Suodatinta ei ole lämmityspiirissä, maapiirissä on ainakin sakkakuppi tjsp.
Huuhtelu jäi tekemättä, asensin vain uuden kiertovesipumpun koneeseen. Uudella kiertovesipumpulla alkoi sitten jo tapahtuakin ja HP alarmi tuntui olevan vain ikävä muisto. Päätin kuitenkin asiaa vielä testailla viikon verran, ennen enempiä ilosta hihkumisia täällä ja lähdin lomareissulle. Reissulta kotiin palattua pumppu vilkuttikin taas tuttua HP-alarmia. :D
Nesteet kiertää todella hienosti tuolla uudella "kiinan" kiertovesipumpulla, maapiiri myöskin kiertää kunnolla. Joten ei muuta kuin ihmettelemään HP-pressostaattia. Josta se vika sitten todennäköisesti yleismittarilla löytyikin. Pressostaatti ei yhdistä, vähän koputtelee sitä, niin se alkaa taas yhdistää jne. Pumppu saattaa hetken käydä, sammuu pian. Joskus taas saattaa käydä pidempäänkin.
Huoltopressostaatti? Onko näissä sen tyyppiset liitännät, että ruuvataan paikoilleen ilman aineiden vaihtoa?
Tämän tyyliset:
(https://lp-varaosaksi.fi/WebRoot/vilkasfi02/Shops/2017032107/58F8/E420/C946/547C/3501/0A28/1011/E8C5/Pressost_086U2030_m.png)