Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: vaihtoventtiilin bugeilu  (Luettu 80485 kertaa)

Poissa Maalampo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 510
Re: vaihtoventtiilin bugeilu
« Vastaus #40 : 24.09.12 - klo:06:06 »
Kolmitieventtiilin kara voi jäykistyä mutta suurempi ongelma noissa on se että nuo toimilaitteet ovat olleet alimitoitettuja ja niitä on särkynyt paljon, minunkin edellisessä kohteessa toimilaite särkyi ja pumppu puski lämpöä lattioihin vaikka luuli tekevänsä lämmintä käyttövettä.

Raid_IVT

  • Vieras
Vs: vaihtoventtiilin bugeilu
« Vastaus #41 : 29.11.12 - klo:23:45 »
Laitan nyt tännekin.
Vaihdettiin viimein tuo pitkään reistaillut vaihtovena uuteen.
Aika salakavalasti pikkuhiljaa teki noita jumeja ja en olis varmaan huomannu vieläkään, mutta tulin hommanneeksi ton Hustdatan piuhan jonka käppyröiltä hitaahkon sulkeutumisen sitten huomasin.
Säästin ton vanhan osan ja ainakin ilma kulkee tosta venasta läpi puhaltamalla vaikka venttiili on pihdeillä suljettu. Ei tosin ilman vastusta, mutta kumminkin. Vuotaa siis vähän vaikka on sulkeutunutkin.
Pumppu ei ole tänään enää käynyt yhtään pelkkää kv-ajoo, vaan kaikki lämmityskerrat tulee kun pumppu tekee lämmitysajon jälkeen aina kv ajon.
Kehottaisinkin siis niitä joilla on vielä vanha jousivena tarkistamaan sen tai vielä parempi vaihtamaan sen tohon palloventtiilimalliin.
Mulla tuo venttiili kesti yli 8 vuotta ja melkein 18000 tuntii.
Pumpun ensimmäisestä korjauksesta ei laskua ole vielä tullut, eli arvio tuosta 250-300 euroo, mutta yksi murhe vähemmän.
Mulla on kaikki venat vuodelta 2004 ja kyll sen tuossa kuvas näkyis jos LL aikana KV käyrään tulisi muutoksia.


Raid_IVT

  • Vieras
Vs: vaihtoventtiilin bugeilu
« Vastaus #42 : 29.11.12 - klo:23:49 »
Allas/lattia venan moottorin kylläkin vaihdoin Honeywellin sen italialaisen tilalle jo 3v sittten.  hinta 54€ postikuluineen.

peki

  • Vieras
Vs: vaihtoventtiilin bugeilu
« Vastaus #43 : 29.11.12 - klo:23:49 »
Joo toimii hyvin, mutta sullahan ei pumppu lämmitäkkään vettä kovin kuumaksi. Tiivisteet ei siis ole joutuneet kärsimään mistään legionella-ajosta.

Raid_IVT

  • Vieras
Vs: vaihtoventtiilin bugeilu
« Vastaus #44 : 29.11.12 - klo:23:51 »
Joo toimii hyvin, mutta sullahan ei pumppu lämmitäkkään vettä kovin kuumaksi. Tiivisteet ei siis ole joutuneet kärsimään mistään legionella-ajosta.
eiupä  ja vielä arkisin 23-15 aikana ei tee ollenkaan kuumaa vettä.

Poissa makeboy

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • IVT Greenline HT Plus C7 + 2 x 300m onttoa muovia
Vs: vaihtoventtiilin bugeilu
« Vastaus #45 : 18.01.14 - klo:09:54 »
Ht plus c7 vehkeessä meni just pakkasten alettua vaihtoventtiili jumiin.
 Nyt siihen kävi pari ensikertalaista vaihtamassa armatur merkkisen venan,
Eivät olleet nähneet maalämpöpumppua ennen.
Kuitenkin Venttiili näyttäisi pelaavan, mutta uusi ongelma ilmaantui.
Liian suuri delta gt8/gt9, joka tulee sekä lämmitys että käyttövesi asennossa. Jäikö näillä "huoltomiehillä" jotain tekemättä.
Näyttäisi että pumpun sisäinen vesikierto ei enää kunnolla pelaa?
Voiko olla ilmaa jossain pumpun sisällä, mihinkähän ilma voisi kertyä. P2 pumppua ilmasin, mutta ei auttanut.
Myös lämminkäyttövesisäiliö on ilmattu.

