertaa vuorokaudessa (mukaanlukien käyttöveden lämmitykset).

Kytkentäero, lämpökäyrä VP1
suurin 16k
pienin 4,0k
Aikakerroin 20

peki

  • Vieras
Re: Kytkentäero ja aikakerroin
« Vastaus #2 : 25.10.12 - klo:16:28 »
Noista arvoista ei ole hajuakaan, mutta avaa kaikki lämmityspiirit.
Kone yrittää lämmittää, mutta kun piirit on kiinni niin pätkäähän se käy.

Poissa Dino

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Kytkentäero ja aikakerroin
« Vastaus #3 : 09.11.12 - klo:19:18 »
Joo, no onhan ne piirit nyt auki :) Kylmähän sitä tulis ellei olisi  ::)
Mutta ovatpahan sitten salaperäisiä asetuksia, jos kukaan ei osaa vastata.

peki

  • Vieras
Vs: Kytkentäero ja aikakerroin
« Vastaus #4 : 09.11.12 - klo:23:21 »
Eikö noin oleelliset tiedot olisi oltava manuaalissa tai asentajan ne sinulle kertovan?

Poissa Dino

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Kytkentäero ja aikakerroin
« Vastaus #5 : 10.11.12 - klo:00:51 »
Manuaalissa ei halaistua sanaakaan huoltovalikon asetuksista ja koko huoltovalikkoon ei kai pitäisi edes mennä kurkkimaan. Mut kun sain tältä loistavalta foorumilta pääsykoodin selville niin tekis mieli tietää mitä mikäkin asetus tarkoittaa ennen mahdollista säätämistä  8)
« Viimeksi muokattu: 10.11.12 - klo:00:55 kirjoittanut Dino »

Poissa Samiaa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kytkentäero ja aikakerroin
« Vastaus #6 : 15.10.13 - klo:22:18 »
Tähän kaipaan minäkin vinkkejä. Pumppu hakkaa 28 krt vrk ja näistä löytynee apua jos tietäisi mihin suuntaan veivataan?
Huoneala 220 m2, puolilämmintä 90 m2. IVT C11 ja 2x135 reiät kalliossa

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Kytkentäero ja aikakerroin
« Vastaus #7 : 15.10.13 - klo:22:36 »
En ole varma mutta kokeile koodia 1610. Joka tapauksessa taisi olla niin että nykyinen päivä plus 1.

Poissa Samiaa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kytkentäero ja aikakerroin
« Vastaus #8 : 16.10.13 - klo:13:49 »
Noita aikaero ja kytkentään liittyviä asioita kaipaan.
Huoneala 220 m2, puolilämmintä 90 m2. IVT C11 ja 2x135 reiät kalliossa

Poissa naur1s

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 157
  • IVT HQ8
Vs: Kytkentäero ja aikakerroin
« Vastaus #9 : 13.01.16 - klo:00:02 »
Nostan vanhan ketjun.

Onko faktaa miten nuo kytkentäero ja aikakerroin asetukset vaikuttaa? Pienensin max kytkentäeron 25>12,5. En huomannut ainakaan kompuran käyntiinlähdössä mitään eroa.

Haluaisin lämmityksen käynnistyvän aikaisemmin. Nyt jos pyynti on 40, lähtee käyntiin T1 lämmön ollessa n. 37. Todellinen menolämpö on tässä vaiheessa jotain 31. Kun pumppu lähtee käyntiin, laskee T1 n. 15min kuluessa samaan arvoon kuin menoputkeen laittamani anturi. Eli tuo T1 sijainti puskurisäiliön anturiyhteessä on ilmeisesti kuumempi, kuin mitä menoputkeen todellisuudessa menee puskurin jäähtyessä.

Edit: Kyllähän käynnistys- ja pysäytysraja muuttuu, mutta logiikkaa en ymmärrä. Vaihdoin myös anturin paikan menovesiputkeen eristeen alle.

Poissa Samiaa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kytkentäero ja aikakerroin
« Vastaus #10 : 17.01.16 - klo:22:08 »
Mulla pätkäkäynti rahoittui kun nostin tuoa 4.0 arvoa jonnekin 6-7 tasolle.
Huoneala 220 m2, puolilämmintä 90 m2. IVT C11 ja 2x135 reiät kalliossa