Tekniset kysymykset => Lämmönjako => Aiheen aloitti: luu5 - 12.01.20 - klo:18:03

Otsikko: Ouman EH-80 epälooginen toiminta
Kirjoitti: luu5 - 12.01.20 - klo:18:03
Vesikiertoista lattialämmitystä ohjataan Oumannilla joka tuntuu toimivan epäloogisesti, osittain. Oumanissa on A-säätö käyrälle ja B-säätö tasonmuutokselle. B-säätö toimii ok, eli kun sitä lisää alkaa Ouman lisätä lämpöä ja päinvastoin.

A-säätö taas toimii täysin päinvastoin. Kun Käyrää jyrkentää A->F (eli lisätään pyyntöä), alkaa Ouman sulkemaan shunttia. Ja päinvastoin. Ohessa video tästä tapahtumasta. Aluksi muutetaan käyrä B->A, Ouman alkaa vilkuttamaan + valoa ja avaa shunttia. Sitten käännetään käyrä A->D ja Ouman sulkee shunttia ja vilkuttaa - valoa. Käyrien nollakohtahan on +20C kohdalla, ainakin ohjeen mukaan, ja näin käyrän jyrkentäminen pitäisi listätä pyyntöä tuon lämpötilan alapuolella.

Shuntin liikkeen suunta sinansä on oikein, eli - sulkee ja + avaa.

https://photos.app.goo.gl/EYdS6hC2ovgU3nVn6
Otsikko: Vs: Ouman EH-80 epälooginen toiminta
Kirjoitti: osku1619 - 14.01.20 - klo:08:03
Vaihda EH-800 tai EH-800B(ei internet-yhteyttä) tilalle. Näät diginäytöltä mitä säädin touhuaa, saat ulkolämpötilahidastuksen, 5-pistesäätökäyrän jne.. Helppo vaihtaa ite tilalle.

Katson ajan kanssa tuon videon ja kommentoin tarkemmin ihmettelyäsi.

Vesikiertoista lattialämmitystä ohjataan Oumannilla joka tuntuu toimivan epäloogisesti, osittain. Oumanissa on A-säätö käyrälle ja B-säätö tasonmuutokselle. B-säätö toimii ok, eli kun sitä lisää alkaa Ouman lisätä lämpöä ja päinvastoin.

A-säätö taas toimii täysin päinvastoin. Kun Käyrää jyrkentää A->F (eli lisätään pyyntöä), alkaa Ouman sulkemaan shunttia. Ja päinvastoin. Ohessa video tästä tapahtumasta. Aluksi muutetaan käyrä B->A, Ouman alkaa vilkuttamaan + valoa ja avaa shunttia. Sitten käännetään käyrä A->D ja Ouman sulkee shunttia ja vilkuttaa - valoa. Käyrien nollakohtahan on +20C kohdalla, ainakin ohjeen mukaan, ja näin käyrän jyrkentäminen pitäisi listätä pyyntöä tuon lämpötilan alapuolella.

Shuntin liikkeen suunta sinansä on oikein, eli - sulkee ja + avaa.

https://photos.app.goo.gl/EYdS6hC2ovgU3nVn6
Otsikko: Vs: Ouman EH-80 epälooginen toiminta
Kirjoitti: luu5 - 14.01.20 - klo:21:23
Mr Ouman kommentoi sähköpostitse ja tuomitsi toiminnan epänormaaliksi. Ehdotti myös 800:n laittamista tilalle muodollista korvausta vastaan...
Otsikko: Vs: Ouman EH-80 epälooginen toiminta
Kirjoitti: Alfonzo - 16.01.20 - klo:07:20
Huollettua EH-80:tä myydään torissa 100€, menee suoraan vanhan tilalle.

Otsikko: Vs: Ouman EH-80 epälooginen toiminta
Kirjoitti: osku1619 - 24.01.20 - klo:11:03
Menee se EH-800 myös heittämällä tilalle. Siihen kun syventyy asetusarvoihin niin voi saada myös säästöjä aikaiseksi paremmin kuin EH-80..