Vallox 145 MV + Multi200
« : 05.08.21 - klo:13:04 »
Missä mättää onko Valloxin säädöt pielessä, vai jotain jumissa/rikki?

Pyynti koneesta 15 astetta, ulkoilma kanavapatterin jälkeen 11 astetta. Silti taloon menevä ilma 21astetta.
Talosta tuleva ilma 22 astetta, jäteilma 4-5 astetta viileämpää.
Missä mahtaa ilma lämmetä vaikka jälkilämmitys on pois päältä? Vai onko jostain muusta ongelmasta kysymys.

Kennon ohitus jumissa rikki? Anturi vika?

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Vallox 145 MV + Multi200
« Vastaus #1 : 05.08.21 - klo:13:19 »
Yrittääkö kone touhuta jotain kastepisteen takia?

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 236
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox 145 MV + Multi200
« Vastaus #2 : 05.08.21 - klo:21:48 »
Onko tuossa Valloxissa jo osittainen ohitus?
Jos ei niin silloinhan sen kuuluukin toimia noin. Luulee että ulkoa tulee 11c, pyydetään 15c joten joutuu laittamaan lämmöntalteenoton päälle ja silloin menee 21c.
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Vallox 145 MV + Multi200
« Vastaus #3 : 06.08.21 - klo:10:26 »
Ja kosteus on käsittääkseni silloin imuroitu pois tuosta ilmasta, eli mukavempaa ilmaa sisälle...

Poissa Karvajalka

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 30
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox 145 MV + Multi200
« Vastaus #4 : 06.08.21 - klo:12:50 »
Täysin sama ongelma oli kun etuviilennys ei ollut päällä.

Pyynti 15 astetta, ulkoilma 19, taloon menevä 21, talosta tuleva 22 ja jäteilma jotain 18 astetta

Mitä tuollaisella pyynnin säädöllä tekee jos kuuluukin toimia noin niinkuin tuossa joku kirjoitti.??

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Vallox 145 MV + Multi200
« Vastaus #5 : 06.08.21 - klo:12:55 »
Anturat tarkistettu että toimivat?

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox 145 MV + Multi200
« Vastaus #6 : 06.08.21 - klo:13:28 »
Mitä tuollaisella pyynnin säädöllä tekee jos kuuluukin toimia noin niinkuin tuossa joku kirjoitti.??

Pyynnin säätö on ensisijaisesti tarkoitettu jälkilämmityspatterin säätöön. Pitäisi kyllä 145MV:ssä pystyä myös ohittamaan kenno, mutta se ei mene suoraan samalla säädöllä. Ei vielä omaa kokemusta, kun 145MV odottaa paketissa asennusta.

Eikös Multi 200 ole turhan pieni  tuon kaveriksi? Painehäviötä tulee reilusti 145:n ilmavirroilla ja tehokaan ei ole kaksinen. Mulle tulee 250 ja silläkin tulee aika paljon painehäviötä suuremmilla virtaamilla.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 236
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox 145 MV + Multi200
« Vastaus #7 : 06.08.21 - klo:16:11 »
Täysin sama ongelma oli kun etuviilennys ei ollut päällä.

Pyynti 15 astetta, ulkoilma 19, taloon menevä 21, talosta tuleva 22 ja jäteilma jotain 18 astetta

Mitä tuollaisella pyynnin säädöllä tekee jos kuuluukin toimia noin niinkuin tuossa joku kirjoitti.??

Niin onko osittain ohitus olemassa, eli onko uudehko tai päivitetty uudeksi?

Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa Karvajalka

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 30
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox 145 MV + Multi200
« Vastaus #8 : 10.08.21 - klo:11:05 »
Päivityspaketti asennettu, uusia antureita ja uusi piirikortti, sekä viimeisin päivitys ladattu.

Mitä hyötyä koko etuviilennyksestä on jos iv kone lämmittää tuloilman takaisin lämpimäksi. Eli tuskin toimii laite oikein. Miten antureiden toiminta tarkastetaan? Näyttävät kyllä lämpötilat.
En tiedä onko etuviilentimen koko liian pieni, se selviää käytössä sitten. Maksoin kyseisestä pöntöstä 50€, niin ei ollut mieltä etsiä isompaa. Kanavakokoin muuttuu vaimentimien jälkeen 160mm kun haarautuu ylä ja alakerralle. Yläkerta 160mm ja kellari 125mm

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 772
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox 145 MV + Multi200
« Vastaus #9 : 10.08.21 - klo:11:18 »
Mitä hyötyä koko etuviilennyksestä on jos iv kone lämmittää tuloilman takaisin lämpimäksi.

Jos viilennetään alle kastepisteen, niin saadaan kuivattua sisääntuleva ilma. Itse kaipaisin juuri tuollaista, koska ei ole eristettyjä kanavia talossa.

Olisi mielenkiintoista nähdä laskelmia siitä kuinka paljon tuollainen oikeasti laskee suhteellista kosteutta.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 236
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox 145 MV + Multi200
« Vastaus #10 : 10.08.21 - klo:11:31 »
Päivityspaketti asennettu, uusia antureita ja uusi piirikortti, sekä viimeisin päivitys ladattu.


Varmaan kannattaisi sitten perehtyä koneen asetuksiin, alkaen siitä että se osittainen ohitus on päällä.

Jos ei sitten oikeiden asetustenkaan jälkeen toimi niin tarkistaa että molemmat luukut toimivat eli menevät ääriasennosta toiseen kunnolla. Etuluukku siis pois ja jumittaa sen luukkuanturin jollain ja sitten kääntelee luukut valikoista käskyttäen asennosta toiseen.
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä