Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Viessmann => Aiheen aloitti: ariko - 30.10.19 - klo:19:35

Otsikko: Lämmityksen alkaessa maakaivosta tulevan kylmäaineen lämpötila laskee
Kirjoitti: ariko - 30.10.19 - klo:19:35
Onkohan tuo ihan normaalia, että maalämpökaivossa kiertävän kylmäaineen lämpötila laskee yli puolella 5,4 -> 2,3. Ilman jäähtyessä ja lämmityksen tarpeen lisääntyessä.

Kaivo on 210m vaakavetoa 6-7 m rakennuksesta kaivolle. Kelien viiletessä kävi mielessä, että oiskohan vaakavedot jääneet eristämättä. Ohessa kuva käyttöpäiväkirjasta n. 2 kk tästä hetkestä taaksepäin.
Otsikko: Vs: Lämmityksen alkaessa maakaivosta tulevan kylmäaineen lämpötila laskee
Kirjoitti: TeeHoo - 30.10.19 - klo:19:44
Ihan normaalia. Kaivo kylmenee, kun otetaan suurempi teho kalliosta.
T. Tapio H
Otsikko: Vs: Lämmityksen alkaessa maakaivosta tulevan kylmäaineen lämpötila laskee
Kirjoitti: fraatti - 30.10.19 - klo:21:31
Normaalia juu. Kuvassa näkyy siis kylmin viikottainen lämpötila millaista maalämpönestettä (28% etanolia) kaivosta tulee/menee. Pitkien käyntijaksojen perään liuos voi olla jopa asteen miinuksella eikä se tarkoita mitään hälyttävää vaan on aivan normaalia.

Otsikko: Vs: Lämmityksen alkaessa maakaivosta tulevan kylmäaineen lämpötila laskee
Kirjoitti: ariko - 31.10.19 - klo:21:32
Hyvä, että on normaalia teistä. Itse ajattelin noiden olevan ko. viikkojen keskimääräisiä arvoja.

Silti olen _hieman_ huolissani, kun talvi ei ole vielä alkanut ja tulopuoli on tippunut reilusti yli puoleen lähtötilanteesta.

Tästä energian seurannan kuvasta näkyy sama tulos.  Ei saa tuotettua samalla energiamäärällä enää yhtä hyvin ... no kylmemmästä ei voi saada niin paljoa irti.

Laskeeko muilla maakaivosta tuleva lämpötila lämmityskaudella paljon(ko)?
Otsikko: Vs: Lämmityksen alkaessa maakaivosta tulevan kylmäaineen lämpötila laskee
Kirjoitti: ishiba - 01.11.19 - klo:05:32
Ihan mielenkiinnosta, millainen systeemi tässä on? Invertteri/on-off, varaaja, patterit/lattialämmitys tms?
Otsikko: Vs: Lämmityksen alkaessa maakaivosta tulevan kylmäaineen lämpötila laskee
Kirjoitti: seppaant - 01.11.19 - klo:10:31
Lainaus
Laskeeko muilla maakaivosta tuleva lämpötila lämmityskaudella paljon(ko)?
Kaivon lämpötila on melko suoraan verrannollinen kuormitukseen.
Oheisessa kuvassa kaivon käyttäytyminen, ensimmäinen piste on ennen lämpöpumpun käyttöön ottoa.
- Keruuliuoksen lämpötila kun liuosta on kierrätetty 50 min ajan (=kolme kierrosta) kompressorin seistessä. Tämä antaa hyvän kuvan kaivon keskimääräisestä lämpötilasta.
- Kaivon vesitilassa oleva mittaus, 25 metriä maanpinnasata ja 10 metriä veden pinnasta.
- kaivon kuormitus
Otsikko: Vs: Lämmityksen alkaessa maakaivosta tulevan kylmäaineen lämpötila laskee
Kirjoitti: ariko - 02.11.19 - klo:20:23
Ihan mielenkiinnosta, millainen systeemi tässä on? Invertteri/on-off, varaaja, patterit/lattialämmitys tms?

Vitocal 222-G (8kW) patterilämmitys puskurivaraajalla. n.145m2 vanha ok-talo kellari- ja 2 asuin kerrosta.
Otsikko: Vs: Lämmityksen alkaessa maakaivosta tulevan kylmäaineen lämpötila laskee
Kirjoitti: tomppeli - 02.11.19 - klo:21:29
(http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9008.0;attach=10692;image) (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=9008.msg118821#msg118821)

Lämmönkeruun kierron menon ja paluun erotus dT on aika iso, noin 4 astetta.
Olisi parempi, jos keruun dT arvo olisi noin 3,0 astetta.
- Onko keruun roskasihti puhditettu?
- Onko keruun ilmaus tehty kunnolla; ei saa kuulua lorinoita putkista ja maakiertopumpusta kompressorin käydessä.
- Onko keruun kiertopumppu täysillä?
Otsikko: Vs: Lämmityksen alkaessa maakaivosta tulevan kylmäaineen lämpötila laskee
Kirjoitti: fraatti - 02.11.19 - klo:23:23
Hyvä, että on normaalia teistä. Itse ajattelin noiden olevan ko. viikkojen keskimääräisiä arvoja.

Silti olen _hieman_ huolissani, kun talvi ei ole vielä alkanut ja tulopuoli on tippunut reilusti yli puoleen lähtötilanteesta.

Tästä energian seurannan kuvasta näkyy sama tulos.  Ei saa tuotettua samalla energiamäärällä enää yhtä hyvin ... no kylmemmästä ei voi saada niin paljoa irti.

Laskeeko muilla maakaivosta tuleva lämpötila lämmityskaudella paljon(ko)?

Ei tarvi olla huolissaan. Tuossa joku kuva vuodelta 2016
(http://i.imgur.com/VqiMUoL.png)

Hyötysuhde laskee kahdesta syystä, siitä että kaivosta tulevan liuoksen lämpötla laskee sekä myös sen takia että menoveden lämpötila on korkeampi alhaisemman ulkolämpötilan takia.
Otsikko: Vs: Lämmityksen alkaessa maakaivosta tulevan kylmäaineen lämpötila laskee
Kirjoitti: ariko - 05.11.19 - klo:19:57
(http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9008.0;attach=10692;image) (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=9008.msg118821#msg118821)

Lämmönkeruun kierron menon ja paluun erotus dT on aika iso, noin 4 astetta.
Olisi parempi, jos keruun dT arvo olisi noin 3,0 astetta.
- Onko keruun roskasihti puhditettu?
- Onko keruun ilmaus tehty kunnolla; ei saa kuulua lorinoita putkista ja maakiertopumpusta kompressorin käydessä.
- Onko keruun kiertopumppu täysillä?

^t en taida pystyä  itse vaikuttamaan. Ei ole roskasihtiä putsattu, eikä kuulosta, että olisi ilmaa. Tuo Keruun kierto varmaan vaihtelee. Putkia kokeilemalla joskus värinää enemmän joskus vähemmän... Siis arvaus, kun en tiedä ja koneesta ei kyllä aina kuule onko edes päällä vai ei.