Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Bosch 7001 LWM lorinaa  (Luettu 7562 kertaa)

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Bosch 7001 LWM lorinaa
« Vastaus #40 : 27.08.21 - klo:19:59 »
Kyllä se on mutta taitaa olla lämmönjakopiirin paisunta-astia.

Keruupiirissä käytetään kahdenlaisia paisunta-astioita, tuollaisia metallisia kuten kuvassa, usein punaisia mutta voi olla muunkin värisiä.
Tai sitten läpikuultavia muovisia muutaman litran kokoisia pönttöjä.
Se voi olla myös koneen kuorien sisällä.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Henri_K

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch 7001 LWM lorinaa
« Vastaus #41 : 27.08.21 - klo:21:45 »
Kyllä se on mutta taitaa olla lämmönjakopiirin paisunta-astia.

Keruupiirissä käytetään kahdenlaisia paisunta-astioita, tuollaisia metallisia kuten kuvassa, usein punaisia mutta voi olla muunkin värisiä.
Tai sitten läpikuultavia muovisia muutaman litran kokoisia pönttöjä.
Se voi olla myös koneen kuorien sisällä.

ATS

Se on varmaan sitten laitteen sisällä, koska muuta vastaavanlaista tai edes etäisesti tuollaista säiliötä ei teknisessä tilassa näy.

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Bosch 7001 LWM lorinaa
« Vastaus #42 : 28.08.21 - klo:12:06 »
Oheisessa kuvassa pari kysymystä, ota kuva.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Henri_K

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch 7001 LWM lorinaa
« Vastaus #43 : 29.08.21 - klo:17:22 »
Oheisessa kuvassa pari kysymystä, ota kuva.

ATS

Kuvia lisätty kansioon ☝🏼

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Bosch 7001 LWM lorinaa
« Vastaus #44 : 29.08.21 - klo:18:34 »
Ensimmäisessä kuvassa on automaattinen ilmanpoistin sekä sen asennus ja käyttöohjeet.
Onko ilmanpoistimet putkiston korkeimmassa kohtaa?

Pystytkö sanomaan mistä kohtaa putkistoa lorina kuuluu?
Näkyykö se kohta valokuvissasi?
Onko lorina kaivosta tulevassa vai kaivoon menevässä putkessa?

Toisessa kuvassa on painemittari ja varoventtiili.

Mutta paisunta-astia on edelleen kateissa.
Boschin asennusohjetta tulkiten sen pitäisi olla lämpöpumpun ulkopuolella.
Keruupiirin paineen (1,0 bar) perusteella voisi päätellä että paisunta-astia on metallinen kalvopaisunta-astia.
Seuraa keruuputkia sormi putkella niin jonkin putkesta lähtevän linjan päästä se pitäisi löytyä.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Henri_K

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch 7001 LWM lorinaa
« Vastaus #45 : 29.08.21 - klo:21:30 »
Pystytkö sanomaan mistä kohtaa putkistoa lorina kuuluu?
Näkyykö se kohta valokuvissasi?
Onko lorina kaivosta tulevassa vai kaivoon menevässä putkessa?

ATS

Kuuluu mielestäni pystyputkesta mitkä nousee autotallin seinää ylös (autotallikuvan vasemmassa reunassa olevat putket nousee ylös kohti autotallin kattoa.) En pysty sanomaan kumpi on meno ja kumpi paluuputki, pitäis pumpulta lähteä selvittämään kumpi on kumpi.

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Bosch 7001 LWM lorinaa
« Vastaus #46 : 30.08.21 - klo:17:53 »
Onko keruuputkisto oheisen kuvakoosteen mukainen?
Kuvissa näkyvällä osuudella ei näyttäisi olevan paisunta-astiaa eikä täyttöryhmää. Olisiko sittenkin koneen kuorien sisäpuolella?
Lämpöpumpun päältä lähtevien putkiyhteiden paikat eivät ole samanlaiset mitkä ovat esitettynä 7001i :n asennusohjeessa.
Tosin valokuvassa näkyy kaksi konetta vierekkäin, toinen on itse lämpöpumppu mutta mikä se toinen on?

