Kirjoitti: realmister - 14.02.19 - klo:15:41
Tervehdys pitkästä aikaa. SH11 on pelittänyt tässä vuosia. Ainoa vika on ollut maapiirin paluupuolen anturi. Tätä ei alunperin koneessa ollut, lisäsin sen. Kun tuo paluupiiri on kylmä, syntynyt kosteutta oli anturi syöpynyt, vaikka kaikki onkin eristekerroksen alla. Tilasin Kiinasta nipun noita, olikohan 10kohm NTC antureita.
Sitten kun asensin uuden, laitoin viellä trimmeripotikan anturin kanssa sarjaan. Sitten pyöritin maapumppua (ilman kompressoria) riittävän kauan ja trimmerillä asettamalla lämpötilaero nollaan.
Luulisi tiedon olevan aika tarkka, kun absoluuttisella lämpötilalla ei sinänsä ole merkitystä, vaan lämmönvaihtimen lämpötila erolla.

Mutta sitten viime yönä tullut hälyytys virhekoodi 99 kymmenkunta kertaa sähköpostiin.
Häiriö ei ole sittemmin toistunut vielä.

Liitekuvista näkyy raportti, mutta osaako joku sanoa mikä tuossa on vialla? Kuumakaasuko liian korkea?

Ihan testatakseni tietsikkataitojani ja palatakseni tälle foorumille, tein nuo PDF kuvat. Niitä on kaksi, toisessa kuvassa jatkuu asiat jotka eivät mahtuneet 1. ruutukaappaukseen, poistin toisesta kuvasta ne jotka näkyvät 1. kuvassa.
En kyllä osannut mitenkään kopioida tietoja ilman ruutukaappausta, kun se ottaa ne solut mukaan, ja sitten on kaikki ihan sekaisin.

Tietysti olen kiitollinen, jos joku osaa vastata, mitä on tapahtunut?
Otsikko: Vs: Oilon SH11 virhekoodi 99
Kirjoitti: Hambula - 14.02.19 - klo:20:00
Hei.
Ei sen kummempaa, kuin yhteys lisämoduuliin katkennut/ollut poikki.
Lisämoduuli on lattakaapelilla kiinni älyssä. Olisiko esim.tärinästä johtuen liitos pikkuhiljaa löystynyt.
Lisämoduuli ei ole välttämättä missään käytössä.
Tuosta etähallinnasta näet, missä käytössä se on ohjelmoituna ja onko kyseinen toiminto teillä ollenkaan kytkettynä.
Esimerkiksi voi olla sekoitusventtiilin 2 ohjaus.
Otsikko: Vs: Oilon SH11 virhekoodi 99
Kirjoitti: realmister - 15.02.19 - klo:09:37
Hei kiitos vastauksesta.

Jotain tällaista olen itsekin miettinyt. Tuo raportti siis tarkoittaa sitä että lisämoduuliin 2 on yhteys ollut poikki.
Lisäksi siinä näkyy pumpun muita sen hetken tärkeitä tietoja, jotka eivät kuitenkaan ole lisämduuli 2 asioita.
Asiaa hämäsi se että tietysti luulin että täsmentävä vikailmoitus löytyy taulukosta.

Pumpun asennuksesta on jo aikaa (otettu käyttöön 4.1.2013) ja olen unohtanut asioita. Mutta muistelin että lisämoduuli 2 ei ole edes käytössä.
Sitten arvelin että moduuli 1 ja 2 ovat menneet asennuksessa sekaisin, siis jo tehtaalla.
Mutta aina vain kaivettua pääkoppani tiedostoja, pikkuhiljaa muistin asian. Jo heti asennuksen jälkeen tuli ilmoitus, että lisämoduuli 2 puuttui. Se tuli mukaan kun väänteli kaapeleita sopivaan asentoon.
Ilmoitin asiasta myös Oilonille, se jäi siihen että seurataan tilannetta. Jossain vaiheessa yritin ottaa johdot pois koko moduulista, mutta siitä tuli joku herja. Muistaakseni löysin vielä jostain valikosta asian, jolla olisi voinut todella poistaa lisämoduulin kokonaan käytöstä.

Luulen että jos kaivan moduulin pöydälle ja avaan sen, siltä löytyy huono juotos. Mutta olkoon toistaiseksi.