Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Viessmann => Aiheen aloitti: Rtwo - 28.02.19 - klo:09:48

Otsikko: New Vitocal 333-G INVERTER released. Anyone have it installed yet?
Kirjoitti: Rtwo - 28.02.19 - klo:09:48
Viessmann has release two Vitocal 333-G Inverters. Anyone here having it installed yet?

https://www.viessmann.se/sv/bostadshus/varmepumpar/bergvarmepumpar/vitocal-333-g_inv.html

Otsikko: Vs: New Vitocal 333-G INVERTER released. Anyone have it installed yet?
Kirjoitti: fraatti - 02.03.19 - klo:15:39
Speksien puolesta näyttää lupaavalle.
-220l käyttövesivaraaja
-laaja tehoalue
-60 asteinen käyttövesi
-hyvä coppi
Otsikko: Vs: New Vitocal 333-G INVERTER released. Anyone have it installed yet?
Kirjoitti: Rtwo - 04.03.19 - klo:08:40
Yes absolutely.

And also thah the smaller one, the 1,7-8,6 kW runs the compressor on 3 phase 400V. Nibes equal machine has a 1 phase compressor. This is a big drawback.
Otsikko: Vs: New Vitocal 333-G INVERTER released. Anyone have it installed yet?
Kirjoitti: fraatti - 13.03.19 - klo:20:42
Tuosta värkistä näyttää löytyvän jo jotain esitteitä:
(https://i.imgur.com/0JuYdPQ.png)
https://www.heatco.fi/wp-content/uploads/2019/03/viessmann-Vitocal-333-G-esite.pdf

Korkeus näyttää olevan 17cm suurempi kuin edeltäjässä tuon suuremman varaajan takia 183 vs 200cm...
(https://i.imgur.com/lv1C2TN.png)

Asennusohje: https://www.heatco.fi/wp-content/uploads/2019/03/viessmann-vitocal-333-G-Inverter-asennusohje.pdf

Speksien puolesta näyttäisi että kiertovesipumput ovat vaihtuneet wiloista grundfosiin ja nostokorkeutta on tullut hiukan lisää(ainakin pohjoisamaiden malleihin). Spekseissä mainitus kompuraöljyn perusteella vaikkaisin että tässä laitteessa on copelandin invertteri scrolli. Ainakin tuolla öljyllä "Emkarate RL32-3MAF" hakemalla löytyy lähinnä tuloksia missä on mainittu copeland.

sisuskaluja:
(https://i.imgur.com/P7l80Ml.png)
Otsikko: Vs: New Vitocal 333-G INVERTER released. Anyone have it installed yet?
Kirjoitti: fraatti - 13.03.19 - klo:22:35
Isomman koneen lämmitysteho eri menoveden lämpötiloilla sekä eri liuoksien lämpötiloilla, musta käppyrä lienee nimellisteho:
(https://i.imgur.com/JfPuADX.png)

Jäähdytysteho:
(https://i.imgur.com/iHFosLp.png)

Sähköteho:
(https://i.imgur.com/2GfZzG1.png)

Hyötysuhde nimellisteholla:
(https://i.imgur.com/Ds1dCz3.png)

Tässä onkin ihan mielenkiintoinen lappu. Se osoittaa sen että matalemmilla kiertoveden lämpötiloilla kone toimii parhaalla hyötysuhteella nimellisteholla. Alemmalla että ylemmällä teholla hyötysuhde laskee. Toki se ei ole yllätys että kompressorin syötysuhde ei ole samanlainen kautta taajuusalueen. Yleensä vain tälläisiä speksejä ei ole valmistajilta saanut.
(https://i.imgur.com/v7agb6H.png)

Tiedot oli peräisin täältä: https://webapps.viessmann.com/vibooks/api-internal/file/resources/technical_documents/DE/de/VDP/5836878VDP00001_1.PDF?#pagemode=bookmarks&zoom=page-fit&view=Fit

edit. samat datalehdykät löytyi näköjään myös täältä suomeksi: https://webapps.viessmann.com/vibooks/api-internal/file/resources/technical_documents/FI/fi/VDP/5837962VDP00001_1.PDF?#pagemode=bookmarks&zoom=page-fit&view=Fit
Otsikko: Vs: New Vitocal 333-G INVERTER released. Anyone have it installed yet?
Kirjoitti: fraatti - 13.03.19 - klo:22:49
Vertailun vuoksi tehotietoja vanhoista on-off malleista. Invertteri muistuttaa speksiensä puolesta hyvin paljon tuota 8kW myllyä.:
8kW
(https://i.imgur.com/zbcM9LD.png)

10kW mylly taas näyttää rökittävän tuon hienoisesti hyötysuhteen puolesta jos invertteri tekisi vakiolämpöistä vettä parhaan hyötysuhteen teholla 0 asteen liuoksella. Hyviä koneita nämä on-offitkin ovat ainakin näin specsejä tutkimalla.  ::) Uskoisin että vuotuisessa käytössä saattaa olla että invertterin ja on-offin erot jäävät varsin pieniksi. Kuitenkin invertterinkin putoaa pois parhaalta alueelta kun taajuutta muutetaan tuosta nimellistaajuudesta suuntaan tai toiseen.
(https://i.imgur.com/dschJQC.png)
Otsikko: Vs: New Vitocal 333-G INVERTER released. Anyone have it installed yet?
Kirjoitti: fraatti - 14.03.19 - klo:00:54
Ohjainmen käyttöohjekin on kokenut päivitystä, tiedot ovat päteviä myös vanhempien koneiden kanssa: https://webapps.viessmann.com/vibooks/api-internal/file/resources/technical_documents/FI/fi/VSA/5836738VSA00002_1.PDF?#pagemode=bookmarks&zoom=page-fit&view=Fit

Parametrien selitykset ovat nyt paremmin suomennettu ja muutenkin selityksiä on parannettu:
(https://i.imgur.com/jfB5Ip5.png)
Otsikko: Vs: New Vitocal 333-G INVERTER released. Anyone have it installed yet?
Kirjoitti: fraatti - 14.03.19 - klo:01:22
Näköjään invertterin toimintaankin liittyviä parametreja pääsee ainakin osittain häpistelemään myös koodaustaso 1:ltä.  Samoin näyttäisi että koodaustaso 2:lta parametreja on tuotu koodaustaso 1:lle(tuo käyttöohje toimii nyt vanhojen kood.2 parametrien selityksinä). Tämä olisi kyllä saanut tapahtua jo aikoja sitten... ::)

Tämä säätänee kuinka nopeasti invertterin taajuus muuttuu
(https://i.imgur.com/w300cVg.png)

Ilmeisesti koneen käynnistyessä se potkaistaan vakioteholle joka saadaan määriteltyä ulkolämpötilojen mukaan. Tämä on hyvä juttu että tälläisiä myös saa tarvittaessa säädettyä.
(https://i.imgur.com/b7IE3Ck.png)

Näköjään myös toisiopumpulle on tullut lisää ohjaustapoja.
(https://i.imgur.com/KMxUVgP.png)

Sekä liuospumpulle:
(https://i.imgur.com/KqfhAgL.png)
Otsikko: Vs: New Vitocal 333-G INVERTER released. Anyone have it installed yet?
Kirjoitti: Nakke vaan - 14.03.19 - klo:08:35
Ymmärtääkö nämä invertterit että kun käyttövettä tehdään niin sitä tehdään sitten heti täydellä teholla?
Otsikko: Vs: New Vitocal 333-G INVERTER released. Anyone have it installed yet?
Kirjoitti: fraatti - 14.03.19 - klo:23:46
Ymmärtääkö nämä invertterit että kun käyttövettä tehdään niin sitä tehdään sitten heti täydellä teholla?

Kaikilla lienee erilainen toimintatapa tuon suhteen. Ainakin jotkut koneet (AI esim jauhavat vettä pikkutehoilla) mutta tiedä sitten miten tämä kone mahtaa toimia tuon suhteen. Kait sen sitten joku kertoo mitä tuo laite näyttää tässä sitten kun mylly jauhaa käyttövettä.