Ei kai tuo uusi vaihtoventtiilikään voi tuossa kuristaa kiertoa?

Apuvaa

Poissa makeboy

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • IVT Greenline HT Plus C7 + 2 x 300m onttoa muovia
Vs: vaihtoventtiilin bugeilu
« Vastaus #46 : 27.01.14 - klo:17:34 »
Ilmailin muutamaan kertaan kv-pumput,varaajan ja patterit/jakotukit.
En tiedä oliko noilla mitään vaikutusta, mutta seuraavana päivänä ongelma oli poistunut.
Ilma lienee jossain vaiheessa liikahtanut vähemmän haitalliseen paikkaan.

Ihan vaan siltä varalta jos joku törmää samaan vv vaihdon yhteydessä, osaa olla viheliäinen.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: vaihtoventtiilin bugeilu
« Vastaus #47 : 02.02.14 - klo:21:56 »
Vaihtoventtiilin testaus:
Tee legionella-ajo
Pumpun saavuttaessa huippulämmöt vaihtovena kääntyy lämmitysasentoon.
Venttiilin jälkeinen putki lämpeää voimakkaasti kun venttiili sulkeutuu, päästää vähän tulikuumaa vettä lämmitysjärjestelmään.
Minuutin sisällä pitäisi putken taas jäähtyä normilämpöihin.
Jos ei jäähdy niin vena vuotaa.

Poissa ivt7-09

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 66
  • IVT C7HT+ Kaivo 140m, 215m2, -63 valm. puutalo
Vs: vaihtoventtiilin bugeilu
« Vastaus #48 : 14.08.14 - klo:19:24 »
Meillä v. 2009 alussa käyttöönotettu HT+7. On palattu kaupunkiin kesälaitumilta ja huomasimme, että muutama patteri oli kuuma. Rupesin seuraamaan lämpöpumput toimintaa. Aina kun pumppu lämmitti käyttövettä, niin myös pattereihin menevä putki kuumeni. Ja veden lämmittämisen loputtua ei kuulunut vaihtoventtiilin ääntä, niin kuin aikaisemmin on kuulunut. Eli meilläkin tuo venttiili näyttää olevan nyt runsaan viiden vuoden käytön jälkeen rikki. No, patteriventtiiliä kiinnemmäksi, niin ei lämpö yllä ainakaan patterin asti. Tosin siirtoputkisto lattian alla on kyllä lämmin. Ei auta kuin huomenna soittaa huoltoon ja pyytää korjausmies paikalle.

Poissa ivt7-09

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 66
  • IVT C7HT+ Kaivo 140m, 215m2, -63 valm. puutalo
Vs: vaihtoventtiilin bugeilu
« Vastaus #49 : 14.08.14 - klo:19:36 »
Meillä v. 2009 alussa käyttöönotettu HT+7. On palattu kaupunkiin kesälaitumilta ja huomasimme, että muutama patteri oli kuuma. Rupesin seuraamaan lämpöpumput toimintaa. Aina kun pumppu lämmitti käyttövettä, niin myös pattereihin menevä putki kuumeni. Ja veden lämmittämisen loputtua ei kuulunut vaihtoventtiilin ääntä, niin kuin aikaisemmin on kuulunut. Eli meilläkin tuo venttiili näyttää olevan nyt runsaan viiden vuoden käytön jälkeen rikki. No, patteriventtiiliä kiinnemmäksi, niin ei lämpö yllä ainakaan patterin asti. Tosin siirtoputkisto lattian alla on kyllä lämmin. Ei auta kuin huomenna soittaa huoltoon ja pyytää korjausmies paikalle.

Jatkoa vielä äskeiseen. Katsoin laitteen näytöltä lämpötiloja. Pumppu ei nyt käynyt, mutta GT1 oli: tavoite 18,5 ja nykyinen 30,1. Eli onkohan vika jossakin muussa kuin vaihtoventtiilissä, kun paluulämpötila on noin korkea ja ulkona vielä 20 +astetta.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: vaihtoventtiilin bugeilu
« Vastaus #50 : 14.08.14 - klo:22:33 »
Meillä v. 2009 alussa käyttöönotettu HT+7. On palattu kaupunkiin kesälaitumilta ja huomasimme, että muutama patteri oli kuuma. Rupesin seuraamaan lämpöpumput toimintaa. Aina kun pumppu lämmitti käyttövettä, niin myös pattereihin menevä putki kuumeni. Ja veden lämmittämisen loputtua ei kuulunut vaihtoventtiilin ääntä, niin kuin aikaisemmin on kuulunut. Eli meilläkin tuo venttiili näyttää olevan nyt runsaan viiden vuoden käytön jälkeen rikki. No, patteriventtiiliä kiinnemmäksi, niin ei lämpö yllä ainakaan patterin asti. Tosin siirtoputkisto lattian alla on kyllä lämmin. Ei auta kuin huomenna soittaa huoltoon ja pyytää korjausmies paikalle.

Jatkoa vielä äskeiseen. Katsoin laitteen näytöltä lämpötiloja. Pumppu ei nyt käynyt, mutta GT1 oli: tavoite 18,5 ja nykyinen 30,1. Eli onkohan vika jossakin muussa kuin vaihtoventtiilissä, kun paluulämpötila on noin korkea ja ulkona vielä 20 +astetta.
Paluun lämpötila tapauksessasi kertoo että vaihtovena vuotaa aika paljon, jumittunut siis. Mikä kesäkytkennän lämpötila-asetus on, kiertääkö ulkoinen pumppu, jos on, koko ajan?

Poissa satakieli

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 34
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: vaihtoventtiilin bugeilu
« Vastaus #51 : 12.05.15 - klo:11:12 »
Jatkoa vielä äskeiseen. Katsoin laitteen näytöltä lämpötiloja. Pumppu ei nyt käynyt, mutta GT1 oli: tavoite 18,5 ja nykyinen 30,1. Eli onkohan vika jossakin muussa kuin vaihtoventtiilissä, kun paluulämpötila on noin korkea ja ulkona vielä 20 +astetta.

Onkohan ongelmasi jo selvinnyt. Itsellä oli samantyyppinen ongelma NIBE 1240:n kanssa. Luulin että vaihtoventtili oli pettänyt, mutta kyseessä olikin ja on edeellenkin softa bugi.  Kesällä kun ulkolämpötila nousee n yli 20C niin, jos pumppu on säädetty oma/manuaali käyrälle, softa bugittaa ja ajaa liian kuumaa vettä lattiaan.

Poissa Jani

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • IVT E7+300L
Vs: vaihtoventtiilin bugeilu
« Vastaus #52 : 14.01.16 - klo:18:01 »
Vaihtoventtiili taitaa täälläkin vetää viimeisiä ja meinasin ostaa varalle uudet sisuskalut.
En vai ole varma onko tuo mun venttiili honeywellin valmistama kun näyttää erilaiselta kuin VCZZ6000-karapaketin kuvissa.
Kone on IVT E7 HT+ 2006-vuosimallia.

Sininen italian ihme siinä venttiilissä on kiinni.
Laitoin VC4012-mallin toimilaitteen jo tilaukseen ja olisihan se kiva uusia tuo venttiilikin.

Jos tuohon ei löydy sisuskaluja niin mikä venttiili menee heittämällä vanhan paikalle?
Vai pitääkö helmet uusia kupariputkista myös.
En löytänyt haulla tähän vinkkejä joten kysellään tän vanhan ketjun jatkoksi.


Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: vaihtoventtiilin bugeilu
« Vastaus #53 : 14.01.16 - klo:18:25 »
Tässä on halkaisukuva tuosta ja muita kuvia. Googlea ja mallinumeroa hiukan käyttämällä löydät tuosta mittatiedot helposti.

http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6604.msg83698#msg83698

Täällä on myös jotain mainintaa että mikä käy mihinkin:
http://ivtshoppen.se/ivt-bosch/vs
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: vaihtoventtiilin bugeilu
« Vastaus #54 : 14.01.16 - klo:20:57 »
Vaihtoventtiili taitaa täälläkin vetää viimeisiä ja meinasin ostaa varalle uudet sisuskalut.
En vai ole varma onko tuo mun venttiili honeywellin valmistama kun näyttää erilaiselta kuin VCZZ6000-karapaketin kuvissa.
Kone on IVT E7 HT+ 2006-vuosimallia.

