Tekniset kysymykset => Yleistä => Aiheen aloitti: kuros - 10.08.19 - klo:12:18

Otsikko: Varaajan ja paisuntasäiliön liittämisestä
Kirjoitti: kuros - 10.08.19 - klo:12:18
MLP aiotaan asentaa pannuhuoneeseen paikkaan jossa on 300 ltr paisuntasäiliö, joka on liitetty 3 m3 varaajaan. Saako paisuntasäiliön siirtää seinän taakse toiseen huoneeseen? Riittääkö siihen 15 mm PEX-putki? Valmiiksi asennetun putken voisi napata muusta, tarpeettomasta käytöstä ja sen pituus olisi 5 m.

Asentajan mukaan säiliön voi liittää varaajaan päällä olevaan ilmausyhteeseen. Onkohan se OK? Voiko putkeen ja säiliöön mennä ilmakuplia?
Otsikko: Vs: Varaajan ja paisuntasäiliön liittämisestä
Kirjoitti: ishiba - 10.08.19 - klo:14:06
Hyvä kai siinä ois korkeimmassa kohdassa olla joku ilmakello. Jos tuo pexi ei ole diffuusiosuojattua, niin aiheuttaako se korroosio-ongelmia tulelvaisuudessa kun happi pääsee siitä läpi lämmitysveteen? Kyseessä vissiin joku isompi rakennus kun tuo paisuntasäiliö on niin julmetun kokoinen.
Otsikko: Vs: Varaajan ja paisuntasäiliön liittämisestä
Kirjoitti: Large - 11.08.19 - klo:08:54
Kyseessä vissiin joku isompi rakennus kun tuo paisuntasäiliö on niin julmetun kokoinen.
Paisuntasäiliön koon määrittää lämmitysjärjestelmän tilavuus ja sitä on 3000l varaajassa reilusti.
Otsikko: Vs: Varaajan ja paisuntasäiliön liittämisestä
Kirjoitti: ishiba - 11.08.19 - klo:11:37
Paisuntasäiliön koon määrittää lämmitysjärjestelmän tilavuus ja sitä on 3000l varaajassa reilusti.

Totta, 10% näyttää olevan yleinen nyrkkisääntö mitoitukseen.