Maalämpöfoorumi

Ongelmia maalämmön kanssa => Yleistä => Aiheen aloitti: diezel - 15.09.19 - klo:16:10

Otsikko: Maalämpöpiirin paineen vaihtelu.
Kirjoitti: diezel - 15.09.19 - klo:16:10
Ihmetyksen aihetta tällä kertaa aiheuttaa keruupiirin paineen lasku koneen käydessä.

Keruupiiriin asennettu kalvopaisuntasäiliö, johon asetettu 1bar esipaine. Mlp koneen käydessä paisuntasäiliön paine putoaa 0,5bar.
Paine alkaa nousta asetettua 1 baria kohti koneen käytyä.

Järjestelmässä aiemmin avopaisinta-astia, mutta haljenneen mutterin vuoksi päivityi järjestelmä noin 4kk sitten. Käytöstä poistui varalla olleet maakylmä liitokset sekä myös paisuntasäiliö. (Haljennut mutteri oli maakylmäyhteissä).

Kalvopaisuntasäiliö sijaitsee keruupiirin menopuolella ennen täyttöryhmää.

Maalämpöpiiri tulee katonrajasta alas joten tämän vuoksi päädytty paineellisen järjestelmään. Keruuputkien ylimpään kohtaa on laitettu varoiksi ilmauspiiskat meno -ja paluuputkiin.

Keruupuolta ilmailtu pariinkin otteeseen ja molempiin suuntiin.

Onko siis normaalia että keruupuolen paine muuttuu noinkin paljon koneen käydessä?

Mlp: Jämä Star 8
Kaivo: 170 m.
Paisari: Reflex NG12

Edit.
Kone käy ja kukkuu ihan normaalisti, selkeästi havaittavia lorinoita ei kuulu.
Mutasihdit myös putsattu.
Otsikko: Vs: Maalämpöpiirin paineen vaihtelu.
Kirjoitti: ishiba - 15.09.19 - klo:16:42
Yksi vaihtoehto voisi olla liian vähäinen nesteen määrä siellä piirissä. Tämmöinen veikkaus vaan, mutta sopisi oireisiin. Jos esipaine on 1 bar, niin se piiri pitäisi täyttää yli 1 bar, että sinne säiliöön menisi sitä nestettä.
Otsikko: Vs: Maalämpöpiirin paineen vaihtelu.
Kirjoitti: seppaant - 15.09.19 - klo:17:29
Lainaus
Keruupiiriin asennettu kalvopaisuntasäiliö, johon asetettu 1bar esipaine. Mlp koneen käydessä paisuntasäiliön paine putoaa 0,5bar.
Paine alkaa nousta asetettua 1 baria kohti koneen käytyä.
Paisunta-astiassa on liian suuri esipaine.
Oheisesta kuvasta selviää että keruun paineen ollessa alle 1 bar on kumikalvo tiukasti astian seinämillä eikä siksi voi ottaa vastaan nesteen tilavuuden vaihteluja.
Järjestelmä toimii niin kuin siinä ei olisi ollenkaan paisunta-astiaa.

- Laske keruupiiri paineettomaksi
- Säädä esipaine 0,2 bar:iin
- Nosta keruupiirin paine 1,0 bar:iin pumppaamalla nestettä lisää keruupiiriin

- Nyt on kumikalvo suurin piirtein keskellä paineastiaa ja kalvon molemmin puolin on sama 1bar paine ja astia kompensoi nesteen tilavuuden muutokset kumpaankin suuntaan

ATS
Otsikko: Vs: Maalämpöpiirin paineen vaihtelu.
Kirjoitti: diezel - 16.09.19 - klo:19:16
Jes.
Noilla toimenpiteillä ja ohjeilla homma taas kunnossa.
Kiitos!
Otsikko: Vs: Maalämpöpiirin paineen vaihtelu.
Kirjoitti: tuulen - 16.10.19 - klo:11:16
Paine laskenut maakeruupiirissä. Systeemi ollut vuoden käytössä, maakeruupiiri n. 800 L, varaaja n. 10 L. Vuosi sitten keruupiirin paine 1 bar. Järjestelmä oli pois päältä kesän, syksyllä päällekytkettäessä paine oli edelleen n.1 bar. Nyt kuukauden käytön jälkeen on keruupiirin paine pudonnut, on nyt n. 0.8 bar. Miten tulisi hoitaa tuo paineen nosto, nestettä piiriin vai ilmaa varaajaan? Vai pitkän kaavan mukaan, kuivaan varaajaan erikseen 1 bar ja sitten nesteellä asetus.
Otsikko: Vs: Maalämpöpiirin paineen vaihtelu.
Kirjoitti: Matias - 16.10.19 - klo:11:48
Lainaus
päällekytkettäessä paine oli edelleen n.1 bar. Nyt kuukauden käytön jälkeen on keruupiirin paine pudonnut, on nyt n. 0.8 bar.

Ei kannata vielä tehdä muuta kuin seurailla keruun painetta jos mitään häiriöitä ei ole tullut eikä viinan hajua keruuputkien tienoilla.