Maalämpöfoorumi

Ongelmia maalämmön kanssa => Yleistä => Aiheen aloitti: salka - 07.10.19 - klo:11:49

Otsikko: Tarpeeksi lämmintä vettä ei tule
Kirjoitti: salka - 07.10.19 - klo:11:49
Kyseessä bosch compress 7000.
60 asteista vettä on tullut aikaisemmin mutta kun kytkettiin autotalliin lämmöt päälle niin veden lämpötila on 37 asteista.

Meillä on talossa pumppu ja kanaalia pitkin menee lämmitys autotalliin. Autotalliin ei mene maalämpöpumpulta lämmin käyttövesi.

Mitä tehdä?
Otsikko: Vs: Tarpeeksi lämmintä vettä ei tule
Kirjoitti: v130882 - 07.10.19 - klo:15:25
Niin että käyttövesi on ollut 60 asteista ja nyt vaan 37?

Mitä pumppu näyttää lämmitys- ja käyttöveden lämmöiksi?
Otsikko: Vs: Tarpeeksi lämmintä vettä ei tule
Kirjoitti: ishiba - 07.10.19 - klo:16:04
Lototaan vastuksen ylilämpösuojaa [6]
(https://i.imgur.com/aDq7dUX.png)

E: vähän aivopieru, mutta voi kai sen tarkistaa :)
Otsikko: Vs: Tarpeeksi lämmintä vettä ei tule
Kirjoitti: Roori - 07.10.19 - klo:16:41
taitaa vaan autotalli imuroida hitusen paljon ja pitkään lämpöä ja ei ehdi tehdä LV:tä...mikä lie priorisointiasiat tuon kanssa?
Otsikko: Vs: Tarpeeksi lämmintä vettä ei tule
Kirjoitti: salka - 09.10.19 - klo:08:29
Pumppu näyttää asetetun lämmön vedelle 60 ja mitattu lämpö 59 astetta. Ja hanasta tulee 37.
Lämmitys 30.9
Otsikko: Vs: Tarpeeksi lämmintä vettä ei tule
Kirjoitti: ishiba - 09.10.19 - klo:08:39
Onko siellä lämpöpumpun lähellä joku tuommoinen?
(https://media.taloon.com/image/upload/q_70,f_auto,w_400,h_650,c_limit/cloud/k/oras/syottosekoitusventtiili_oras_4200v2.jpg)
Onko tuo termostaatti pienellä tai jumissa? Jos, niin laittaa isommalle tai kokeilee pyöritellä.
Otsikko: Vs: Tarpeeksi lämmintä vettä ei tule
Kirjoitti: Lappanen - 09.10.19 - klo:09:41
Onko tuota kuvassa näkyvää syöttösekoitusventtiiliä mahdollista "lukita" täysille eli kuumimmalle, ettei sekaan lirahtaisi yhtään kylmää vettä? Omassa systeemissä sellaista vikaa tai ominaisuutta, että johonkin katoaa 7 astetta veden lämmöstä kun se lähtee varaajasta ja saapuu yläkerran lavuaariin. Muita hanoja ei ole vielä asennettu. Kokeilin jo sulkea hanan kylmän veden syötön sulusta jos se jostain hanan sisältä sekoittuisi kuumaan mutta ei ollut vaikutusta lämpötilaan. Epäilyksenä on että tuo syöttösekoitusventtiili päästää kylmää vettä sekaan vaikka ei tarvetta olisikaan kun varaajassa vain 50 asteista vettä.

Olen tuon syöttösekoitusventtiilin termarin säätönuppia säätänyt jo niin kuumalle kuin saa, siitä rajoitinpykälästä sai vielä puoli kierrosta lisää aukipäin käännettyä. Jos ottaisi säätönupin irti, saako sitä karaa vieläkin käännettyä ulospäin vai irtoaako se kokonaan jos liikaa kääntää auki?
Otsikko: Vs: Tarpeeksi lämmintä vettä ei tule
Kirjoitti: ishiba - 09.10.19 - klo:12:45
Sivulla 2 oli Oraksen purkuohjeet: https://www.oras.com/fileadmin/resources/15818_4200_Syottosekoitusventtiili.pdf

Otsikko: Vs: Tarpeeksi lämmintä vettä ei tule
Kirjoitti: Lappanen - 09.10.19 - klo:13:12
Pitääpä laittaa jousen alle pari prikkaa tai jäykempää jousta kokeeks, tai sitten kokonaan kiinteeks jousipuolen että kylmävesiaukko pysyy varmasti kiinni. Näkee ainakin onko tuosta vehkeestä kiinni tämä homma. Muutenhan tuon voisi kokonaan poistaa, mutta varaajassa on myös sähkövastuskäyttömahdollisuus, että jos sitä joskus hätätilanteessa vastuksella lämitetään niin tuo syöttösekoitusventtiili olisi hyvä olla olemassa..

Edit. eipä se noin mennytkään, jousi vaan avaa kuumavesipuolta. Epäselväksi jäi että onko se kylmävesipuoli aina vakioverran auki ja kuumapuolelta vaan sekoitellaan siihen sekaan sitten termarin säädön mukaan kuumaa vettä... Lisää kahvia kun ei ajatus nyt kulje  :'(
Otsikko: Vs: Tarpeeksi lämmintä vettä ei tule
Kirjoitti: Matias - 09.10.19 - klo:15:29
Lainaus
Muutenhan tuon voisi kokonaan poistaa, mutta varaajassa on myös sähkövastuskäyttömahdollisuus, että jos sitä joskus hätätilanteessa vastuksella lämitetään niin tuo syöttösekoitusventtiili olisi hyvä olla olemassa..

Meillä ohitin tuon Oraksen syöttösekoituvanttiilin ja laitoin varaajalta tulevaan kuumavesiputkeen tuollaisen Esben termostaattiventtiilin.
En saanut Oraksen venttiiliä toimimaan kunnolla,Esbe tuntuu toimivan ainakin vielä ihan hyvin

https://www.bauhaus.fi/termostaattinen-sekoitusventtiili-esbe-vta323-22-mm-1-5-35-60-c.html?gclid=Cj0KCQjwivbsBRDsARIsADyISJ8Jgbj4ndEaE29rqKk4lUIkSM98_TpIf4CdDWgUtXWbRfcmJ_jxck8aAp8IEALw_wcB