Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Kiertovesipumppu sökö?  (Luettu 1960 kertaa)

Poissa Tapsa Koo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Kiertovesipumppu sökö?
« : 18.09.21 - klo:13:17 »
Morjensta tietäjät,

Sattuipa taas tulemaan ongelmia kun oon itte toisella puolella suomea... Nyt kotiuduttuani pääsin tutkimaan asiaa.

Pumppu on Thermia Diplomat Optimum G2 16 vuosimallia 2010.


Pumppu alkaa kyllä lämmittämään, mutta sammuu hetimiten. Ekana tietysti puhdistin suodattimet, mutta ei auttanut asiaan.
Epäilin myös anturivikaa, koska lämmityksen meno- ja paluulämpötilat näyttivät varsin samoilta ja ainakin
lähtevä anturi oli aika rujon näköinen mutta lämpötila-arvo muuttui uskottavasti sen irrottamisella.

Tovin asiaa ihmeteltyäni laite heitti herjana kiertovesipumpun häiriötä ja yrityskertojen määrää 1/5.
Irrotin ja purin lämmityskierron pumpun: pumpun siipi pyörii käsin akselista pyörittämällä, mutta tuntuu nahkealta.
Ilman nestettä kokeiltuna pumppu näyttää pyörivän ok ja paikalleen asennettuna pyörii jonkun aikaa, mutta hetken päästä aiempi herja toistuu.

Kiertovesipumppu on Wilo Stratos PARA 25/1-11 T1 TH.

Äkkiseltään ajateltuna tuo pumppuvika kävisi järkeen: kun kiertovesipumppu ei toimi,
lämpö jää pumpun kotelon sisään ja sen vuoksi lämpötila-anturit näyttäisivät kutakuinkin samaa arvoa.

Kiertovesipumppu surahtelee ajoittain kun yrittää käynnistyä, vaan ei siinä onnistu.
Ja tuon irti käyttämisen jälkeen pumppu heittää jatkuvasti herjaa käynnistysyritysten lukumäärää 1/5, samaa numeroa jatkuvasti.

Ostanko sovinnolla uuden kiertovesipumpun vai onko jotain, mitä en ole hoksannut vielä tehdä?

Onneksi tämä sattui vielä ennen talvea, mutta kämpässä on kylmä;)

-Tapsa Koo

...jatkuu.

huoltovalikon kautta pumpun saa käymään ja ottamaan kierroksia asiallisesti, äänestä päätelleen pumppu kyllä pyörisi kunnolla.
Siitä ei kuitenkaan kuulu veden aiheuttamaa kohinaa eikä lämpötiloissa tapahdu suurempia muutoksia. Olisikos mahdollista että pumppu pyörisi huvia ja lauhdutinpuoli on tukossa?
Pumpun paluuputkessa on ollut jo pitkään pestävä suodatin, mutta josko tuonne olisi kertynyt sotkua sitä edeltävältä ajalta?
Ja se tärkein: milläs tuon saa puhdistettua?

 

Poissa arihy

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 66
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kiertovesipummppu sökö?
« Vastaus #1 : 18.09.21 - klo:14:38 »
Roskasihti/suodatin kannattaa ilman muuta puhdistaa. Yleensä siinä on kahva, jolla kierto suljetaan ja itse suodatin on ison tulpan alla.
Stiebel Eltron WPC10 + 200l puskuri + 214m kaivo 09/2020 alkaen. RMT-talo -55 Jyväskylässä. Öljylämmitys n. 3000l/vuosi

Poissa Tapsa Koo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kiertovesipumppu sökö?
« Vastaus #2 : 18.09.21 - klo:15:24 »
Jep, putsattu on. Tuohon ei itse asiassa enää tulee likaa, kun sen edellä on 10" pestävä suodatin.
Nyt ollaan tilanteessa, että kiertovesipumppu herjaa jatkuvasti käynnistyskertaa 1/5.

Kohta taitaa omat konstit loppua ja pitää tilata ammattilainen...


Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 211
  • L-Ässä V-7
Vs: Kiertovesipumppu sökö?
« Vastaus #3 : 18.09.21 - klo:16:23 »
Lainaus
Pumppu alkaa kyllä lämmittämään, mutta sammuu hetimiten
Kuinka pitkään kone käy ennen kuin sammuu?
Paljonko on koneen sammuessa meno- ja paluuveden lämpötilat?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Tapsa Koo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kiertovesipumppu sökö?
« Vastaus #4 : 18.09.21 - klo:17:28 »
en tullut ottaneeksi lukemia ylös kun lystiä aloitin, mutta tällä hetkellä kun pumppu yrittää aloittaa käyntisykliänsä niin loppuu heti kättelyssä.
Häiriöksi tulee juurikin tuo kiertovesipumpun käynnistysyritysten lukumäärä 1/5. Tämän häiriötilan aikana integraali on ollut liki viikon +100.

Juuri nyt katsottuna lukemat ovat seuraavat:
Ulko 11
Meno 36(28)
Paluu 20(65)
Käyttövesi 49
Integraali +100
Keruulta paluu 10 (tähän vaikuttaa puhallinkonvektorit, jotka kytkettynä ennen maalämpöpumppua)
Keruulle meno 8

Äskettäin kun kone vielä suostui käynnistymään, lämpötilat nousivat vajaaseen 50 asteeseen eli sikäli ei mitään hälyttävää.
Mutta sekä lähtö että paluu nousi kumpikin kokolailla välittömästi pumpun käynnistyttyä.

Koetin muuten työntää verkkopaineella vettä varaajaan päin täyttöryhmän kautta ja varaajan päästä putkituksen irrottaen: ei tullut kuin pientä lirua.
Tuo nesteen lisäys on liitetty pumpun paluuputkeen eli käsittääkseni tuo kulkisi juurikin lauhduttimen läpi, joka taas voisi viitata lauhdutinpuolen tukkeutumiseen?

Lystiä sikäli, että manuaalitestissä tuo pumppu käy kyllä isoillakin kierroksilla, mutta ns. normitilassa yrittää, mutta päätyy herjaamaan.
 
 

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Kiertovesipumppu sökö?
« Vastaus #5 : 18.09.21 - klo:21:16 »
Pumppu sökö. Ei tuota yritys ilmoitusta tule jos se toimii oikein.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Tapsa Koo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kiertovesipumppu sökö?
« Vastaus #6 : 19.09.21 - klo:13:27 »
Jep, tuohon päädyin itsekin.
Jumppasin vielä tuon vaihtimen puhdistuksen kanssa ulkopuolisella pumpulla ilman mainittavaa tulosta.
Saihan sen viikonlopun kulumaan näinkin;)

Pittääpä laittaa pumppu tilaukseen.

edit: ...vaan eipä kuitenkaan.
Kun tekniikka on hajautettu pariin eri tilaan niin totta kai jossain projektin keskellä tulee ajatuskatko ja yksi sulku oli jäänyt kiinni, aiheuttaen ylimääräisiä oireita:(

Nyt kun kaikki mahdollinen tuli testatuksi, puretuksi ja putsatuksi niin jäljelle jäi vain vaihtoventtiili, jonka toimilaite piti erikoista ääntä.
Selvisi, että vaihtoventtiili oli jumissa ja onnistunut rampauttamaan varsinaisen toimilaitteen.

Piti kyllä melkoista ratinaa, mutta se varsinainen venttiilin kääntö jäi tapahtumatta.
Vaihtoventtiilin toimilaite pois paikaltaan ja venttiilin herkistely pihdeillä:
nyt itse vaihtoventtiili toimii, mutta pitää hankkia tuo toimilaite.

Onni onnettomuudessa on G2: vaikka vaihtovena on nyt käännetty manuaalisesti lämmitysasentoon,
lämmintä käyttövettä tulee siinä sivussa.

Tulipahan taas jumpattua:)

Kiitokset projektiin osallistuneille palstalaisille!
« Viimeksi muokattu: 19.09.21 - klo:21:57 kirjoittanut Tapsa Koo »