(https://i.imgur.com/J9KAjKs.png)
Otsikko: Vs: New Vitocal 333-G INVERTER released. Anyone have it installed yet?
Kirjoitti: ISKI - 15.03.19 - klo:12:46
Tämäkin on harkinnassa omaan projektiini.
Liuospiiriin pumpun riittävyys kysymysmerkki.
Pystyykö joku laskemaan mikä on mikä on maksimi kaivon syvyys 45mm tai 50mm putkilla?
Vakaaputkiosuutta on 15 m.
Otsikko: Vs: New Vitocal 333-G INVERTER released. Anyone have it installed yet?
Kirjoitti: ISKI - 15.03.19 - klo:12:47
Ja kyseessä tämä 2,4 - 11,4 malli.
Otsikko: Vs: New Vitocal 333-G INVERTER released. Anyone have it installed yet?
Kirjoitti: fraatti - 15.03.19 - klo:17:28
Tuossa on UPM geo liuospumppu 8,5m nostokorkeudella.

Valmistaja antaa tälläiset speksit:
(https://i.imgur.com/rhmfz4g.png)

(https://i.imgur.com/qr1mEOR.png)

Oletetaan että 5 kPa hukkuu täyttöryhmiin yms. Jäljelle jää minimivirtauksella 63kPa @ 1000l/h. Tomppelilla lienee joku exceli millä saa helposti maksimi lenkkien pituudet 40, 45 ja 50mm putkille?

Toinen on nimellistilavuusvirta valmistajan nimellisteholla 5,31kW, jolloin jäähdytysteho on 4,35kW. Se näyttää olevan 1300l/h ja jäljellä oleva paine edellisen 5 kPa häviön mukaan noin 62kPa. Tästä voi myös laskea jotkut putkien pituudet 40, 45 ja 50mm putkille. Samoin noista luvuista voi laskea että mikä valmistajan tavoittelema dT jos tilavuusvirta on 1300l/h ja teho 4.25kW.

Näitä laskentaulukkoja en äkkiseltään löytänyt mistään.

Edit, taulukko löytyikin ja naputtelin siihen luvut. Tämä kone säätää edellisten värkkien 4K:n sijaan liospiirissä lämpötilaeroksi 3 astetta.
http://bergheat.ingalsuo.fi/COPlaskuri.xlsx

Tuo ei näytä toimivan täysin oikein excelillä ja tuosta taitaa uupua joku palikka miten saisi laskettua tietyllä virtauksella/lmpötilaerolla tms keruunpainehäviötä. Kait sellanenkin jossain o. Itsekin taidan olla joskus jonkun tuollaisen raakileen tehnyt.
Otsikko: Vs: New Vitocal 333-G INVERTER released. Anyone have it installed yet?
Kirjoitti: ISKI - 15.03.19 - klo:17:54
Yritin täältä sivuilta jo löytääkin execeliä tai ohjelmaa painehäviöiden laskemiseksi.
Onko sellaista jaossa?
Otsikko: Vs: New Vitocal 333-G INVERTER released. Anyone have it installed yet?
Kirjoitti: fraatti - 15.03.19 - klo:18:19
Ja näiden perusteella voi laskea liuspuolenvirtauksen koneen maksimiteholla B0W35 olosuhteissa jos halutaan saavuttaa sama 3K lämpötilaero. Laskurin perusteella tällöin tarvitaan noin 2600l/h virtaus. Käyrän perusteella tuolloin voisi olla jäljellä noin 33kPa. Millaisia kaivoja tuohon sitten sopisi?
(https://i.imgur.com/kfl3MC4.png)

Eikä sekään ole kiveen kirjoitettu että kone pyrkii edes suuremmilla tehoilla 3K lämpötilaeroon. Jokatapauksessa taitaa olla niin että kaikki mitkä on saavutettavissa yli 1300l/h virtauksen lisäksi on plussaa... Tästähän ei tiedä missä asennossa tuo säätö ylipäätään on.
(https://i.imgur.com/AlGqzHc.png)

Laitoin tähän vielä tälläisen käyrän niben mitoitusohjelmasta missä näkyy montako tuntia esim säävyöhyke 2:lla tarvitaan 12kW tehoa jo oletettavassa mitoituslämpötilassa -29 astetta tehontarve on sen 12kW. Tunteja ei ole montaa.
(https://i.imgur.com/uRO0pzq.png)

Tarkoitan tällä sitä että jos liuospuolen lämpötilaero kasvaa vaikka asteen ja hyötysuhde heikkenee vaikka sen 2,5% muutaman hassun päivän ajan vuodessa niin kokonaisuuden kannalta tällä ei ole mitään merkitystä. Väittäisin että oleellisempaa on porata siihen kaivoon riittävästi metrejä. Samoin väittäisin että invertterin tapauksessa tilanne ei ole enää niin "kriittinen" tuon painehäviön suhteen koska kuitenkin valtaosan vuodesta kone käy jollain muulla kuin huipputeholla, toisin kuin on-off kone. Toki mitä pienempi painehäviö kaivossa lilluvassa keräimessa on niin se on aina pois painehäviöstä eli ylimääräisestä pumppauksesta. Toki sekin pitää ottaa huomioon että missä menee raja sille että paljonko kannattaa investoida suurempaan putkeen marginaalisen hyödyn takia.... Ja jos kyse on patterilämmitystalosta niin sehän pärjää huonomman hyötysuhteen vuoksi aina pienemmällä liuospuolen virtauksella kuin lattialämmitystalo. Kaikki nämä ovat kuitenkin teoreettista pohdintaa ylipäätään eikä näihin kannata suhtautua liialla vakavuudella....   ;)


Täältä löytyy näihin kaikki manuaalit: https://webapps.viessmann.com/vibooks/FI/fi

Otsikko: Vs: New Vitocal 333-G INVERTER released. Anyone have it installed yet?
Kirjoitti: seppaant - 15.03.19 - klo:18:42
Nimellisvirtauksella kaivot ovat järkyttävän syviä
40, 45, 50mm -> 450, 800, 1250m

Maksimiteholla
11,37 kW, COP 4,04, Dt 3,0C
40, 45, 50mm -> 57, 113, 195 m

Jos sallitaan Dt 4,0C kasvavat kaivon syvyydet lähes kolminkertaisiksi.
40, 45, 50mm -> 165, 335, 560 m

Valitse näistä ::)

ATS
Otsikko: Vs: New Vitocal 333-G INVERTER released. Anyone have it installed yet?
Kirjoitti: ISKI - 15.03.19 - klo:19:58
Nämä tiedot hyviä, kiitos.
Voiko näistä päätellä seuraavat
- 40 mm putkea ei tämän pumpun kanssa pitäisi käyttää oikeastaan koskaan
- 250 m kaivolle 45 mm putki riittää jo "aika hyvin" (mutta parempi tietysti, jos 50 mm putki)
 
Otsikko: Vs: New Vitocal 333-G INVERTER released. Anyone have it installed yet?
Kirjoitti: repomies - 16.03.19 - klo:16:06
Olipas tosi hyvää dataa Viessmannilla pumpustaan! Tuo COPin vaihtelu tehojen mukaan on tosi kiva olla tiedossa, kun tuota pumppua harkitsee. Ei tule sitten epärealistisia odotuksia COPin osalta. Ja ihan hyviä nuo lukemat ovat, AIT:n COP droppaa täydellä teholla alle nelosen ainakin minun kaivollani ja lattialämmöillä.

