Maalämpöfoorumi

Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Vlk-nibe - 13.04.19 - klo:22:44

Otsikko: Mitoitus pyyntö Pirkanmaa
Kirjoitti: Vlk-nibe - 13.04.19 - klo:22:44
Olisin ensi keväänä vaihtamassa öljyn maalämpöön,ja hiukan kyselisin tukea oonko aivan oikealla raiteilla omiin ajatuksiin tukea.
Rintamamies talo rak.1960.remonttia tehty paljon.
Viimeisen 9.vuoden aikana öljyä kulunut 1600l/v.
Sekä puuta 5pm3/vuosi
Lisäksi 4v.vanha autotalli 30m2 on vienyt ilpillä 3500kwh./v.
Tämän hetkinen suunnitelma olisi:
Nibe F1255 3-12kw invertteri.
Nibe 300l puskuri
Tallin ja talon välille 25m. lämpökanaalia ja tallin lämmitys konvektori puhaltimella.
Poraus 220m. Keruu turbo-collektor 45.
Lämmitystä 90 m2 pattereilla.
90m2 lattialämmöllä.(kellari)
Kiitos kommenteista jo etukäteen🙂
Otsikko: Vs: Mitoitus pyyntö Pirkanmaa
Kirjoitti: tomppeli - 14.04.19 - klo:09:56
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=8722.0;attach=9868).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 9,3 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Rintamamiestalo ”Vlk-nibe”   VALKEAKOSKI   (Pirkanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -28 °C
- Kellari 1960: Lattialämmitys, 19 °C, 90 m2, 189 m3:   2,63 kW   9 746 kWh
- Asuinkerros 1960: Patterilämmitys, 21 °C, 90 m2, 225 m3:   3,86 kW   10 501 kWh
-               
- Talli 1992: Patterilämmitys, 15 °C, 30 m2, 66 m3:   1,98 kW   4 684 kWh
-               
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX2 DUO 32+32/111, +40 °C, 25 m:   0,22 kW   1 901 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   8,7 kW   26 831 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 46 °C   -  menovesi lämpötila max 54 °C               
• Kiinteistö,  210 m2,  480 m3    3,3 COP   8,22 kW   26 831 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,185 m3 / 55 °C   2,5 COP   1,07 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         3,1 SCOP   9,3 kWh   31 631 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -940 kWh   0,28 kW   30 691 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   30 691 kWh
- Pumpulla tuotetaan    9,30 kW   30 691 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
  Yhteensä   30 691 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   9,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)   9,3 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -28 °C
▪ Maasta kerätään    ( 3,1 COP)   6,5 kW   20 916 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   9 775 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   9 775 kWh
Tarvitaan 213 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,48 l/s (= 28,8 l/minuutissa).               
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.   Etäisyys 10 m   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,48 l/s):               
• Kaivon painehäviö 0,48 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K   59 kPa (0,59 bar)
• Kaivon painehäviö 0,48 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K   34 kPa (0,34 bar)
• Kaivon painehäviö 0,48 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K   22 kPa (0,22 bar)
• Kaivon painehäviö 0,48 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K   21 kPa (0,21 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 521 metriä  = 2 x 300 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,1 m.
...
Tässä laskelmassa on paljon epävarmoja lähtötietoja, siksi toivon nimimerkin itse täydentävän laskelmaan oikeat lähtötiedot.
Lähetin koko laskelman sähköpostiisi.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.