Jos pystyputkessa lorisee, voi se tapahtua vain virtauksen ollessa alaspäin putkessa = kaivoon menevä putki.
Virtauksen ollessa ylöspäin on koko pystyputki täynnä nestettä eikä se silloin lorise

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Henri_K

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch 7001 LWM lorinaa
« Vastaus #47 : 30.08.21 - klo:19:19 »
Onko keruuputkisto oheisen kuvakoosteen mukainen?
Kuvissa näkyvällä osuudella ei näyttäisi olevan paisunta-astiaa eikä täyttöryhmää. Olisiko sittenkin koneen kuorien sisäpuolella?
Lämpöpumpun päältä lähtevien putkiyhteiden paikat eivät ole samanlaiset mitkä ovat esitettynä 7001i :n asennusohjeessa.
Tosin valokuvassa näkyy kaksi konetta vierekkäin, toinen on itse lämpöpumppu mutta mikä se toinen on?

Jos pystyputkessa lorisee, voi se tapahtua vain virtauksen ollessa alaspäin putkessa = kaivoon menevä putki.
Virtauksen ollessa ylöspäin on koko pystyputki täynnä nestettä eikä se silloin lorise

ATS

Jep. Lorina kuuluu nimenomaan tuosta merkitsemästäsi pystyputkesta johon merkitsit "lorinaa" ja autotallin katosta kun menevät lävitse, tulevat tekniseen tilaan lattianrajasta. Pumppu on "kaksiosainen" malli jossa varaaja ja pumppu ovat vierekkäin ei päällekkäin.

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Bosch 7001 LWM lorinaa
« Vastaus #48 : 31.08.21 - klo:12:42 »
Kertokaa muut, joilla on Bosch 7001i-sarjan koneita, missä ja minkälainen on keruupiirin paisunta-astia ja täyttöryhmä.
Ettei vaan "Henri_K":n koneesta olisi unohtunut kokonaan pois?
Loogisin paikka paisunta-astialle olisi painemittarin ja varoventtiilin välissä?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 229
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Bosch 7001 LWM lorinaa
« Vastaus #49 : 31.08.21 - klo:16:52 »
Kertokaa muut, joilla on Bosch 7001i-sarjan koneita, missä ja minkälainen on keruupiirin paisunta-astia ja täyttöryhmä.
Ettei vaan "Henri_K":n koneesta olisi unohtunut kokonaan pois?
Loogisin paikka paisunta-astialle olisi painemittarin ja varoventtiilin välissä?

ATS
Oma mutu on että tulee pumpun mukana semmonen harmaa limppu joka liitetään alareunastaan. Boshi ketjussa voi olla joku kuvakin muistaakseni.

Edit:
Tomne tietääkseni

https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=9012.msg131383#msg131383

Poissa Henri_K

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch 7001 LWM lorinaa
« Vastaus #50 : 31.08.21 - klo:17:16 »
Oma mutu on että tulee pumpun mukana semmonen harmaa limppu joka liitetään alareunastaan. Boshi ketjussa voi olla joku kuvakin muistaakseni.

Edit:
Tomne tietääkseni

https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=9012.msg131383#msg131383

Tuollaista ei ainakaan putkistossa näy. Voiko mahtua laitteiden sisään?

