Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: mane400 - 18.07.19 - klo:21:29

Otsikko: F1255 -16 BT2 lämmitysjärjestelmän korkea lämpötila
Kirjoitti: mane400 - 18.07.19 - klo:21:29
Viime viikolla saatiin otsikon mukainen pumppu pyörimään, 2x180m kaivoa (aktiivisyvyys 330m), lämmityspuolella on Niben 300l puskurivaraaja ja talossa (208m2) sekä tallissa (70m2) on lattialämmitys. Laitoin pumpun verkkoon eilen ja aloin hieman säätämään ja seuraamaan tarkemmin pumpun käytöstä uplinkin kautta ja ainakin BT2 lämpötilan vaihtelu on nyt ihmetyttänyt suuresti. Miksi lämmitysjärjestelmän menolämpötila nousee jopa yli 60C, kiertovesipumpun nopeus normaalisti 30-35%? Olen säätänyt lattiapiirin maksimilämpötilaksi 42C ja sen yli käsittääkseni ei lämmön pitäisi nousta varsinkaan näin lämpimällä kelillä kun lämmitykselle ei ole tarvetta. Onko pumpussa jokin vika vai miksi näin pääsee käymään? En usko että tämä on aivan normaalia että lattiapiiriin pääsee noinkin kuumaa vettä ja vielä melko kauan, koska paluuvedenkin lämpötila ehtii nousemaan pahimmillaan yli 50C asteeseen. Onko muilla ollut samaa ongelmaa ja mitä tälle pystyy helposti tekemään? Olisiko sittenkin pitänyt tehdä erillinen pumppuryhmä ja laittaa Ouman ohjaamaan tuota, tässä ei nyt ole oikein mitään järkeä. Liitteenä pari kuvakaappausta Uplinkistä.
Otsikko: Vs: F1255 -16 BT2 lämmitysjärjestelmän korkea lämpötila
Kirjoitti: Kajakki - 18.07.19 - klo:21:48
Voisikohan menoveden anturi olla pois taskustaan. Silloin mikään ei ilmoita kompuralle että jo riittää.
Otsikko: Vs: F1255 -16 BT2 lämmitysjärjestelmän korkea lämpötila
Kirjoitti: Lappanen - 18.07.19 - klo:22:00
Tekee lämmintä käyttövettä luultavasti. Tsekkaa tosisan tuo anturi että on oikeassa paikassa ja ylipäätään paikallaan. Sitten voi säädellä käyttöveden lämmityksen ylä- ja alarajaa.
Otsikko: Vs: F1255 -16 BT2 lämmitysjärjestelmän korkea lämpötila
Kirjoitti: mane400 - 18.07.19 - klo:22:05
Tarkoitatteko siis tuota liitteen mukaista BT2 anturia? Lämpimän veden asetukset 39-44C, käytössä ECO-mode ja smart price adaptation.
Otsikko: Vs: F1255 -16 BT2 lämmitysjärjestelmän korkea lämpötila
Kirjoitti: mane400 - 18.07.19 - klo:22:34
Kyllä se BT2 anturi näyttää aivan paikoillaan olevan ja lujasti tuntuu olevankin. Voiko olla että käyttöveden lämmityksen aikana lämmityspiirin vesi kiertää ainoastaan pumpussa, jolloin vesi kuumenee putkissa? Tämä selittäisi tuon, eli käytännössä lattiapiirissä ei ole tuolloin kiertoa lainkaan kun käyttövettä tehdään?
Otsikko: Vs: F1255 -16 BT2 lämmitysjärjestelmän korkea lämpötila
Kirjoitti: Matias - 18.07.19 - klo:22:45
Lainaus
ainakin BT2 lämpötilan vaihtelu on nyt ihmetyttänyt suuresti. Miksi lämmitysjärjestelmän menolämpötila nousee jopa yli 60C,ainakin BT2 lämpötilan vaihtelu on nyt ihmetyttänyt suuresti. Miksi lämmitysjärjestelmän menolämpötila nousee jopa yli 60C,

BT2 anturi on virtaussuunnassa ennen vaihtoventtiiliä ja se näyttää siksi käyttöveden lämmityksen aikana tuon 60C lämpötilaa.Tässä tilanteessa kuintenkin vaihtoventtiili on kääntänyt menoveden virtauksen käyttövesivaraajaan,lattiaan ei siis silloin mene virtausta.
Käyttöveden lämmityksen aikana on normaalia että myös paluuveden lämpötila nousee.
Kun käyttövesivaraaja on saavuttanut halutun lämpötilan (55-65C) niin vaihtoventtiili vaihtaa virtauksen lattialämmitykseen ja jos siellä ei ole lämmitystarvetta niin kompressori pysähtyy.

