Otsikko: Pattereiden mitoitus - aika simppeliä hommaa...
Kirjoitti: Perheenisä - 18.09.19 - klo:20:33
Tuosta taidetaan tehdä turhaa tiedettä...
Sääntö "niin isot kuin mahdollista" on toki hyvä, kunhan muistaa W/m2 tehojen mitoituksen niin, että se vastaa kunkin tilan lämmitystarvetta. Maanvastainen alakerta pienine ikkunoineen kaipaa eri tehot kuin ikkunaseinällä varustettu olohuone... Itsellä tuli 60-70w/m2 haarukkaan kaikki tilat. Joku alakerran aula, joka vuotaa lämpönsä suoraan 3x3 m porraskuiluun taitaa olla 100w/m2

Itse käytin vanhoja pattereita referensseinä ja mitoitin sitten koko systeemin niin yksinkertaisesti, että kun -29C mitoitus on 22.3kw, niin patterit antaa 55/45 taulukko-arvoilla 26.5 kw. Tuosta on helppo derivoida ihan päässänsä, että jossain 50C mennään maksimeiden kanssa eli noin 2-3 päivää talvessa. Muun ajan ollaan 30-45C lämmöissä.

Vanhoihin pattereihin nähden luovutustehot noin kaksinkertaistui.
Otsikko: Vs: Pattereiden mitoitus - aika simppeliä hommaa...
Kirjoitti: kaupunkitila - 27.09.19 - klo:20:38
Mulle jäi edellisestä epäselväksi oliko mitoituksen 60-70w/m2 laskelmassa peräti yli 50C kiertovesi  (55/45 ?).

Vertailun vuoksi, täällä Vantaalla mennään "niin isot kuin mahdollista ja esteettisesti kaunista" -periaatteella (Purmo C22), ja  asuinhuoneissa patterien mitoituksessa 55/45 vedellä laskennallisena arvona makuuhuoneisiin tulisi 190 - 240w /m2,  olkkari 160w/m2.

En ole vaivautunut säätämään patterien venttiilejä/termostaatteja, ei ole ollut tarvetta, vaan kaikki ovat täysin auki, fantastisesti toimii.