Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: IVT:n X11 ja x15  (Luettu 83005 kertaa)

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 433
  • Vanha pieru!
Vs: IVT:n X11 ja x15
« Vastaus #160 : 10.11.16 - klo:12:47 »
Katselin tuosta IVT:n X15 asennusmanuaalista, että keruun menon ja paluun välinen lämpötilaero pitäisi sen mukaan olla 4-5 K
Suuri Dt johtaa helposti liian alhaiseen kaivolle menevän kiertonesteen lämpötilaan.
Pumppu menee yleensä vikatilaan, jos keruulle menevän lämpötila laskee -9 C lämpötilaan.
Jos Dt on 4,5 K, menee pumppu vikatilaan silloin, kun keruulta tuleva menee -4,5 C -lämpötilaan.
Isompi Dt -arvo johtaa vähän huonompaan COP -arvoon.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: IVT:n X11 ja x15
« Vastaus #161 : 10.11.16 - klo:22:39 »
Ulkoinen pyörii ja on asennettu puskurisäiliön jälkeen lämmityksen menoputkeen.
Miten tuo ohitusputki on asennettu, mihin?

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 640
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT:n X11 ja x15
« Vastaus #162 : 11.11.16 - klo:15:54 »
Olisiko järkevää estää tai pienentää tuoa oikaisua jollain tavalla?

Jo osittain lämmenneen veden kierrättämisessä konee  sisälle ei ole hyötysuhteen näkökulmasta kuin haittaa. Eikö tuon tarkoitus ole vain mahdollistaa koneen toiminta siinä tilanteessa että lämmönjaosta on termostaatit kiinni. Jos tuota riskiä ei ole esim käsisäätöisten piirien takia niin koittaisin ainakin mitä tapahtuu jos tuon virtausta rajoittaa. Hullukierto hakusanoilla löytynee lisää asiasta jonkinverran ainakin itsenikin paasaamana...
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Capsu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 116
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: IVT:n X11 ja x15
« Vastaus #163 : 15.11.16 - klo:10:18 »
Miten tuo ohitusputki on asennettu, mihin?

Putki on asennettu lämmityskierrosta palaavan putken ja pumpulta tulevan putken väliin.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: IVT:n X11 ja x15
« Vastaus #164 : 15.11.16 - klo:22:51 »
Putki on asennettu lämmityskierrosta palaavan putken ja pumpulta tulevan putken väliin.
Onko puskuri ohitusputkea ennen vai jälkeen pumpulta katsoen?
Kuva olis kiva.

Poissa Capsu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 116
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: IVT:n X11 ja x15
« Vastaus #165 : 16.11.16 - klo:13:50 »
Puskuri on pumpulta katsottuna ohitusputken jälkeen. Kaavamaisesti tuo on esitetty oheisessa kuvassa (vasen yläkulma):

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: IVT:n X11 ja x15
« Vastaus #166 : 16.11.16 - klo:21:03 »
Puskuri on pumpulta katsottuna ohitusputken jälkeen. Kaavamaisesti tuo on esitetty oheisessa kuvassa (vasen yläkulma):

Ohitusputki näyttäisi toimivan ihan ok. Litku pattereille on sekoittunut ja on ihan oikean lämpöistä.
Voisiko tuo puskuri vastustaa niin paljon että tästä syystä kiertää väärään suuntaan.
On kai siinä ohitusputkessa pari 90 asteen kulmaa? Ei saisi olla pelkkä suora putken pätkä vaan
z- mallinen ratkaisu.
Kyllä se ohi päästää kun pattereille menee 35 asteinen ja lauhduttimelle palaa 36.5C.
Anturivian mahdollisuuskaan ei ole pois suljettu.
Tai sitten vaihtovena ei toimi aivan oikein, vaan päästää hieman ohi.
Sopisi kyllä selitykseksi.
« Viimeksi muokattu: 17.11.16 - klo:08:11 kirjoittanut peki »

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 640
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Re: IVT:n X11 ja x15
« Vastaus #167 : 17.11.16 - klo:00:45 »
----

Taisit vastata 6v vanhoihin viesteihin...   :D
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)