Hyvältä vaikuttaa Viessmannin uutuus!
Otsikko: Vs: New Vitocal 333-G INVERTER released. Anyone have it installed yet?
Kirjoitti: tomppeli - 16.03.19 - klo:16:32
Yritin täältä sivuilta jo löytääkin execeliä tai ohjelmaa painehäviöiden laskemiseksi.
Onko sellaista jaossa?
Tälläkin voisi koettaa laskea..
Otsikko: Vs: New Vitocal 333-G INVERTER released. Anyone have it installed yet?
Kirjoitti: Hambula - 02.05.19 - klo:22:29
Olen päässyt livenä näkemään kyseisen pumpun.
Automatiikka mennyt taas pykälän eteenpäin. Elektronisen paisuntaventtiilin kortille siirretty pumppujen ja vaihtoventtiilin ohjaus.
Käsittääkseni on myös päivitettävä ohjelmisto.
Seuraa myös liuoslämpötilaa ja laskee kierroksia, mikäli lämpötila laskee tietyn pisteen alle ja sammuttaa koneen jos ei ala kaivon lämpö nousta.
Niinkuin yleensä, aika näyttää millainen kampe loppupeleissä on kyseessä.
Otsikko: Vs: New Vitocal 333-G INVERTER released. Anyone have it installed yet?
Kirjoitti: OlliKuhta77 - 03.01.20 - klo:08:43
Moro kaikille.
Paljon tätä loistavaa foorumia lukeneena ja  ehkä jotain täältä oppineena olen kerännyt rohkeutta ja nyt kysyisinkin
onko jollain tietoa miten saa ensiöpiirin kiertopumpun ns.automaatille? asentaja  jätti sen 90%(kuulemma hyvä kun on syvä kaivo.265m) ja olen itse sitä mieltä että
vähempikin riittäis näillä keleillä mutta ei jaksais kelien mukaan käydä säätämässä. jos ideaali dt on n.3 niin onko tuolla liian kovalla kierrolla muuta "haittaa" kun kiertopumpun turha kulutus?nyt dt on 1-1,5.
Kiitos jo etukäteen.
Otsikko: Vs: New Vitocal 333-G INVERTER released. Anyone have it installed yet?
Kirjoitti: ishiba - 03.01.20 - klo:11:41
Nyt kyllä sitten ihan loppukäyttäjän omalla vastuulla, mutta oiskohan nuo jotain asiaan liittyviä parametrejä ja niiden tehdasasetukset?

7400 käyttötapa Ensiölähde 3
7401 Säätöstrategia Ensiölähde 0

https://webapps.viessmann.com/vibooks/api-internal/file/resources/technical_documents/FI/fi/VSA/5837110VSA00002_1.PDF s. 70

https://webapps.viessmann.com/vibooks/api-internal/file/resources/technical_documents/FI/fi/VSA/5547357VSA00001_1.PDF s. 249
Otsikko: Vs: New Vitocal 333-G INVERTER released. Anyone have it installed yet?
Kirjoitti: OlliKuhta77 - 03.01.20 - klo:12:21
en löydä mistään tota 7400. 7401 löytyy ja sitä oon koittana arvolla 3 mutta ei säädy pumppu.
mikäli oikein muistan en löytäny koodaustaso kakkosestakaan...
Otsikko: Vs: New Vitocal 333-G INVERTER released. Anyone have it installed yet?
Kirjoitti: fraatti - 03.01.20 - klo:13:12
Moro kaikille.
Paljon tätä loistavaa foorumia lukeneena ja  ehkä jotain täältä oppineena olen kerännyt rohkeutta ja nyt kysyisinkin
onko jollain tietoa miten saa ensiöpiirin kiertopumpun ns.automaatille? asentaja  jätti sen 90%(kuulemma hyvä kun on syvä kaivo.265m) ja olen itse sitä mieltä että
vähempikin riittäis näillä keleillä mutta ei jaksais kelien mukaan käydä säätämässä. jos ideaali dt on n.3 niin onko tuolla liian kovalla kierrolla muuta "haittaa" kun kiertopumpun turha kulutus?nyt dt on 1-1,5.
Kiitos jo etukäteen.

Pienellä koneen teholla liuospumpun turha energiankulutus laskee tietysti hyötysuhdetta. Ei mitään järkeä koko hommassa minun mielestä oli kaivo sitten vaikka kilometrin.

en löydä mistään tota 7400. 7401 löytyy ja sitä oon koittana arvolla 3 mutta ei säädy pumppu.
mikäli oikein muistan en löytäny koodaustaso kakkosestakaan...

Kerro mitä näistä löytyy. Vakioarvo taitaa näkyä myös jos arvoa on muutettu tehdasarvosta, kerro myös tehdasarvo.
(7400) Operating mode, primary source   0: None
(7401) Primary source drive control   0: Fixed speed
(7402) PS output at min. compressor output   10 %
(7403) PS output at 1/3 above min. compressor output   40 %
(7404) PS output at 2/3 above min. compressor output   70 %
(7405) PS output at max. compressor output   100 %
(7406) Minimum output, primary source   10 %
(7407) Maximum output, primary source   100 %
(7408) PS output at min. outside temp   10 %
(7409) PS output at 1/3 above min. outside temp   40 %
(740A) PS output at 2/3 above min. outside temp   70 %
(740B) PS output at max. outside temp   100 %
(7410) Temperature differential, primary circuit   4 K
Otsikko: Vs: New Vitocal 333-G INVERTER released. Anyone have it installed yet?
Kirjoitti: OlliKuhta77 - 03.01.20 - klo:13:52
7400 ei löydy mut muuten löytyy noi kaikki ja reilusti enemmänkin...
kaikki muut  on noita tehdasarvoja paitsi 7402 on 0.eli samat arvot kun sun laittamalla listalla
Otsikko: Vs: New Vitocal 333-G INVERTER released. Anyone have it installed yet?
Kirjoitti: fraatti - 03.01.20 - klo:14:19
7400 ei löydy mut muuten löytyy noi kaikki ja reilusti enemmänkin...
kaikki muut  on noita tehdasarvoja paitsi 7402 on 0.eli samat arvot kun sun laittamalla listalla

Tuonkaan softanpumppu ei ole pyrkinyt 3 asteen lämpötilaeroon liuospuolella vaan neljään asteeseen. Tämä on ollut jokaisessa viesmannissa sama juttu. Pumpuissa, kylmäaineissa ja niiden lämmönvaihtimien mitoituksissa on eroja keskenään ja siksi on varsin yksisilmäistä tuijottaa vain jotain 3 asteen lämpötileroa. Tässätapauksessa valmistaja on todennut että neljä on hyvä. Tuo taitaa kuitenkin koskea vain ohjausta joka on toteutettu niin että kone ajaa kohti haluttua lämpötileroa.

(7410) Temperature differential, primary circuit   4 K / tavoiteltu lämpötilero liuospuolella

Nämä myös samoja?

(7411) Prop. output controller PS   40 %
(7412) Run-on time, output controller PS   30
(7413) Lead time, output controller PS   0
(7414) Start output, primary source   50 %
(7415) Maintaining temperature t0   0 °C
(7416) Shutdown temperature t0   -4 °C
(7417) Proportional component t0 control   0 %
(7418) Run-on time t0 control   0 Seconds
(7420) Curve, primary source min.   0 %
(7421) Curve, primary source max.   100 %
(7422) Primary source, non-standard profiles   0

Saattaa kuitenkin olla että se vakio säätöstrategia tälläisessä pumpussa voisi olla tuo 1. Mitä valiokossa esiintyvä väkänen kertoo siitä että mitä se on ollut vakiona?
(https://i.imgur.com/5FfCwsN.png)

Jos kyseessä olisi tuo 1 niin luulisin sitten tuo käyttäisi säätöstrategian ollessa 1, arvoja 7402 - 7405 liuspumpun tehon säätöön. Tällöin lämpötilaero on mitä on. Nostaa sitten alapäästä pumpun nopeutta hiukan jos se näyttää että se käy varsin hitaasti.
Tuo ulkolämpötilaan perustuva juttu lienee vilpin peruja.
Otsikko: Vs: New Vitocal 333-G INVERTER released. Anyone have it installed yet?
Kirjoitti: OlliKuhta77 - 03.01.20 - klo:15:15
7412 on 10. 7414 ei löydy. 7420 on 10. 7421 on 90 ja välissä oli 741b joka on 0.7401 ei oo väkästä.
Otsikko: Vs: New Vitocal 333-G INVERTER released. Anyone have it installed yet?
Kirjoitti: OlliKuhta77 - 03.01.20 - klo:17:53
taitaa olla sidottu vakio kierroslukuun toi ensiöpumppu.missähän olis toi 7400?laitoin 7401 ykköselle ja min kierrokset 30% mut ei seuraa kompuran tehoa.30% pysyy vaikka kompura huiteli 90% kv:tä tehdessään.
Otsikko: Vs: New Vitocal 333-G INVERTER released. Anyone have it installed yet?
Kirjoitti: fraatti - 03.01.20 - klo:19:48
taitaa olla sidottu vakio kierroslukuun toi ensiöpumppu.missähän olis toi 7400?laitoin 7401 ykköselle ja min kierrokset 30% mut ei seuraa kompuran tehoa.30% pysyy vaikka kompura huiteli 90% kv:tä tehdessään.

