Lämpöpumput => Alpha-InnoTec => Aiheen aloitti: Vaiski1 - 24.05.19 - klo:15:06

Otsikko: Ait käyttövesi ongelma
Kirjoitti: Vaiski1 - 24.05.19 - klo:15:06
Moro! Ait käyttöveden lämmitys ongelma eli laitan pumpusta halutun käyttöveden lämpötilan 52 astetta ja pumppu käy n 15min, sammuu ja ilmoittaa lämpöraja?mistä kyse? Kyseessä swc 170h ja 300l puskuri varaaja.
Otsikko: Vs: Ait käyttövesi ongelma
Kirjoitti: fraatti - 26.05.19 - klo:13:26
Moro! Ait käyttöveden lämmitys ongelma eli laitan pumpusta halutun käyttöveden lämpötilan 52 astetta ja pumppu käy n 15min, sammuu ja ilmoittaa lämpöraja?mistä kyse? Kyseessä swc 170h ja 300l puskuri varaaja.

Meneeko menoveden lämpötila yli rajoista? jo kyättövesi halutaan 52 asteeseen niin tällöin koneesta lähtevän veden lämpötila on tuota korkeampi. Joissain koneissa max menoveden lämpötila voi olla 55, 60 tai vaikkapa 65. Jos lasket käytöveden lämpötilaa vaikka 50 asteeseen niin tuleeko tuota ilmoitusta?
Otsikko: Vs: Ait käyttövesi ongelma
Kirjoitti: Vaiski1 - 29.05.19 - klo:17:35
Menoveden paluu rajoutus oli 56astetta ja max 65. Laskin lämpötilaa ja sama homma toistui.
Otsikko: Vs: Ait käyttövesi ongelma
Kirjoitti: repomies - 02.06.19 - klo:14:55
Ota tiedot talteen usb-tikulle ja uppaa tänne foorumille liitetiedostoksi.
Otsikko: Vs: Ait käyttövesi ongelma
Kirjoitti: euroshopperi - 03.06.19 - klo:01:02
Onko tämä invertteri, vai 17 kW yhdistelmä, jossa on 190 L käyttövesisäiliö? Jos on tavallinen vaihtoventtiili, niin pitäisi olla minimissään 400 L käyttövesi, jotta lauhduttimella ei kaasut lämpene liikaa. Tai vaihtoehtoisesti tajuttoman tehokas, useamman kymmene litran latauskierukka, jossa lämpö oikeasti siirtyy tehokkaasti ja korkea varaajakin olisi hyvä kerrostuman toivossa, jotta alhaalla olisi hieman viileämpää. 17 kW ja 500 L olisi hyvä suhde onoff pumpulla käyttövesivaraajalle omaan kokemukseen perustuen.
Otsikko: Vs: Ait käyttövesi ongelma
Kirjoitti: Vaiski1 - 03.06.19 - klo:10:44
Tavallinen jossa vaihtoventtiili.Vielä vähän taustatietoa eli järjestelmään on kytketty isompi 2000l kierukka varaaja ja tämä puskuri varaaja.. isompi varaaja siis toimii ilman mitään moitteetta.Jos nyt oikeen olen ymmärtänyt niin entinen talon omistaja on asentanut puskurivaraajan kesä ajan käyttövettä varten.  Jos joku ymmärtää itse vielä aloittelija  näissä hommissa
Otsikko: Vs: Ait käyttövesi ongelma
Kirjoitti: euroshopperi - 03.06.19 - klo:12:28
56 astetta paluuvedelle katkaisee tuon käyttöveden lämmityksen liian alhaiselle lämpötilalle. Tällöin käyttöveden lämpö on tuo 52 astetta ja ihan normaalia toimintaa. Ei mullakaan kauan nokka tohise, kun 390 L pönttö on kuumana. 58 asteista vettä pukkaa ja sillä saa 53 astetta säiliön keskianturiin. Säiliön yläosa on 58 asteessa. Latauskierukan koko on 27 L tilavuudeltaan. Nosta tuo paluun raja ylemmäksi, jos haluat kuumempaa käyttövettä.