Vs: IVT:n X11 ja x15
« Vastaus #160 : 10.11.16 - klo:12:47 »
Katselin tuosta IVT:n X15 asennusmanuaalista, että keruun menon ja paluun välinen lämpötilaero pitäisi sen mukaan olla 4-5 K
Suuri Dt johtaa helposti liian alhaiseen kaivolle menevän kiertonesteen lämpötilaan.
Pumppu menee yleensä vikatilaan, jos keruulle menevän lämpötila laskee -9 C lämpötilaan.
Jos Dt on 4,5 K, menee pumppu vikatilaan silloin, kun keruulta tuleva menee -4,5 C -lämpötilaan.
Isompi Dt -arvo johtaa vähän huonompaan COP -arvoon.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: IVT:n X11 ja x15
« Vastaus #161 : 10.11.16 - klo:22:39 »
Ulkoinen pyörii ja on asennettu puskurisäiliön jälkeen lämmityksen menoputkeen.
Miten tuo ohitusputki on asennettu, mihin?

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT:n X11 ja x15
« Vastaus #162 : 11.11.16 - klo:15:54 »
Olisiko järkevää estää tai pienentää tuoa oikaisua jollain tavalla?

Jo osittain lämmenneen veden kierrättämisessä konee  sisälle ei ole hyötysuhteen näkökulmasta kuin haittaa. Eikö tuon tarkoitus ole vain mahdollistaa koneen toiminta siinä tilanteessa että lämmönjaosta on termostaatit kiinni. Jos tuota riskiä ei ole esim käsisäätöisten piirien takia niin koittaisin ainakin mitä tapahtuu jos tuon virtausta rajoittaa. Hullukierto hakusanoilla löytynee lisää asiasta jonkinverran ainakin itsenikin paasaamana...
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Capsu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 126
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: IVT:n X11 ja x15
« Vastaus #163 : 15.11.16 - klo:10:18 »
Miten tuo ohitusputki on asennettu, mihin?

Putki on asennettu lämmityskierrosta palaavan putken ja pumpulta tulevan putken väliin.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: IVT:n X11 ja x15
« Vastaus #164 : 15.11.16 - klo:22:51 »
Putki on asennettu lämmityskierrosta palaavan putken ja pumpulta tulevan putken väliin.
Onko puskuri ohitusputkea ennen vai jälkeen pumpulta katsoen?
Kuva olis kiva.

Poissa Capsu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 126
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: IVT:n X11 ja x15
« Vastaus #165 : 16.11.16 - klo:13:50 »
Puskuri on pumpulta katsottuna ohitusputken jälkeen. Kaavamaisesti tuo on esitetty oheisessa kuvassa (vasen yläkulma):

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: IVT:n X11 ja x15
« Vastaus #166 : 16.11.16 - klo:21:03 »
Puskuri on pumpulta katsottuna ohitusputken jälkeen. Kaavamaisesti tuo on esitetty oheisessa kuvassa (vasen yläkulma):

Ohitusputki näyttäisi toimivan ihan ok. Litku pattereille on sekoittunut ja on ihan oikean lämpöistä.
Voisiko tuo puskuri vastustaa niin paljon että tästä syystä kiertää väärään suuntaan.
On kai siinä ohitusputkessa pari 90 asteen kulmaa? Ei saisi olla pelkkä suora putken pätkä vaan
z- mallinen ratkaisu.
Kyllä se ohi päästää kun pattereille menee 35 asteinen ja lauhduttimelle palaa 36.5C.
Anturivian mahdollisuuskaan ei ole pois suljettu.
Tai sitten vaihtovena ei toimi aivan oikein, vaan päästää hieman ohi.
Sopisi kyllä selitykseksi.
« Viimeksi muokattu: 17.11.16 - klo:08:11 kirjoittanut peki »

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Re: IVT:n X11 ja x15
« Vastaus #167 : 17.11.16 - klo:00:45 »
----

Taisit vastata 6v vanhoihin viesteihin...   :D
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Capsu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 126
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: IVT:n X11 ja x15
« Vastaus #168 : 23.08.18 - klo:22:24 »
X15 on alkanut oireilemaan seuraavasti, kun tulee pyynti lämmitysveden tekemiseksi, niin kompura hurahtaa päälle ja ottaa aika nopeasti täydet kierrokset, seuraavaksi laitos pysähtyy varoitukeen siitä, että pumppu toimii suurimmalla lämpötilalla, mutta samaan aikaan lämmitysveden lämpötila ei nouse mihinkään. Arvelisin, että vaihtoventtiili taitaa olla ryyttynyt pitkän ja lämpimän kesän seurauksena kun ei ole useaan kuukauteen ollut tarvis lämmittää lämmityskiertoon vettä. Nyt masiina tekee vain lämmintä käyttövettä.  Pystyykä raati vahvistamaan tai kumoamaan epäilyni vaihtoventtiilin ryytymisestä. Voiko tuota itse mitenkään rassata, että saisi toimimaan vai pitääkö uusi vaihtaa tilalle?
« Viimeksi muokattu: 24.08.18 - klo:11:01 kirjoittanut Capsu »