Ymmärsinkö nyt oikein että muuttamalla 7401 -> 1 meinasi sitä että liuspumppu pyöri alimmalla 30%? nopeudella aikaisemman 90% sijaan vai että kompressorin pyöriessä 30% teholla liuospumppu oli siitä huolimatta 90% teholla?

Kaikkiin parametreihin ei pääse käsiksi koodaustaso 2lta.
Otsikko: Vs: New Vitocal 333-G INVERTER released. Anyone have it installed yet?
Kirjoitti: OlliKuhta77 - 03.01.20 - klo:20:15
ei vaan tiputin kiertopumpun minimin 30% kun oli aiemmin 90% mutta vaikka laitoin 7401 1.lle eli pumpun pitäisi seurata kompuran tehoa(ehkä) niin kiertopumpun nopeus ei nouse vaikka kompura käy esim.90%.jossain on vielä joku juttu joka estää noita 7401 säätöjä toimimasta.
Otsikko: Vs: New Vitocal 333-G INVERTER released. Anyone have it installed yet?
Kirjoitti: OlliKuhta77 - 03.01.20 - klo:20:56
eli laitoin 7442 30%... kiertopumpun alkuteho tai jotai...
Otsikko: Vs: New Vitocal 333-G INVERTER released. Anyone have it installed yet?
Kirjoitti: ishiba - 04.01.20 - klo:08:47
Jotenkin arvuuttelisin, että se ois 7401: 3 tavoiteltava strategia. Mutta jo sitä 7400:a ei näy siellä ylemmillä leveleillä niib vähän hankalaa.
E: siinä itse kiertopumpussa ei vissiin ole mitään nappuloita ja kaikki johdotkin on kiinni?
Otsikko: Vs: New Vitocal 333-G INVERTER released. Anyone have it installed yet?
Kirjoitti: OlliKuhta77 - 04.01.20 - klo:10:17
en oo ruvennu konetta aukoon ja tutkiin sen tarkemmin. kai se on asentajien salaisuuksia miten sen saa toimiin haluamallaan tavalla. kai toi s@@tanan lämpöykkönen on ohjeistanut asentajiaan että vasta 350€ optimointikäynnillä voidaan laittaa tämmöset asiat kuntoon... asentaja puhui jotain modbusista mutta en ite ymmärrä näistä sen enempää.
Otsikko: Vs: New Vitocal 333-G INVERTER released. Anyone have it installed yet?
Kirjoitti: tomppeli - 04.01.20 - klo:10:53
Tuonkaan softanpumppu ei ole pyrkinyt 3 asteen lämpötilaeroon liuospuolella vaan neljään asteeseen. Tämä on ollut jokaisessa viesmannissa sama juttu. Pumpuissa, kylmäaineissa ja niiden lämmönvaihtimien mitoituksissa on eroja keskenään ja siksi on varsin yksisilmäistä tuijottaa vain jotain 3 asteen lämpötileroa. Tässätapauksessa valmistaja on todennut että neljä on hyvä. Tuo taitaa kuitenkin koskea vain ohjausta joka on toteutettu niin että kone ajaa kohti haluttua lämpötileroa.

(7410) Temperature differential, primary circuit   4 K / tavoiteltu lämpötilero liuospuolella

Keski-Euroopassa maaperän lämpötila on korkeampi, kuin Skandinaviassa.
Keski-Euroopan pohjoisosissa kallion lämpötila on 25 - 50 metrin syvyydessä noin 10 - 12 C.
Pohjoismaissa vastaavasti noin 4 - 8 astetta. Tämä ilmeisesti selittää tuon eron, saksalaiskoneissa keruun dT suositus 4 K ja pohjoismaalaisilla se on 3 K.

Pohjoismaissa toimitaan keruupiirin pienemmillä lämpötilaresursseilla.
Pienenemmällä keruun dT arvolla kaivon jäätyminen uhkaa hiukan vähemmän ja pystytään vähän paremmin kuormittamaan meidän niukempaa maaperän lämpövarantoa.
Otsikko: Vs: New Vitocal 333-G INVERTER released. Anyone have it installed yet?
Kirjoitti: ishiba - 04.01.20 - klo:15:27
Menee jo vähän väsyneeksi, mutta onko siellä vielä tuommoinen 745A olemassa?
Otsikko: Vs: New Vitocal 333-G INVERTER released. Anyone have it installed yet?
Kirjoitti: OlliKuhta77 - 04.01.20 - klo:17:50
Löytyy ja grundfossilla mennään eli 1
Otsikko: Vs: New Vitocal 333-G INVERTER released. Anyone have it installed yet?
Kirjoitti: fraatti - 05.01.20 - klo:18:27
Tiedätkö että kone toimi aikaisemmin pienemmällä liuospumpun nopeudella?

Tiedätkö tämän softan päivittettävyydestä itse? Onnistuuko se tai oletko kokeillut? Näytät majailevan tuossa melko lähellä(naapuri kunnassa). Mitähän vitodata kertoisi pumpusta? Mulla löytys tuo USB tökkeli koneeseen minkä perusteella tuo voi ottaa pumppuun yhteyden infrapunalla. Vitodata taisi näyttää jotain sellaisia parametrejä mitkä eivät näkyneet muuten. Vai olikos tässä jo jotain muitakin yhteystapoja?
Otsikko: Vs: New Vitocal 333-G INVERTER released. Anyone have it installed yet?
Kirjoitti: OlliKuhta77 - 06.01.20 - klo:11:15
liuospumppu on aina ollut vakionopeudella(asentajan jäljiltä 90%)ny 70%.jos en väärin muista niin asentaja sanoi että päivityksessä vaihdetaan kortti tai jotain semmosta.en tiedä ollaanko ainoat tämmösen pumpun omistajat kun kokemuksia ei löydy mistään.tää asennettiin elokuun lopulla.mun tiedot tästä kamppeesta todella vähäiset mutta alkanut kiinnostaa etsiä parempia säätöjä pumppuun. täällä tuntuu tietoa löytyvän ja sitä jaetaan toisin kuin asentajalta.
Otsikko: Vs: New Vitocal 333-G INVERTER released. Anyone have it installed yet?
Kirjoitti: fraatti - 06.01.20 - klo:12:15
liuospumppu on aina ollut vakionopeudella(asentajan jäljiltä 90%)ny 70%.jos en väärin muista niin asentaja sanoi että päivityksessä vaihdetaan kortti tai jotain semmosta.en tiedä ollaanko ainoat tämmösen pumpun omistajat kun kokemuksia ei löydy mistään.tää asennettiin elokuun lopulla.mun tiedot tästä kamppeesta todella vähäiset mutta alkanut kiinnostaa etsiä parempia säätöjä pumppuun. täällä tuntuu tietoa löytyvän ja sitä jaetaan toisin kuin asentajalta.

