Moi
Rookie-omistaja on nyt puolisen vuotta ihmetellyt uudiskohteessa maalämpöä vesikierrolla. Kohde on 3 krs, jokaisessa kerroksessa oma tukki, Ouman-termarit seinissä, kylpyhuoneiden lämmityksen ohjaus suoraan tukista.
Muut kerrokset lämpiävät mukavasti, mutta kellarikerroksen lattiaa en saa millään miellyttäväksi. Vaikka avaisin lämmityksen täysin auki tukista kesällä, ei laattalattiaa saa yli 23 asteiseksi mitenkään. Kesällä tämä ei luonnollisesti ole mikään ongelma, mutta talvella huonelämpötilan pudotessa noin 20 asteeseen, ei tilassa viihdy. Lämpökäyrä on asetettu siten, että lattiavalmistajan asettama maksimi 27 astetta ei mittausperusteella ylity (eli lämpökäyrä non noin 30 astetta tasaisesti, vinyylikorkki lattiana) ja koska piirejä on vain yksi, en pysty erikseen syöttämään kivilattiaan tai kylpyhuoneisiin lämpimämpää vettä ja puolestaan viileämpää muualle.
Ohessa kuva jatkotukista.
Mitä vinkkejä heittäisitte miten tätä kannattaisi lähteä ratkomaan?
-
Nostamalla lämpökäyrää on ainoa tapa saada kellarin lattia lämpimämmäksi.
Mitä tarkoitat lämpökäyrän säätämisellä lattian pintamateriaalin mukaan? Tekstin mukaan kellarin lattia ei nouse yli 23 asteeseen - eli ei olla lähelläkään 27 astetta.
Muiden tilojen lämpenemistä sitten estetään säätämällä muiden kerrosten piirejä pienemmälle kierrolle. Korkeampi veden lämpötila ei haittaa, koska pienempi kierto siirtää vähemmän lämpöenergiaa ja lattian pintalämpötila ei nouse.
Eli piirien säädöt tulisi tasapainottaa uudelleen:
- lämpökäyrää korkeammalle
- kellarin lattialämmityspiirit isommalle (mahdollisesti kokonaan auki)
- muiden kerrosten lattialämmityspiirien säätöä pienemmälle
-
Onko kuvan ottohetkellä kiertovesipumppu päällä? Virtausmittareiden perusteella tuolla ei ole kiertoa nimeksikään.
-
Melkoisen kuumaa vettä saa mennä piiriin että lattian pintalämpötila alkaa lähenemään 27 astetta.
-
Jos siellä on ns. ilmalukko eli ilmaa? Tai no mittareista kai sen näkee kiertääkö siellä vesi.
-
Kiitos kaikille isosti avusta. Hommahan selvisi.
Elikkä tuossa Boschin maalämpöpumpussa Compress 5000 EHP LWM oli asennusfirman jäljiltä jätetty väärät säädöt. Elikkä muuten pumppu oli ok kesäsäätöinen yms. oikein, mutta toiminta oli asettu automaatille, eli ei ollut jatkuvaa ja lisäksi kiertovesipumpulle ei oltu asetettu mininopeutta (valikon kohta 9.16.2.3.4 Pumpun nopeus, kun mitää tarpeita ei ole). Käytännössä tämä näkyi katkoiluna. Tuo kuva paljasti juuri sopivasti hetken, jolloin kiertoa ei ole ollut. Aiemmin kun olen katsonut kiertoja tukista niin niitä on sattunut juuri sillä hetkellä olemaan... Nyt vesi virtaa ja alakerta myös lämpenee.