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Bosch 7001 LWM lorinaa
« Vastaus #51 : 31.08.21 - klo:17:41 »
Asennusohjeen mukaan toimitukseen ei kuulu täyttöryhmä, paisunta-astia, varoventtiili eikä painemittari.
Painemittari ja varoventtiili löytyvät mutta ei paisunta-astiaa eikä täyttöryhmää.
Jos ylläolevat eivät kuulu toimitukseen ei niitä silloin myöskään asenneta koneen sisälle.
Kuvakoosteen oikeasta yläkulmasta puuttu pätkä putkistoa, onko siellä jotain?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch 7001 LWM lorinaa
« Vastaus #52 : 31.08.21 - klo:19:20 »
Kyllä Boschin mukana tuli sälää erillisissä paketeissa.
Lainaus käyttäjältä jmaja:
Manuaalissa lukee muuten:
"Seuraavat komponentit eivät sisälly vakiotoimitukseen, muta ne vaaditaan järjestelmän alkukäynnistykseen ja käyttöön.Keruupiiri:•Kalvon laajennusastia•Painemittari•Varoventtiili•Täyttöyksikkö", vaikka siis nuo kaikki tulivat mukana. Huvittavia käännöksiä!

Mulla ilmeisesti ihan sama setti oli mukana. Ainakin toi harmaa limppu ja täyttöryhmä sis painemittarin.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Bosch 7001 LWM lorinaa
« Vastaus #53 : 31.08.21 - klo:19:35 »
Tässä on nyt pääosin selvinnyt millainen putkisto ja laitteisto on ja sekin missä lorisee.
Sitten itse asiaan, mitenkä lorinat eli putkistossa olevan ilman saisi pois.
Oheisessa kuvassa on selitetty ilmanpoistimen käyttö (tosi huono käännös)
Minä tulkitsin asian suraavasti:
- Silloin kun halutaan poistaa ilmaa putkistosta pitää punaista korkkia avata n. puoli kierrosta.
- Sitten kun ilmat ovat poistuneet putkistosta käännetään punainen korkki kiinni käsitiukkuuteen ja tässä tilanteessa ilmanpoistin on kiinni eikä poista ilmaa.

Ensinnäkin kaivoon menevän linjan ilmanpoistin pitäisi olla autotallissa siinä kohtaa missä katonrajassa menevä putki kääntyy alaspäin kohti kaivoa.
Nyt ne ovat siinä missä ovat ja näillä mennään.
Tällaiset ilmanpoistimet päästävät aina osan ilmakuplista ohitseen.
Kaivosta tulevan linjan ilmanpoistin on oikeassa kohtaa mutta asennus voisi olla hieman toisenlainen.
Eli kaivosta tulevan linjan ilmanpoistimen ohittavat kuplat menevät höyrystimen ja keruupumpun läpi ja pirstoutuvat mikrokupliksi ja ohittavat helposti kaivoon menevän linjan ilmanpoistimen.
Ilmanpoistimelta on pitkä matka autotalliin mistä putki kääntyy alaspäin.
Tällä matkalla virtaus rauhoittuu ja kuplat kasvavat sekä kerääntyvä alaspäin menevään putkenosaan mistä aiheutuu lorina.
Virtaus on niin pieni että kuplat eivät jaksa lähteä veden mukana kohti kaivoa.

Nyt voisi kokeilla seuraavaa:
- Avaa ilmanpoistimien korkkeja puoli kierrosta (ellei jo ollut)
- Aseta keruupumppu jatkuvalle käynnille
- Aseta keruupumppu täydelle teholle
- Muutaman päivän ajaksi.
- Ja toivotaan että ilmat lähtevät liikkeelle ja poistuvat ilmanpoistimien kautta.
- Ilman poistuminen pitäisi näkyä painemittarin alenevana lukemana.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 229
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Bosch 7001 LWM lorinaa
« Vastaus #54 : 31.08.21 - klo:23:02 »
Onko tuo harmaa limppu-paisari jotakin ruostumatonta kamaa?