Usein säädöissä ei välttämättä ole paljon parannettavaa vaan laite toimii jo itsessään niin hyvin kuin pitääkin. Tärkein melkein on tuo lämmityskäyrän säätö usein.

Jos haluat koittaa tuota vitodataa niin koita saatko sen asennuksen menemään läpi. Jos saat niin tuota kaapelia saa multa sitten lainaksi niin voit hiukan katsella kuinka se mylly toimii. Toki olisihan tuollainen mylly mukava itsekin nähdä jossain paikanpäällä. Kaapelin olen omistanut varmaan tuon 7 vuotta ja muuta en ole sillä tehnyt kuin kerran koittanut tuota softaa ja katsonut mitä se koneesta kertoo.  :D

Tuon softan saa ladattua tuosta
https://connectivity.viessmann.com/de-de/mp_rt/vitosoft.html

Vitoconnectia kokeilin joskus myös mutta mun mielestä se oli varsin turha mokkula. Sillä saa jotain pieniä säätöjä tehtyä kännykällä mutta tuo mlp on kuitenkin sellainen ettei sille juurikaan tarvi mitään tehdä kun asetukset saa tehtyä. Tuolla tuo mullakin on hurissut jo monta vuotta niin etten juuri muuta ole tehnyt kuin käynyt kerran puolessa vuodessa katsomassa miltä energiaseuranta näyttää. Jos tuolta ottaa jotain arvoja talteen niin sitten on ainakin jotain faktaa siitä miten kone on joskus toiminut ja jos toiminnassa tulisi jotain muutosta syystä tai toisesta.
Otsikko: Vs: New Vitocal 333-G INVERTER released. Anyone have it installed yet?
Kirjoitti: OlliKuhta77 - 06.01.20 - klo:14:11
Tokihan tuotakin yksilöö saa tulla hypisteleen jos siltä tuntuu... lämmityskäppyrän oon saanu säädettyä näille keleille mitä tässä "talven" aikana on ollu. oikeita pakkasia odotellessa. muuten on vehkeet toiminu ilman murheita mutta ärsyttää tommoset pikkujutut kun toi liuospumppu jonka luulis näin uudessa koneessa säätyvän automaatilla... kai sen saakin säätymään mutta mää en vaan osaa :'(.no en olekkaan saksalainen insinööri vaan suomalainen duunari... :D :D :D
Otsikko: Vs: New Vitocal 333-G INVERTER released. Anyone have it installed yet?
Kirjoitti: fraatti - 07.01.20 - klo:02:29
Tokihan tuotakin yksilöö saa tulla hypisteleen jos siltä tuntuu... lämmityskäppyrän oon saanu säädettyä näille keleille mitä tässä "talven" aikana on ollu. oikeita pakkasia odotellessa. muuten on vehkeet toiminu ilman murheita mutta ärsyttää tommoset pikkujutut kun toi liuospumppu jonka luulis näin uudessa koneessa säätyvän automaatilla... kai sen saakin säätymään mutta mää en vaan osaa :'(.no en olekkaan saksalainen insinööri vaan suomalainen duunari... :D :D :D

Kohta eräällä täällä kirjoittelevalla starttailee tälläinen kone myös. Ehkä hän voi kertoa miten liuospumppu hänellä toimii. Säätyykö se automaattisesti.

Kysymysmerkkiä pitkään painamalla ja nuolta vasemmalle pääsee sinne kylmäainepiirin säädin näyttöön jossa on tuo liuospumpun nopeus vai muistanko aivan väärin? En oo painanut varmaan muutamaan vuoteen...  :)

I on liuospumpun nopeus eli tämän pitäisi vaihdella jos kone säätelee sitä. Yksi toinen tuossa on myös mikä ei ole osunut aikaisemmin silmiin eli
"J Höyrystymislämpötila °C; Arvolla valkoinen tausta: Höyrystymislämpötilan asetusarvo °C" Onko tuossa invertterimlp:ssä sellainen näkyvillä vai onko tuo vilpin juttuja?
(https://i.imgur.com/nd6yjDu.png)

7400 ei voi olla mitenkään väärin jos koneen valikoista saa pumpun nopeutta säädettyä...
Otsikko: Vs: New Vitocal 333-G INVERTER released. Anyone have it installed yet?
Kirjoitti: fraatti - 07.01.20 - klo:03:28
Satuin tuossa huvikseni vilkaisemaan varaosakatalogista mikä kompressori tästä myllystä löytyy ja sinnehän se oli kirjoitettu varsin selkokielisesti. Copelandin scrollihan se siellä.

(https://i.imgur.com/iw0WNLN.png)
https://climate.emerson.com/documents/copeland-scroll-variable-speed-compressors-xhv0181p-to-xhv0382p-application-guidelines-en-gb-5260810.pdf

Swep B80 40 levyiset lämmönvaihtimet ja liuospumppuna Grundfos UPML GEO 25-85 130 PWM ja lämmönjaonpumppuna Grundfos UPM3 15-75
http://www.viessmann.com/etapp/parts/en/0500/7735704?source=%2Fetapp%2Fsearch%2Fen%2F0500%3FsearchString%3DBWT%2520331%26groupBy%3DTA%26classFilter%3D%26page%3D1%26pageSize%3D100&sourceLabel=To%20result%20list
Otsikko: Vs: New Vitocal 333-G INVERTER released. Anyone have it installed yet?
Kirjoitti: Roori - 07.01.20 - klo:08:38
Manuskasta löyty mukava yksityiskohta koskien tuota kompuran max nopeusmuutoksia...tuota muutosnopeuden dataa olen koittanut välillä metsästellä.

Nibellä taitaa olla nuo samat kompurat nykyään ja ehkä monella muullakin...
Otsikko: Vs: New Vitocal 333-G INVERTER released. Anyone have it installed yet?
Kirjoitti: fraatti - 07.01.20 - klo:11:54
Manuskasta löyty mukava yksityiskohta koskien tuota kompuran max nopeusmuutoksia...tuota muutosnopeuden dataa olen koittanut välillä metsästellä.

Nibellä taitaa olla nuo samat kompurat nykyään ja ehkä monella muullakin...

Nibellä on mun mielestä käytössä Mitsubishin kompurat. Siinä uskossa olen ainakin ollut jos esittelystä lähtien kun kaivoin näistä jotain tietoja esille. Copelandin toiminta-alue taitaa olla hiukan suurempi ja en muista kykenikö mitsu tuottamaan 60 asteista vettäkään.

Onkos kukaan koneen omistajista kokeillut kuinka kuumaa vettä kone suostuu tekwmään kompressorilla?
Otsikko: Vs: New Vitocal 333-G INVERTER released. Anyone have it installed yet?
Kirjoitti: Hambula - 07.01.20 - klo:22:09
Alla lista säätimien versioista ja näytöistä. Oman pumpun tiedot löytyy painamalla ?-merkkiä 4-sekuntia ja uudestaan ?-merkkiä tai diagnoosi ja sieltä järjestelmätieto. Nuo 3-sarjan säätimet lukee järjestelmätiedossa esim. uusin: 'Lämpöpumppu 4.78/28'. 4-sarja esim: 'Lämpöpumppu WPR_4500'
Näytön versio näkyy näytön takana olevassa tarrassa. 222-S, 222-G FixSpeed ja 333G inverter on 4-sarjan säätimellä.

Säädin CU 401 B
W01C
3411
3420
3431
3432
3440
3441
3445
3446
3450
3460
3465
3466
3470
3471
3473
3474
3475
3476
3477
3478

Säädin CU 401 C
W01C
4474
4475
4476
4500

Näytöt
W01C
186
216
220
221
230
232
235
237
238
240
242
243
247
248
249
Otsikko: Vs: New Vitocal 333-G INVERTER released. Anyone have it installed yet?
Kirjoitti: OlliKuhta77 - 08.01.20 - klo:14:22
Kävin kattoon järjestelmätietoja ja nappasin kuvan.eipä kerro mulle mitään... sit otin kuvan tosta mistä oon säätäny ensiöpumpun nopeuden(muuta paikkaa en oo löytäny)pumppu pyörii tota vauhtia oli kompuran kierrokset mitkä tahansa/7401 parametrissä mikä numero tahansa(1-3)
Otsikko: Vs: New Vitocal 333-G INVERTER released. Anyone have it installed yet?
Kirjoitti: fraatti - 08.01.20 - klo:19:29
CU401 on viralliselta nimeltää suomalaisissä dokkareissa "Ohjaus- ja anturipiirilevy (CU401)" joka käsitykseni mukaan vastaa rautatasolla siitä miten kone toimii. C tarkoittanee tätä mallisarjaa josta nyt on kyse. Mun kone taitaa olla A-sarjaa.
Tuon mukaan sinulla on viimeisen versio siitä (4500).

Sitten on tuo näyttö/ohjausosa joka on käsittääkseni vain käyttöliittymä eli tämä kautta näpytellään asetukset tuonne ohjaukseen. Myös tuosta sulla taitaa olla vimeisin versio (249).

Koodauspistoke taitaa olla olla sitten tuollainen muistipiiri tms joka sisältää jotain mm kiinteitä parametreja siitä kuinka laite toimii ja mikä se on. Kai sinne voi jotain asetuksia tallentaakin. Sama CU401 voi varmaan toimia myös muissa erilaisissa laitteissa kuten VILP tms rippuen tuosta koodastökelistä ellen aivan väärässä ole.

Yhdessä nämä sitten määrävät sen kuinka kone toimii ja mitä koneesta on säädettävissä yms...
Korjatkoot joku jos meni mettään...

Jossain välissä kilkkeet ovat olleet jotakuinkin tuon näköisiä...
(https://i.imgur.com/odtXySI.png)
(https://i.imgur.com/3gT5BzT.png)
Otsikko: Vs: New Vitocal 333-G INVERTER released. Anyone have it installed yet?
Kirjoitti: fraatti - 08.01.20 - klo:19:35
Kävin kattoon järjestelmätietoja ja nappasin kuvan.eipä kerro mulle mitään... sit otin kuvan tosta mistä oon säätäny ensiöpumpun nopeuden(muuta paikkaa en oo löytäny)pumppu pyörii tota vauhtia oli kompuran kierrokset mitkä tahansa/7401 parametrissä mikä numero tahansa(1-3)

Lisätäkseni vielä sen verran että mun pumpusta ei löydy ollenkaan tuota parametria 7742. Saattaapi olla että tämä invertterin tapauksessa sinne on rakennettu lisää parametreja mitä näissä vanhoissa koneissa ei ole ollut. Näin ollen voi olla mahdollista että tuon parametrin lähettyvillä on jotain muita parametreja jotka vaikuttavat siihen kuinka tuo liuospumppu käyttäytyy.

Onko noiden parametrien ympärillä olevissa parametreissä kaikissa "tekstit" ja ne löytyvät myös muutenkin koodaustaso 2:lta?
Mitä parametreja tuosta löytyy nimeltään?

Tuossa oli se litania mitä mun koneesta löytyy.
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=7267.msg116952#msg116952
Otsikko: Vs: New Vitocal 333-G INVERTER released. Anyone have it installed yet?
Kirjoitti: OlliKuhta77 - 11.01.20 - klo:11:45
moro taas... en jaksa kirjottaa kaikkee mutta enskapumpulle ei ole kood1:llä kun 4 parametriä eikä mikään muu viittaa nopeuteen kun toi mitä aikasemmin laitoin.kood2:lla ei lue mitään vaan on pelkkiä numeroita mut noi kood1 parametrit löytyy
myös sieltä(luulen näin lukemien perusteella).lueskelin asentajan kanssa käymääni whatsapp-keskustelua niin hän oli sitä mieltä että tarvitaan läppäri/kaapeli ja modbusin kautta saa toimimaan.(vilp+inv.maalämpöpumput)
Otsikko: Vs: New Vitocal 333-G INVERTER released. Anyone have it installed yet?
Kirjoitti: eikkaiivari - 30.09.20 - klo:13:10
Hei,

Kirjoittaja : OlliKuhta77 kyseli ensiöpumpun automaattisesta nopeudensäädöstä. Minulla oli sama ongelma ja kokeilemalla sain homman pelaamaan. Toisiopuoli on vielä hakusessa kun se pyörittää vakioteholla ainoastaan, eikä ole säätöä löytynyt.

Säädin 7401 arvosta nolla arvoon 2. En muista rupesiko heti automaattisäätö toimimaan, koska ehdin säätämään 7442 arvosta 40 arvoon 100 ja tämä tuntui olevan avain siihen että liuos piiri pumppu alkoi sääty mään automaattisesti ja pitää Delta T 3 astetta celsiusta.

Kokeileppa jos näillä onnistuisi.

Otsikko: Vs: New Vitocal 333-G INVERTER released. Anyone have it installed yet?
Kirjoitti: Hambula - 01.10.20 - klo:17:25
Hei,

Säädin 7401 arvosta nolla arvoon 2. En muista rupesiko heti automaattisäätö toimimaan, koska ehdin säätämään 7442 arvosta 40 arvoon 100 ja tämä tuntui olevan avain siihen että liuos piiri pumppu alkoi sääty mään automaattisesti ja pitää Delta T 3 astetta celsiusta.

Kokeileppa jos näillä onnistuisi.

7400 on ensiölähteen käyttötapa
7401 on Säätöstrategia Ensiölähde
0:vakiokierrosluku (7343)
1:kierrosluvun säätö riippuen kompressorin teho-ominaiskäyrästä
2:Ei saa säätää
3:Kierrosluvun säätö ensiöpuolen tulo- ja ensiöpuolen ulostulon lämpötilaeron perusteella (PID-säätö)
7442 Alkuteho ensiölähde

7340:Toisiopumpun käyttötapa
3:Sähköinen ohjaus PWM-signaalilla. Pysyvä lämpötilaero 5K.
7341:miniminopeus
7342:maksiminopeus
7343:Nimellisnopeus: aloitusarvo kierrosluvun ohjaukselle

Otsikko: Vs: New Vitocal 333-G INVERTER released. Anyone have it installed yet?
Kirjoitti: Hambula - 08.09.22 - klo:19:24
Alla lista säätimien versioista ja näytöistä. Oman pumpun tiedot löytyy painamalla ?-merkkiä 4-sekuntia ja uudestaan ?-merkkiä tai diagnoosi ja sieltä järjestelmätieto. Nuo 3-sarjan säätimet lukee järjestelmätiedossa esim. uusin: 'Lämpöpumppu 4.78/28'. 4-sarja esim: 'Lämpöpumppu WPR_4500'
Näytön versio näkyy näytön takana olevassa tarrassa. 222-S, 222-G FixSpeed ja 333G inverter on 4-sarjan säätimellä

Säädin CU 401 C
W01C
4474
4475
4476
4500
4510
4511
4512

Lisäsin uusimmat versiot. Huoltomiehillä on päivitystyökalu kortin päivitykseen.
Otsikko: Vs: New Vitocal 333-G INVERTER released. Anyone have it installed yet?
Kirjoitti: fraatti - 12.09.22 - klo:05:49
Lisäsin uusimmat versiot. Huoltomiehillä on päivitystyökalu kortin päivitykseen.

Oletko huomannut onko softissa olellisia eroja keskenään?
Otsikko: Vs: New Vitocal 333-G INVERTER released. Anyone have it installed yet?
Kirjoitti: Hambula - 13.09.22 - klo:21:53
Oletko huomannut onko softissa olellisia eroja keskenään?

Korjattu bugeja. Esim.tuossa invertterissä paisuntaventtiilin toimintaan liittyvää hienosäätöä.
Otsikko: Vs: New Vitocal 333-G INVERTER released. Anyone have it installed yet?
Kirjoitti: MPK - 15.09.22 - klo:10:06
Morjens, uusi asiakas ja ensimmäinen viestini. Ymmärtääkseni tämä on ainut invertteri ketju tällä hetkellä niin laitan viestini tänne.

