Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Kaivo tyhjä vai missä vika  (Luettu 10357 kertaa)

Paikalla jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 935
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kaivo tyhjä vai missä vika
« Vastaus #80 : 16.11.21 - klo:18:22 »
Pari asiaa pistää silmään tuossa koontitaulukossa. Oikean MLP dT on 11 C käydessään yksin. Olisi mielenkiintoista nähdä mikä se on sen tehdessä käyttövettä. Vasemman tehdessä käyttövettä oikean dT on vain 7 C. Miksi alempi kuin käydessään yksin? Vasemman kaikki arvot ovat epäilyttävän samoja kuin sen lämmittäessä taloa.

Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa RJM

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kaivo tyhjä vai missä vika
« Vastaus #81 : 16.11.21 - klo:20:02 »
Pumppujen valokuvassa Wilon pyörimissuunta eri kuin grunfossin ?

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Kaivo tyhjä vai missä vika
« Vastaus #82 : 16.11.21 - klo:20:25 »
Lainaus
EDIT: Voi sittenkin olla, että LJ-pumppu käy koko ajan. Jotain hurinaa siitä lähtee vaikka kompura on seis.
Ota lämpötilat kummaltakin koneelta kun toinen on seissyt mahdollisimman pitkään.
Jos meno ja paluu näyttää samaa, niin pumppu käy
Jos meno ja paluu jäähtyy kohti ympäristön lämpötilaa, niin pumppu seisoo.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Kaivo tyhjä vai missä vika
« Vastaus #83 : 19.11.21 - klo:16:30 »
Jotta ei unohtuisi
Keräsin listaa mitä aiemmin on ehdotettu tehtäväksi

1_Oikean koneen letkun tarkastus
2_Vasemman koneen vaihtoventtiilin toiminnan tarkastus
3_Selvitettävä käykö LJ-pumput koneiden seistessä

Kun nämä on tehty olisi vielä yksi selvitettävä asia
-Kaivojen tilan selvittäminen. Mitattava kaivojen "lepolämpötila"
 
Tehdään seuraavasti:
- Pysäytä kompressorit ja estä niiden käyntiinlähtö
- Käynnistä kummankin koneen keruupumput
- Anna käydä 30 - 60min
- Aika riippuu siitä kuinka pitkään talon lämmitys voi olla pois päältä
- Ota kummaltakin koneelta kokeen aikana pari kolme kertaa kaikki mittausarvot.

Kokemuksen mukaan 30 - 60 min aikana keruunesteen lämpötila stabiloituu ja lämpötila kertoo kaivojen "lepolämpötilat"
Lepolämpötiloista nähdään mitenkä kaivoja on kuormitettu.
Ja samalla voidaan päätellä se että näytääkö keruun lämpömittaukset oikein.

ATS
« Viimeksi muokattu: 19.11.21 - klo:22:24 kirjoittanut seppaant »
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa lincen

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: Kaivo tyhjä vai missä vika
« Vastaus #84 : 24.11.21 - klo:11:12 »
Jotta ei unohtuisi
Keräsin listaa mitä aiemmin on ehdotettu tehtäväksi

1_Oikean koneen letkun tarkastus
2_Vasemman koneen vaihtoventtiilin toiminnan tarkastus
3_Selvitettävä käykö LJ-pumput koneiden seistessä

Kun nämä on tehty olisi vielä yksi selvitettävä asia
-Kaivojen tilan selvittäminen. Mitattava kaivojen "lepolämpötila"
 
Tehdään seuraavasti:
- Pysäytä kompressorit ja estä niiden käyntiinlähtö
- Käynnistä kummankin koneen keruupumput
- Anna käydä 30 - 60min
- Aika riippuu siitä kuinka pitkään talon lämmitys voi olla pois päältä
- Ota kummaltakin koneelta kokeen aikana pari kolme kertaa kaikki mittausarvot.

Kokemuksen mukaan 30 - 60 min aikana keruunesteen lämpötila stabiloituu ja lämpötila kertoo kaivojen "lepolämpötilat"
Lepolämpötiloista nähdään mitenkä kaivoja on kuormitettu.
Ja samalla voidaan päätellä se että näytääkö keruun lämpömittaukset oikein.

ATS

Suuret kiitokset sinulle!

Tilattu huolto, joka saa katsoa nuo kohdat.

Nyt koneet säädetty niin, että vain oikea tekee käyttövettä. Ja vasen lähtee myöhemmin käyntiin.  Ja sisälämpötila vasen 20 ja oikea 22.

Kylmempi kone (vasen):
Ulko: 2° C
Menojohto: 38 (35) °C
Paluu: 35 (55) °C
Integraali: -42
Keruul. paluu: 0°C
Keruul. meno: -4°C
Käynnistyy: -150

Lämpöisempi kone (oikea):
Ulko: 2° C
Menojohto: 44 (41) °C
Paluu: 36 (55) °C
Käyttövesi: 44°C
Integraali: -7
Keruul. paluu: 2°C
Keruul. meno: -3°C
Käynnistyy: -60

Mittaan kaivojen lepolämpötilat, kun tulee sopiva hetki.

Poissa lincen

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: Kaivo tyhjä vai missä vika
« Vastaus #85 : 18.06.22 - klo:16:36 »
Vasemman koneen vaihtoventtiili jumissa patterikierron puolelle ja kierrättää patteriverkoston vettä vaikka pitäisi tehdä käyttövettä?

Tässähän se (ainakin suurin) vika oli. Vaihtoventtiili on nyt vaihdettu. Vasen pumppu lämmitti patteriverkostoa käyttöveden lämpötilalla, jolloin oikea kone kävi vain harvakseltaan. Tämä rasitti vasenta kaivoa.

Seuraan tilannetta uudelleen taas kun lämmityskausi alkaa. Kiitos kaikille hyvistä neuvoista.