Sininen italian ihme siinä venttiilissä on kiinni.
Laitoin VC4012-mallin toimilaitteen jo tilaukseen ja olisihan se kiva uusia tuo venttiilikin.

Jos tuohon ei löydy sisuskaluja niin mikä venttiili menee heittämällä vanhan paikalle?
Vai pitääkö helmet uusia kupariputkista myös.
En löytänyt haulla tähän vinkkejä joten kysellään tän vanhan ketjun jatkoksi.
Jos tuohon italiaanoon tilaa uudet sisuskalut niin katso että karan avain kuuluu toimitukseen.
Ei siitä muuta hajoo kuin ne onnettomat 0-renkaat jotka jauhautuu ja murenee kun ne ei kestä lämpöä.
Itse venttiilin rungot on kai samanlaiset kytkennän puolesta, mutta moottorin toimintatapa karaan nähden on
erilainen.
Nyt en muista vaihtoiko asentaja myös helmet.

Poissa Hannu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 130
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: vaihtoventtiilin bugeilu
« Vastaus #55 : 14.01.16 - klo:22:18 »
Jos venttiili on helmiliitoksella kupariputkessa, niin helmien uusiminen ei ole kovin yksinkertaista. Nehän puristuu putken ympärille tiukkaan ja niiden vaihto merkitsee myös sen putken vaihtoa. Pelkkä katkaisu + uusi helmi lyhentää putkea.
Hannu

Poissa mnk

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 673
  • IVT 11E HT+/203m/2006
Vs: vaihtoventtiilin bugeilu
« Vastaus #56 : 22.01.16 - klo:22:09 »
Käyttöä takana rapiat yli 10v.  "Bugivent" antanut (taas)  oireita vanhuudesta ja tilasin uuden hyllyyn jo odottamaan ennenkuin vanha on vainaa. Runkoon sisälle ruiskitut extra sprayvaseliinit ehkä hieman lisänneet elinikää, mutta taitaa tämä Honeywellin aktuaattorikin olla kuolevainen. Näyttää siltä, että aktuaattorin muovivalurunko ei kestä 3-tieventtiilin jousen kovaa palautuskuormaa.

Englannista nimellä:
Baxi Combi 130HE Honeywell VC4012 Diverter Valve Actuator Head 243341
narikka:
http://stores.ebay.de/UK-Heating-Supplies?_trksid=p2047675.l2563
artikkeli: 68 eur + rahti 23 eur
http://www.ebay.de/itm/181360984489

Firman nimi laskulla: UK Heating Spares Ltd
« Viimeksi muokattu: 27.04.22 - klo:09:47 kirjoittanut mnk »

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: vaihtoventtiilin bugeilu
« Vastaus #57 : 22.01.16 - klo:23:09 »
Käyttöä takana rapiat yli 10v.  "Bugivent" antanut (taas)  oireita vanhuudesta ja tilasin uuden hyllyyn jo odottamaan ennenkuin vanha on vainaa. Runkoon sisälle ruiskitut extra sprayvaseliinit ehkä hieman lisänneet elinikää, mutta taitaa tämä Honeywellin aktuaattorikin olla kuolevainen. Näyttää siltä, että aktuaattorin muovivalurunko ei kestä 3-tieventtiilin jousen kovaa palautuskuormaa.

Englannista nimellä:
Baxi Combi 130HE Honeywell VC4012 Diverter Valve Actuator Head 243341
narikka:
http://stores.ebay.de/UK-Heating-Supplies?_trksid=p2047675.l2563
artikkeli: 68 eur + rahti 23 eur
http://www.ebay.de/itm/181360984489
Kannattaisko suosiolla siirtyä muuhun kuin noihin jousella toimiviin?

Poissa mnk

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 673
  • IVT 11E HT+/203m/2006
Vs: vaihtoventtiilin bugeilu
« Vastaus #58 : 22.01.16 - klo:23:30 »
Tuo on kohtuuhintainen varaosapaketti, jonka vaihtaa itse alle minuutissa, niin ei ihan vielä kannata vaihtaa muuhun.

Ja mikä tuote on parempi   vuonna  2016 ?