Meillä tuli toukokuussa maalämpö 2005 rakennettuun omakotitaloon(215m2) + autotalli(50m2).Talossa ja tallissa vesikiertoinen lattialämmitys. Ennen oli jäspin pannu mikä lämpeni maakaasulla. Onneksi heräsin jo viimevuoden puolella tiedustelemaan maalämpöä ja sain asennuksen suht pikaisesti. Niin ja tekninen tila tallissa ja ecoflexin lämpökanaali. Matkaa talolle noin 30m.

Pumppuna on Viessman 300-G invertteri(2.4-11.4)+ Vitocell 100-v 390l lkv varaaja. Kaivo on 210m syvä.

Perus säädöt olen saanut tehtyä, mutta lopulliset löytynee kun tulee kylmempää ja tasaisemmat lämpötilat. Alkukuukausina oli säädöt ihan pielessä ja käynnistyksiä tuli ihan pahissti. Nyt käynnistkset rauhoittunut.

Hullunkierto ja lämminvesi ajastettu silloin kun sitä tarvitsee.muuta isompaa en ole vielä säätänyt, pelkästään käyriä.

COP näyttää lattialämmitykselle kummalisen isoa arvoa jostain syystä. Onko tämä normaalia näin lämmityskauden ulkopuolella?

Hspf lattialämmitys= 9.7
Hspf käyttövesi= 3.4
Hspf yhteensä = 4

Otsikko: Vs: New Vitocal 333-G INVERTER released. Anyone have it installed yet?
Kirjoitti: Janos86 - 26.09.22 - klo:07:03
Onkos tästä kertynyt enempää risuja tai ruusuja? Nibeä ei varmaan saa koskaan ja tästä sain ihan mielenkiintoisen tarjouksen uudiskohteeseen ja toimitusaikakin ihan kohtuullinen

Speksit vaikuttaa ihan hyviltä ja kone asialliselta, kauheasti ei kokemuksia löydy oikein mistään
Otsikko: Vs: New Vitocal 333-G INVERTER released. Anyone have it installed yet?
Kirjoitti: Hambula - 26.09.22 - klo:21:08
Onkos tästä kertynyt enempää risuja tai ruusuja? Nibeä ei varmaan saa koskaan ja tästä sain ihan mielenkiintoisen tarjouksen uudiskohteeseen ja toimitusaikakin ihan kohtuullinen

Speksit vaikuttaa ihan hyviltä ja kone asialliselta, kauheasti ei kokemuksia löydy oikein mistään

Ruusuja. Alun lastenviat korjattu liittyen paisuntaventtiilin ohjaukseen käynnistyessä ja invertterin jäähdytys parannettu.
Otsikko: Vs: New Vitocal 333-G INVERTER released. Anyone have it installed yet?
Kirjoitti: Janos86 - 27.09.22 - klo:07:03
Ruusuja. Alun lastenviat korjattu liittyen paisuntaventtiilin ohjaukseen käynnistyessä ja invertterin jäähdytys parannettu.

Kerrotko vähän lisää miten toiminut ja millaista COPpia suunnilleen ollut? Millaisessa talossa ja kuinka syvä kaivo?
Otsikko: Vs: New Vitocal 333-G INVERTER released. Anyone have it installed yet?
Kirjoitti: Hambula - 14.10.22 - klo:20:55
Kerrotko vähän lisää miten toiminut ja millaista COPpia suunnilleen ollut? Millaisessa talossa ja kuinka syvä kaivo?

Kaverilla on uudessa talossa ja toiminut normaalisti eli hyvin. Sen verran hiljainen ettei vierestä kuule milloin kompressori on päällä.
Otsikko: Vs: New Vitocal 333-G INVERTER released. Anyone have it installed yet?
Kirjoitti: Roaddog - 10.11.22 - klo:23:42
COP näyttää lattialämmitykselle kummalisen isoa arvoa jostain syystä. Onko tämä normaalia näin lämmityskauden ulkopuolella?

Hspf lattialämmitys= 9.7
Hspf käyttövesi= 3.4
Hspf yhteensä = 4

Hei, olen myös uusi käyttäjä foorumilla. Minulla on sama ongelma koneessani. Oletko löytänyt asiaan ratkaisua?

Myös Viessmannin Saksan-foorumilla on aiheesta kahden sivun verran räiskyvää keskustelua (kääntäjä avuksi jos ei saksan kieli taivu..) Viessmannilta on ilmeisesti tullut tähän liittyen viime keväänä softapäivitys, jolla ongelma ratkeaisi. Olen pyytänyt päivitystä maalämpötoimittajaltani, katsotaan minä vuonna saadaan tänne Suomeen…  :D

https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sehr-hohe-JAZ-Vitocal-200/td-p/149408

Edit: Linkin takana oleva keskustelu taitaa olla VILP-laitteeseen liittyvä, en tiedä onko MLP:ssä tätä ongelmaa ratkaistavissa softapäivityksellä.
Otsikko: Vs: New Vitocal 333-G INVERTER released. Anyone have it installed yet?
Kirjoitti: MPK - 13.11.22 - klo:21:42
Morjens Roaddog,

Sama ongelma vielä päällä. Koska pumppu toiminut hyvin ja sähkönkulutus ollut melkeimpä mitätöntä niin en ole tutkinut sen enempää asiaa. Jos saat tietoa softa päi ityksestä niin voitko laittaa tietoa siitä minulle kiitos.

Nuo hspf arvot heittää kyllä kokoajan ihan mitä sattuu. Välillä lämmityksen osalta hspf oli peräti yli arvon 20. Nyt taas on 1.2 vaikka energialaskurin mukaan menee vain muutama hassu kwh viikossa lämmitykseen. Lämmin käyttövesi pysynyt suht muuttumattomana arvossa 3.5 - 4 välillä
Otsikko: Vs: New Vitocal 333-G INVERTER released. Anyone have it installed yet?
Kirjoitti: fraatti - 09.12.22 - klo:20:08
Kun oli puhetta että mitä vaatii että liuospumppu on automaattisesti säätyvä niin täällä on ratkaisu. Softapäivitys ja uusi koodauspistoke. Tuon gyntherin mukaan takuunalaiseen laitteeseen ilmainen.

https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Regelung-Primaerpumpe-Vitocal-333G/td-p/243144
Otsikko: Vs: New Vitocal 333-G INVERTER released. Anyone have it installed yet?
Kirjoitti: Hambula - 09.12.22 - klo:22:07
Anturikortti Wpr4512 ja koodauspistoke 4140:05 oli tuossa jutussa nuo versiot käytännössä. Suomessa voi olla eri koodauspistoke, uusin löytyy spares-appista sarjanumerolla.

Kun oli puhetta että mitä vaatii että liuospumppu on automaattisesti säätyvä niin täällä on ratkaisu. Softapäivitys ja uusi koodauspistoke. Tuon gyntherin mukaan takuunalaiseen laitteeseen ilmainen.

https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Regelung-Primaerpumpe-Vitocal-333G/td-p/243144
Otsikko: Vs: New Vitocal 333-G INVERTER released. Anyone have it installed yet?
Kirjoitti: fraatti - 30.11.23 - klo:14:19
Hei
vähän taustatietoa: minulla on tämä pumppu pyörinyt nyt vajaa vuoden uudessa omakotitalossa(eka käynnistys 5.1.23). Lyötiin raksa ajaksi se jo toimintaan ja muutettiin vajaa 2kk sitten vasta jolloin alkoi mennä käyttövettä.
Nyt muuton jälkeen ja muun sekaamisen jälkeen vähän ehtinyt katsoa pumppua. Pari kysymystä heti alkuun: onko paljon jos n.pari viikkoa sitten sain kompressorin käyttötunnit 3694h ja käynnistykset 1325. Miltä kuulostaa? Itselle nämä ei sano paljonkaan mitään. Kyseessä omakotitalo 135huoneisto-m2 (154kerros-m2). Kaivo 160m pitkä ja autotalli on tarkoitus lämmittää vielä tällä lämmöllä, mutta nyt se on vasta rakenteilla. Kanaali on vedetty autotalliin kyllä.
Ja onko normaalia, että eilen käytiin 3hlö suihkussa eikä mitenkään kovin pitkään, ehkä 3-5min per hlö ja kun tulin viimeisenä suihkusta niin kone piti meteliä. Menin katsomaan niin jos ymmärsin näytöstä oikein niin se lämmitti vettä sähkövastuksella. Eikö tuossa riitä muka vesimäärä ilman sähköä näinkään lyhyeksi ajaksi vai pitäisikö jotakin säätää?

Ja sitten vielä, onko kukaan keksinyt mistä saisi vähän selkeämmät ohjeet kuin ne huonosti käännetyt jotka tuli koneen mukana.

Kiitos ja palataan! Vasta alussa ollaan ja koneen säätäminen kyllä kiinnostaa

Vastataas tänne kun tässä ketjussa nyt ylipäätään on keskusteltu tuosta invertteri koneesta eli siitä joka osaa säätää tehoaan.

Jos ja kun kaikki lämmitettävä ala ei ole koneen perässä niin stoppeja ja kätkokäyntiä tulee enemmän kuin sitten kuin kaikki lämmityspiirit on kytketty ja lämmitystarve on suurempi. -> käynnistysmäärät tulevat todennäköisesti laskemaan tulevaisuudessa.

Koneen asetuksista voi säätää että sallitaanko vastuksien käyttö käyttöveden lämmittämiseen(k.ohje s.40). Itse olen pärjännyt oman koneeni kanssa 11v ilman vastuksia. Myös sitä että kuinka helposti vastukset lähtevät päälle käyttöveden tekemisen jälkeen voi säätää.

Käyttöveteen liittyviä muita asetuksia on käyttöveden tavoitelämpötila ja hystereesi eli paljonko veden annetaan jäähtyä ennekuin kone alkaa lämmittämään käyttövettä uudestaan.

Ohjeiden ostalta joutunet tyytymään näihin:
Käyttöohje: https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/FI/fi/VBA/6150126VBA00003_1.pdf?#pagemode=bookmarks&zoom=page-fit&view=Fit
Huolto-ohje: https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/FI/fi/VSA/6170228VSA00003_1.pdf?#pagemode=bookmarks&zoom=page-fit&view=Fit
Asennusohje: https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/FI/fi/VMA/6170228VMA00003_1.pdf?#pagemode=bookmarks&zoom=page-fit&view=Fit
Otsikko: Vs: New Vitocal 333-G INVERTER released. Anyone have it installed yet?
Kirjoitti: Otor - 20.02.24 - klo:18:09
Onko kenelläkään muulla ollut tämän invertterikoneen kanssa käynnistymis ongelmaa?

Minulla nyt muutaman kerran käynyt niin, että kompressori ei suostu enää käynnistymään omin avuin.

Luulen että vika johtuu matalista lämmöistä. Kun kompura yrittää lähteä käyntiin 54% vakio teholla menee kylmän puolen t0 lämpö noin -20 asteeseen ja käynnistys keskeytyy. Jos asialle ei tee mitään sama toistuu hetken kuluttua uudelleen.

Kompura lähtee uudestaan käyntiin kun kuristan lämmityspyolen virtauksia.
Nyt viimeksi kun ongelma oli lattiaan menevä lämpö pääsi putoamaan 21.5 asteeseen ja kaivosta tuleva oli +0.7 astetta. Keruu pumppu pyörii 100% teholla ja Dt on noin 1.5-2 astetta käynnistyksessä. Lämmitys puolella on 16 piiriä joista kaikissa 1.5-2 l/min virtaukset. Lämmityksen pumppu on 90% teholla. Viimeksi lattiaan menevä vesi ei kerennyt nousta käynnistyksen aikana kuin noin 25 asteesee. Kun kuristin virtauksia lämmityspiiristä niin lämmöt nousi 29 asteeseen ja kompressori jäi käyntiin. Sen jälkeen kompressori pysyy Käynnissä vaikka koko talven.

Jotenki tuntuu että softaa ei ole suunniteltu näin matalille lämpötiloille.

Otsikko: Vs: New Vitocal 333-G INVERTER released. Anyone have it installed yet?
Kirjoitti: Murre - 22.02.24 - klo:20:02
Onko kenelläkään muulla ollut tämän invertterikoneen kanssa käynnistymis ongelmaa?

Minulla nyt muutaman kerran käynyt niin, että kompressori ei suostu enää käynnistymään omin avuin.

Luulen että vika johtuu matalista lämmöistä. Kun kompura yrittää lähteä käyntiin 54% vakio teholla menee kylmän puolen t0 lämpö noin -20 asteeseen ja käynnistys keskeytyy. Jos asialle ei tee mitään sama toistuu hetken kuluttua uudelleen.

Kompura lähtee uudestaan käyntiin kun kuristan lämmityspyolen virtauksia.
Nyt viimeksi kun ongelma oli lattiaan menevä lämpö pääsi putoamaan 21.5 asteeseen ja kaivosta tuleva oli +0.7 astetta. Keruu pumppu pyörii 100% teholla ja Dt on noin 1.5-2 astetta käynnistyksessä. Lämmitys puolella on 16 piiriä joista kaikissa 1.5-2 l/min virtaukset. Lämmityksen pumppu on 90% teholla. Viimeksi lattiaan menevä vesi ei kerennyt nousta käynnistyksen aikana kuin noin 25 asteesee. Kun kuristin virtauksia lämmityspiiristä niin lämmöt nousi 29 asteeseen ja kompressori jäi käyntiin. Sen jälkeen kompressori pysyy Käynnissä vaikka koko talven.

Jotenki tuntuu että softaa ei ole suunniteltu näin matalille lämpötiloille.

Sen verran epäselvä selitys, että ammattitaitoinen ja laitteiston tunteva huolto paikalle.
Missä päin laite sijaitsee?
Otsikko: Vs: New Vitocal 333-G INVERTER released. Anyone have it installed yet?
Kirjoitti: Otor - 23.02.24 - klo:22:18
Pahoittelut sekavuudesta.

Mallikin unohtui mainita eli kyseessä isompi 333-G 2.4-11.4 kw tehoinen BWT 331.C12

Uskoisin että pumpussa ei ole mitään vikaa, vaan tämä on ominaisuus.

Tehnyt pari kertaa tämän saman tempun. Kerran kun yritin saada liuospumppua säätymään Dt mukaan. Ohjelmisto sääti liuospumpun 5% teholle ennen kuin kompressori lähti käyntiin. Kun kopressori käynnistyi liuospumpun teho ei ehtinyt nousta riittävän nopeasti ennen kuin kylmäaineen lämpötila höyrystimessä (to vai onko se t0 viesmannin kaaviossa ) meni -20 asteeseen ja startti keskeytyi.

Eikös nuo viessmannin vilpit lyö pelin poikki noin -20 asteessa? Siitä päättelin että kylmäaine menee liian kylmäksi ja ohjelmisto sammuttaa kompressorin.

Ongelmaa ei ole jos maasta tulee tarpeeksi lämmintä liuosta ja lattiaan menevä vesi on riittävän lämmin tai virtaus lattiakierrossa riittävän pieni niin kylmäaine ei jäähdy liikaa lauhduttimessa.

Viessmanni on Rovaniemellä.
Otsikko: Vs: New Vitocal 333-G INVERTER released. Anyone have it installed yet?
Kirjoitti: Murre - 24.02.24 - klo:00:45
Parametreista tulee muuttaa liuospumpun minimi teho. 5% on aivan oleman säätö ja siksi imupaine vajoaa liian alas, jolloin imupainetta vastaava lämpötila on pakkasen puolella ja matalapaineesta katkoo käyntiä...