Vaihtoventtiili siis lämmittää vuorotellen käyttövettä tai lattialämmitystä.
Otsikko: Vs: F1255 -16 BT2 lämmitysjärjestelmän korkea lämpötila
Kirjoitti: maalämmittää - 18.07.19 - klo:22:48
Onko loggaus päällä?
Jos ei, niin laita 1 min välein ja aamulla loki tänne, niin katsellaan porukalla.
Jos on, niin laita loki tänne.

Onko käyttöveden kierto käytössä?
Otsikko: Vs: F1255 -16 BT2 lämmitysjärjestelmän korkea lämpötila
Kirjoitti: mane400 - 19.07.19 - klo:07:31
Laitoin loggauksen päälle eilen iltapäivällä, heitän sen tänne kun pääsen töistä. Käyttöveden kierto on käytössä ulkoisella Wilon pumpulla.
Otsikko: Vs: F1255 -16 BT2 lämmitysjärjestelmän korkea lämpötila
Kirjoitti: maalämmittää - 19.07.19 - klo:08:04
Tilanne vaikuttaa normaalilta.
Matias selvitti hyvin toiminnallisuuden.
Käyttöveden kierto kuluttaa energiaa ja siksi sitä pitää muutaman kerran vrk:ssa lämmittää.
Otsikko: Vs: F1255 -16 BT2 lämmitysjärjestelmän korkea lämpötila
Kirjoitti: maalämmittää - 19.07.19 - klo:20:09
Loggaus kannattaa pitää aina päällä.
Muutaman euron muistitikkuun mahtuu koneen eliniän lokit 1 min resoruutiolla.
Otsikko: Vs: F1255 -16 BT2 lämmitysjärjestelmän korkea lämpötila
Kirjoitti: Keppi - 01.08.19 - klo:19:47
Täällä kanssa uusi Niben omistaja, pakko kysyä kun täällä sama asia vaivaa. Nibe kun tekee käyttövettä niin lämmityspiiriin menee todella kuumaa vettä mikä kestää noin 10minuuttia, näkyy selkeästi logeissa (BT2 ja BT3) ja minun mielestä patterit alkoi napsumaan ympäri taloa(vai kuvittelinko vain)? Liekö sama asia mitä tässä pohdittu vai jotain muuta?

Lattia+patterilämmitys 100litran varaajalla, luulisi että lämpöisempi vesi sekoittuisi sinne ilman pattereiden napsumisia, oma epäilys että jotain kytketty väärin. Erillinen kiertovesipumppu mikä käynnistyy silloin kun käyttövettä tehdään.

Otsikko: Vs: F1255 -16 BT2 lämmitysjärjestelmän korkea lämpötila
Kirjoitti: maalämmittää - 01.08.19 - klo:20:29
Jos on epäilys että jotain on kytketty väärin, niin piirrä kuva kytkennöistä ja laita tänne.

Laita loggaus päälle ja laita vuorokauden loki tänne, niin pohditaan asiaa porukalla.
Yksittäisestä mittauksesta ja piikistä ei juuri mitään voi/kannata päätellä.
Otsikko: Vs: F1255 -16 BT2 lämmitysjärjestelmän korkea lämpötila
Kirjoitti: luu5 - 11.08.19 - klo:23:56
Täällä kanssa uusi Niben omistaja, pakko kysyä kun täällä sama asia vaivaa. Nibe kun tekee käyttövettä niin lämmityspiiriin menee todella kuumaa vettä mikä kestää noin 10minuuttia, näkyy selkeästi logeissa (BT2 ja BT3) ja minun mielestä patterit alkoi napsumaan ympäri taloa(vai kuvittelinko vain)? Liekö sama asia mitä tässä pohdittu vai jotain muuta?

Lattia+patterilämmitys 100litran varaajalla, luulisi että lämpöisempi vesi sekoittuisi sinne ilman pattereiden napsumisia, oma epäilys että jotain kytketty väärin. Erillinen kiertovesipumppu mikä käynnistyy silloin kun käyttövettä tehdään.

Luulisi, että patterikierron menoputkesta tuollainen 10 asteen ero olisi helppo mitata.