Poissa Henri_K

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch 7001 LWM lorinaa
« Vastaus #55 : 01.09.21 - klo:09:34 »
Tässä on nyt pääosin selvinnyt millainen putkisto ja laitteisto on ja sekin missä lorisee.
Sitten itse asiaan, mitenkä lorinat eli putkistossa olevan ilman saisi pois.
Oheisessa kuvassa on selitetty ilmanpoistimen käyttö (tosi huono käännös)
Minä tulkitsin asian suraavasti:
- Silloin kun halutaan poistaa ilmaa putkistosta pitää punaista korkkia avata n. puoli kierrosta.
- Sitten kun ilmat ovat poistuneet putkistosta käännetään punainen korkki kiinni käsitiukkuuteen ja tässä tilanteessa ilmanpoistin on kiinni eikä poista ilmaa.

Ensinnäkin kaivoon menevän linjan ilmanpoistin pitäisi olla autotallissa siinä kohtaa missä katonrajassa menevä putki kääntyy alaspäin kohti kaivoa.
Nyt ne ovat siinä missä ovat ja näillä mennään.
Tällaiset ilmanpoistimet päästävät aina osan ilmakuplista ohitseen.
Kaivosta tulevan linjan ilmanpoistin on oikeassa kohtaa mutta asennus voisi olla hieman toisenlainen.
Eli kaivosta tulevan linjan ilmanpoistimen ohittavat kuplat menevät höyrystimen ja keruupumpun läpi ja pirstoutuvat mikrokupliksi ja ohittavat helposti kaivoon menevän linjan ilmanpoistimen.
Ilmanpoistimelta on pitkä matka autotalliin mistä putki kääntyy alaspäin.
Tällä matkalla virtaus rauhoittuu ja kuplat kasvavat sekä kerääntyvä alaspäin menevään putkenosaan mistä aiheutuu lorina.
Virtaus on niin pieni että kuplat eivät jaksa lähteä veden mukana kohti kaivoa.

Nyt voisi kokeilla seuraavaa:
- Avaa ilmanpoistimien korkkeja puoli kierrosta (ellei jo ollut)
- Aseta keruupumppu jatkuvalle käynnille
- Aseta keruupumppu täydelle teholle
- Muutaman päivän ajaksi.
- Ja toivotaan että ilmat lähtevät liikkeelle ja poistuvat ilmanpoistimien kautta.
- Ilman poistuminen pitäisi näkyä painemittarin alenevana lukemana.

ATS

Kuulostelen/seurailen lorinaa ja pyydään asentaneen firman ilmaamaan järjestelmän, en taida alkaa itse leikkimään ammattilaista. Kiitos kuitenkin seikkaperäisistä vastauksista.

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Bosch 7001 LWM lorinaa
« Vastaus #56 : 01.09.21 - klo:15:16 »
Näin on hyvä, koska takuuaika on vasta alussa
Mutta kerro meille miten homma meni ja mistä paisunta-astia löytyi

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Bosch 7001 LWM lorinaa
« Vastaus #57 : 02.09.21 - klo:13:50 »
"Miltä näyttää, lähdetkö leikkiin mukaan?"

Kiitos näistä. Tein Excel-taulukon ja seuraan tilannetta.

Eilen illalla pumppu "laski alleen" n. 2dl keruunestettä, mutta ei enää yön aikana.
Alkuviikosta keruupiirin paine oli 1,8 bar, nyt 1,2 ja käydessä 0,9 bar.
Oletko täyttänyt Excel'iä
Onko mitään uutta??

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Rumpari

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch 7001 LWM lorinaa
« Vastaus #58 : 19.09.21 - klo:17:17 »
Oletko täyttänyt Excel'iä
Onko mitään uutta??

ATS

Laitoin asennusfirmalle asiallisen viestin, että järjestelmä pitää saada kuntoon, muuten joudun laittaan asian kuluttaja-asiamiehelle.
Maahantuoja heräsi heti ja laittoi ko. pumppuihin erikoistuneen huoltofirman tarkistaan tilanne.
Tehtiin ilmaus ja joitain tiivistyksiä. Nyt ei lorinoita, mutta seuraan tilannetta. Huoltomies tulee tarkistamaan 2kk kuluessa, että kaikki ok.
Paineet pysyneet hyvin.