Tapahtui mielenkiintoinen ja rakenteellisesti jopa vaarallinen ilmiö Valloxin kanssa muutama päivä sitten. Illalla kaikki oli vielä kunnossa, mutta aamulla vetoisassa talossa tuli huomattua, että Vallox puskee sisään +4-asteista ilmaa. Ulkona oli yön aikana pakkanen kiristynyt lähes nollasta -15-asteeseen. Uudelleenkäynnistyksellä tilanne korjaantui, ja tulo alkoi pysyä asetetussa lämmössä tiheine sulatteluineen.

Onko kenellekään muulle koskaan käynyt moista? Onneksi on eristetyt sisäkanavat viilennyksen takia, tuossahan olisi tullut hirveä määrä kondenssia yön aikana muuten koko matkalle. Jännä ettei koneessa ole mitään turvasysteemiä jos taloon puhallettava ilma menee liian kylmäksi.
Otsikko: Vs: Vallox 145MV viilensi tuloilman
Kirjoitti: Nakke vaan - 31.12.19 - klo:09:10
Siis bitti meni niin pahasti poikittain että vastuskaan ei ymmärtänyt mennä päälle? Sehän se on noissa tietokoneperusteisissa värkeissä riskinä että noin voinee käydä koska tahansa.

Itselläni on Netatmo sääaseman yksi anturi mittailemassa kaukaisimmassa tuloilmaventtiilissä lämpötilaa ja jos se tai joku muu antureista tippuu alle 12asteen niin kännykkään tulee häly. Samoin jos on yli 35astetta jossain anturissa tai co2 pitoisuus nousee yli 2000ppm niin häly tulee, silloin on kämppä tulessa.
Otsikko: Vs: Vallox 145MV viilensi tuloilman
Kirjoitti: jmaja - 14.01.20 - klo:14:07
Eikös tuo sulata niin, että avaa kesäpellin eli ohjaa raitisilman ohi LTO-vaihtimen? Silloin koko lämmitys vastuksilla, joilla on tehoa jälkilämmitys 900 W ja lisälämmitys 1500 W. Saako molemmat käyttöön ohitustilanteessa? Jos saa, -15 -> +4 eli 19 K lämmitys onnistuu 2,4 kW teholla 100 l/s asti. Eli oliko tuossa vain sulatus päällä vai oliko tuo virhetilanne? Noin ei tietysti sulatus pitäisi kauaa kestää, kun kennoon tulee samainen 2,4 kW suurusluokan sulatusteho poistoilmasta.
Otsikko: Vs: Vallox 145MV viilensi tuloilman
Kirjoitti: tk- - 14.01.20 - klo:23:08
Eikös tuo sulata niin, että avaa kesäpellin eli ohjaa raitisilman ohi LTO-vaihtimen? Silloin koko lämmitys vastuksilla, joilla on tehoa jälkilämmitys 900 W ja lisälämmitys 1500 W. Saako molemmat käyttöön ohitustilanteessa? Jos saa, -15 -> +4 eli 19 K lämmitys onnistuu 2,4 kW teholla 100 l/s asti. Eli oliko tuossa vain sulatus päällä vai oliko tuo virhetilanne? Noin ei tietysti sulatus pitäisi kauaa kestää, kun kennoon tulee samainen 2,4 kW suurusluokan sulatusteho poistoilmasta.

Tuossa on vaihtoehtona joko kesäpellin avaus tai tuloilman pysäytys. Oletuksena on tuo kesäpellin avaus. Ja nyttemmin on kyllä riittänyt tuo jälkilämmityksen teho pitämään tuloilma aina riittävän lämpöisenä, toki pakkasta on enimmillään ollut vasta kymmenen luokkaa. Joku bitti tuossa oli kyllä varmaankin pahasti poikittain. Jäteilma oli muistaakseni myös pakkasen puolella ja kenno oli silmämääräisesti ja lisäksi ilmeisesti jo poistopuolta ahdistaen jonkin verran jäässä kun myös ikkunanvälit oli menneet pahasti huuruun.

Mutta ajattelisi tuossa olevan tarpeen jonkinlainen suojamekanismi joka sammuttaa koneen kun tuloilma menee liian kylmäksi.

Itselläni on Netatmo sääaseman yksi anturi mittailemassa kaukaisimmassa tuloilmaventtiilissä lämpötilaa ja jos se tai joku muu antureista tippuu alle 12asteen niin kännykkään tulee häly. Samoin jos on yli 35astetta jossain anturissa tai co2 pitoisuus nousee yli 2000ppm niin häly tulee, silloin on kämppä tulessa.

Tuopas on näppärä valvontakeino! Pitääpä itsekin harkita moisen virittämistä jos tuo pian jatkossakin innostuu menemään sekaisin syystä tai toisesta.
Otsikko: Vs: Vallox 145MV viilensi tuloilman
Kirjoitti: raippa - 04.02.20 - klo:23:50
Itsellä sulatuksen alkaessa saattaa tuloilma hetkellisesti mennä pariin asteeseen ainakin ohjaimen mukaan, mutta palautuu kyllä muutamassa minuutissa normaaliin pyyntiin.

Muutaman kerran olen huomannut alipaineen sulatuksen aikana, liesituulettimesta veti kylmää, vaikka sulatustapana on ohitus..