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT:n X11 ja x15
« Vastaus #169 : 24.08.18 - klo:19:54 »
X15 on alkanut oireilemaan seuraavasti, kun tulee pyynti lämmitysveden tekemiseksi, niin kompura hurahtaa päälle ja ottaa aika nopeasti täydet kierrokset, seuraavaksi laitos pysähtyy varoitukeen siitä, että pumppu toimii suurimmalla lämpötilalla, mutta samaan aikaan lämmitysveden lämpötila ei nouse mihinkään. Arvelisin, että vaihtoventtiili taitaa olla ryyttynyt pitkän ja lämpimän kesän seurauksena kun ei ole useaan kuukauteen ollut tarvis lämmittää lämmityskiertoon vettä. Nyt masiina tekee vain lämmintä käyttövettä.  Pystyykä raati vahvistamaan tai kumoamaan epäilyni vaihtoventtiilin ryytymisestä. Voiko tuota itse mitenkään rassata, että saisi toimimaan vai pitääkö uusi vaihtaa tilalle?

Taitaa olla samanlainen kuin muissakin ko merkin koneissa. Kokeile googleen "site:www.maalampofoorumi.fi vaihtoventtiili ivt" ja katso mitä kuvahaku tuottaa tulosta. Muistaisin että noista on ollut ohjetta kuvien kera miten sitä saa rassattua.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Capsu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 126
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: IVT:n X11 ja x15
« Vastaus #170 : 27.08.18 - klo:22:11 »
Armaturin moottori tuolta löytyi vaihtoventtiililtä. Pienellä nitkuttamisella lähti toimimaan, mikä lie aiheutanut ryytymisen, mutta nyt toimii. Toki pitää seurata, jos ilmenee oireita jälleen niin sitten vaihtoon.

Toinenkin onglma havittu, keruupiirin pumpulta lähtevä lämpötila näyttää aika tasaisesti +99C - +100C. Ilmeisesti lämpötila-anturi sanonut sopimuksen irti? Kävin Husdatan lokeja läpi ja heinäkuun aikana oli lämpötila lähtenyt ryömimään ylöspäin hitaasti, kunnes oli mennyt tappiin ja näyttää nyt siis +100C aika tasaisesti.

Onko kenelläkään tietoa, onko tuo lämpötila-anturi ihan tavallinen NTC-anturi ja mikä tuon vastusarvo voisi olla jos tuon vaihtaisi.

Poissa CapuI

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT:n X11 ja x15
« Vastaus #171 : 01.01.21 - klo:22:49 »
Onko muilla IVT X11 tai X15 omistajilla ollut ongelmia antureiden lämpötilanäyttöjen suhteen, kun ulkoilman kosteus on ollu 100%. Nyt muutaman vuoden aikana X15:ta eri anturit arpovat ajoittain mielivaltaisia lämpötiloja, mm. sisäanturi näyttää esim. +3121,2C tai 0C, lämmmitysvesianturi näyttää +195C tai 0C, ulkoanturi näyttää -195,9C jne. Tuntuu kuin pumppu olisi ihan sekaisin ja pukkaa jatkuvasti hälytystä "Tarkasta liitännät pehmokäynnistyskorttiin" tai "Tarkasta liitännät huoneanturiin".  ???

Kun ilman kosteus laskee, niin ilmiö häviää ja mitään hälyjä ei aktivoidu. Huolto vaihteli antureita jokin aika sitten, mutta tuloksetta. Pumppu on lämpimässä kellaritilassa, jossa tasainen n.18C:n lämpötila Epäilykseni on kohdistunut huoneanturiin, joka saattaa ehkä saada kosteata ulkoilmaa sen johdon läpivientien kautta ja sieltä generoisi häiriöitä pumpun CAN-väylään, mistä tuo outo käytös johtuisi.

Onko muilla ollut havaintoja vastaavasta käyttäytymisestä sumuisina, ja kosteina päivinä esim. syys/talviaikaan? 

Poissa Capsu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 126
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: IVT:n X11 ja x15
« Vastaus #172 : 09.02.21 - klo:17:27 »
Itse itselleni vastaten. Vika paikallistui huoneanturiin, joka vikaannuttuaan häiritsi CAN-väylän toimintaa. Huoneanturin vaihdon jälkeen tilanne normalisoitui.

Poissa Capsu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 126
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: IVT:n X11 ja x15
« Vastaus #173 : 21.12.22 - klo:13:51 »
Onko muilla IVT:n X11 tai X15 omistajilla esiintynyt, että pumppu olisi vanhemmiten alkanut buuttailemaan itse itseään? Ohjurinahan tuossa on Rego 800 ja eilen huomasin ihan yllättäen, että kun olin teknisessä tilassa, jossa pumppu on, muita hommia tekemässä, niin pumppu uudelleenkäynnistyi kaksi kertaa lyhyen ajan sisällä itsestään. Ilmeisesti on aiemminkin tehnyt tuota, sillä muutaman kerran huomannut, että pumpun näyttö on ollut alkutilassa, jossa kaavamainen kuva talosta ja lämpötiloista, vaikka olen jättänyt sen toiseen tilaan.
« Viimeksi muokattu: 21.12.22 - klo:22:18 kirjoittanut Capsu »

Poissa Capsu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 126
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: IVT:n X11 ja x15
« Vastaus #174 : 12.01.23 - klo:10:44 »
Vastaan itse itselleni ja muillekin tiedoksi, että buutti-ilmiö johtuu hälytys- ja varoitusilmoitusmuistin täyttymisestä. Muistin voi tyhjentää huoltotilassa ennen kuin buuttailu muuttu jatkuvaksi, jolloin valikkoon ei enää kotikonstein pääse, vaan vaatii huollon paikalle. Tässä tilanteesa myös pumpun toiminta lakkaa.

Poissa vesal

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
x15 etäohjaus
« Vastaus #175 : 08.06.23 - klo:21:51 »
Onko kukaan etäohjannut X15-pumppua millään tavalla?  Aurinkosähkön myötä olisi tavoite kieltää käyntiä lämpiminä kuukausina
yöllä ja sallia sitten kun aurinkosähköä on riittävästi.  Ja jopa ylituottaa käyttövettä jos sähköä menee myyntiin.

Poissa Capsu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 126
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: IVT:n X11 ja x15
« Vastaus #176 : 01.08.23 - klo:15:07 »
Itse en ole ohjannut, mutta nykyisen pörssisähköboomin aikakaudella etäohjattavuus olisi mielenkiintoinen vaihtoehto. Muistaakseni koneessa on optiona jonkin asteinen mahdollisuus etäojaukseen.

Poissa Donitsi

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT:n X11 ja x15
« Vastaus #177 : 13.08.23 - klo:08:09 »
Itse en ole ohjannut, mutta nykyisen pörssisähköboomin aikakaudella etäohjattavuus olisi mielenkiintoinen vaihtoehto. Muistaakseni koneessa on optiona jonkin asteinen mahdollisuus etäojaukseen.

Lisätietoja etäohjaus virityksistä:
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=11010.0
Lämpöpumppu forumilla on myös jotain thredejä joissa tehdään vastaavia virityksiä.

Husdatan avulla voi ylikirjoittaa tiettyjä arvoja maalämpöpumpussa, esim lämpötiloja eri paikoissa jotka voivat ohjata lämmityksen tarvetta. Husdata + automaatio kuten homeassistant mahdollistaa automaatioiden rakentamista, mutta voi vaatia paljon viritystä. Yksi viritys on ollut muuttaa Husdatan avulla Säästö/Mukavuus asetuksia lennossa niin saadaan mahdollisesti käyttövedenlämmitystä aktivoitua haluttuihin aikoihin.

En ole itse kerennyt tutustunut mitä kaikkea X11 / X15 voisi tehdä tai kuinka se kannattaisi tehdä. Pörssisähköön itsekkin menossa, mikäli porukalla on toimivia konsepteja olisi mukava tietää lisää?

Itselläni on pelko, että liikaa kun säätää niin jotain voi jossain välissä mennä rikki eikä ole kiinnostusta rikkoa kallista laitetta?! Vikatilanteita voi tulla automaatio menee rikki mutta asetukset jäivät väärään tilaan ja nyt pumppu käytäytyy väärin ja väärinä pörssisähkön tunteina (lisää laskua). Mutta jos kuulen tarpeeksi positiivisia kokemuksia olen valmis yrittämään ja virittämään automaatiot kuntoon :)

Poissa Donitsi

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT:n X11 ja x15
« Vastaus #178 : 19.08.23 - klo:22:36 »
Mistä muuten näen IVT Premiumlinessä X11:sta kompressorin käyttötunnit? En löydä mistään valikosta kyseisiä tietoja?
Pumpussa näyttää olevan Ohjelmaversio 2.21.0

Tietääkö joku saako näitä tietoja ulos Husdatalla H60 jostain parametreista, en itse löytänyt manuaaleista/release noteseista viittauksia Rego800 ja compressor runtime hours?


Poissa Capsu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 126
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: IVT:n X11 ja x15
« Vastaus #179 : 11.09.23 - klo:15:03 »
Ei taida saada ulos ainakaan kovin helposti. Husdatakaan ei anna tuohon mahdollisuuksia.