"Hanatyyppinen" voisi pitkässä juoksussa toimia ihan ok, koska kolmitieventtiilille työliikettä on läpi vuoden.  Lattiapiirin ohjauksessa  (pattereiden rinnalla kellarissa oleva lattipiiri) alkavat jumittamaan pidemmässä juoksussa, koska kesällä vetreytysliikettä ei ole riittävästi ja sitten  esim 3-tiehana ja Belimo hyytyy vaikka kuinka on Sveitsiläistä laatutyötä.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: vaihtoventtiilin bugeilu
« Vastaus #59 : 22.01.16 - klo:23:34 »
Tuo on kohtuuhintainen varaosapaketti, jonka vaihtaa itse alle minuutissa, niin ei ihan vielä kannata vaihtaa muuhun.

Ja mikä tuote on parempi   vuonna  2016 ?

"Hanatyyppinen" voisi pitkässä juoksussa toimia ihan ok, koska kolmitieventtiilille työliikettä on läpi vuoden.  Lattiapiirin ohjauksessa  (pattereiden rinnalla kellarissa oleva lattipiiri) alkavat jumittamaan pidemmässä juoksussa, koska kesällä vetreytysliikettä ei ole riittävästi ja sitten  esim 3-tiehana ja Belimo hyytyy vaikka kuinka on Sveitsiläistä laatutyötä.
Moottorin vaihdat minuutissa, mutta se shitna oleva vaihtovena?
Armatur merkkinen toimii hieman eri tavalla.

Poissa Harza

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumi
Vs: vaihtoventtiilin bugeilu
« Vastaus #60 : 30.09.18 - klo:18:24 »
Nostetaan topiccia mielestäni tärkeä asia joka kannattaa tarkistaa säännöllisesti!

Vaihtoventtiili kannattaa tarkistaa mielummin kerran vuodessa. Meillä ensimmäinen tarkistus tuli tehtyä vasta vuonna 2016 noin 9 vuoden iässä (Thermia Duo 10 asennettu vuonna 2007) kun asunto rupesi olemaan jatkuvasti kuin sauna ja vikahan löytyi jumittavasta vaihtoventtiilistä joka puski koko ajan lämmintä käyttövettä lattiaan. Vaihdoin venttiilin 10-2016 ja nyt taas 09-2018 hiukan vastaavaa ylilämpö ongelmaa. Venttiilli ei liikkunut enää jousen varassa jouheasti. Vanha puhdistettu ja rasvattu venttiili tilalle niin rupesi taas toimimaan oikein.

Ainakin Thermiaan OSA on Honeywell VCZZ6000/U >> EAN 85267133623 >> osan sain ebaysta 30,90 hintaan saksasta ja 6,90 postikulut päälle.

 
Thermia Diplomat Duo 10kw + TWS varaaja

Poissa Kauppilan Paappa

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • IVT HT+ C11 600m tuubia Pirkanmaassa
Vs: vaihtoventtiilin bugeilu
« Vastaus #61 : 15.02.19 - klo:18:05 »
Moi,

Kiitos ylläolevista vinkeistä.

Meillä pimeni teini-ikään (vm2004) päässyt sininen moottori viikko sitten. Huomasin vasta sunnuntaina aamulla, että ihmeen kuuma sisällä.
Nopeat kaupat maanantaina ja yllätykseksi jo eilen torstaina oli saapunut paketti postiin.

Muutaman vedenlämmittely session jälkeen osaa arvostaa kummasti.






Sent from my iPhone using Tapatalk

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: vaihtoventtiilin bugeilu
« Vastaus #62 : 16.02.19 - klo:00:39 »
Moi,

Kiitos ylläolevista vinkeistä.

Meillä pimeni teini-ikään (vm2004) päässyt sininen moottori viikko sitten. Huomasin vasta sunnuntaina aamulla, että ihmeen kuuma sisällä.
Nopeat kaupat maanantaina ja yllätykseksi jo eilen torstaina oli saapunut paketti postiin.

Muutaman vedenlämmittely session jälkeen osaa arvostaa kummasti.






