Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö okt Äänekoski  (Luettu 1229 kertaa)

Poissa kimmo123

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö okt Äänekoski
« : 25.04.21 - klo:14:44 »
Terve!

Mitoituspyyntö uudelle rinnetalolle. Yläkerta hirrestä ja alakerta eristeharkoista.
Saisko näillä tiedoilla vähän osviittaa minkä syvyistä kaivoa ja pumpun mitoitusta.

- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Äänekoski
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? Uudiskohde, rinnetalo
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys? Vesikiertoinen lattialämmitys.
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Koneellinen IV
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.  47,2m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Yläkerta hirsiseinä 205mm ja alakerta eristeharkko 400mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 2, Hirsinen yläkerta ja eristeharkko kellari.
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? Kerrostasoalat 1krs 133m2 ja 2krs 131m2, Lämmin huoneistoala 124m2 ja 107m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? Yläkerta viistoon nouseva 2700mm --> 3500mm ja alakerta 2500mm
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maanvarainen, 200mm EPS
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? 450mm puhallusvilla
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? Ikkunapintoja kaikkiaan noin 45m2, u-arvo 1,0
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Kellarikerroksessa autotalli, varasto ja saunatilat. Kaikki lämpimiä tiloja.
« Viimeksi muokattu: 25.04.21 - klo:16:24 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö okt Äänekoski
« Vastaus #1 : 25.04.21 - klo:16:00 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennus ”kimmo123”   ÄÄNEKOSKI   (Keski-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 32 °C  -  menovesi lämpötila max 37 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -30 °C
- Talo 1krs 2021: Lattialämmitys, 21°C, 124 m2, 310 m3:      2,39 kW   8 624 kWh
- Talo 2krs 2021: Lattialämmitys, 21°C, 107 m2, 332 m3:      6,38 kW   16 570 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            8,77 kW   25 194 kWh

• Kiinteistö,  231 m2,  642 m3          5,1 COP   8,38 kW   25 194 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,177 m3 / 50 °C   2,7 COP   1,15 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,4 SCOP   9,5 kW   29 994 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 048 kWh   0,65 kW   27 946 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   27 946 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            9,50 kW   27 946 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   231 m2   121 kWh/m2   4,4 SCOP   9,5 kW   27 946 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      9,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   9,5 kW 

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -30 °C
- Maasta kerätään          ( 4,4 COP)   7,6 kW   21 600 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      6 346 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 346 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        2 554 kWh

Tarvitaan 232 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   232 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 232 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   464 m 

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 7,8 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,56 l/s = 33,6 l/min = 2016 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 487 litraa      88 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 615 litraa      50 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 759 litraa      32 kPa = 0,32 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 554 metriä  = 2 x 300 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m      29 kPa = 0,29 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa kimmo123

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö okt Äänekoski
« Vastaus #2 : 26.04.21 - klo:19:28 »
Kiitos paljon laskennasta. Tällä pääsen alkuun jo hyvin  :)

Poissa kimmo123

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö okt Äänekoski
« Vastaus #3 : 05.05.21 - klo:22:40 »
Sain energiaselvityksen talotoimittajan kautta ja siinä  tilojen lämmitys oli 8kw. Nyt sain yhdeltä toimittajalta sille laskettuna Niben 3-12kw invertteripumppu ja 205m kaivo. Putkitus 40PEM.

Mitä olet mieltä onko järkevämpi laittaa nuo 45 putket ja hieman syvempi kaivo kuin tuo 205m?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö okt Äänekoski
« Vastaus #4 : 06.05.21 - klo:08:25 »
Sain energiaselvityksen talotoimittajan kautta ja siinä  tilojen lämmitys oli 8kw. Nyt sain yhdeltä toimittajalta sille laskettuna Niben 3-12kw invertteripumppu ja 205m kaivo. Putkitus 40PEM.

Mitä olet mieltä onko järkevämpi laittaa nuo 45 putket ja hieman syvempi kaivo kuin tuo 205m?

Luulisi, että talotehtaan oma energiaselvitys olisi luotettava, kun heillä on ollut hyvinkin tarkat ja oikeat tiedot talon rakenteesta.

Energiakaivo on hyvin tärkeä osa maalämpölaitosta.
Pieni pelivara olisi hyödyllinen ja poistaisi yhden mahdollisen huolenaiheen.
45 millisellä putkituksella saataisiin keruun dT pysymään lähellä arvoa 3 K.
Hintaa tosin tulee vähän lisää, mutta tiettyä turvallisuutta riittävä kaivo ja riittävän hyvin toimiva keräin tuovat.

Poissa kimmo123

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö okt Äänekoski
« Vastaus #5 : 07.05.21 - klo:20:54 »
Kiitos tästä, otan tuon isomman putken ja hieman syvemmän kaivon niin tulee varmasti hyvä.

Kiitos sinulle tomppeli paljon!

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö okt Äänekoski
« Vastaus #6 : 07.05.21 - klo:22:50 »
Kiitos sinulle, kun mukaan joukkoomme!  :)

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 888
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö okt Äänekoski
« Vastaus #7 : 08.05.21 - klo:07:16 »
Kiitos tästä, otan tuon isomman putken ja hieman syvemmän kaivon niin tulee varmasti hyvä.


Jälkikäteen noita päätöksiä metreistä ja putkista on mahdotonta muuttaa. Olisin itsekin valinnut 45mm putket jos olisin perehtynyt asiaan etukäteen. Nyt sinulla kuitenkin hyvä tilanne, voit valita ja pelata varman päälle. Reilu tonnin lisäkulu hyvästä päätöksestä ei paljoa ole ja saat siitä joka vuosi jotain takaisin.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo