Maalämpöfoorumi

Tekniset kysymykset => Maaviileä, jäähdytys ja ilmanvaihto => Aiheen aloitti: auditdiman - 08.11.19 - klo:21:11

Otsikko: Enervent Pelican ACW ja maakylmän ohjauksen korjausvinkki
Kirjoitti: auditdiman - 08.11.19 - klo:21:11
Minulla lopetti ohjainpaneeli toimimasta. Ei reakoinnut näppäimien painalluksiin. Näyttö oli perustilassa ja lämpötilanäyttö toimi. Aika ajoin syttyi myös punainen vikavalo, mutta edelleenkään ei reakoinnut näppäimiin. Aluksi ajattelin vian olevan ohjainpaneelissa. Vaihdoin ohjainpaneelin elektrolyyttikondensaattorit uusiin, mutta vika ei korjaantunut. Seuraavaksi vaihdoin itse koneen ohjausyksikön elektrolyyttikondensaattorit ja superkonkan 0.5F/5.5V uusiksi. Nyt kone toimii jälleen. Vian luulen olevan superkonkan kuivuminen. En tarkemmin tutkinut konkkien kuntoa, vaan vaihdoin ne. Tarvikekustannus n. 10€.  :)