Sent from my iPhone using Tapatalk
Tuo Husdata myös auttaa kummasti :)

Poissa Kauppilan Paappa

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • IVT HT+ C11 600m tuubia Pirkanmaassa
Vs: vaihtoventtiilin bugeilu
« Vastaus #63 : 16.02.19 - klo:08:38 »
Auttaa se ja nimenomaan hommattu,että ymmärtäisi koneen ja talon elämää.
Pumpun perässä on patteriverkko ja kaksi lattialämmityspiiriä omilla shunteilla rinnakkain. Toinen lattiapiiri talossa ja toinen tallissa. Kokeneempi arvaa miten käy...
Tästä ehkä ihan uusi aihe jos kiinnostusta.

Uutta moottoria odotellessa laskin käyttöveden rajan 39ast.

1)ei tule kämpässä niin kuuma
2) eitarvitse seistä jatkuvasti
”vedenkeittimen” ääressä.
3)pumpulle kevyempi elämä

Venttiilikaraa piti painaa 10-15min, että sai varaajaan lämmöt nousemaan 55ast. Kahdesti päivässä tämä operaatio, kun ei kauheasti lutrailtu viikolla.

Husdatan kuvaajassa näkyy, kun rva saapuu myöhään kotiin ja käy saunassa. Lämmin vesi loppuu ja kolmitieventtiili manuaalikäytöllä (moottori irti). Pidin moottorin koneen päällä irrallaan.
Lastenhoidon lomassa en ehtinyt manuaalisesti iltalämmitystä tekemään.

Tietysti on joku syy miksi moottori alunperin rikkoutui?



Uusi moottori kiinni, ja heti toisella lämmityksellä venttiilikara jumissa.

Venttiili käy liian raskaaksi moottorille, kun kara alkaa kitkalla pysymään jousta vasten. Siitä syystä vanha moottori rikkoutui?


Nyt uusi kara vielä tilaukseen.
Vanhan venttiilin ”tutkimukset” keväämmällä.
Opetuksena itselleni oli: ”tilaa molemmat suosiolla”.





Sent from my iPhone using Tapatalk

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: vaihtoventtiilin bugeilu
« Vastaus #64 : 16.02.19 - klo:23:03 »
Auttaa se ja nimenomaan hommattu,että ymmärtäisi koneen ja talon elämää.
Pumpun perässä on patteriverkko ja kaksi lattialämmityspiiriä omilla shunteilla rinnakkain. Toinen lattiapiiri talossa ja toinen tallissa. Kokeneempi arvaa miten käy...
Tästä ehkä ihan uusi aihe jos kiinnostusta.

Uutta moottoria odotellessa laskin käyttöveden rajan 39ast.

1)ei tule kämpässä niin kuuma
2) eitarvitse seistä jatkuvasti
”vedenkeittimen” ääressä.
3)pumpulle kevyempi elämä

Venttiilikaraa piti painaa 10-15min, että sai varaajaan lämmöt nousemaan 55ast. Kahdesti päivässä tämä operaatio, kun ei kauheasti lutrailtu viikolla.

Husdatan kuvaajassa näkyy, kun rva saapuu myöhään kotiin ja käy saunassa. Lämmin vesi loppuu ja kolmitieventtiili manuaalikäytöllä (moottori irti). Pidin moottorin koneen päällä irrallaan.
Lastenhoidon lomassa en ehtinyt manuaalisesti iltalämmitystä tekemään.

Tietysti on joku syy miksi moottori alunperin rikkoutui?



Uusi moottori kiinni, ja heti toisella lämmityksellä venttiilikara jumissa.

Venttiili käy liian raskaaksi moottorille, kun kara alkaa kitkalla pysymään jousta vasten. Siitä syystä vanha moottori rikkoutui?


Nyt uusi kara vielä tilaukseen.
Vanhan venttiilin ”tutkimukset” keväämmällä.
Opetuksena itselleni oli: ”tilaa molemmat suosiolla”.





Sent from my iPhone using Tapatalk
Tilaa Armatur merkkinen, sisältää molemmat. Siinä kara pyörii, ei vedä.

Poissa mnk

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 673
  • IVT 11E HT+/203m/2006
Vs: vaihtoventtiilin bugeilu
« Vastaus #65 : 11.09.20 - klo:07:49 »
Muutamat hitit -  lisätään ARMATUR kääntöventtiilin tiedot thrediin, kun siitä mainittu, mutta tietoja ei ole kerrottu. 

