Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: VIP-Cool/LVI - 02.03.19 - klo:14:57

Otsikko: Nibe 1355...
Kirjoitti: VIP-Cool/LVI - 02.03.19 - klo:14:57
Hei

Tänään loggasin itseni tälle foorumille uutena hemmona ja heti ajattelin laittaa uutta juttua kehiin.


Työn alla on Nibe 1355/60 kw 5 kpl lämpöpumppuja sarja kytkennässä, josta yksi tekee käyttövettä shunti kautta. (sekoitusventtiilin)
5 x 1355 sarjassa, 2x1000 varaaja käyttövesi puolelle+lämmönsiirrin ja 1x 1000 lämmitys puolelle

Kuumakaasu häly ilmestyy tietyin ajoin(58) käyttövesi puolelle ja ajattelin laittaa tänne kuvan aiheesta eli kuva kaappauksen paneelista.

Jos vaikka saisi hyviä neuvoja kyseisen ongelman ratkomiseksi........I
Itse tänään ajatteli käyttöveden arvoja muuttaa pienemmäksi....48......55


Laittakaapa ajatuksia kehiin...

ps.laitan lisätietoja kun kiireltäni kerkeen....


Otsikko: Vs: Nibe 1355...
Kirjoitti: VIP-Cool/LVI - 02.03.19 - klo:14:58
Huomatkaa lauhduttimen korkea lämpötila !
Otsikko: Vs: Nibe 1355...
Kirjoitti: maalämmittää - 02.03.19 - klo:18:55
Tervetuloa pumppaajien joukkoon!

Aluksi kannattaa laittaa footteri kuntoon, opetella loggaamaan ja ottaa logintutkija-ohjelma haltuun.
Otsikko: Vs: Nibe 1355...
Kirjoitti: tk- - 02.03.19 - klo:21:38
Tervetuloa pumppaajien joukkoon!

Aluksi kannattaa laittaa footteri kuntoon, opetella loggaamaan ja ottaa logintutkija-ohjelma haltuun.

Ei taida oikein logintutkijasta olla apua tuollaisen 10 kompressoriyksikön toiminnan seuraamisessa. Toki masteria pystyy logittamaan ja ehkä sen perusteella vähän voi arvailla miten muut toimii, mutta esim. käyttövesi jää mysteeriksi jos sitä tekee joku slaveista. Vai voiko tuollaisessa systeemissä  logittaa jokaista konetta erikseen?

Tuo kuumakaasuhäly voi tulla tosiaan käyttövesijakson lopussa. Korjaantuu varmaan katkaisurajaa vähän laskemalla.
Otsikko: Vs: Nibe 1355...
Kirjoitti: Timo Karhu - 02.03.19 - klo:23:02
Tervetuloa pumppaajien joukkoon!

Aluksi kannattaa laittaa footteri kuntoon, opetella loggaamaan ja ottaa logintutkija-ohjelma haltuun.
1355 onkin sitten uusi tuttavuus logintutkijalle eli ei toimi n.99% varmuudella ennen kuin vähintään kompuroiden taajuudet lisätty.  :'( ei tule olemaan helppoa kun ei meinaa 1345:kään pysyä hyppysissä..
Otsikko: Vs: Nibe 1355...
Kirjoitti: tk- - 02.03.19 - klo:23:57
1355 onkin sitten uusi tuttavuus logintutkijalle eli ei toimi n.99% varmuudella ennen kuin vähintään kompuroiden taajuudet lisätty.  :'( ei tule olemaan helppoa kun ei meinaa 1345:kään pysyä hyppysissä..

Olikos tuo 1355 vielä niin, että toinen on invertterillä ja toinen perinteinen on-off? Varmaan mallilogia olisi hyvä tänne tosiaan lähetellä.
Otsikko: Vs: Nibe 1355...
Kirjoitti: maalämmittää - 03.03.19 - klo:07:03
Ei taida oikein logintutkijasta olla apua tuollaisen 10 kompressoriyksikön toiminnan seuraamisessa. Toki masteria pystyy logittamaan ja ehkä sen perusteella vähän voi arvailla miten muut toimii, mutta esim. käyttövesi jää mysteeriksi jos sitä tekee joku slaveista.

Vai voiko tuollaisessa systeemissä  logittaa jokaista konetta erikseen?

Totta, voi olla ettei logintutkijalla kaikkea tuollaisen kokonaisuuden toiminnasta saa selville, koska se on lähtenyt yhden kompressorin lokien  tutkinnasta. Hienosti Timo Karhu on sitä kuitenkin "taivutellut" isommillekin sopivaksi.
Kokonaisuuden ohjaus on uutta, mutta yksittäsen pumpun toiminta lienee samanlaista kuin pikkupumpuissa.

Master ohjaa kaikkia ja sen pitää tietää ainakin johonkin tasoon asti muiden toimintatilasta, niin tieto on olemassa ja se on mahdollista lokittaa.  Tuopa nähdään, kun lokia tulee nähtäville ja mahtava kokonaisuus on tulossa aloittajalle.
Otsikko: Vs: Nibe 1355...
Kirjoitti: VIP-Cool/LVI - 14.03.19 - klo:20:22
Terve taas
Kiitos kaikille vastanneille  :)

Tein videon Nibelle , koska käyttöveden reagointi aika on liian pitkä ja järjestelmä ei kerkeä mukaan .....siitä johtuen paluu vesi tulee liian kuumana takaisin.

Nibellä oli jo ratkaisu valmiina ja eikun uutta anturia kehiin ja nopeampi moottori toimilaitteeseen.......

Kuulin juuri että, suunnittelija on suunnitellut järjestelmän pelkällä maalämmöllä toimivaksi ja sähkövastukset ovat vain varalla varajassa(2x 1000l) ja otetaan käyttöön vain hätätapauksissa.

Meistä tämä on ihan hullua, koska maalämpö hoitaa alkulämmityksen ja sähkövastus loput, mites teilla on nämä asennuttu toimivaksi ???

Otsikko: Vs: Nibe 1355...
Kirjoitti: maalämmittää - 16.03.19 - klo:07:00
Jos Nibe pystyy tekemään käyttövedet kompressorilla, niin miksi käyttää suoraa sähköä?