LK+525+Zone+valve+ivt+rego

https://www.google.fi

EMV110-M 89i0
JS ID: 8733701138-14818  (uudempi)  harmaa  1"
JS ID: 8733701136-14817  (vanhempi)   musta  22mm
JS ID: 8733701137-15022   harmaa    28mm

Hieman uudemman  kolmitiekaran mitta näyttäisi silmämääräisesti olevan kapeampi ja vielä putkiliitäntäkokoerot. 

Kauppilan Paappa tuossa yläpuolella päivitti, mutta ei kertonut putkimuutostöitästä mitään, joten taisi mennä heittämällä.
« Viimeksi muokattu: 27.04.22 - klo:11:03 kirjoittanut mnk »

Poissa mnk

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 673
  • IVT 11E HT+/203m/2006
Vs: vaihtoventtiilin bugeilu
« Vastaus #66 : 27.04.22 - klo:09:58 »
Alkuperäinen sininen ohjausmoottori kesti noin 5v ja sen seuraaja  VC4012  2011-7 -- 2022-4 ja nyt uusi tilalle ja reilusti valkoista vaseliinia liukupinnoille.  Nyt meni rikki niin, siirtomoottori jäi varaajan lämmitysasentoon pysyvästi.  Vian huomasi kun aamulla oli hieman viileätä sisällä ja pihalla pari astetta. Uudella mennään taas ja odotellaan tuomiopäivää jolloin siirryn Armatur kiertoventtiilimallin käyttäjäksi.  Vielä on yksi  VC4012 varaosahyllyssä.  Vaihtoventtiilin liikkuvalle karalle kannattaa tehdä säännöllistä eessuntaas herkistelyä kun moottori on irti.  Ohjaimen avaus paljasti, että hyvin voidellut liikkuvat osat olivat ehjiä, mutta Mitsubishi siirtomoottori oli tullut tiensä päähän ja sen akseli ei enää liikkunut.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: vaihtoventtiilin bugeilu
« Vastaus #67 : 28.04.22 - klo:21:45 »
Sen vanhan sinisen moottorin, jossa venttiili liukuu, ei pyöri, tappaa aika nopeasti legionella kuumennukset.
Sen tiivisteet ei vaan kestäneet kuumaa vettä. Toinen on jos tulevassa vedessä on vähääkään epäpuhtauksia tai hiekkaa (porakaivo) niin tiivisteet menee.

Poissa mh jkl

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: vaihtoventtiilin bugeilu
« Vastaus #68 : 29.04.22 - klo:08:18 »
Sen vanhan sinisen moottorin, jossa venttiili liukuu, ei pyöri, tappaa aika nopeasti legionella kuumennukset.
Sen tiivisteet ei vaan kestäneet kuumaa vettä. Toinen on jos tulevassa vedessä on vähääkään epäpuhtauksia tai hiekkaa (porakaivo) niin tiivisteet menee.

miten ne porakaivoveden epäpuhtaudet voivat vaikuttaa vv:n toimintaan eikös tuo venttiili ole suljetun lämmitys piirin toimilaitteena joka vaan vaihtaa kierron joko lämmitys ta kv puolelle  ::) ::)

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: vaihtoventtiilin bugeilu
« Vastaus #69 : 29.04.22 - klo:22:29 »
Niin on. Kuitenkin, esim piirin täytön tai lisäyksen johdosta hienojakoista tavaraa saattaa päästä väärälle puolelle. Täällä mökillä  porakaivovedessä on niin hienojakoista tavaraa ettei pysähdy edes suodattimeen. Ei liene ainoa kaivo josta irtoaa jotain.

Poissa mnk

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 673
  • IVT 11E HT+/203m/2006
Vs: vaihtoventtiilin bugeilu
« Vastaus #70 : 30.10.23 - klo:17:33 »
Tässä Valiantin vastaavasta ongelmasta ja liikkuvan venttiiliosan vaihtamisesta
https://lampopumput.info/foorumi/threads/vaillantin-vaihtoventtiili-alkoi-paukuttamaan.30328/

Tuota honeywellin  VC4012  saa  hyvin pitkin maailmaa ja hinta ok sekä  tuo irtoventtiili varaosana on saatavuudeltaan yleistynyt..